Добрый день, по совету от сюда, планируем покупку сервера под ERP 2.4
Конфиг: Dell PowerEdge T140, E-2278G (3.40GHz, 16M, 8C), 32GB (2x16GB) 2666 DDR4 UDIMM ECC, PERC H330 FH, DVD+ / -RW SATA Internal, 2x240GB SATA SSD + 2x1TB 7.2K SATA 6Gbps 3.5" HDD, Broadcom 5720 LOM, iDRAC9 Exp, 3Y NBD Вопрос, будет ли такая машина без проблемно жить в офисе буз кондиционера? установить нельзя. Сервер планируем поставить в шкаф 1100*800*600. |
|||
1
H A D G E H O G s
08.07.20
✎
14:58
|
Думаю, все зависит от охлада проца. Там, медь, теплотрубки, башня.
В остальном там греться нечему. |
|||
2
H A D G E H O G s
08.07.20
✎
14:59
|
(0) Вот, первый раз встретил хороший, годный сервер под 1с
|
|||
3
Serg_1960
08.07.20
✎
15:23
|
(0) А почему бы не установить настольный/портативный/автомобильный/мини кондиционер для шкафа?
|
|||
4
Atos11
08.07.20
✎
15:42
|
(3) А конденсат от него куда девать?
|
|||
5
fisher
08.07.20
✎
15:44
|
(2) Это ты про пишущий DVD для бэкапов? :)
|
|||
6
NorthWind
08.07.20
✎
15:46
|
(0) будет, но готовьтесь к адскому вою. Серверные вентиляторы - это не шутка.
|
|||
7
NorthWind
08.07.20
✎
15:46
|
если в этом помещении сидят люди - мало не покажется
|
|||
8
olegves
08.07.20
✎
15:50
|
(4) в тазик рядом, как сделано в холодильниках
|
|||
9
NorthWind
08.07.20
✎
15:51
|
у меня было такое что стояло два сервака в помещении без кондея. Они работали, все было нормально. Но - находиться даже в соседнем углу длительное время было невозможно, потому что это реально вой, как от старого пылесоса Вихрь.
|
|||
10
NeoVision
08.07.20
✎
16:04
|
Т140 это ж башня вроде? там большие вентиляторы, не сильно шумят
|
|||
11
Hasty
08.07.20
✎
16:30
|
(0) Все зависит от нагрузки, нет нагрузки будет тихо, а нет так - нет. У меня сервер работает тихо и не греется, чего нельзя сказать о poe свичах и 5kw ИБП.
Надо учесть: Загрузка шкафа Остаточный объем воздуха Суммарное тепловыделение остального оборудования Можно добавить вентиляцию, почти на все шкафы производят, приток-отток с термостатом. |
|||
12
Atos11
08.07.20
✎
16:34
|
Понял. спасибо
|
|||
13
Hasty
08.07.20
✎
16:35
|
(0) Существуют еще кондеи для шкафов, без конденсата, вроде как на элементах Пельтье (но это не точно)
Правда цена вас не обрадует |
|||
14
spectre1978
08.07.20
✎
16:37
|
(10) у серверных вентиляторов нет разницы большие или нет, они там и большие высокооборотные. Как правило, при включении шасси идёт тест вентиляторов на максимальной скорости и сервак кратковременно взвывает. По этому звуку можно оценить что вас ждёт если будет нагрузка.
|
|||
15
такт
08.07.20
✎
16:41
|
Просто приточка-вытяжка есть?
У клиента стоял сервер в отдельной комнатке с наружными стенами - в 35 град улицы умирал |
|||
16
Конструктор1С
08.07.20
✎
16:47
|
(3) такие обычно шумные и маломощные
|
|||
17
Atos11
08.07.20
✎
17:18
|
(15) Есть
|
|||
18
Волшебник
модератор
08.07.20
✎
17:20
|
(1) SSD может греться
|
|||
19
Волшебник
модератор
08.07.20
✎
17:21
|
Если вы не охлаждаете сервер, то значит он вам не очень нужен
|
|||
20
Vstur
08.07.20
✎
17:25
|
(19) +1
|
|||
21
Garikk
08.07.20
✎
17:26
|
(3) это что ещё за такие кондиционеры? кондиционер это такая хренота с компрессором и двумя радиаторами которые не бывают "мини"
а вот та самая "настольная" хрень - убъёт сервак очень быстро |
|||
22
Сияющий в темноте
08.07.20
✎
19:38
|
(13) конденсат берется из воздуха из-за его охлаждения ниже точки росы для данной влажеостм.
