Имя: Пароль:
1C
 
Посоветуйте UPS, задумался о приобретении
0 mikecool
 
22.07.21
17:54
Но для начала надо бы выяснить - сколько нагрузки на него пойдет
Системник какой то hp pro, лет 8-10 ему
Два монитора - с ними попроще, у производителя глянуть можно(так думаю)
или проще, типа - 400Вт на системник и по 50 Вт на монитор?
Ну и какие проверенные упсы по соотношению цена - качество?
1 mikecool
 
22.07.21
17:56
Недопустимый - куда тебя не допускают, дорогой? ))
2 mikecool
 
22.07.21
17:58
советуют ток померить на клеммах, чего то я очкую ))
3 mikecool
 
22.07.21
18:04
натыкал наобум в онлайн-калькуляторе устройства, получил 160Вт потребляемую мощность для десктопа
мониторы при работе по 26Вт
итого 400Вт-ного должно хватить
остаются осветы по моделям
4 mikecool
 
22.07.21
18:07
да, почти не ошибся - полазил на сайте hp, похожий десктоп с блоком питания в 180 Вт
5 polosov
 
22.07.21
18:08
(0) А цель приобретения какая?
6 Вафель
 
22.07.21
18:09
проще ноут купить
7 mikecool
 
22.07.21
18:11
(5) напряжение по фазам скачет, деревня же, а у меня на входе УЗМ стоят, которые отключают фазы, вот и жду - когда нормальное напряжение будет
(6) насколько проще? упс от 2к(судя по ситилинку). Рабочее место у меня уже прикипело, а за ноутом неудобно мне
8 Вафель
 
22.07.21
18:12
тебе нужен стабилизатор тогда, а не упс
9 polosov
 
22.07.21
18:12
(7) Бери 500ку не ошибешься.
10 mikecool
 
22.07.21
18:13
(8) смотрел на них, для меня от 120к и массой от 80кг шкафчики, мне в котельную уже ставить некуда
11 mikecool
 
22.07.21
18:14
пока с переменным успехом бьюсь с энергетиками, они чего то подкручивают, какое то время все нормально, потом снова начинает скакать, причем вверх
12 mikecool
 
22.07.21
18:16
в сити производители APC, EATON, HIPER, IPPON, POWERCOM, SUNWIND, TRIPPLITE
сталкивался вроде только с APC и IPPON, остальное неизвестно для меня
13 polosov
 
22.07.21
18:18
(12) Их и бери. С APC проблем никогда не испытывал.
14 NorthWind
 
22.07.21
18:19
(0) APC лучше всего, в частности серия Smart-APC.
EATON тоже вещь.
Но - денег по нынешним временам стоят конячьих. Правда, выход есть.
Разные конторы довольно помногу их списывают со старым оборудованием, что позволяет легко найти их на авито за норм деньги. Для дома - именно так и стоит делать.

Иппон и прочий подобный китай не советую, схемотехника и надежность так себе.
15 sitex
 
naïve
22.07.21
18:19
(0) Сегодня забрал ИБП POWERCOM Imperial IMP-1500AP, 1500ВA . Денег на большее не хватило . Взял бы APC  они очень хороши но сейчас цены космос
16 mikecool
 
22.07.21
18:20
(14) БУ - соответственно и батарея БУ
17 NorthWind
 
22.07.21
18:21
Еще раз скажу - сейчас б/у это наше все, особенно если речь идет про лазерные принтеры и ИБП.
На вторичке море оборудования, которое будет еще работать и работать.
18 NorthWind
 
22.07.21
18:21
(16) И что? Взял да поменял.
19 NorthWind
 
22.07.21
18:22
батарею по-любому раз в три-четыре года менять если хорошая, а если дешевая от сигнализаций, то хорошо если год-два простоит
20 mikecool
 
22.07.21
18:24
(18) батарейка арс 2500, новый упс 4500
если конечно заморачиваться с серверными упсами, то может и стоит выделка свеч
21 sitex
 
naïve
22.07.21
18:24
(16) Хз. БУ не когда не брал. Что то как то опасаюсь.
22 sitex
 
naïve
22.07.21
18:25
(20) Конечно стоит. Оцени потерю данных в крайнем случае
23 NorthWind
 
