Имя: Пароль:
IT
Админ
Вырубается десктоп Lenovo при работе от инвертора или УПса - в чем причина?
,
0 Иде я?
 
31.05.14
12:48
Подскажите, вырубается компьютер.
и после выключения не включается, пока не отсоединишь сетевой кабель и не нажмешь кнопку включения.
Ранее перепаивал на нем конденсатор вспухший.
От сети работает нормально.
Куда смотреть ?
1 Иде я?
 
31.05.14
13:08
Блок питания посмотрел - все конденсаторы в норме
2 shag008
 
31.05.14
13:08
В блок питания
3 Kookish
 
31.05.14
13:49
(1) Это гарантирует исправность блока питания? Чего стоит попробовать с другим блоком питания?
4 Иде я?
 
01.06.14
20:48
(3) там специфический блок питания
5 Партизан
 
03.06.14
00:48
Что, за 3 дня весь форум не смог дать правильный ответ на такой (0) простой вопрос?
Я бы мог ответить еще 31-го, если бы не H A D G E H O G s , который, в нарушении http://www.kb.mista.ru/article.php?id=766 влепил мне бан на ВЕСЬ (почему на весь?) форум за правду (есть доказательства), высказанную в политической ветке Газ для Поднебесной и конец нефтедоллара , но теперь не буду.
Скажу только, что и блок питания, и компьютер, и бесперебойник у топикстартера абсолютно ИСПРАВНЫ, а причина кое-в чем другом.
6 Jump
 
03.06.14
00:58
(0)На 90% это блок питания, оставшиеся десять процентов - цепи питания на мат. плате.
7 Jump
 
03.06.14
00:59
(5)Хм, понравилось что ли в бане?
8 Партизан
 
03.06.14
01:05
(6) неправильный ответ, видно что не сталкивался с этим
9 Jump
 
03.06.14
01:09
(8)Ну расскажи уж раз все знаешь.
10 Jump
 
03.06.14
01:10
Тем более времени у тебя на рассказ немного - первый же проснувшийся модератор прочитав (5) отправит тебя обратно в баню :)
11 Партизан
 
03.06.14
01:18
(10) а смысл? ну кто-то еще тогда останется без помощи. Но тогда никто причину не узнает, если, например, opty не подскажет.
12 Dmitri888
 
03.06.14
08:19
блок питания с активным pfc +  простой упс не дружат
http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=616&faq_topics=PFC
13 Иде я?
 
03.06.14
08:36
Коллеги электронщики сильно ругаются, что я импульсный блок питания пытаюсь запитать от импульсного блока питания
14 ifso
 
03.06.14
09:03
(13) ключевое слово "коллеги", не ?)
15 Woldemar177
 
03.06.14
09:03
(5) тебя правда так беспокоит? Неужели не мог ТС в личку написать?
16 Иде я?
 
03.06.14
09:37
Запустил от обычного БП - от сети, работает.
Запустил от обычного БП от УПС от сети - работает.
Щас кабель выдерну.
17 Иде я?
 
03.06.14
09:38
Пищит, но работает.
Видео показывает - как класть печь
18 Партизан
 
03.06.14
16:46
(12) Это правильный ответ (ну или его часть). Правильный бесперебойник для такого блока питания должен давать чистую синусоиду на выходе (например IPPON Smart Winner, APC-SMART-1000 RS), а не прямоугольник, иначе будет вырубаться от перегрузки.
(13) В этом нет ничего плохого, такое применяется повсеместно (к примеру, в ноутбуке почти все импульсные преобразователи на материнской плате включены каскадно).
19 DGorgoN
 
03.06.14
17:03
(16) Либо БП либо ИБП хрень. Часто как выше было сказано не все БП дружат с дешевыми ИБП.
20 ice777
 
03.06.14
17:04
резонанс частот )
21 Партизан
 
03.06.14
17:18
даа, не все знают, что такое косинус фи, хотя про это уже сказали в (12), тригонометрия она такая тригонометрия ))
22 Иде я?
 
03.06.14
17:31
Прийдется скотчем мотать сверху обычный БП и резать дырку в верхней крышке - пичалько
23 Йохохо
 
03.06.14
17:33
(22) а зачем, если он печь кладет?
24 Партизан
 
03.06.14
17:34
(22) лучше поставь бесперебойник с синусоидой на выходе
25 Иде я?
 
03.06.14
17:39
(24) Нету. Что родная контора выкидывает - то и подбираю. Нищета.
А был инвертор чистый синус на 3 киловатта - так злобные немцы два раза его ремонтировали и он опять издох.
Отправил в немецкие земли обратно
26 Партизан
 
03.06.14
17:39
если ни бесперебойник, ни БП совсем нет желания менять, можно их совместить, если подавать на вход БП не прямоугольник, а ... готовую постоянку, выпрямив и сгладив, тогда перегрузки по току не будет.
27 Иде я?
 
03.06.14
17:41
(26) нука поподробнее -  что паять ?
28 Партизан
 
03.06.14
17:41
(27) диодный мост с кондером
29 Партизан
 
03.06.14
17:53
ну а так-как БП на входе и так содержит диодный мост, то можно только припаять кондер в БП сразу после диодного моста перед активным PFC (по умолчанию там стоит кондер очень небольшой емкости, около 1 мкф, вместо сотен мкф в обычном БП), но для этого надо знать и понимать в какие точки подпаяться.
30 ifso
 
03.06.14
19:42
Остается только надеяться, что поверившие будут лишь доставать торгующие организации своим желанием купить "бесперебойник с чистой синусоидой на выходе", но не возьмутся сами воплощать на практике "диодный мост с кондером", ибо электричеству пофиг на отсутствие предупреждений "Все трюки выполнены профессионалами. Не пытайтесь повторить это самостоятельно!".