Выключение сервера по сигналу от бесперебойника. | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Sergio-ps
09.08.11
✎
17:49
|
ДОбрый вечер. Есть бесперебойник APC 650, к нему подключено 2 сервака 2008, один из них подключен к бесперебойнику через usb и выключается после 5 минут работы от батареи бесперебойника(настроено стандартной утилитой от ИБП).
можно ли как сделать чтобы и второй сервер выключался? как вариант думал привязать команду выключения второго сервака (shutdown /s /f /m \\server2) к событию перехода на питание от батареи, как нибудь через задачи, но только не додумаюсь как. может кто чем помочь?:) |
|||
1
and2
09.08.11
✎
17:50
|
выдвигается СД привод, и жамкает на кнопку 2-го сервака...
|
|||
2
Fragster
гуру
09.08.11
✎
17:52
|
свойства - электропитание - ибп - настроить - при подаче сигнала запускать программу.
|
|||
3
Fragster
гуру
09.08.11
✎
17:52
|
свойства = панель управлеиня, да
|
|||
4
Fragster
гуру
09.08.11
✎
17:54
|
только автовключение непонятно как, если УПС таки не выключится (иначе в биосе можно настроить). хотя, наверное, можно пир запуске первого сервака (который упсом контролируется) WoL сигнал пускать
|
|||
5
KRV
09.08.11
✎
17:55
|
А второй УПС купить не предлагать? а то два сервака, а бесперебойник как у секретарши и один...
|
|||
6
Fragster
гуру
09.08.11
✎
17:56
|
(5) у меня одно время был УПС 1 на здание... размером с сорокафутовый морской контейнер
|
|||
7
Fragster
гуру
09.08.11
✎
17:57
|
правда там через snmp мониторинг нормальный был, админы шаманили
|
|||
8
Варвар
09.08.11
✎
17:58
|
(6) угу, а у секретарши второй такой стоял?
|
|||
9
Jaffar
09.08.11
✎
18:02
|
(0) у SmartUPS вроде есть отправка события на мыло - тогда лови его в почте и делай shutdown (у TheBat! вроде есть выполнение команды при получении почты).
правда, если ты этот сервак выключаешь - не факт, что UPS на почтовом серваке еще включен :-) без почты - только через файл-флажок в расшаренной папке, и писать задание, которое будет его мониторить и при обнаружении файла удалять его и делать shutdown. |
|||
10
Fragster
гуру
09.08.11
✎
18:03
|
(9) т.е. то, что послать команду по сети с одного компа на другой ты не в курсе?
|
|||
11
Jaffar
09.08.11
✎
18:03
|
(5) 650-й УПС вполне способен тянуть 2 средних сервака, но конечно онлайновый 1000-й с этим лучше справляется.
(0) а СОМ-шнурка в комплекте не было? а то можно было бы одного по СОМ информировать, а второго - по ЮСБ. |
|||
12
palpetrovich
09.08.11
✎
18:04
|
(5) APC 650 Back-UPS pro - очень достойный экземпляр своего вида, вовсе не " как у секретарши" :)
|
|||
13
Jaffar
09.08.11
✎
18:05
|
(10) типа "net send \\server2 AHTUNG!" ?
кто ее там ловить будет? |
|||
14
marvak
09.08.11
✎
18:06
|
(0)
блин, купите второй УПС, делов то |
|||
15
KRV
09.08.11
✎
18:07
|
(12) где в сабже ты видел "pro" ?
|
|||
16
Fragster
гуру
09.08.11
✎
18:07
|
(13) ну, например, в (0) написано.
|
|||
17
Варвар
09.08.11
✎
18:07
|
(14)+ или возьмите в аренду!
|
|||
18
Fragster
гуру
09.08.11
✎
18:08
|
(16)+ а вообще - http://technet.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/bb897553
|
|||
19
Fragster
гуру
09.08.11
✎
18:09
|
для линупса - так вообще все прозрачно
|
|||
20
palpetrovich
09.08.11
✎
18:11
|
(15) протелепатировал :)
|
|||
21
Jaffar
09.08.11
✎
18:22
|
(18) тогда в чем проблема?
ЗЫ: в бытность сисадмином я не приветствовал установку на сервер ПО 3-сторонних производителей - разве что оно позволяло решить несколько задач (например, DameWare Utilities). |
|||
22
Fragster
гуру
09.08.11
✎
18:28
|
(21) в (18) - мелкософт :)
|
|||
23
Jaffar
09.08.11
✎
18:34
|
(22) разве?