проблема не столько в воде,которую можно собирать в корыто и подргревать другим плечем кондиционера,чтобы она испарялась проблема в повышенной влажности выхрдящего из кондиционера воздуха. как бы,если ставить водяное охлаждение,то при определенных условиях можно конденсата не бояться,да и 35 градусов для водяного не так уж и много. сервер tower не так сильно шумит,как unit,но все равно,шум достаточно сильный. на самом деле,если сервер поставить в термоизолировпнный шкаф и туда же воткнуть кондиционер,то воды не будет,так как вода берется из воздуха,в который выдыхают люди и другие животные или растения. |
|||
23
Злопчинский
08.07.20
✎
19:44
|
ну, мы когда организовали серверную - настояли там кондей впихнуть. а в техничке нашей в комнате - как-то без него обходились. Ибо мне/админу работа сервака беспраблемная важнее чем необходимость ежедневного присутсвия в офисе.
|
|||
24
spectre1978
08.07.20
✎
22:46
|
(21) насчёт "убьет" - думаю, для нормальных правильно собранных серверов миф. Просто в помещении будет невозможно заниматься какой-либо осмысленной деятельностью без беруш. Качественные вентиляторы корзины, шасси и парочки БП будут честно прогонять объем воздуха через радиаторы, и это будет очень больно для ушей.
|
|||
25
spectre1978
08.07.20
✎
22:48
|
Хотя если помещение совсем маленькое и без притока воздуха - может быть и перегрев.
|
|||
26
sevod
08.07.20
✎
23:11
|
(0) Кондиционер нужен потому что серверные обычно маленькие и тепло надо куда то девать. В большом помещении проблем не должно быть, если вентиляция есть. У людей проблемы могут быть. Шум, тепло.
|
|||
27
Turku
09.07.20
✎
03:41
|
(0) Будет жить. Но, вероятно, выгоднее будет самосбор на той же платформе: там можно и охлаждение топовое поставить, чтобы было тихо и холодно, и корпус продвинутый и т.д. Да и дешевле будет. Зачем переплачивать за 1ТБ харды, которые никому не нужны в 2020... И 32Гб под ERP как-то маловато...64 бы.
|
|||
28
uno-group
09.07.20
✎
11:43
|
Собно там проц 80 Вт всего. хотя допустимая температуры 73 градуса не радует. Объем помещения какой?
Не нравиться 2 ssd по 240. У 512 наработка на отказ выше. И про 32 гига тоже согласен. 2 гига на поток как то маловато хотя бы 4. На сколько юзеров сервак может стоит смотреть в сторону с меньше потоков, но выше частота? |
|||
29
Йохохо
09.07.20
✎
11:59
|
(14) это кулеры U-шных серверов, а в (0) биг или мид тауэр, такие не воют
|
|||
30
NorthWind
09.07.20
✎
12:06
|
(29) у меня два тауэра, шум довольно сильный. Вентиляторы на плату и на корзину, хоть и большие, но высокоскоростные, могут перекачивать большой объем воздуха. Все это специфическое, на обычные комповые вообще не похоже.
|
|||
31
NorthWind
09.07.20
✎
12:10
|
вентили типа вот таких https://aliexpress.ru/item/787410409.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5058333aLNElgf&s=p&ad_pvid=202007090209326051344786107260000267992_1&algo_pvid=3c4d3f08-a550-4c18-9b27-cc02669814a2&algo_expid=3c4d3f08-a550-4c18-9b27-cc02669814a2-0&btsid=0b8b034c15942857723772025e8421&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
12 см и при этом 50 вт и 7500 оборотов. Можете себе представить его звук на 7500 оборотов? |
|||
32
Йохохо
09.07.20
✎
12:21
|
(30) биг тауэр, 9 блинов, не слышен вообще
|
|||
33
Atos11
09.07.20
✎
12:24
|
(28) Объем помещения метров 40, есть перегородка - за ней он и будет стоять. Рядом окно будет, можно приоткрыть. Персонал вообще в жару окна открытыми держит, рядом дорога и шум от нее их не раздражает)) я думаю с шумом проблем не будет. Главное чтоб не перегревался.
|
|||
34
Йохохо
09.07.20
✎
12:27
|
s/"Рядом окно будет, можно приоткрыть"/"Рядом окно будет, можно замуровать" =)
|
|||
35
NorthWind
09.07.20
✎
12:30
|
(32) а какая температура внутри помещения? Пока относительно свежо, у меня тоже мало что слышно. Но вот в условиях +30 на улице и в отсутствие кондея - очень даже слышно.
|
|||
36
Йохохо
09.07.20
✎
12:43
|
(35) 15 примерно, никого не сидит, даже мух на стенах)
|
|||
37
Arbuz
09.07.20
✎
13:40
|
либо ставите сервер в аппаратную с кондеем (двумя), либо, как уже было сказано, собираете что-то специальное на тихих кулерах, в нужном форм-факторе, но делать это должен специалист с таким опытом. сервер в офисе - это крайний идиотизм. хотя есть спецшкафы с шумо/теплоизоляцией/встроенными кондеями, красивые, с бронестеклянными дверями и гордыми шильдиками, но стоить такой шкаф будет как две нормальные аппаратные. так-то я насмотрелся и на серваки в тумбочках, и за потолком, и в коридоре, и даже две стойки с блиндами в опенспейсе - это идиотизм, инфа 100%.
|
|||
38
Serg_1960
09.07.20
✎
14:02
|
Ёпрст, человек экономит на всём, на чём только можно и нельзя... а вы тут... его расстраиваете. Бытовой оконный кондиционер, вставленный в шкаф с "сервером", от фирмы General Climate или Gree - предел мечтаний жабы (той, которая душит).