22.07.21
18:26
(20) Охрененная батарея CSB https://www.dns-shop.ru/product/7fb7006dbba252d7/akkumulatornaa-batarea-dla-ibp-csb-gp1272/ - 1599 р. Это премиум. Сейчас Delta найду...
24 NorthWind
 
22.07.21
18:26
25 NorthWind
 
22.07.21
18:27
А есть еще масса батарей подешевле, но тоже приличных. CyberPower те же.
26 NorthWind
 
22.07.21
18:28
Открою маленький секрет - если вы возьмете фирменный картридж APC RBC и отдерете красивую APCовскую наклейку - увидите под ней ту же BB Battery или CSB, но заплатить придется вдвое дороже...
27 sitex
 
naïve
22.07.21
18:31
(26) Это не секрет . Просто для этого вы с начало взвести оригинальную батарею и с (23) . Вот тогда может будет удивление
28 sitex
 
naïve
22.07.21
18:32
(23) Их очень часть подделывать стали , это так по секрету.
29 NorthWind
 
22.07.21
18:32
(27) да как бы делал. У меня упсов много было, и калибровать приходилось, и менять. Дельтовские батареи запросто работают столько же сколько оригинал - то бишь примерно 4-5 лет.
30 mikecool
 
22.07.21
18:33
(23) "я не в курсе, ребята", любую батарею можно в упс запихать, лишь бы выходные ттх совпадали?
раньше вроде не по 1 батарейке стояло в упс-ах, не?
31 NorthWind
 
22.07.21
18:34
(27) Да, про это тоже знаю. Дешевые батареи вроде AlarmForce совсем легкие, хорошие - значительно тяжелее.
32 sitex
 
naïve
22.07.21
18:36
(31) А сейчас CSB  стали такие же . УПсов не меньше. но беда качеством.
33 NorthWind
 
22.07.21
18:36
(30) Зависит от мощности. Может быть собрана из нескольких АКБ. Характеристик там всего две - напряжение и емкость в ампер/часах, например 12В 7.2Ач. Если подходит, то можно ставить. В смарте еще нужно делать калибровку, чтобы он записал к себе в регистры кривую разряда.
34 NorthWind
 
22.07.21
18:37
(32) CSB давно не покупал. Из последнего покупал SS CyberPower - понравились. И увесистые, и держат норм. Посмотрим по долговечности.
35 sitex
 
naïve
22.07.21
18:37
(29) Кстати ух уже используем не первый год. И в приоритете они чем CSB
36 NorthWind
 
22.07.21
18:37
(35) Да, хорошие батареи
37 mikecool
 
22.07.21
23:08
был сегодня в магазе, немного в шоке - по ттх упс заряжается полностью за 6  часов, держит 9 минут
итого, если у меня 3-5 перерыва по нескольку минут(3-5) в день причем относительно подряд в течение часа-двух, то он не будет банально успевать заряжаться
38 RomanYS
 
22.07.21
23:16
(37) упс чтобы штатно погасить оборудование. Для бесперебойной работы дизель-генератор покупай)
39 Обработка
 
22.07.21
23:18
+ (38) С языка снял.
Есть же Ит-шники на свете которые думают что УПС это чтоб поработать после выключения света еще 9 минут )))
Я то думал ток бухи так думают.
40 mikecool
 
22.07.21
23:42
(38) по сути - электричество в розетке у меня есть, только больше положенного, так что Д-Г здесь не поможет, просто не сработает
41 BeerHelpsMeWin
 
23.07.21
00:34
ноут+моник
у меня ноут пережил блэкаут Крым 2015, а это было очень не просто для всей электроники
43 Обработка
 
23.07.21
06:03
(41) С текущими базами по 1С Ка2 или ЕРП ноут должен быть очень мощный а значит и дорогой.
Полагаю если характер твоей работы не разъездной то лучше комп.

