Какая должна быть температура в серверной? | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
1сПупс
03.11.16
✎
09:38
|
доброго!
У нас отопление в серверной накрылось. Если там будет -10 по цельсию, ничего не сломается? Какая идеальная температура для сервера + 2 банки обычные стоят.. стоят.. |
|||
2
1сПупс
03.11.16
✎
09:44
|
спасибо!
|
|||
3
Это_mike
03.11.16
✎
09:47
|
(1) холодный воздух на теплых поверхностях образует конденсат???? однако....
|
|||
4
Это_mike
03.11.16
✎
09:48
|
(2) было такое. до -10 не опустилось, но ниже нудя (ориентриовочно градусов 3-5) было. всё живо.
|
|||
5
LeReve
03.11.16
✎
09:49
|
(0) температура должна быть достаточной для охлаждения пива. по этому показателю и ориентируйся.
|
|||
6
Asaqura
03.11.16
✎
09:49
|
у нас +15 в серверной всегда.
|
|||
7
Лефмихалыч
03.11.16
✎
09:53
|
-10 точно нельзя
|
|||
8
ssz84
03.11.16
✎
09:58
|
(0) в коркус каждого сервера по лампочке накаливания ват на 60-100 и будет внутри тепло и комфортно, таким образом отапливаются некоторые банкоматы
|
|||
9
Это_mike
03.11.16
✎
10:02
|
(8) нормальный сервер выделяет гораздо больше 60 ватт. нормальные сервера просто уменьшат поток охлаждающего воздуха, а "самосборные банки" -вряд ли, хотя зависит от того, как и из чего самособраны...
|
|||
10
Fedor-1971
03.11.16
✎
10:23
|
(8) в банкоматах используется специальная печка - по сути обогреватель с датчиком температуры, кушает больше лампочки но и надёжней во много раз. По крайней мере, перегорает не вырубая банкомата, в отличии от лампочки.
(3) конденсат может образоваться как при сочетании холодный воздух - теплая поверхность, так и наоборот если есть некоторая влажность (серверная выходит стеной на улицу, или расположена в подвале). К тому-же внутри сервера есть множество мест где ему образоваться и не слишком тёплых, например, конденсаторы, разъёмы и т.д., а потом уже всё зависит от качества производства железа - либо сервер выключится, либо сгорит. Поэтому оптимум для серверной примерно 20-22 градуса с учётом подсушивания воздуха кондиционером, но если влажно то 23-24. |
|||
11
Это_mike
03.11.16
✎
10:25
|
(10) холодный воздух нагревается, и выпадает конденсат?
|
|||
12
Serg_1960
03.11.16
✎
10:28
|
(3) "Холодный воздух на теплых поверхностях образует конденсат???? однако" - однако, таки да. Точка росы зависит не только от температуры, но и от влажности воздуха. Это всё-таки помещение, а не улица. Значит из окна и внешних стен будет температура, а из двери - влажный воздух. И где-то при этом обязательно будет точка росы. Догадайся где :)
|
|||
13
Fedor-1971
03.11.16
✎
10:29
|
(11) вода из воздуха оседает при любом раскладе
|
|||
14
Это_mike
03.11.16
✎
10:30
|
(12) (13) да вам на нобелевку заявляться пора...
|
|||
15
Это_mike
03.11.16
✎
10:31
|
(12) "из окна и внешних стен будет температур, а из двери воздух" - ромикс нервно плачет, даже он до такого пока не додумался..
|
|||
16
Serg_1960
03.11.16
✎
10:32
|
(14) Дайте, дайте мне нобелевку. У меня каждый год зимой угол внешних стен дома промерзает до изморози на обоях :)
|
|||
17
Aleksey
03.11.16
✎
10:33
|
(16) Со стороны улицы?
|
|||
18
Это_mike
03.11.16
✎
10:33
|
(16) летом?
|
|||
19
Мойдодыр
03.11.16
✎
10:34
|
Как минимум все стены инеем покроются
|
|||
20
Мойдодыр
03.11.16
✎
10:35
|
возможно и корпуса компов. а потом это может таять начать и вуаля все накрылось
|
|||
21
Это_mike
03.11.16
✎
10:36
|
(19) и с какого перепугу?
