Имя: Пароль:
IT
Админ
Защита от скачков напряжения
0 Стрелок
 
20.12.12
20:16
ПОзвонил VIP-климент с не совсем стандартной просьбой

у него дома дорогая музыкальная техника (он 100 % фанат качества звука). Поставил бойлер с насосом. В общем когда включается насос происходит скачок напряжения и усилитель отключается. Купил стабилизатор напряжения. Усилок стал отключаться реже но продолжает (особенно если есть ещё мощные потребители)

Обратился с советом. кинулся в инет - советуют стабилизатор. Но он и так есть. Может кто ещё чего посоветует? Как на счёт упса простейшего (держать 220 нет необходимости - от скачков спасать). Чего думаете?
1 Aleksey
 
20.12.12
20:17
дешевый УПС не спасает от скачков
А тот кто спасает, он дорогой в обслуживание, ибо батарейки менять нужно будет
2 1C-band
 
20.12.12
20:17
Помочь - не поможет, но, наверняка, не повредит.
3 Стрелок
 
20.12.12
20:18
(2) надо чтобы помог совсем избавиться от скачков. Пусть не упс - тогда что?

(1) вопрос с деньгами не стоит. Но сам понимаешь за 1000 зелени киловатник упс-про купить не проблема - чтобы помог блин
4 Aleksey
 
20.12.12
20:18
В дешевом питание идет напрямую, а значит и все скачки идут напрямую

в дорогих (не во всех) питание идет на батарейку а потребители снимают напряжение с батарейки, т.е. он постоянно заряжается и разряжается, поэтому и батарейку часто менять придется
5 opty
 
20.12.12
20:19
(0) Нормальный стабилизатор
Ну или SMART по приличней
6 Aleksey
 
20.12.12
20:20
(3) Ищи УПСы класса On-line (с) http://master-tv.com/article/apc-back-ups/
7 Стрелок
 
20.12.12
20:20
(4) пример дорогого у которого питание идёт через батарею (не встречал таких честно - везде реле переключения и разные милисекунды на этот акт)
8 Aleksey
 
20.12.12
20:21
Блок-схема ИБП класса On-line приведена на рис. 3. Эти ИБП преобразуют переменное входное напряжение в постоянное, которое затем с помощью ШИМ-инвертора преобразуется снова в переменное со стабильными параметрами. Поскольку нагрузку всегда питает инвертор, то нет необходимости в переключении с внешней сети на инвертор, и время переключения равно нулю. За счет инерционного звена постоянного тока, каким является батарея, происходит изоляция нагрузки от аномалий сети и формируется очень стабильное выходное напряжение. Даже при больших отклонениях входного напряжения ИБП продолжает питать нагрузку чистым синусоидальным напряжением с отклонением не более +5% от устанавливаемого пользователем номинального значения. И


(7) ИБП класса On-line фирмы АРС имеют следующие выходные мощности: модели Matrix UPS - 3000 и 5000 ВА, модели Symmetra Power Array - 8000, 12000 и 16000 ВА.
9 Стрелок
 
20.12.12
20:21
он-лайновые слишком мощные. смотрю в сторону Smart-UPS (про него в прочем и говорил в теме)
10 shuhard
 
20.12.12
20:22
(8) +1
АГП с двойным преобразованием
11 Neg
 
20.12.12
20:24
(0) Что у него за насос там стоит? На сколько килловат?:) Пусть электрика сначало вызовет, а потом разные упсы покупать.
12 Aleksey
 
20.12.12
20:25
(9) которые не дают защиты, мы же не про цену говорим

Наиболее часто встречающиеся неполадки в электросети:
1) исчезновение напряжения,
2) «провал» напряжения,
3) повышение напряжения,
4) понижение напряжения,
5) электромагнитные и радиочастотные помехи,
6) высоковольтные импульсы,
7) высокочастотные импульсы,
8) переходный процесс при коммутации,
9) искажение синусоидальности напряжения; …

Источник: http://netler.ru/pc/ups.htm

3. Промышленные On-Line UPS с двойным преобразованием напряжения (Double conversion UPS). Это UPS с максимальным классом защиты. Преобразуют 100% поступающего на вход переменного напряжения в постоянное, а затем выполняют обратное преобразование. При работе от входной сети представляют собой пассивный фильтр. Ценовая ниша – дорого, но это лучшее, что есть на данный момент. Защищают от неполадок 1-9
13 Neg
 
20.12.12
20:28
(11) + вообще там насосы по мощности не большие, если он так садит напругу, значит не исправный.
14 Стрелок
 
20.12.12
20:29
(13) частный дом
15 Aleksey
 
20.12.12
20:30
(9) если описание не врет (лень лазить на сайт производителя), то 25к за киловатник APC Smart-UPS RT 1000VA 230V (с) http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=982399&hid=91082

А так да, ценник от 50-60
16 Neg
 
20.12.12
20:30
(14) Ну и что? У меня тоже частный дом, так я вообще три фазы подвёл.
17 Стрелок
 
20.12.12
20:32
(16) мне перезвонить ему и спросить как он подвёл электичество в дом и какого хрена оно проседает когда включается насос?

про бесперебойники стоимостью 1500 баксов я понял.что то ещё есть?
18 Neg
 
20.12.12
20:34
(14) Узнай сколько у него подходит, может тоже 3, а он на одну понавешал и машинку стиральную и т.п., а если одна, тогда после счетчика стабилизатор квт на 5-10, цена вопроса тысяч 15. Но вариант с электриком по-любому остается, могут ввод бросить на другую фазу.
19 Neg
 
20.12.12
20:36
(17) Там насосы ставятся как на отопление, максимум мощности ватт 90, конечно у него может станция стоит, ну и та ватт 350, что бы так просаживали они напругу, как-то подозрительно.
20 Neg
 
20.12.12
20:42
(19) Хотя смотрю они по мощней
http://www.220-volt.ru/catalog/3-66/0/http://www.220-volt.ru/catalog/3-66/0/

от 600
21 Aleksey
 
20.12.12
20:44
(17) Ты геморой также будешь лечить, советами с мисты? Или все таки к грамотному доктору пойдешь?
22 syktyk
 
20.12.12
20:54
(21)Не трогай Стрелка, не надо.
23 syktyk
 
20.12.12
20:56
(0)На другую фазу насос перевесить, ферро-резонансный стабилизатор, фильтры к насосу - выбирай :)