Имя: Пароль:
LIFE
Админ
OFF: А какие у Вас ИБП стоят в серверных ? (посоветуйте)
,
0 Trotter
 
16.06.14
15:05
Собственно сабж.
Решили купить ИБП в серверную, всего 2 сервака, по 900w БП, на каждом.
Если можно ссылки с ценником )
1 DGorgoN
 
16.06.14
15:07
Сколько за работу дашь?
2 МихаилМ
 
16.06.14
15:07
какой размер серверной. те есть ли место для отдельно стоячих ибп или нужны стоечные
3 Волшебник
 
модератор
16.06.14
15:08
(0) А до сего дня у вас в серверной не было ИБП?
4 Trotter
 
16.06.14
15:09
(2) Желательно горизонтальный
(3) Неа. "Электрик сказал нафиг они нужны, у нас защита на входе" Что уж тама за защита... Ну в общем то она не особо помогает...
5 Волшебник
 
модератор
16.06.14
15:11
(4) Да уж...
6 Волшебник
 
модератор
16.06.14
15:11
(4) Электрику дяде Ване на ваши сервера, мягко сказать, начхать.
7 Trotter
 
16.06.14
15:16
(6) Я так и понял, но он доверенное лицо дира и его слушают, а меня нет, ну слушали, до инцидента который произошел )
Вот хотелось узнать какой лучше купить, скачки электричества у нас частые, причём могут даже свет отключить на минуту...
8 Йохохо
 
16.06.14
15:27
900Вт бп ни чего не значит, посмотри потребление и реши, что должно произойти при отключении - час работы или выключение
9 Trotter
 
16.06.14
15:29
(8) Произойти должно следующие, после 15 минут без напряжения, должно всё аккуратно выключится.
Потребление увы посмотреть не могу пока что.
10 YF
 
16.06.14
15:29
Бюджет-то какой
11 Trotter
 
16.06.14
15:32
(10) ~30-50
12 Мигало
 
16.06.14
15:33
Рублей ? Тысяч рублей ? Миллионов ? Или это в юанях ?
13 Trotter
 
16.06.14
15:34
(12) тысяч рублей.
14 Мигало
 
16.06.14
15:36
APC, смарты, на 1500-2000
15 Fish
 
16.06.14
15:36
(4) "нафиг они нужны, у нас защита на входе" - электрик наверное не в курсе, что ИБП и защита - это немного разные вещи и для разных задач используются.
16 Йохохо
 
16.06.14
15:41
два таких http://www.nix.ru/autocatalog/ippon/2000VA_Ippon_Innova_RT_2K_LCD_ComPort_USB_132181.html
Время работы от батарей при нагрузке 500 Вт    21 мин.
17 sawser
 
16.06.14
15:45
а есть у кого-нибудь опыт эксплуатации бесперебойников APC ? И если опыт есть - положительный он или отрицательный?
18 Мигало
 
16.06.14
15:48
Иппоны - вылетали 2 раза сообщая о приходе в негодность батареи, тащищь в сервис: выгорела внутренняя плата
АПЦшки - как купили бек 4 года назад так и стоит
19 Kalambur
 
16.06.14
15:49
(17) положительный есть
20 ildary
 
16.06.14
15:52
(17) даже если по APC и будет отрицательный, то он ни в какую не пойдет по сравнению с теми же Ippon-ами.
21 sawser
 
16.06.14
15:59
(19) (20) А у меня к сожалению, отрицательный. Почему-то спустя два года эксплуатации две имеющиеся модели APC SmartUPS стали давать сбои: не успевают переключать подключенный к ним компьютеры на питание от аккумуляторов. Компы вырубаются и тут же включаются и работают минут 20..25 до полного разряда батарей. В сервисе говорят надо менять плату управления, а это по стоимости сопоставимо с приобретением нового УПСа...
22 DGorgoN
 
16.06.14
16:00
(21) Смарт это вроде самая низшая линейка.
23 DGorgoN
 
16.06.14
16:00
Иппоны дрянь - не покупай.
24 DGorgoN
 
16.06.14
16:03
У нас стоит 6000 А APC с доп. аккамуляторами. Доп. акк. решили не брать - соорудили батарею из обычных авто акк. 55 А. Правда  с этим осторожнее - 220 В постоянки это вам не шутки.
25 sawser
 