|
|||
22
Йохохо
03.11.16
✎
10:37
|
(11) а какая разица теплый движется холодный стоит или наоборот? переохлажденный вынесет потоком на оборудование. это же не школьная задача
|
|||
23
Fedor-1971
03.11.16
✎
10:37
|
(15) у меня по такой схеме (кондей на 15 градусов и промокшая стена серверной) сгорели 2 (самосборы) и вырубились 4 (НР) сервера (не из-за температуры, а из-за резкого перепада влажности)
|
|||
24
Serg_1960
03.11.16
✎
10:38
|
(17) и (18) Ну вы и тупите однако :)
Разумеется зимой (я ж об этом написал). Стены промерзают и точка росы, которая должна быть внутри стены, в зависимости от температуры, оказывается внутри помещения. |
|||
25
VladZ
03.11.16
✎
10:38
|
Вот вы разошлись. Я уже и ссылку потерял, откуда скопировал. Смысл сказанного: при понижении температуры возможно появление конденсата. Влага - это критичный показатель.
|
|||
26
Это_mike
03.11.16
✎
10:40
|
(22) холодный воздух "вынесет потоком" на теплон оборудование, он нагреется и из него выпадет конденсат?
|
|||
27
Это_mike
03.11.16
✎
10:41
|
(24) ты не находишь, что ситуация с точностю до наеборот: теплый воздух попадает на холодную поверхность и охлаждается?
|
|||
28
Это_mike
03.11.16
✎
10:41
|
лавров.жпг
|
|||
29
Это_mike
03.11.16
✎
10:42
|
а еще на "поколение ЕГЭ" что-то там "тянули". тут и обладатели вполне советского образования не менее дебильные....
|
|||
30
Мойдодыр
03.11.16
✎
10:42
|
(27) Тут же не в комнату с -10 сервера принесли, а температура остыла до -10
|
|||
31
Мойдодыр
03.11.16
✎
10:43
|
Отсюда на стенах будет конденсат, так как холод идет от стен
|
|||
32
Serg_1960
03.11.16
✎
10:43
|
Ну почему некоторые всё время сбиваются на тему поколений?
Д.Б. |
|||
33
Serg_1960
03.11.16
✎
10:45
|
Просто тупо скопировал по первой ссылке:
1. Если внутри помещения температура +20 градусов, и влажность внутри помещения 60%, то на любой поверхности с температурой ниже +12 градусов выпадет конденсат. 2. При температуре внутри помещения +20 градусов, и влажности внутри помещения 40%, то на любой поверхности с температурой ниже +6 градусов выпадет конденсат. 3. При температуре внутри помещения +20 градусов, и влажности внутри помещения 80%, то на любой поверхности с температурой ниже +16,44 градусов выпадет конденсат. 4. При температуре внутри помещения +20 градусов, и влажности внутри помещения 100%, то на любой поверхности с температурой ниже +20 градусов выпадет конденсат.... |
|||
34
Мойдодыр
03.11.16
✎
10:47
|
(31) Опять же корпуса остынут ниже нуля скорее всего и теплый воздух с кулеров будет дуть на них снова образуя конденсат
|
|||
35
SxFox
03.11.16
✎
10:48
|
(0) не парься, все будет ОК.
|
|||
36
SxFox
03.11.16
✎
10:49
|
(34), где в теплом воздухе полученном из холодного путем нагрева на радиаторах возьмется влага для образования конденсата?
|
|||
37
Мойдодыр
03.11.16
✎
10:51
|
(36) смотри (30)
|
|||
38
Serg_1960
03.11.16
✎
10:51
|
Ладно, пошутили и хватит :) Ничего страшного не произойдёт. Чай не в тропиках живём при 100% влажности. Если до этого в серверной поддерживалась нормальная температура и влажность, то ничего страшного не произойдёт.
|
|||
39
Мойдодыр
03.11.16
✎
10:52
|
Если комнату осушить предварительно, то тогда норм
|
|||
40
Йохохо
03.11.16
✎
10:53
|
(26) он не выпадет, в том смысле что не сформируется, он уже "выпал" и есть в потоке, он просто осядет.
