Имя: Пароль:
1C
1С v8
Сканер штрихкода MS9535через СОМ-порт
,
0 Downkey
 
10.12.11
15:56
Сканер MS9535 Voyager Bluetooth с подключением базы к ПК через СОМ-порт. При подключении сканера к ПК, ничего не происходит. ОСь - Windows 7 HB x32. Softwedge при выборе Connect Serial показывает, что устройство подключено через СОМ1. Но MetroPOS Administrator не желает подключаться к сканеру через RS232, ругается что неправильно выбран порт.
Далее, в 1С 8.2 Розница, сканер устанавливается через стандартный драйвер штрих-кода от АТОЛ. Как будто все хорошо, говорит, "драйвер установлен", но при попытке выполнить любую операцию связанную со сканером, ругается что порт занят.
Как правильно настроить сканер, подключенный через СОМ-порт (а не через USB, как обычно у всех), чтоб он потом еще и корректно работал в 1С 8.2 РОзница??
1 fyn
 
10.12.11
16:06
(0) сканер точно в COM1 воткнут?
2 Downkey
 
10.12.11
17:17
ну... разъем СОМ-порта - единственный. думаю, да.
3 Professor_1С
 
10.12.11
17:25
на самом деле совсем не факт... скорее всего у тебя должен стоять специальный драйвер виртуального порта, скорее всего он в системе создаёт виртуальный сом порт к нему и должно быть обращение.
4 Downkey
 
11.12.11
05:42
Скачал с сайта производителя все возможные драйвера и проги.
Установил MetrOPOS Adminstrator. Нашел сканер, прога нашла сканер, открыла СОМ1, опросила сканер, получила серийник, выполнил тест - тест прошел успешно. Закрыл MetrOPOS Adminstrator.
Но после этого сканер не считывает в Блокнот штрих-код. Загораются сначала одновременно голубой и белый, потмо голубой гаснет, и чуть позже белый гаснет. Звуковой идникации при этом нет.
В чем фигня?
Тутже опять заходу в MetrOPOS Adminstrator, выполняю тест - успешно.
5 pers200590
 
11.12.11
07:46
Какая версия драйвера АТОЛ у тебя установлена?
6 Downkey
 
11.12.11
07:51
от 7.04.2011
7 pers200590
 
11.12.11
07:57
ставь DTO6_2009_02_11 и ранее
8 pers200590
 
11.12.11
07:58
не забудь Scaner1C.dll из C:\Program Files\ATOL\Drivers\Bin перекинуть в bin платформы и зарегистрировать ее там
9 Downkey
 
11.12.11
08:28
Попробовал все с нуля - запустил сканер просто под Виндой (Win7 HB), в блокнот считывает штрих-код и перепрыгивает на след строку.
Утилита MetroSet2 находит сканер на порту СОМ1, получает от него параметры, Проходит тест в MetroOPS Administrator.
Пробовал в 1С выбрать драйвер 1С:Сканер штрих-кода. Показывает версию драйвера 8.0.9.2
Параметры СОМ порта выставляю, префикса нет, суффикс #13. Сохранить и закрыть. Но если делаю "Тест устройства" - 1С вываливается по ошибке.
Платформа 8.2.13.219
Конфа Розница релиз 2.0.2.6
10 Downkey
 
11.12.11
08:28
(8) как зарегистрировать dll в Семерке?
11 Downkey
 
11.12.11
08:59
Все, сил моих больше нет. Устал.
Оставил все на том, что в справочнике номенклатуры при сканировании штрих-кода, находит товар, в форме реализации - тоже находит.
А вот если открыть форму подбора - не ищет и по кнопке F7 в формочку ввода штрих-кода ничего не сканирует.
В Винде, в гипертерминал - сканирует, а вот в блокнот - тоже не сканирует.
Чтото я не доделал. но не знаю, что.
12 pers200590
 
11.12.11
13:34
пиши на почту помогу
13 kotletka
 
11.12.11
14:12
а ты батенька тест устройства не делай, а сразу на доке, или номенклатуре проверяй.
14 kotletka
 
11.12.11
14:13
и кстати попробуй не атоловские дрова а scanopos
15 Downkey
 
11.12.11
14:17
(13) ну да, так и оставил, как в (11) описано.
(14) и это тоже. сейчас spanopos.
но работает все как в (11)
16 kotletka
 
11.12.11
14:20
"А вот если открыть форму подбора - не ищет и по кнопке F7 в формочку ввода штрих-кода ничего не сканирует" - ну так если у тебя настроен префикс и суффикс то он и не должен искать в подборе и при f7, f7 срабатывает только для сканеров в разрыв клавы
17 kotletka
 
11.12.11
14:22
такия мута с тестом устройства(выпадением конфы) и тормознутостью на дровах атола началась с выходом 8.2 причем у одних нормально у других вылетает, закономерности не заметил
18 MikeFromAtol
 
11.12.11
15:08
(17) ну так раз с выходом 8.2 - наверное, это не дрова тормознутые...