Помогите подобрать недорогой аппаратный RAID-контроллер
,
0 Aksakal
 
26.07.13
11:18
С Днём сисадмина, коллеги!
Требуется подобрать недорогой аппаратный RAID-контроллер. Требования: не менее 4 портов SATA-3, надёжность, безглючность. Если будет кэш и возможность подключения батарейки - то просто супер. ОС планируется Windows 2008 или 2012. Бюджет - тысяч 7, максимум 10. Есть такое в природе?
1 Grobik
 
26.07.13
11:25
http://www.nix.ru/autocatalog/controllers_adaptec/Adaptec_RAID_6805E_ASR6805E_Single_PCIE_x4_8port_SAS_SATA_RAID_1E_JBOD_Cache_120937.html

5-й рэйд, батарейка и надежность одновременно от 20 к.р.
2 Aksakal
 
26.07.13
11:27
(1) 5 рейд не планируется, будет RAID-10. Можно и без батарейки
3 arsik
 
гуру
26.07.13
11:34
Adaptec конечно же.
4 Grobik
 
26.07.13
11:38
(2) Зачем для зеркала батарейка?
5 arsik
 
гуру
26.07.13
11:41
(4) 10 - это зеркало что ли?
6 Галахад
 
гуру
26.07.13
11:44
(4) Для возможности включения writeback.

(5) Страйп зеркал.
7 Grobik
 
26.07.13
11:45
Зачем 10, лучше два зеркала. Или для файлопомойки? Тогда зачем железный контроллер?
8 Grobik
 
26.07.13
11:47
(6) Упс на сервере на 500 ватт мощнее лучше ББУ.
9 Галахад
 
гуру
26.07.13
11:48
(7) Быстрее же.

(8) Чего?
10 arsik
 
гуру
26.07.13
11:54
11 Grobik
 
26.07.13
11:58
(9) Быстрее когда? Если для скуля, то два зеркала, одно для логов, второе для данных в 75% случаев будет быстрее.

>> Чего?

Например SMT1000RMI2U на SMT1500RMI2U заменить. Или ББУ не батарейка, для защиты от пропадания питающего напряжения?
12 Галахад
 
гуру
26.07.13
12:10
(11) "Если для скуля, то два зеркала, одно для логов, второе для данных в 75% случаев будет быстрее."

Я в это не верю.

(8) Фразу понял только с третьего раза. :-)

Если УПС корректно сервер вырубит, то без разницы.
Проблема может возникнуть только при не корректном выключении.
Т.е. по идее никогда. Но... :-)
13 Aksakal
 
26.07.13
12:12
(7) RAID-10 самый быстрый потому что. Под базу SQL будет ставиться
14 Grobik
 
26.07.13
12:17
(12) (13) Хозяин-барин.
15 Aksakal
 
26.07.13
12:35
(12) Практика показывает, что некорректное выключение случается вполне так регулярно. Проза жизни :)
16 Grobik
 
26.07.13
12:37
(15) Админы в понедельник с бодуна не тот кабель в стойке выдергивают?
17 Aksakal
 
26.07.13
12:38
Всем спасибо, долго думать некогда, заказал (1), единственный недостаток для меня - нет батарейки. Но зато там есть мощный APC Smart 1500 :)
18 Aksakal
 
26.07.13
12:40
(16) Да по-всякому бывает. От зависаний до чересчур умных юзеров, которые мнят себя админами. Не всякая же контора может себе позволить отдельный кабинет для сервера под замком
19 Галахад
 
гуру
26.07.13
12:40
(17) И практика. ;-)
20 Aksakal
 
26.07.13
12:43
(16) Однажды так приезжаю в подопечную контору, глядь - а там вместо бесперебойника на сервере какой-то кирпич марки PCM стоит. После выяснений с матами нашёл бесперебойник на складе у операциониста, типа, он держать перестал, а на серваке всё равно без дела стоит. В жизни всё бывает.
21 oleg_km
 
26.07.13
15:15
(17) А у адаптеков вместо батарейки разве не суперконденсаторы применяются?
22 Grobik
 
26.07.13
16:09