ИБП SVEN Power Smart 1000 - не включается сам при возобновлении подачи эл.эн-ии | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Looking
03.08.15
✎
08:26
|
Доброго времени суток! У меня именно такая модель как по ссылке http://www.nix.ru/autocatalog/sven/sven_ups/UPS-1000VA-SVEN-Power-Smart-1000VA-LCD-plus-ComPort-plus-USB-plus-RJ45_25799.html
в железном корпусе и с дисплеем. на сайте производителя под маркировкой SVEN Power Smart 1000 http://www.sven.fi/ru/catalog/ups/power_smart_1000.htm изображен другой ИБП и в его описании есть "Режим автоматической подачи электроэнергии потребителям при возобновлении электроснабжения " Эта опция должна работать автоматически? Или-же она опциональна и может быть выключена? Дело в том, что у меня после разряда и выключения ИБП приходится включать его по кнопке. Или производитель под "режимом автоматической подачи электроэнергии потребителям при возобновлении электроснабжения" имеет ввиду ситуацию краткосрочных отключений, когда ИБП еще не успел разрядиться? |
|||
1
Противный
03.08.15
✎
08:40
|
(0) ну дык чтоб эта фишка работала, надо на компе поселить программу с диска из комплекта поставки, которая будет отключать ИПБ в ждущий режим при определенном уровне батареек, иначе он будет выключаться когда батарейкам все "хана"...
|
|||
2
Провинциальный 1сник
03.08.15
✎
08:42
|
(1) А если ИБП не для компа используется, а например для энергозависимого котла?
|
|||
3
Looking
03.08.15
✎
08:57
|
(1)то есть такой функционал заложен не на аппаратном уровне, а на программном?
есть-ли другие модели ИБП в которых есть такая функция на аппаратном уровне? чтобы при возобновлении подачи электроэнергии ИБП подзарядился и включился? |
|||
4
Fish
03.08.15
✎
09:07
|
(2) Ну тогда и ИБП надо покупать для котлов, а не для компов. Что-нибудь типа такого: http://www.a-energy.ru/cat/ibp-peremennogo-toka/ibp-dlja-gazovih-kotlov/
|
|||
5
НЕА123
03.08.15
✎
09:17
|
(0)
моежт просто пауза? где она ставится (программно, аппратно) и сколько по времени- хз. |
|||
6
Looking
03.08.15
✎
09:23
|
(5)пауза опять-таки завязана на разряд. то есть похоже у производителей проблема аппаратно реализовать, чтобы при включении в сеть ИБП начинал работать? вот привезли Вы ИБП, воткнули вилку в розетку и он уже включен безо всяких кнопок.
|
|||
7
НЕА123
03.08.15
✎
09:29
|
(6)
допустим, батареи разряжены в ноль. что тогда? если появилось питание - большая вероятность, что опять пропадет. |
|||
8
Fish
03.08.15
✎
09:34
|
(7) Нормальный ИБП не позволит батареям в ноль разрядиться.
|
|||
9
Looking
03.08.15
✎
09:43
|
(7)"если появилось питание - большая вероятность, что опять пропадет"
не понял логики. вроде-бы одинаковая вероятность пропасть или остаться. "допустим, батареи разряжены в ноль" заряжая процентов до 30% и подавай напряжение в цепь потребителей. наверное это технически сложно и удорожает изделие. |
|||
10
ifso
03.08.15
✎
10:03
|
если батареек не хватило пережить кратковременные траблы в розетке, то в целях пожарной безопасности прибору лучше обесточиться передав управление командами включения хозяйствующему субъекту
не?) |
|||
11
Looking
03.08.15
✎
10:32
|
(10)несколько часов это не всегда кратковременно. а на этот ИБП также и АТС запитано, а у сторожей к ней доступа нет, чтобы включать самим ИБП.
|
|||
12
Nikulin
03.08.15
✎
10:41
|
Та же самая проблема возникла при решении запитать систему видеонаблюдения дома от обычного бесперебойника.
Не дорогого решения пока не нашел. |
|||
13
Looking
03.08.15
✎
10:42
|
(12)а дорогое - это какое? поделитесь?
|
|||
14
Fish
03.08.15
✎
10:43
|
(13) наверное, рублей за 100, т.к. до 2000 решений полно:
http://video-country.ru/videonabludenie/folder/bloki-rezervnogo-pitaniya |
|||
15
Nikulin
03.08.15
✎
10:47
|
(13) дорогие это решения подобные тем что приведены в (4). Специальные энергомодули с аккумуляторами. Я не сохранял ссылки. Решил пока оставить все как есть. Благо электричество не часто рубят. А мой бесперебойник держит видеорегистратор с камерами более получаса.
|
|||
16
Looking
03.08.15
✎
10:50
|
(15)то есть обычные ИБП-ки все-таки так не умеют делать? разрядился, потом при подаче эл.энергии подзарядился и включился? умеют только уснул пораньше и медленно разряжаюсь, если разрядился совсем то больше не включаюсь, даже если эл.энергии на меня будут сутками непрерывно подавать.
|
|||
17
Nikulin
03.08.15
✎
10:51
|
(14) спасибо за ссылку. Что то подобное я находил. ИП с АКБ будет все равно гораздо дороже чем средненький компьютерный ИБП.