|
|||
39
Arbuz
09.07.20
✎
14:31
|
(38) если Вы обращаетесь ко мне, то вынужден Вам сообщить, что Вы зазря приписываете лавры многоуважаемого Ёпрста мне (◔‿◉)
и живо себе представляю эдакий дсп-шный сервант с прибитым внутре Т140 и врезанным оконником BEKO. по полу к нему лежат провода. всё это адски колошматит, воют кулера, дверцы дребезжат, капает вода в тазик. и греет комнату, где бухи с кадрами пьют чай с тортиком. холст, масло, XXI век. |
|||
40
Serg_1960
09.07.20
✎
15:42
|
"Ёпрст" - это не Ёпрст О_О
|
|||
41
Serg_1960
09.07.20
✎
15:51
|
(офф) "холст, масло, XXI век" навеяло:
Картина Репина "Приплыли" - холст, масло, автор Соловьев Л.Г., картина "Монахи. Не туда заехали". |
|||
42
Йохохо
09.07.20
✎
15:55
|
(41) "девочка без персиков" )
|
|||
43
Krigal
09.07.20
✎
16:31
|
Покупаете сервер, ставите, мониторите.
Если серверу жарко - создаете новую тему про варианты охлаждения этого чуда. Если всё нормально радуетесь. А по поводу "нельзя кондер", у нас такой объект был. Шкаф с серверами 1с, ИБП,телефонией, тв станцией и бюджетный роутер для раздачи ip тв приставкам. Так вот, когда он перегрелся и сдох в самый ответственный момент и гостиница осталась без тв - кондер сразу появился =) |
|||
45
uno-group
09.07.20
✎
16:44
|
Ну и немаловажен вопрос региона. Если по умолчанию не указан = МСК, это одно, в Питере для 1 сервака при комнате в 40 квадратов он и нафик не нужен. в МСК 2-3 недели в году может излишно шуметь, уже в Ростове это будет 2-3 летних месяца, а еще южнее такой мысли у человека в голове даже и не родится.
|
|||
46
Arbuz
09.07.20
✎
17:16
|
(45) тоже картинка: Питер, полуподвальное помещение 6х7, полиуретановые полы, конвекционная вентиляция, чистота, пустота, эхо, 400 ватт LED света, в углу шкаф KRONE, там одинокий Т140. по стене в коробе подходит оптика. и заходит матерящийся админ, который два года не мог найти где стоит этот сервак.
|
|||
47
Йохохо
09.07.20
✎
17:23
|
(46) есть куча программ которые рисуют карту сети, по графу связности изи
|
|||
48
Arbuz
09.07.20
✎
17:25
|
(47) схему они рисуют, а не карту. это примерно как карта и схема метро.
|
|||
49
Atos11
09.07.20
✎
17:43
|
Короче отпишусь потом. :)
|
|||
50
Atos11
09.07.20
✎
17:57
|
Москва, в помещении сейчас 23-25 градусов.
|
|||
51
rphosts
09.07.20
✎
18:00
|
(2) из контекста не понятно, если там не только 1С но и СУБД - рамы мало!
|
|||
52
Шоколадная страсть
09.07.20
✎
19:21
|
(0) Серверу то нормально будет. А каково людям будет сидеть в офисе летом?
|
|||
53
Fram
09.07.20
✎
22:55
|
(44) рады за тебя. но мне кажется у автора он будет не просто "стоять"
|
|||
54
Fram
09.07.20
✎
23:01
|
Я так и не понял что за шкаф? Если принудительно вентилируемый то ок. Если нет, то жизнь у сервера будет "теплой" и не долгой
|
|||
55
Atos11
10.07.20
✎
16:32
|
А если будет процессор Е-2286G, лучше не будет? у него тактовая частота выше, но ядер 6.
|
|||
56
ansh15
11.07.20
✎
01:45
|
Е-2288G лучше будет. Когда регламентные задания займут все ядра и обычные пользователи начнут испытывать дискомфорт, два лишних ядра будут весьма кстати.
|
|||
57
Atos11
13.07.20
✎
10:47
|
Dell PowerEdge T340, E-2288G (4.0GHz, 12M, 6C), 4х16GB 2666MHz ECC UDIMM, 2х240GB SSD SATA Mix Use , 2х1TB SATA 7.2k (up 8 LFF) HDD, PERC H330, DVD+/-RW SATA Internal, Broadcom 5720 LOM, 2х495W, iDRAC9 Ent, 40m NBD
Вот так лучше? памяти еще добавил |
|||
58
ansh15
13.07.20
✎
11:16
|
(57) >> E-2288G (4.0GHz, 12M, 6C)
У E-2288G 8 ядер и 16 М кэша. PERC H330 - эта штука будет довольно сильно греться, так что без охлаждения не обойтись. Кроме того, без кэша(512 MB - 2 GB) и модуля его защиты этот контроллер нафиг не нужен. |
|||
59
Atos11
13.07.20
✎
13:20
|
(58) Он в базе идет, если только его заменить на Н730 с 1 гб. памяти?
|