Комбинации raid массива
,
0 AzamaT90
 
14.08.17
07:31
Всем привет. Хочу организовать raid массив. Вопрос. Могу ли я подключить 1 ssd просто как жесткий под винду сервер, 2ssd под raid-0. 1 hdd под сторонние программы. 1 hdd под бэкап.
1 Галахад
 
гуру
14.08.17
07:38
Вообще, никто не мешает. Но базу на RAID0 как-то смело.
2 Йохохо
 
14.08.17
07:40
смотря что позволяет контроллер, если сможешь в нем так сконфигурировать - ничто боольше не мешает
(1) + "1 hdd под сторонние программы" очень очень смело)
3 VladZ
 
14.08.17
07:43
(0) Нет, не можешь. Я против.
4 AzamaT90
 
14.08.17
08:30
А как тогда лучше? Просто с raid не сталкивался. Так то выбрал raid 10. Но 2 жесткий под бэкап руководство не одобрит.
5 Йохохо
 
14.08.17
08:37
1 система, 1 базы, 1 общие документы, 1 бэкап
6 bse
 
14.08.17
08:38
(4) твоё руководство копит деньги на восстановление данных?

система - Raid 1
активные данные - Raid 10
дневной backup - Raid 1
основной backup - вообще отдельный сервер
7 mfxp
 
14.08.17
09:20
(6)+
Добавил бы еще Hot Swap к рейду
8 mfxp
 
14.08.17
09:21
ну и посмотрел бы на контролер есть ли там галочка Кеширования и купил бы батарейку на контролер
9 bse
 
14.08.17
09:29
(7) хах, это даже не обсуждается...
10 bolder
 
14.08.17
09:30
(3) +100500.Я тоже.
11 bse
 
14.08.17
10:06
Все равно ветка про рейды, спрошу:
Сервак HP Gen8, аптайм практически 365 дней в году, SQL.
За 3 года по гарантии было заменено 7 дисков. Диски 300Gb 10K SAS (EG0300FBLSE). Это вообще нормально?
12 bse
 
14.08.17
10:07
все диски были в одной рейде...
13 bse
 
14.08.17
10:07
*одном
14 bse
 
14.08.17
10:09
пробовал найти информацию по ресурсам этих дисков... не нашел...
15 Галахад
 
гуру
14.08.17
10:10
(11) Нет. Смотрите электропитание. И ИБП.
16 bse
 
14.08.17
10:11
просто гарантия год назад закончилась, пока был резерв в 2 диска было хорошо... сейчас резерв исчерпан и теперь покупать, а они по 15-20к стоят...
17 bse
 
14.08.17
10:13
(15) Вроде сервак на ИБП (2000ВА), БП дублирован...
18 ptiz
 
14.08.17
10:15
(11) Температуру в серверной контролируете?
19 Галахад
 
гуру
14.08.17
10:15
(17) ИБП он-лайн?
20 bse
 
14.08.17
10:17
18 градусов
Да, батарейки меняются... парашют настроен на отключение через 15 минут от ИБП
21 bse
 
14.08.17
10:18
ситуация только с одним серваком... но он самый нагруженный...
на аналогичном серваке с виртуальными машинами такого не наблюдается...
22 Автоном
 
14.08.17
10:51
(0) Разумеется можете. Это никто не запрещает.
23 Автоном
 
14.08.17
10:55
(0)
1)Если это не сервер терминалов, то под винду не обязательно ставить SSD.

2)Непонятно зачем вам нулевой рэйд из SSD? Он снижает надежность и скорость. Есть смысл делать рэйд 1, зеркало, там скорость тоже несколько ниже, зато он обеспечивает бесперебойную работу в случае вылета диска.
Хотя учитывая что у вас системный диск не дублирован, это тоже не слишком разумно.
24 Автоном
 
14.08.17
10:58
(11) Диски расходый материал, но ваш показатель явно выше нормы и указывает на наличие  проблем.

Самые популярные причины повышенного расхода дисков.
1)Некачественное электропитание.
2)Перегрев.
3)Вибрации и удары.
25 lodger
 
14.08.17
10:59
(21) слоты под это хозяйство свободные есть? как питание, так и контроллера? попробуйте сдвинуть. может место проклято, как в анекдоте про ВАЗ.
26 bse
 
14.08.17
11:22
(24) буду копать в сторону электропитания...
других мыслей просто нет...
(25) увы нет...
27 Автоном
 
14.08.17
11:29
(26) Почему именно электропитания?
Вот у нас на одном сервере сыпались диски, поменяли место перестали, судя по всему виноват был трамвай.
28 lodger
 
14.08.17
11:33
(26) попробуй тогда шины поменять! все что лежит и участвует в электро- и инфо- обмене между БП, массивом и контроллером, все что можно заменить - под замену.
потом еще контроллер может того?
29 Галахад
 
гуру
14.08.17
11:37
(21) Если сервера одинаковые, может поменять их местами? В смысле исполняемые роли.
30 Автоном
 
14.08.17
11:45
Может быть неисправным блок питания- тоже диски летят.
Причем неисправен в смысле качества питания, а не его наличия.

И вообще нужно мониторить SMART постоянно - зачастую по нему можно довольно точно предположить в чем причина.
31 bse
 
14.08.17
11:55
(27) (30)  на контроллере 3 рейда, диски летят только в одном, где базы
(28) (29) мне его выключить просто не дадут, даже ночью.
Он выключается только с 1 по 4 января... или только на перезагрузку...
ладно, дотерпим до след.года, там новый сервак обещали, попробуем поменять роли и внутри этого покопаться...
32 agarych
 
14.08.17
12:48
(0) а за 3 года вы товарищам из hp не говорили, что это как то очень подозрительно?