(35) +1, нифига не будет серверам, если валенки отряхивать перед входом и дверь в сени закрывать |
|||
41
SxFox
03.11.16
✎
10:54
|
(39) при нагреве холодного воздуха влажность падает значительно! (пример: на улице -10С влажность 100%, при нагреве до +21С влажность упадет до 7-9%)
|
|||
42
SxFox
03.11.16
✎
10:56
|
(0) + увлажнитель выключи если есть - сугробы будут.
|
|||
43
Это_mike
03.11.16
✎
10:59
|
||||
44
Йохохо
03.11.16
✎
11:02
|
(43) забыл, что кроме уравнений статики, есть еще динамика? фронты, ударные волны. Если будет поток хоть холодного, хоть горяего в другую среду переохлажденный воздух возникнет. Если только карандашиком на кульмане ему заранее линии тока не нарисовать или убрать трение и вязкость
|
|||
45
Serg_1960
03.11.16
✎
11:02
|
(39) Или, как ни странно это звучит, - проветрить. Холодный воздух на улице более сухой.
(41) Не горите глупости. Влажности воздуха в замкнутом объёме некуда деватся, только в росу выпасть если :) Нужно проветривание. (43) Хмм... а ты не так глуп, как казался. Таки да, догадался - это был прикол. |
|||
46
Это_mike
03.11.16
✎
11:04
|
(44) запас грибов остался с лета?
|
|||
47
shinobufag
03.11.16
✎
11:05
|
А у меня вот проблема - кондера нет, помещение отапливает сам сервак, а еще с цеха куча строительный пыли залетает. Ужас.
|
|||
48
Это_mike
03.11.16
✎
11:05
|
(47) если летит пыль - готовься....
|
|||
49
shinobufag
03.11.16
✎
11:06
|
(48) Вот только сегодня протирал переднюю панель где кулеры крутяцо - раз 5 пришлось протирать.
|
|||
50
Serg_1960
03.11.16
✎
11:07
|
(47) Ставь фильтры на комп.
|
|||
51
shinobufag
03.11.16
✎
11:08
|
(50) Какие фильтры на какой комп? Это сервак на 5 юнитов шириной вроде.
|
|||
52
shinobufag
03.11.16
✎
11:08
|
(51) Всмысле высотой.
|
|||
53
Это_mike
03.11.16
✎
11:08
|
(49) передняя панель - это фигня. вот потоки внутри сервера, и осаждающаямя пыль на тех поверхностях, которые должны охлаждаться - это очень хорошо приманивает хитрого белого полярного лиса...
|
|||
54
SxFox
03.11.16
✎
11:09
|
(23) мокрая стена???? Это скорее всего дренажная система не работает, скопился конденсат в кондере и кондер начал выбрасывать его через выходное в виде душа! от того и сгорели. Кондиционер снимает влажность!
|
|||
55
shinobufag
03.11.16
✎
11:10
|
(53) Ну там поток какой - спереди тянет, сзади выдувает. Хотя думаю надо все-таки открыть, посмотреть что там внутри уже, но ведь при снятии крышки его вырубает, бухня будет вонять.
|
|||
56
Это_mike
03.11.16
✎
11:10
|
(52) нормальные фильтры. запроси у производителя. некотоорые для компов в промисполнении поставляют. НапримерЮ в таком -
http://sigadoma.ru/wp-content/uploads/2013/08/domination1.jpg - фильтры стоят. |
|||
57
Это_mike
03.11.16
✎
11:11
|
(54) это альтернативная физика...
|
|||
58
shinobufag
03.11.16
✎
11:11
|
(56) У нас б/ушный сервак от оракла.
|
|||
59
SxFox
03.11.16
✎
11:12
|
(47) откуда пыль попадает? заткни этот проход.
|
|||
60
Serg_1960
03.11.16
✎
11:12
|
(51) Ааа...ты сказал пренебрежительно "сервак" - я подумал про обычный комп, типа башня, а у тебя типа стойки. У нас комп экономиста стоит в цеху металлообработки.Только сетки и фильтра спасают его от выхода из строя - пыль в цеху может закоротить.
|
|||
61
Это_mike
03.11.16
✎
11:13
|
(55) те поверхности, которые должны охлаждаться лучше всего - должны обладать сопротивлением потоку. поэтому их ставят под углом к потоку. поток с хорошей скоростью разгоняет частицы пыли,и "впечатывает" их в поверхность. когда что-то прилипнет, уже на это будут липнуть остальные пылинки. а там и лис в гости придет
|
|||
62
shinobufag
03.11.16
✎
11:15
|
(59) Дверь заткнуть? Там обычная деревянная дверь, у начальства до сих пор лет 5 уже денег нет дверь сменить.
