Имя: Пароль:
1C
1С v8
Будет ли печатать чеки фискальный рег. ЕКСЕЛЛИО FPU-550, который НЕ фискализиров
,
0 vladimir-boy
 
10.09.13
13:05
Добрый день!
1С 8.2 "Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2.

Подскажите пожалуйста будет ли печатать чеки фискальный регистратор ЕКСЕЛЛИО FPU-550, который НЕ фискализированный???

Через Сервис - Подключение торгового оборудования - Фискальные Регистраторы занёс в список данный ФР и привязал обработку обслуживания.
По кнопке "Проверка" - появляется окошко "Торговое оборудование настроено корректно."

НО когда я пытаюсь распечатать чек ККМ (Расходный кассовый ордер), то получаю предупреждение "Ошибка Команда не разрешена для текущего фискального режима принтера" - Причём сам аппарат(ФР) издаёт кратковременный писк.

з.ы.: С утилит инициализации и теста данного ФР печатает тестовые чеки, НО хочется и с 1С получить распечатанные чеки.

Спасибо большое за ответы.
1 Чайник Рассела
 
10.09.13
13:08
(0) закрой смену
2 vladimir-boy
 
10.09.13
13:12
(1) Спасибо, а как?
Вот допустим там есть обработка, вызываемая Касса - Обслуживание ФР - в Конфигураторе  "ТОНастройка- Форма Обслуживание ФР"
На этой форме кнопки: Х-отчёт, Z-отчёт, Служебное изъятие, Служебное внесение, Разменная монета.
Так вот на клике на любой из них выходит предупреждение: "Фискальный регистратор не подключен"
3 Галахад
 
гуру
10.09.13
13:17
Параметры, наверное надо заполнить. Порт, скорость и т.д.
4 vladimir-boy
 
10.09.13
13:19
(3) Всё заполнено, но мне кажется, что возможно надо где-то в настройках ФР поставит "тестировочный режим" Или я не прав? Поправьте пожалуйста
5 Галахад
 
гуру
10.09.13
13:24
(4) 1С-ка же пишет, что не подключен. Наверное не врет.
6 shursaw
 
10.09.13
13:30
Нефискализированный должен печатать 100 процетов. Подключись  утилитиой , которая с ним идет InitFPU550.exe.  Посмотри, что она покажет, попробуй заполнить некоторые значения - типа ставки ндс. и т.п (точно не помню уже). Только не фискализируй нечаянно :-)
7 vladimir-boy
 
10.09.13
13:31
(5) Да нет уж, когда лезу в "Параметры" и изменяю значения, то при проверке выдаёт ошибку: ""ExellioFPU-550":
Тест устройства не был пройден.
Автоматический тест устройства не пройден.

Так что параметры установлены правильно и По кнопке "Проверка" - появляется окошко "Торговое оборудование настроено корректно."
8 vladimir-boy
 
10.09.13
13:32
(6) Пробовал, но как-то пока не получилось, ещё сейчас буду пробовать.
9 shursaw
 
10.09.13
13:35
там кнопка должна быть - non-fiscal mode или типа того. Я сталкивался с похожей проблемой и решил ее с помощью этой утилиты, просто дело давно было, не помню деталей
10 shursaw
 
10.09.13
13:37
еще попробуй нажать Status -  тоже можно много полезного узнать о состоянии регистратора
11 vladimir-boy
 
10.09.13
13:46
(9)Ага нажал non-fiscal mode и status, и там окно с различными параметрами-флажками
12 dka80
 
10.09.13
14:36
на FPrint от АТОЛ требуется пароль, который определяет что можно делать: чеки печатать или настраивать
2 + 2 = 3.9999999999999999999999999999999...