Программа PsExec входит в состав постоянно расширяющегося набора средств под названием PsTools, разработанного компанией Sysinternals и предназначенного для работы в режиме командной строки, он позволяет выполнять администрирование локальных и удаленных систем под управлением операционных систем Windows NT и 2000. SysInternals = Microsoft? Mark Russinovich = Bill Gates? ладно, вам виднее, каким образом администрировать ваш сервер. просто при создании нового сервера нужно не забыть залить туда, помимо прочего, еще и PsExec. |
|||
24
Fragster
гуру
09.08.11
✎
18:52
|
(23) Сайт Sysinternals был создан в 1996 г. Марком Руссиновичем (Mark Russinovich) и Брюсом Когсвеллом (Bryce Cogswell) для размещения созданных ими усовершенствованных сервисных программ и технической информации. В июле 2006 г. корпорация Microsoft приобрела компанию Sysinternals.
|
|||
25
Jaffar
09.08.11
✎
18:56
|
(24) а, теперь понятно.
а я как раз в 2006-м перестал быть сисадмином :-) век живи - век учись! |
|||
26
Smallrat
09.08.11
✎
20:13
|
может кто-нибудь просветит как все это дело работает ?
Вот пропало напряжение и ИБП подал команду тушить сервак. Как сделать так чтобы сервер обратно поднялся ? Допустим включить Restore on AC Power Loss в БИОСе. Но это зависит от того выключается ли сам УПС после того как сервак выключится. А то ведь он без нагрузки несколько часов легко будет держать и power loss не случится. Что делает ИБП после подачи сигнала на выключение ? Второй вариант менее вероятный - напряжение появится в момент шатдауна сервера (а он может несколько минут длится) и тогда УПС не будет выключаться (если он это умеет) и power loss опять не случится. Вообщем не получается настроить нормальную работу серверов, когда электричество пропадает и никого рядом нет (а оно случается довольно часто). |
|||
27
KRV
09.08.11
✎
20:37
|
(26) ставишь еще один комп "включен постоянно", на него шляпу, чтобы в периоде минут 10 пропинговывала сетку, сервакам WOL
|
|||
28
Smallrat
09.08.11
✎
21:39
|
(27) Хмм, а ведь да, так должно взлететь. Спасиб!
|
|||
29
Jaffar
10.08.11
✎
10:30
|
(26) "Допустим включить Restore on AC Power Loss в БИОСе. Но это зависит от того выключается ли сам УПС после того как сервак выключится."
с чего бы это УПСу выключаться? он переходит в спец.режим ожидания возобновления питания (о чем сигнализирует мигающими лампочками - по крайней мере, АРС 650 и 1000), и как только чувствует на входе то, из чего может сделать на выходе нормальные 220 - включает нормальный режим. вот беда будет, если внешнее напряжение пропадет еще раз в тот момент, когда серваки и службы еще не стартовали, а если батарея УПСа в этот момент была близка к заряду - может быть жесткое завершение работы. |
|||
30
Jaffar
10.08.11
✎
10:31
|
"была близка к заряду" = "была близка к полному разряду"
|
|||
31
Широкий
10.08.11
✎
10:38
|
Напиши скрипт.. Пингай второй сервак роаз в минуту..
Если пинг пропал - тушим |
|||
32
Smallrat
10.08.11
✎
10:43
|
(29) Сделать 220 на выходе он может и из батарей. Как он понимает что нагрузки нет, чтобы отключить выходы ? Ведь хоть маленькая она всегда есть.
|
|||
33
Jaffar
10.08.11
✎
10:49
|
(32) не знаю, как BackUPS, а SmartUPS - точно может! и из батарей он 220 не делает, а отдает в течении ограниченного времени после пропадания напряжения на входе.
|
|||
34
Jaffar
10.08.11
✎
10:59
|
и не "нагрузки нет", а "на входе нет того, из чего можно сделать уверенное 220 на выходе"
|
|||
35
Sergio-ps
10.08.11
✎
12:22
|
в панель управления/оборудование есть батарея APC, но нельзя ее никак настроить, кроме как "разрешить выводить из ждущего режима", в электропитании вообще нету пункта про батарею.
второй ИБП пока не покупают) а вообще на втором серваке только инет раздается, так тчо нагрузки на него практически нет. |
|||
36
Sergio-ps
10.08.11
✎
14:00
|
com porta тоже нету. только на usb выход с ИБП
|
|||
37
smaharbA
10.08.11
✎
15:59
|
Джафар вапще не в теме
|
|||
38
smaharbA
10.08.11
✎
16:00
|
событий у службы ибп масса, а не только выключение
а вторые/третьи/четвертые... компьютеры/сервера вполне так включаются по сети |
|||
39
Jaffar
11.08.11
✎
17:32
|
(36) раньше были. но тогда и рыба в речках другая была.
(37) не спорю. уже 5 лет, как я перестал быть сисадмином по совместительству. |