У меня дома комп + моник. Но ноут Уже старый в 2014м покупал. В ней мне хватает ссд.
Вот думаю апгрейдить или комп себе собрать.
44 spectre1978
 
23.07.21
06:40
(37) ну вообще да. Чтобы не потерять текущую рабочую инфу и норм завершить работу... Дело в том, что преобразование 12 постоянки в 220 переменки крайне затратный по энергии процесс, большая часть накопленной энергии батареи расходуется именно на это и немножко остается на полезную нагрузку. Даже если вы запустите упс без нагрузки, он от батарей все равно не сильно долго проработает.
45 Дух пролетариата
 
23.07.21
07:11
Инвертор + аккум нужного объёма ещё не предлагали?
Оно и надёжнее от перепадов защищает, и при нужде можно аккумов автомобильных подключить каскадом кучку и сутками на них без света сидеть.
Я такой для газового котла заимел, потом ещё и на освещение кинул, благо все лампочки-люстры в доме светодиодные.
46 kobzon2
 
23.07.21
07:53
А ни у кого случайно нет типа схемки совместимости аккумуляторов к упсам APC? А то упс сгорел а аккумуов аж 3 штуки новых от него. В магазине спрашиваю, говорят не знаем какой в упчсе аккум и вскрыть не можем.
47 Мимохожий Однако
 
23.07.21
08:03
(45) Неплохая идея.
48 Веселый собака
 
23.07.21
08:16
А я бы выкинул всякие глупые примочки типа узо на входе, да и жил спокойно. Все когда-нибудь сдохнет.
Единственный случай, когда реально заметил неладное- это когда электрик нацепил вторую фазу вместо нуля на весь дом. Погорело немногое.
Современные приборы весьма живучи.  

Просто сетевой фильтр с нормальным варистором- достаточно.
49 Масянька
 
23.07.21
08:31
(40) С бывшей работы (так получилось) принесли домой 1500 APC.
На работе держал кассу + настольный свет до 8 (восьми) часов. Именно, для этого и брали (без света, но касса арбайтэн).
А вообще, да, УПС до завершения работы при аварийном отключении света (до 20 минут), а для работы без света - генератор.
50 Chai Nic
 
23.07.21
08:36
(48) УЗО на входе не для защиты техники, а для защиты тебя. Чтобы когда ты схватишься за фазу, стоя на мокром кафельном полу в ванной, тебя бы слегка стукнуло (в воспитательных целях), но не убило.
(45) Да, для частного сектора, когда можно выделить "аккумуляторную" с вентиляцией, инвертор с функцией заряда лучше. Автомобильные массовые аккумуляторы в разы дешевле герметичных гелевых в пересчете на емкость. Но для офиса гелевые без вариантов.
51 NorthWind
 
23.07.21
08:44
УЗО ставят не на вход, а на розеточную группу так-то. Можно и на все розетки поставить, но тогда в случае срабатывания пропадет напряжение во всех помещениях, не только там где утечка.
52 Chai Nic
 
23.07.21
09:03
(40) "по сути - электричество в розетке у меня есть, только больше положенного"
Сильно больше? Современной схемотехнике что 200, что 250 - одинаково, нормальный режим. Это только лампы накаливания перегорают быстро при повышенном.
А использовать ИБП как стабилизатор - так себе идейка.
53 mikecool
 
23.07.21
09:40
(52) как то провел эксперимент - накручивал 265 и УЗМ не срабатывало, более побоялся
у соседки холодильник недавно сгорел, может и не из-за этого, но "береженого бог бережет" )
54 mikecool
 
23.07.21
09:41
+53 сейчас диапазон срабатывания УЗМ менее 175 и более 255
55 mikecool
 
23.07.21
09:41
(51) про УЗО разговора не было ))
56 Chai Nic
 
23.07.21
09:47
(53) Обычно критическим максимальным напряжением принято считать 270 вольт, а всё что меньше - терпимо, если недолго.
А холодильник кстати скорее сгорит из-за пониженного, чем из-за повышенного. При пониженном компрессор может не запуститься вообще, ротор будет работать в короткозамкнутом режиме с полным скольжением поля, греясь как заготовка в установке ТВЧ. Ротор может перегреться и заклинить подшипники. При том, что обмотки будут относительно "холодные".