(60) Ну не называть же его СЕРВАЧИЩЩЕМ (61) Ну короче надо будет перед уходом с работы вскрыть, продуть/протереть по мере возможности. |
|||
63
Это_mike
03.11.16
✎
11:17
|
(62) слелай фотографии, и объясни, что дверь существено дешевле сервера...
|
|||
64
Йохохо
03.11.16
✎
11:17
|
(61) впечатывает, там еще слабое ядерное взаимодействие начинается. а еще дипольные пылинки из плохих кондиционеров
|
|||
65
shinobufag
03.11.16
✎
11:17
|
(63) Я за оставшиеся дни не смогу объяснить, пусть после меня объясняют.
|
|||
66
Йохохо
03.11.16
✎
11:18
|
(61) + а когда первые пылинки диффундируют в сплав радиатора пиши капец, спирт + ГОИ и то не всегда поможет
|
|||
67
shinobufag
03.11.16
✎
11:19
|
(66) Где в наши дни хорошего гоя найдешь.
|
|||
68
Это_mike
03.11.16
✎
11:20
|
(67) тогда бери гея. у них сейчас обострение какое-то. все митинги пытаются устроить...
|
|||
69
Это_mike
03.11.16
✎
11:21
|
(66) пасты ГОИ используют с керосином...
спирт - это отдельно.. "для протирки оптических осей"© |
|||
70
SxFox
03.11.16
✎
11:22
|
(65) нет на дверь, сваяй чехол на передние поверхности, или сделай штору на дверной проем из "фильтрующий материал".
|
|||
71
shinobufag
03.11.16
✎
11:23
|
(70) Пусть они сначала оплатят другой организации заправку картриджей которую уже месяц не могут оплатить.
|
|||
72
SxFox
03.11.16
✎
11:24
|
ну или каждый день (62) пункт 3.
|
|||
73
Это_mike
03.11.16
✎
11:24
|
(71) а за аренду дырокола они уже расчитались? :-)
|
|||
74
SxFox
03.11.16
✎
11:25
|
(71) тогда беги, так ты скоро список инвесторов пополнишь.
|
|||
75
shinobufag
03.11.16
✎
11:26
|
(73) Не уверен, но я не уверен что в той организации не пошлют, когда я им новые на заправку привезу.
(74) Учредитель деньги дает, но иногда не дает. |
|||
76
Это_mike
03.11.16
✎
11:26
|
+(70) называется он MELTBLOWN (Мельтблоун), делают из него фильтры от G3 до G6...
|
|||
77
Это_mike
03.11.16
✎
11:27
|
(75) ну, "иногда имя работает против"®...
|
|||
78
Serg_1960
03.11.16
✎
11:28
|
(73) Как только подсчитают сколько им дырок сделали, так сразу оплатят ежемесячное отчисление. Это крайне важно для правильного расчета процента износа и остаточной стоимости.
|
|||
79
Fedor-1971
03.11.16
✎
11:28
|
(46) Он имеет в виду нечто подобное на научное обоснование появления облаков "соединение влажных холодных и тёплых воздушных потоков"
(54) Он раздул влажность по серверной (по сути сухой воздух из кондея насытился влагой от стены - поток был не неё направлен, а дальше кондей не смог эффективно осушить воздух и вуаля), конденсат осел на корпусах, по ходу, каким-то образом попал внутрь, как ни странно, но в сервера вода не попала - тряпкой корпуса протёр, постояли 2 часа и завелись, а самосборы внутри были мокрыми. (57) Теории разбиваются о факты |
|||
80
Serg_1960
03.11.16
✎
11:37
|
(79) " как ни странно" - вот это, как мне кажется, как раз и не странно. Температура воздуха внутри закрытого (относительно) корпуса работающего компьютера всё таки выше чем снаружи. Точка росы, если она и будет, то скорее всего это будет на стенках корпуса снаружи. Вот как-то так.
