СКД параметр с типом Булево не принимает значение Ложь
, ,
0 shusharu
 
05.12.13
12:12
Добрый день коллеги!
Пустяк, а вот застрял.
УТ10 на 8.2
Сделан отчет на СКД у него есть параметр с типом Булево.
При формировании отчета, если в этом параметре установлено "Да" отчет нормально отрабатывает. Если установить "Нет", тогда выдает ошибку что не указан параметр.
Что я делаю не так?
1 Wobland
 
05.12.13
12:13
не указываешь параметр же
2 shusharu
 
05.12.13
12:22
В параметре стоит значение "Нет", но почему то отчет считает что параметр пустой.
3 Wobland
 
05.12.13
12:36
(2) одно дело пустой параметр, другое дело - указанный параметр. для указывания параметров у СКД есть специально обученная Corvus monedula
4 shusharu
 
05.12.13
12:51
(3) Сударь, Вы говорите какими то загадками. Нельзя ли проще, где и какой флажок мне тыкнуть?
5 Wobland
 
05.12.13
12:52
6 shusharu
 
05.12.13
14:40
У параметра флажок "Использование" стоит, иначе бы отчет давал ошибку, даже если выбрано значение "Да". Проблема и заключается в том, что почему значение "Нет" не передается или передается как то не правильно.
7 dmpl
 
05.12.13
14:44
(0) Поставь обязательное использование параметра.
8 Defender aka LINN
 
05.12.13
14:46
(6) Ошибка русским по белому говорит нам, что флаг "Использование" не стоит. Чего ты нас лечишь?
9 dmpl
 
05.12.13
14:49
(8) На вкладке Параметры в режиме конфигуратора поставить Использование вместо Авто в Всегда.
10 shusharu
 
06.12.13