В поисках делал упор на что либо до 3 тысяч. |
|||
18
Looking
03.08.15
✎
10:51
|
+(16)"умеют только уснул пораньше и медленно разряжаюсь, если разрядился совсем то больше не включаюсь"
и то, засыпать пораньше могут только по команде ПК? |
|||
19
Fish
03.08.15
✎
10:52
|
(16) Что значит, обычные? А так вполне умеют. Смотри (14).
|
|||
20
Nikulin
03.08.15
✎
10:52
|
(16) Я на спец форумах глубоко не ковырялся но при поверхностном изучении понял что ДА. Обычные ИБП не включатся после рязрядки.
|
|||
21
Looking
03.08.15
✎
10:52
|
+(18)почему-бы подобны функционал не впихнуть в сам ИБП на том-же Андроиде? чтобы он был полноценным автономно, а не как аппаратное приложение к ПК.
|
|||
22
Nikulin
03.08.15
✎
10:55
|
(21) подобный функционал как раз и есть в спец. БП.
с возможностью модульного подключения аккумуляторных батарей. Собственно как в (14) |
|||
23
Fish
03.08.15
✎
10:56
|
(21) Потому что в большинстве дешёвых ИБП для домашнего компьютера такой функционал никому не нужен.
|
|||
24
Fish
03.08.15
✎
10:57
|
А вот в ИБП подороже или специально предназначенных для этих целей, такой функционал есть.
|
|||
25
Провинциальный 1сник
03.08.15
✎
10:58
|
Если требований к качеству напряжения особых нет - можно сколхозить онлайн-ИБП из автомобильного инвертора, зарядного устройства и аккумулятора.
|
|||
26
ifso
03.08.15
✎
11:40
|
(11) если не кратковременные, то нужнО резервное, а не ИБП
|
|||
27
dka80
03.08.15
✎
14:46
|
"Режим автоматической подачи электроэнергии потребителям при возобновлении электроснабжения" - имеется ввиду автоматический переход с батарей на питание от сети для потребителей, а не включение ИБП
У меня APC Smart 1500 - включается, отключается сам. Программно настраивается время отключения, стратегия включения (сразу же после подачи питания или когда заряд батареи достигнет определенного значения). Правда ценник на него не дружелюбный )) |
|||
28
Looking
03.08.15
✎
15:42
|
(27)вот, значит все-таки есть такие ИБП. Подозреваю что у APC Smart 1000 или 750 этот функционал вряд-ли урезан. Просто емкость батарей меньше.
|
|||
29
Midaw
03.08.15
✎
17:39
|
(1) поставь сервер рядом с компом. будет радость всем )
|
|||
30
dka80
04.08.15
✎
08:01
|
(28) у всей линейки smart не урезан
|
|||
31
mikeA
04.08.15
✎
08:07
|
(0) как там у sven хз, но ippon я так и не смог победить. хотя прога мониторинга работала исправно.
apc да, включается. так что возможно это не баг а фича |
|||
32
Looking
04.08.15
✎
08:18
|
(30)спасибо!
|
|||
33
Looking
04.08.15
✎
08:19
|
(31)"apc да, включается. так что возможно это не баг а фича"
да никто и не говорит, что это баг. |
|||
34
Looking
04.08.15
✎
08:19
|
(31)"но ippon я так и не смог победить. хотя прога мониторинга работала исправно"
то есть засыпал рано, но все-равно не просыпался? приходилось кнопкой будить? |
|||
35
Противный
04.08.15
✎
08:30
|
у иппонов тоже все урезано, только через совтовую программку с компа будет работать, у арс-ов смартов с этим все в порядке, причем не важно какого года выпуска, да прошлого года юзал дома APC Smart 600 93-го выпуска, пришлось искать замену, перестал тянуть новый комп да и батарейки там сложно менять, а больше года средне статическая нынче не выживает :(
|
|||
36
Looking
04.08.15
✎
08:49
|
(35)"только через совтовую программку с компа будет работать"
то есть через софт все-таки работает? см (31) "но ippon я так и не смог победить. хотя прога мониторинга работала исправно." |
|||
37
grigo
04.08.15
✎
09:26
|
Нужно подключить еще одно устройство - Источник Бесперебойной Работы Источника Бесперебойного Питания
|
|||
38
Looking
04.08.15
✎
10:43
|
(37)неправда Ваша, бесперебойная работа не требуется, нужно чтобы включился при возобновлении подачи электроэнергии
|
|||
39
DES
04.08.15
✎
10:53
|
смотри, пропало питание, батареи разряжаются и дают время завершить корректно работу компа. Теперь напруга включилась, ты включаешь ИБП с разряженной батаерей, комп заводится и тут пропадает напруга, батарея разряжена, отрубается ИБП - комп в ауте, при след. подаче напруги, комп в непонятках, нет начального загрузчика на диске.
|
|||
40
Looking
04.08.15
✎
10:55
|
(39) см (27) "стратегия включения (сразу же после подачи питания или когда заряд батареи достигнет определенного значения)."
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |