OFF: Выбор электрощита в новостройку. | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Wirtuozzz
09.12.16
✎
16:18
|
Уважаемые счастливцы кто уже закончил электрику в своей квартире.
Кто какой электрощит ставил? Можно ссылку? троллинг приветствуется, пятница же. |
|||
37
Джордж1
09.12.16
✎
16:57
|
(23)квартира под 20 метров?
|
|||
38
Джордж1
09.12.16
✎
16:58
|
(37) 200 метров?
|
|||
39
Wirtuozzz
09.12.16
✎
17:00
|
55кв м
|
|||
40
Джордж1
09.12.16
✎
17:01
|
(39)на что 36 модулей тогда?
|
|||
41
dmpl
09.12.16
✎
17:16
|
(0) В гараж брал себе ИЭКовский бокс на 12 модулей - нормально изготовлен и особо не пахнет (если нюхать сам бокс - несильный запах пластика есть, а так - не чувствуется).
(40) Сэкономить на диф. автоматах ;) Автомат + УЗО, почему-то, получается дешевле. Тогда по 4 модуля на линию выходит. Плюс 9 модулей (минимум) на вводной автомат + УЗО + счетчик. |
|||
42
OLень
09.12.16
✎
17:39
|
Земсков хвалит щиты заводской сборки. У него есть ролики на эту тему. Для себя яб может и поставил. На продажу брал то, что подешевле.
|
|||
43
Wirtuozzz
09.12.16
✎
18:31
|
(42) земсков идиот. Только втирает уверенно. И фирмы уже его много лет как нет.
|
|||
44
Wirtuozzz
09.12.16
✎
18:32
|
(40) для экономии, дифы дорогие, буду ставить узо + автоматы.
|
|||
45
Wirtuozzz
11.12.16
✎
10:18
|
ап что ли
|
|||
46
rphosts
11.12.16
✎
10:35
|
Щиток - пластиковый короб, как правило уже с линейкой, если не сам будешь собирать - спроси электрика какие узо и счетчик для его наполнения брать. У УК могут быть свои особые требования к счетчикам, но обычно достаточно 1 класса точности. Сама коробка должна иметь прозрачный/ полупрозрачный откидной щиток на счетчик и узо и должна выглядеть добротно сделанный. В одном гараже щиток стоит лет 15, во втором лет 5, брал самые дешовые оба норм хотя условия там куда как более экстремальные чем в жилом помещении
|
|||
47
rphosts
11.12.16
✎
10:36
|
Да, в короб должны впихиваться все узо и счетчик и распредкоробка
|
|||
48
Fish
11.12.16
✎
10:40
|
(46) А зачем полупрозрачный откидной щиток? У меня щиток металлический, дверца непрозрачная.
|
|||
49
marvak
11.12.16
✎
10:42
|
||||
50
Fish
11.12.16
✎
10:42
|
(48) Что-то типа такого: http://www.electro.tomsk.ru/upload/iblock/2c1/2c119593969ac81d9e294427abead05e.jpg
|
|||
51
rphosts
11.12.16
✎
10:43
|
(48) чтобы видеть что за ним не открывая
|
|||
52
Fish
11.12.16
✎
10:45
|
(51) Через темное стекло, как в (49) все равно не увидишь показания счётчика.
|
|||
53
rphosts
11.12.16
✎
10:46
|
(50) зачем столько? У меня 1 автомат на землю и 3 узо (от прошлых хозяев были автоматы, заменил на узо), щиток пофиг, т.к. он в кармане у соседей, ключ от кармана есть
|
|||
54
marvak
11.12.16
✎
10:46
|
(52)
Все там видно. |
|||
55
rphosts
11.12.16
✎
10:47
|
(52) не, мне нужновидеть состояние приводов узо(вкл/выкл)
|
|||
56
rphosts
11.12.16
✎
10:49
|
(54) не во всех, потом у некоторых щитков экран со всеменем мутнеет, особенно при уличной эксплуатации(уф)
|
|||
57
marvak
11.12.16
✎
10:51
|
(56)
Может быть. Я про свой написал. |
|||
58
marvak
11.12.16
✎
10:54
|
(57)+
На улицу то конечно лучше железный и с дверцей. Но у ТС вроде в квартиру надо. Я два щитка поставил единственно по той причине, что раньше на этом месте стоял старый советский счетчик с такой полукруглой дверцей. Это все выдрали и искали щиток чтобы подошел по размеру в имеющуюся дыру. Ни одного такого цельного не нашли, но зато два отдельных таких, как на фото, отлично подошли. |
|||
59
Fish
11.12.16
✎
10:56
|
(53) 4 места на счётчик, 2 УЗО (санузел и кухня) отдельный автомат на бойлер, отдельный автомат на духовой шкаф/плиту. Ну и отдельные автоматы на розетки и свет по зонам. В итоге где-то треть нижней планки пустует, но подходящего щитка, чтобы чётко под кол-во автоматов не нашел.
|
|||
60
MetaDon
11.12.16
✎
11:50
|
ТС учти ; что щиток может торчать) и мешать, поэтому бери простую модель и заглуби его в бетонную нишу;)
|
|||
61
Morkovkinator
11.12.16
✎
12:31
|
Не нравится пластик, бери металл. Прикинь сколько автоматов и узо в него пихать придется и бери с небольшим запасом.
|
|||
62
Wirtuozzz
11.12.16
✎
14:56
|
http://www.etm.ru/cat/nn/8639323/ - вот что присмотрел, но пока не решился купить.
Металлический не хочу, его заземлять нужно, да и зачем он в квартире металлический? |
|||
63
Wirtuozzz
11.12.16
✎
14:57
|
Пугает, что он 60см в длину. Думаю гармонично ли будет смотреться с бюджетным ремонтом этот щиток
|
|||
64
vde69
11.12.16
✎
15:21
|
(62) расписываю нюансы выбора щитка
1. в щитке физически должно быть отделена сторона ввода (счетчик + вводной автомат) от всего остального. Это нужно для того, что бы, можно было снимать и менять вторичную автоматику без приглашения электриков. Ну и им проще пломбировать ввод, там пломбируют панель которая закрывает провода 2. метал - не горит и его не прогрызут крысы и прочие "тараканы" 3. земля на счетчике - это гуд!!! 4. щиток должен иметь металлическую перегородку между проводами и автоматами, для того что бы случайно дрогнувшая рука с отверткой не влезла в провода, вот пример http://prokommunikacii.ru/wp-content/uploads/2016/02/raspredelitelnyj-shchit5-500x301.jpg 5. провода внутри щитка не должны соприкасаться, ну а тем более их нельзя вязать в жгуты... вот пример говно щетчика http://shop.antennaplus.ru/images/saitbig/193b.jpg 6. все отверстия в метале через которые проходят провода должны иметь отбортовку или свою или отделбную пластиковую (что-бы провод не перетерся) |
|||
65
Wirtuozzz
11.12.16
✎
15:33
|
Все же металлический электрошкаф как то колхозно выглядит. Особеннно если он еще и навесной.
|
|||
66
vde69
11.12.16
✎
15:38
|
(65) во первых они разные есть, во вторых никто не мешает на дверцу приклеить что-то красивое...
хотя конечно выбор ящика должен как минимум основыватся на требованиях обьема... сколько у тебя автоматов будет? |
|||
67
Wirtuozzz
11.12.16
✎
15:39
|
(64) счетчик, вводной рубильник будет наверное на лестничной клетке.
2. я не думаю, что кто то будет грызть пластик. 3. Земля гуд, но если там появится фаза, то будет очень не гуд. 4. Согласен, перегородка нужна, но не могу ничего сказать о ее необходимости. 5. Кабель ВВГ НГ (А) LS допускается прокладывать в жгутах, тут вопрос к используемым материалам скорее. 6. можно использовать гофру или кусочек трубы, что бы через нее входил кабель. |
|||
68
Wirtuozzz
11.12.16
✎
15:40
|
(66) 30 мест посадочных у меня. планирую электрощит на 36 мест брать
|
|||
69
vde69
11.12.16
✎
15:43
|
(68) 30 посадочных и 6 в запасе.... запас бери больше, аппетит приходи во время еды...
6 в запасе это всего 2 более менее умных устройства... советую запас брать не мене 10..15 мест |
|||
70
Wirtuozzz
11.12.16
✎
15:43
|
на 54 брать чтоли тогда ?
|
|||
71
vde69
11.12.16
✎
15:44
|
лучше больше чем меньше, например туда можно будет поставить упс от охранной сигналки или еще чего
|
|||
72
Dmitry77
11.12.16
✎
15:46
|
У меня ящик в квартире, где стоят автоматы и УЗО. Мы его просто обклеили обоями - это про внешний вид.
Внутренности - найди грамотного электрика, (ну или 2-3 разных) Дальше по квартире рисуешь розетки. Планируешь мощность на эти розетки, Мишель их на бумаге и отдаешь электриком. Они тебе по считают автоматы и УЗО... |
|||
73
Wirtuozzz
11.12.16
✎
15:48
|
(72) сам посчитаю и автоматы и узо, никакой науки тут нет. провод 1.5 - автомат 10А, провод 2.5 автомат 16А, 4 - 20А, провод 6 кв - 32 А
|
|||
74
Wirtuozzz
11.12.16
✎
15:49
|
(71) вообще не рекомендуют слаботочку и 220 заводить в один щит
|
|||
75
Dmitry77
11.12.16
✎
15:49
|
* Мишель.
Дальше определяешься навесной или всроеный? Толщину стены, куда встраивать и топаешь в магазин... |
|||
76
Wirtuozzz
11.12.16
✎
15:51
|
(75) вот тут есть проблема, т.к. нет опыта сборки этого чуда. В нете читал, что щит на 54 модуля около 15 кг весит, не уверен что пластик это выдержит, поэтому и встал вопрос какая фирма лучше,что бы не было проблем с монтажем.
|
|||
77
Dmitry77
11.12.16
✎
15:53
|
(76) у меня металлический встроенный встену.
Дверца сделана заподлицо и обклеена обоями. Не заметно снаружи, что ящик... |
|||
78
Wirtuozzz
11.12.16
✎
15:59
|
(77) можно фото?
|
|||
79
vde69
11.12.16
✎
16:00
|
у меня металлический внешний, с боков облицевал его плиткой, с торца просто покрасил... да видно что это щиток, но точно не дЕревня :)
кстати металлические щиты еще в 2х местах поставил для закрытия отопления и труб, без каких изменений вполне цивильно смотрятся... то есть вместо отдельного короба с ревизией просто большой щиток и все... а сверху кусок столешницы и выглядит как красивая полочка... |
|||
80
Wirtuozzz
11.12.16
✎
16:00
|
(78) оклеять ящик обоем мне не приходило в голову, Только что получится, надо будет зашпатлевать крышку, что бы ровная была без шагрени, или грунтануть из баллончика
|
|||
81
Wirtuozzz
11.12.16
✎
16:01
|
(79) можно фото?
|
|||
82
Dmitry77
11.12.16
✎
16:07
|
(78) на почту отправил.
|
|||
83
Wirtuozzz
11.12.16
✎
16:11
|
(82) спс
|
|||
84
rphosts
11.12.16
✎
16:16
|
(64) ну вообще-то поставщик э/э имеет право провод заводить в счетчик и под пломбы, а на выходе ставте что угодно... дабы гарантированно исключить питание мимо учета
|
|||
85
Джинн
11.12.16
✎
18:41
|
(77) Ага. А снять показания счетчика или выбивший автомат включить - отрывать обои и перешпаклевывать стену.
|
|||
86
Dmitry77
11.12.16
✎
19:04
|
(85) каждому своё :)))
|
|||
87
Aleksey
11.12.16
✎
21:18
|
||||
88
Wirtuozzz
11.12.16
✎
21:41
|
(87) ну и что? пример обычного, щита. Возможно в нем еще и косяки есть.
|
|||
89
нео1С
11.12.16
✎
22:14
|
(0) не указал 3 или 1-фазное
если 3-фазное, то щит 3-рядный (36) и на каждый ряд гребенку, еще д.б. 0-шина и шина заземления щиты бывают навесные, встроенные и полувстроенные я всегда беру АВВ |
|||
90
uno-group
11.12.16
✎
22:29
|
https://www.forumhouse.ru/posts/12994548/
вот тут чувак грамотно и интересно описывает. ИМХО в житке главное чтобы пластик нормальный не вонял и прочность и то и то лучше побывать. щиток приборы инструменты |
|||
91
dmpl
11.12.16
✎
22:39
|
(53) Автомат нельзя менять на УЗО. Только на диф. автомат.
|
|||
92
uno-group
11.12.16
✎
22:42
|
220-380? сколько киловат. продумай где тебе нужно дежурное напряжение при отъезде в отпуск и его на отдельные автомат(ы) холодильник, сигнализация, видео наблюдение и т.п.
|
|||
93
dmpl
11.12.16
✎
22:43
|
(63) Лучше поставь диф. автоматы и возьме бокс поменьше - разницы в цене боксов как раз хватит на диф.автоматы и еще обмыть.
|
|||
94
dmpl
11.12.16
✎
22:46
|
(73) Не забудь - это относится к проводам, соответствующим ГОСТу. А у нас по ТУ любят и сечения не доложить, и вместо меди что подешевле запихать. В итоге сопротивление до 2 раз выше чем по ГОСТу.
|
|||
95
uno-group
11.12.16
✎
22:55
|
(93) диф это тоже узо + автомат только в 1 корпусе, но по цене дороже. кроме сечения при выборе автомата надо учитывать и разетку. ато кинут провод на 25 ампер а розетки в большинсве случаев 10-16 амперные. а потом розетка уже горит а автомат не срабатывает
|
|||
96
dmpl
11.12.16
✎
23:01
|
(95) Именно. А УЗО без автомата на отключится при перегрузке и КЗ по линии. Поэтому просто УЗО вместо автомата ставить нельзя. А так да, больше 16 А на линию ставить надо только под определенных потребителей типа бойлера или электроплиты. Но фигня в том, что у особо экономных производителей ВВГнг 3x2.5 реально не дотягивает до честного 3x1.5.
P.S. Но когда связок автомат + УЗО становится много - уже становится выгоднее взять бокс поменьше + диф. автоматы. Экономия на диф.автоматах оправданна когда все влезает в более-менее дешевый щиток. |
|||
97
Фокусник
11.12.16
✎
23:32
|
(0) электрику говоришь "купи на своё усмотрение" и выкидываешь вопрос из головы. ;)
|
|||
98
uno-group
12.12.16
✎
00:11
|
(97) знакомый так сказал вроде и в деньгах не ограничивал, тот чет решил сэкономить и сделал всю проводку алюминием, тот тоже не вникал, а сейчас локти кусает половина розеток уже не работате, свет мигает хоть заново все стены штроби и новую проводку веди
|
|||
99
uno-group
12.12.16
✎
00:14
|
или у электрика с какой то шабашки или еще откуда завалялся не потреб он ему его и втулит год два отработает, а потом ищи его.
|
|||
100
Alexor
12.12.16
✎
00:16
|
Сто!
Пля, тема с выбором коробки на 100 постов... Когда дойдет до самой проводки и прочего, похоже по тысячу будет. |
|||
101
dmpl
12.12.16
✎
00:27
|
(98) У такого электрика и с дорогим бы оборудованием также хреново получилось бы. Потому что у него руки из одного места растут. На алюминии советские дома стоят, работают. Некоторым уже лет по 50, а все, что нужно - иногда проверять затяжку винтов после 30-40 лет работы.
|
|||
102
Wirtuozzz
13.12.16
✎
09:36
|
(100) Неа, с проводами вообще все просто. Все силовые линии от щита до розеток делаются кабелем ВВГ НГ (А) LS с разным сечением жил.
|
|||
103
dmpl
13.12.16
✎
09:40
|
(102) И уже знаешь где купить нормальный кабель? ;)
|
|||
104
PLUT
13.12.16
✎
09:44
|
(102) это тема еще на сто постов - какие распредкоробки брать и лучше паять или wago клеммники
|
|||
105
Fish
13.12.16
✎
09:44
|
(104) Только скрутка!
|
|||
106
antgrom
13.12.16
✎
09:47
|
(0) щит - это одна или несколько реек ( дин-рейка ) , на которые устанавливаются автоматы.
Допустим счетчик в отдельном щите и допустим ты делаешь второй щит в квартире. Посмотри сам сколько тебе автоматов надо , нужно ли УЗО и сколько . УЗО занимает 2 ячейки вот и поймёшь - сколько реек тебе надо и купишь щит на столько реек. |
|||
107
Wirtuozzz
13.12.16
✎
09:47
|
(103) Да, и уже купил. Кольчугинский по ГОСТ сделанный.
|
|||
108
Это_mike
13.12.16
✎
09:48
|
(101) у тетки в хрущевке на обоях полосы проявились напротив проводки :-) алюминий... но хрущевка, похоже, что там даже не 2.5 квадрата, а меньше 2.
|
|||
109
antgrom
13.12.16
✎
09:49
|
любой кабель сделан по ГОСТу. Просто ГОСТы разные
|
|||
110
Wirtuozzz
13.12.16
✎
09:49
|
(104) один пост, НИ ваго, ни клеммники. Только скрутка + сварка, м.б. пайка.
Так делали деды, отцы, и я так буду делать. |
|||
111
рокот
13.12.16
✎
09:50
|
(70) На 100 бери, хватит точно - гарантирую!!!
Ребята, вы с ума сошли на 36-54 мест ставить при квартире 54 метра? За глаза 16 местного хватит! Розетки кухни дифавтомат - 2 места. Автомат на плиту - 1 место. Дифавтомат на ванную - 2 места. Автомат на освещение 1 место. 2 дифа на розетки комнат(2 же комнаты?) 4 места. Вводной автомат 2 места( чтобы обесточивать не выходя в подъезд). Вот и все 12 мест. |
|||
112
Это_mike
13.12.16
✎
09:50
|
(106) у меня в щите стоят еше блоки питания от светодиодного освещения, например. отдельный для слаботочки - там роутер стоит
|
|||
113
antgrom
13.12.16
✎
09:53
|
(112) возможно это неправильно - устанавливать в щите БП для слаботочки. Их можно было рядом в отдельной коробке.
|
|||
114
Wirtuozzz
13.12.16
✎
09:53
|
(111) УЗМ будем ставить что бы не бояться скачков напряжения?
|
|||
115
Это_mike
13.12.16
✎
09:54
|
(113) у меня в отдельном.
в силовом - конечно, нельзя |
|||
116
Wirtuozzz
13.12.16
✎
10:02
|
Я еще раз говорю, я не кого не призываю делать так, как я. Я делаю как мне удобно и как мне хочется. Я хочу тонко управлять своей квартирой и комменты, да нафиг это все нужно, можно на один рубильник повесить можете не писать, толку они не возымеют.
|
|||
117
dmpl
13.12.16
✎
10:06
|
(107) А проверял? А то ГОСТы разные бывают. Есть ГОСТ на кабель, есть ГОСТ на жилы этого кабеля, есть ГОСТ на материал изоляции, есть ГОСТ на маркировку ;)
(108) 1,5 квадрата там обычно. Ампер 10 в сумме на линию. (109) Неа. Не подскажешь, какой ГОСТ предусматривает занижение сечения жилы относительно маркировки в 1,5 раза? |
|||
118
ptiz
13.12.16
✎
10:07
|
У меня в щитке 2 рейки по 12 мест забиты + отдельно такая штука, настоятельно рекомендую
http://lib.chipdip.ru/043/DOC001043125.jpg И электрик жаловался, что щиток слишком маленький. Квартира 60кв.м. |
|||
119
dmpl
13.12.16
✎
10:08
|
(111) Счетчик - 5 мест минимум. И автоматы по линиям лучше 2-полюсные. Ибо ноль и земля могут разный потенциал иметь.
|
|||
120
Wirtuozzz
13.12.16
✎
10:12
|
(118) штука называется УЗМ, хорошо что она есть.
|
|||
121
Wirtuozzz
13.12.16
✎
10:12
|
(119) а как потенциал возникнет между нулем и землей ?
|
|||
122
Wirtuozzz
13.12.16
✎
10:18
|
Кабели мерил штангелем, прозванивал тестером. Все нормально.
|
|||
123
dmpl
13.12.16
✎
10:18
|
(121) По рабочему нулю течет ток, это вызывает падение напряжения. Более того, при обрыве рабочего нуля (например, вне помещения) на нем оказывается фаза. Представь: света в квартире нет, а фаза на нулевом проводнике - есть. Если ты отключишь 1-полюсный автомат той линии, с которой будешь работать - то тебе по неотключаемому нулю прилетит фаза с другого автомата.
|
|||
124
Wirtuozzz
13.12.16
✎
10:19
|
(123) Вот это да! Надо ставить двух полюсные автоматы
|
|||
125
рокот
13.12.16
✎
10:19
|
(114) Ну поставь, еще +2 места. Впрочем дело твое. Делай на каждую розетку отдельный провод и автомат )))
(119) У него счетчик на лестничной площадке. Ну теоретически на нуле может оказаться фаза |
|||
126
Wirtuozzz
13.12.16
✎
10:21
|
(125) еще +2 места это щиток + 12 мест
|
|||
127
Fish
13.12.16
✎
10:21
|
(119) У меня счётчик на 4 места стоит. Почему 5 минимум:
|
|||
128
Wirtuozzz
13.12.16
✎
10:21
|
Т.е. щиток уже на 24 места, либо горизонтальный на 18,
|
|||
129
рокот
13.12.16
✎
10:23
|
(128) прикольно так считаешь )))
с чего это сразу 24? на 16 есть щитки |
|||
130
рокот
13.12.16
✎
10:24
|
+ (129) даже если и на 24, то это все равно не 36 и не 54 которые изначально советовали)))
|
|||
131
Fish
13.12.16
✎
10:24
|
+(127) Есть даже на одно место: http://pulsal.ru/catalog/din-equip/din-elmeter/abb-c11-110-300/
|
|||
132
dmpl
13.12.16
✎
10:25
|
(122) Сейчас могут не медь класть (китайцы так вообще научились омедненный алюминий класть), так что диаметра недостаточно. Ну а тестером ты ничего не намеряешь, если только не километр кабеля купил, ибо там нормальное сопротивление единицы Ом на километр. Для измерения сопротивления столь малых величин надо использовать 4-проводную схему измерения и специальный прибор - миллиомметр. Ну или источник тока на 1 А + тестер.
|
|||
133
dmpl
13.12.16
✎
10:26
|
(124) Тут уже смотри в сторону диф. автоматов - разница в цене между УЗО + 2-полюсный автомат против диф. автомата уже не такая большая, зато вместо 4 мест в шкафу будет 2.
|
|||
134
dmpl
13.12.16
✎
10:29
|
(127) Какой счетчик в 72 мм по ширине влезает? Там без лупы показания видно вообще?
|
|||
135
dmpl
13.12.16
✎
10:29
|
(131) НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В ГОСРЕЕСТРЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ РФ.
|
|||
136
Wirtuozzz
13.12.16
✎
10:39
|
(130) 54 - перебор, а вот 36 это то что нужно.
|