|
|||
81
SxFox
03.11.16
✎
11:37
|
(79) холодный воздух из кондея не может насытиться влагой (при уставке +15, на выходе +3 по С). а вот душ из кондея сам видел), в тесных серверных веселое зрелище....
|
|||
82
Serg_1960
03.11.16
✎
11:42
|
Угу. Не зря у кондеев обязательно есть что-то для слива влаги. И если оно выходит из строя, кондиционен может начать плеваться кусочками льда или каплями воды.
|
|||
83
SxFox
03.11.16
✎
11:45
|
Лед - это уже кондиционер не правильно работает.
|
|||
84
Fedor-1971
03.11.16
✎
11:45
|
(80) как ни странно - это то, что отверстий на серверном корпусе было больше и часть из них работала на всасывание воздуха, просто система охлаждения продумана лучше
(81) тогда-бы пострадало оборудование на верхнем ярусе стойки, а вылетели только компы на среднем. На верхнем и нижнем всё было сухим и работало. |
|||
85
Serg_1960
03.11.16
✎
11:45
|
Ну так я про это и сказал. Разве нет?
|
|||
86
Serg_1960
03.11.16
✎
11:46
|
Эээ... (85) к ((83)
|
|||
87
Fedor-1971
03.11.16
✎
11:48
|
84+ создалось чувство что была область по типу тумана
|
|||
88
SxFox
03.11.16
✎
11:49
|
(85)Эээ... вода - почистите дренаж, лед - почистите фильтра, если не помогло, то вероятнее всего уже нужна дозаправка самого кондиционера.
|
|||
89
SxFox
03.11.16
✎
11:51
|
(87) у вас сервера в сыром подвале?
|
|||
90
Serg_1960
03.11.16
✎
11:52
|
Как мне кажется, холодный воздух, проходя через корпус, нагревается. Разве нет? :) Роса в таких условиях, в принципе, не может появится, даже если воздух 100% влажности. А вот затянуть потоком воздуха влагу, которая уже образовалась снаружи, - да, это возможно.
|
|||
91
SxFox
03.11.16
✎
11:52
|
+ прорвало систему отопления наверно...
|
|||
92
Serg_1960
03.11.16
✎
11:55
|
Не вспоминайте про подвал:( А то я вспомню как однажды, давно это было, прорвало отопление на выходные. Горячий кипяток залил помещение до уровня унитазов, прежде чем обнаружили залив.
|
|||
93
Это_mike
03.11.16
✎
11:56
|
(89) это "закон соответсвия"
|
|||
94
Это_mike
03.11.16
✎
11:57
|
(90) и, нагревая воздух, испарить эту влагу...
|
|||
95
SxFox
03.11.16
✎
11:57
|
(92) прорыв наверно)))
|
|||
96
Это_mike
03.11.16
✎
12:01
|
(92) у нас на этапе проектирования - загнали серверную в подвал. на мои крики внимания не обращали. когда после дождя в подвале образовалось сантимеров 5 воды, я сделал фотографию коммутационной стойки, стоящей в воде, приложил копию тендера на сервера - сразу же нашли помещение в сухой зоне, и выделили деньги на перенос коммуникаций...
|
|||
97
Fedor-1971
03.11.16
✎
12:01
|
(88) я там уже лет 5 не работаю, так что не знаю как теперь. Серверная имела стену и потолок с примыканием к крыше под хороший ливень всё знатно промокло и утром "вот вам люди подарочек"
(93) это возможно в двери был порван уплотнитель, возможно был приток воздуха и получилась зона проветривания как от окна "Проветривается до уровня подоконника" |
|||
98
Fedor-1971
03.11.16
✎
12:03
|
(96) ха, Сделали отвод в канализацию и сказали "Иди на ... в..." в смысле работай и не выступай
|
|||
99
Это_mike
03.11.16
✎
12:04
|
(98) я ж говорю,"закон соответсвия"
|
|||
100
Это_mike
03.11.16
✎
12:04
|
он работает
|
|||
101
John83
03.11.16
✎
13:45
|
по поводу конденсата
в серверной должен быть сухой воздух (это если кондеи рабочие), т.к. влага и так будет конденсироваться самими кондеями и выводиться |