Имя: Пароль:
IT
Админ
ИБП SVEN Power Smart 1000 - не включается сам при возобновлении подачи эл.эн-ии
0 Looking
 
03.08.15
08:26
Доброго времени суток! У меня именно такая модель как по ссылке http://www.nix.ru/autocatalog/sven/sven_ups/UPS-1000VA-SVEN-Power-Smart-1000VA-LCD-plus-ComPort-plus-USB-plus-RJ45_25799.html
в железном корпусе и с дисплеем.
на сайте производителя под маркировкой SVEN Power Smart 1000
http://www.sven.fi/ru/catalog/ups/power_smart_1000.htm
изображен другой ИБП и в его описании есть "Режим автоматической подачи электроэнергии потребителям при возобновлении электроснабжения "

Эта опция должна работать автоматически? Или-же она опциональна и может быть выключена?
Дело в том, что у меня после разряда и выключения ИБП приходится включать его по кнопке.
Или производитель под "режимом автоматической подачи электроэнергии потребителям при возобновлении электроснабжения" имеет ввиду ситуацию краткосрочных отключений, когда ИБП еще не успел разрядиться?
1 Противный
 
03.08.15
08:40
(0) ну дык чтоб эта фишка работала, надо на компе поселить программу с диска из комплекта поставки, которая будет отключать ИПБ в ждущий режим при определенном уровне батареек, иначе он будет выключаться когда батарейкам все "хана"...
2 Провинциальный 1сник
 
03.08.15
08:42
(1) А если ИБП не для компа используется, а например для энергозависимого котла?
3 Looking
 
03.08.15
08:57
(1)то есть такой функционал заложен не на аппаратном уровне, а на программном?
есть-ли другие модели ИБП в которых есть такая функция на аппаратном уровне? чтобы при возобновлении подачи электроэнергии ИБП подзарядился и включился?
4 Fish
 
03.08.15
09:07
(2) Ну тогда и ИБП надо покупать для котлов, а не для компов. Что-нибудь типа такого: http://www.a-energy.ru/cat/ibp-peremennogo-toka/ibp-dlja-gazovih-kotlov/
5 НЕА123
 
03.08.15
09:17
(0)
моежт просто пауза?
где она ставится (программно, аппратно) и сколько по времени- хз.
6 Looking
 
03.08.15
09:23
(5)пауза опять-таки завязана на разряд. то есть похоже у производителей проблема аппаратно реализовать, чтобы при включении в сеть ИБП начинал работать? вот привезли Вы ИБП, воткнули вилку в розетку и он уже включен безо всяких кнопок.
7 НЕА123
 
03.08.15
09:29
(6)
допустим, батареи разряжены в ноль.
что тогда? если появилось питание - большая вероятность, что опять пропадет.
8 Fish
 
03.08.15
09:34
(7) Нормальный ИБП не позволит батареям в ноль разрядиться.
9 Looking
 
03.08.15
09:43
(7)"если появилось питание - большая вероятность, что опять пропадет"

не понял логики. вроде-бы одинаковая вероятность пропасть или остаться.

"допустим, батареи разряжены в ноль"

заряжая процентов до 30% и подавай напряжение в цепь потребителей. наверное это технически сложно и удорожает изделие.
10 ifso
 
03.08.15
10:03
если батареек не хватило пережить кратковременные траблы в розетке, то в целях пожарной безопасности прибору лучше обесточиться передав управление командами включения хозяйствующему субъекту
не?)
11 Looking
 
03.08.15
10:32
(10)несколько часов это не всегда кратковременно. а на этот ИБП также и АТС запитано, а у сторожей к ней доступа нет, чтобы включать самим ИБП.
12 Nikulin
 
03.08.15
10:41
Та же самая проблема возникла при решении запитать систему видеонаблюдения дома от обычного бесперебойника.
Не дорогого решения пока не нашел.
13 Looking
 
03.08.15
10:42
(12)а дорогое - это какое? поделитесь?
14 Fish
 
03.08.15
10:43
(13) наверное, рублей за 100, т.к. до 2000 решений полно:
http://video-country.ru/videonabludenie/folder/bloki-rezervnogo-pitaniya
15 Nikulin
 
03.08.15
10:47
(13) дорогие это решения подобные тем что приведены в (4). Специальные энергомодули с аккумуляторами. Я не сохранял ссылки. Решил пока оставить все как есть. Благо электричество не часто рубят. А мой бесперебойник держит видеорегистратор с камерами более получаса.
16 Looking
 
03.08.15
10:50
(15)то есть обычные ИБП-ки все-таки так не умеют делать? разрядился, потом при подаче эл.энергии подзарядился и включился? умеют только уснул пораньше и медленно разряжаюсь, если разрядился совсем то больше не включаюсь, даже если эл.энергии на меня будут сутками непрерывно подавать.
17 Nikulin
 