16.06.14
16:04
(22) низшая, но это же не означает что они должны выходить из строя за пару лет. у меня в наличие вот такие:
http://www.nix.ru/autocatalog/apc/1500VA_APC_SUA1500I_USB_9396.html
26 vhl
 
16.06.14
16:06
(7) Так у Васи спроси, что ты тут спрашиваешь
27 Йохохо
 
16.06.14
16:10
пауерком на 1.5к дороже иппонов, онлайновые АРС даже на прайс.ру не влезают в бюджет чуть чуть
28 Мигало
 
16.06.14
16:13
Зачем ему онлайновые ? Он на горячую батареи менять не собирался
29 Mihenius
 
16.06.14
16:22
30 Сержант 1С
 
16.06.14
16:22
31 DGorgoN
 
16.06.14
16:23
(25) Ну я на таких батарейки только менял. Но серия вроде не низшая. А так даже у APC дешевые - одноразовое уг. Дешевых нормальных нет ни у кого. Все за 3 года эксплуатации выходят из строя по разным причинам с количеством от 30% до 60%. Ну и в 6 лет почти 90%.
32 Mihenius
 
16.06.14
16:24
33 DGorgoN
 
16.06.14
16:24
Пардон у меня 5000 стоит.
34 Йохохо
 
16.06.14
16:46
(28) онлайновые это не то, это постоянное двойное преобразование, чтобы исключить проблемы (21)
35 Партизан
 
16.06.14
17:14
(21) в сервисе надо менять сервисменов, а не плату, наверное кроме отвертки ничем больше работать не могут.
36 Chai Nic
 
16.06.14
17:19
(21) APC SmartUPS 1500 это лучшее из доступных. Сразу предупреждаю - SmartUPS 1000 не брать! В 1500 всё НАМНОГО серьезнее внутри сделано, там даже аккумуляторы подсоединяются винтовыми клеммами, а не хлипкими штекерами.
37 Chai Nic
 
16.06.14
17:20
(22) "Смарт это вроде самая низшая линейка."
Самая низшая это BackUPS, Smart это уже средний уровень
38 shag008
 
16.06.14
17:21
(25) у меня на таком реле залипало. Он перестал тупо включаться "от сети" при наличии напряжения в сети. Всё это через полтора года после покупки. Мастер в сервисе чуть отвертку об реле не разбил. Вроде теперь уже больше года работает. Говорит, что раньше в реле контакты позолоченные были и не залипали. Теперь золотишко экономят, а ценник тот же.
39 Партизан
 
16.06.14
17:23
(36) а че не брать-то? и что значит "серъезнее"? Транс, кондеры и радиаторы больше? 1000 уже синусоиду гонит, а вот 750 - прямоугольник. SmartUPS 1000 - очень хорошие бесперебойники.
40 Партизан
 
16.06.14
17:25
(38) у просто заменить реле никак? только отвертки разбивать? Опять же качество реле это проблема не APC, а поставщика комплектующих.
41 Партизан
 
16.06.14
17:26
(38) см (35) ))
42 DGorgoN
 
16.06.14
17:30
(37) Судя по конструктиву одно из низших.
43 Chai Nic
 
16.06.14
17:31
(39) Ну просто разберите рядом тысячник и полуторатысячник и убедитесь сами. И провода толще, и радиаторы солиднее.
44 Chai Nic
 
16.06.14
17:32
(43) Да, и аккумуляторы там на своём месте, а в тысячнике куча места пустует.. отсюда вывод - полуторник это базовая модель, а тысячник - как раз адаптированная и удешевленная..
45 Kraft
 
16.06.14
17:33
несколько онлайников EATON 2000, 3000 и 5000VA. Вроде ничего, работают
46 shag008
 
16.06.14
17:41
(40) реле надо искать. А тут отремонтировали отверткой и работает вроде )))
А по поводу комплектующих... а что тогда APC сама производит? Наклейки на корпус?
47 shag008
 
16.06.14
17:45
+(46) с аккумуляторами тоже весело у них. Обычные SVEN-аккумуляторы, но на них наклейка АРС. По крайней мере мне такие попадались, когда менял
48 Партизан
 
16.06.14
17:46
(43) ну это и понятно, что тольше и больше. У нас вон бесперебойник в 25 киловатт есть размерами 2*1*2 метра, так там провода-шланги диаметром 4 см. Но это не значит, что APC 1000 плох.
49 Партизан
 
16.06.14
17:51
(46) реле ищется самым простым мультиметром.
50 shag008
 
16.06.14
18:53
(49) а впаивать его в посадочные места тоже мультиметром? Или напильником допиливать?
51 Партизан
 
16.06.14
19:31
(50) выпаивается паяльником с оловоотсосом или феном, а что, в сервисном центре нету паяльников, а есть только слесарный инструмент? В сервисе не то что паяльник, инфракрасная паяльная станция должна быть по-определению. Вы сервисом не ошиблись? APC не ремонтируют в автосервисах.
52 probably
 
16.06.14
19:52
(0) Entel 3КВА on-line за 45.000 продам. Под твои мощности выше крыши, минут на 7-10 хватит.
Пользуем сами не первый год. Гарантийный ресурс батарей 3 года.
Если надо время автономии увеличить, подключется батарейный блок - это еще ~32.000, тогда минут на 20 хватит.
53 Вуглускр1991
 
16.06.14
19:57
APC SmartUPS 2200 - отличная штука
54 shag008
 
16.06.14
20:00
(51) я про размеры. Они не все одинаковой длины и ширины так то
55 КонецЦикла
 
16.06.14
20:05
вроде apc традиционно хороши...
56 Chai Nic
 
16.06.14
21:21
(48) Тысячник - это урезанный ("эконом-вариант") полуторатысячника, этим всё сказано. Хлипкие окисляющиеся луженые контактики батареек с штекерного типа клеммами вообще доверия не вызывают.. нормативные 42 ампера по ним пропускать - просто несерьезно, выглядит дико по китайски.. А вот в полуторнике - нормальные винтовые клеммы, они и сотню ампер потянут без окисления..
57 Chai Nic
 
16.06.14
21:25
(47) Аккумуляторы в их RBC-китах самые разнообразные - SVEN,CSB и прочая китайчина . Легко можно сэкономить более чем вдвое покупкой двух обычных аккумуляторов вместо покупки фирменного RBC-кита от APC.. всё равно разницы нет.
58 shag008
 
16.06.14
22:44
(57) мы так и сделали. Вытащили сдохшие аккумы, оторвали этикетки, увидели SVEN, его и купили ))))
59 Партизан
 
17.06.14
01:38
(56) ну а полутаротысячник - это урезаный эконом-вариант двухтысячника. 1000 чник он бывает 2х модификаций - с аккумуляторами маленькими, эконом-вариант, и полноразмерными на 18 А*ч с болтовыми клеммами, у меня есть оба. Про якобы "хлипкие контакты" это ты скажи производителям предохранителей и автопроизводителей, которые ставят эти предохранители с "хлипкими контактами штеккерного типа" в цепи питания ЭУР, при том, что номинал их по току значительно выше 42 А и ниче не горит и не окисляется.
(57) на аккумуляторах лучше не экономить, а выбирать самые тяжелые по весу, где больше свинца. Разница в весе простого 7ми-амперного может доходить до килограмма свинца между качественными дорогими и китайчиной, соответственно и работают также.
60 Злопчинский
 
17.06.14
01:49
хз.. у мну два основных сервера, стоят упсы к ним нормальные вроде, подбирал сисадмин, при перебоях держат нормально, дают поработать даже приличное время
61 Chai Nic
 
17.06.14
07:17
(59) "1000 чник он бывает 2х модификаций - с аккумуляторами маленькими, эконом-вариант, и полноразмерными на 18 А*ч с болтовыми клеммами, у меня есть оба."
Вы уверены что у вас тысячник с большими аккумуляторами? На сайте APC в спецификации для тысячников четко указано - аккумуляторный блок RBC6, из двух 12-амперных.. с штекерными разъемами. Конечно, переделать вполне возможно, но это уже будет кустарщина.
Ошибка? Это не ошибка, это системная функция.