03.08.15
10:51
(14) спасибо за ссылку. Что то подобное я находил. ИП с АКБ будет все равно гораздо дороже чем средненький компьютерный ИБП.
В поисках делал упор на что либо до 3 тысяч.
18 Looking
 
03.08.15
10:51
+(16)"умеют только уснул пораньше и медленно разряжаюсь, если разрядился совсем то больше не включаюсь"

и то, засыпать пораньше могут только по команде ПК?
19 Fish
 
03.08.15
10:52
(16) Что значит, обычные? А так вполне умеют. Смотри (14).
20 Nikulin
 
03.08.15
10:52
(16) Я на спец форумах глубоко не ковырялся но при поверхностном изучении понял что ДА. Обычные ИБП не включатся после рязрядки.
21 Looking
 
03.08.15
10:52
+(18)почему-бы подобны функционал не впихнуть в сам ИБП на том-же Андроиде? чтобы он был полноценным автономно, а не как аппаратное приложение к ПК.
22 Nikulin
 
03.08.15
10:55
(21) подобный функционал как раз и есть в спец. БП.
с возможностью модульного подключения аккумуляторных батарей. Собственно как в (14)
23 Fish
 
03.08.15
10:56
(21) Потому что в большинстве дешёвых ИБП для домашнего компьютера такой функционал никому не нужен.
24 Fish
 
03.08.15
10:57
А вот в ИБП подороже или специально предназначенных для этих целей, такой функционал есть.
25 Провинциальный 1сник
 
03.08.15
10:58
Если требований к качеству напряжения особых нет - можно сколхозить онлайн-ИБП из автомобильного инвертора, зарядного устройства и аккумулятора.
26 ifso
 
03.08.15
11:40
(11) если не кратковременные, то нужнО резервное, а не ИБП
27 dka80
 
03.08.15
14:46
"Режим автоматической подачи электроэнергии потребителям при возобновлении электроснабжения" - имеется ввиду автоматический переход с батарей на питание от сети для потребителей, а не включение ИБП
У меня APC Smart 1500 - включается, отключается сам. Программно настраивается время отключения, стратегия включения (сразу же после подачи питания или когда заряд батареи достигнет определенного значения). Правда ценник на него не дружелюбный ))
28 Looking
 
03.08.15
15:42
(27)вот, значит все-таки есть такие ИБП. Подозреваю что у APC Smart 1000 или 750 этот функционал вряд-ли урезан. Просто емкость батарей меньше.
29 Midaw
 
03.08.15
17:39
(1) поставь сервер рядом с компом. будет радость всем )
30 dka80
 
04.08.15
08:01
(28) у всей линейки smart не урезан
31 mikeA
 
04.08.15
08:07
(0) как там у sven хз, но ippon я так и не смог победить. хотя прога мониторинга работала исправно.
apc да, включается. так что возможно это не баг а фича
32 Looking
 
04.08.15
08:18
(30)спасибо!
33 Looking
 
04.08.15
08:19
(31)"apc да, включается. так что возможно это не баг а фича"

да никто и не говорит, что это баг.
34 Looking
 
04.08.15
08:19
(31)"но ippon я так и не смог победить. хотя прога мониторинга работала исправно"

то есть засыпал рано, но все-равно не просыпался? приходилось кнопкой будить?
35 Противный
 
04.08.15
08:30
у иппонов тоже все урезано, только через совтовую программку с компа будет работать, у арс-ов смартов с этим все в порядке, причем не важно какого года выпуска, да прошлого года юзал дома APC Smart 600 93-го выпуска, пришлось искать замену, перестал тянуть новый комп да и батарейки там сложно менять, а больше года средне статическая нынче не выживает :(
36 Looking
 
04.08.15
08:49
(35)"только через совтовую программку с компа будет работать"

то есть через софт все-таки работает? см (31) "но ippon я так и не смог победить. хотя прога мониторинга работала исправно."
37 grigo
 
04.08.15
09:26
Нужно подключить еще одно устройство - Источник Бесперебойной Работы Источника Бесперебойного Питания
38 Looking
 
04.08.15
10:43
(37)неправда Ваша, бесперебойная работа не требуется, нужно чтобы включился при возобновлении подачи электроэнергии
39 DES
 
04.08.15
10:53
смотри, пропало питание, батареи разряжаются и дают время завершить корректно работу компа. Теперь напруга включилась, ты включаешь ИБП с разряженной батаерей, комп заводится и тут пропадает напруга, батарея разряжена, отрубается ИБП - комп в ауте, при след. подаче напруги, комп в непонятках, нет начального загрузчика на диске.
40 Looking
 
04.08.15
10:55
(39) см (27) "стратегия включения (сразу же после подачи питания или когда заряд батареи достигнет определенного значения)."