Брат озадачил выбором, а я в теме не очень разбираюсь.

Нужен ИБП для дома. Сейчас - просто для питания циркуляционного насоса системы отопления, но знаю что ему понравится и захочет и освещение, и ноутбук с роутером...

Пока смотрит на б/у Delta 1000 ВА стоечный, сразу будут автоаккумуляторы. Плюсами вижу синус, холодный старт, хорошую мощность и надёжность, цену. Минусов не вижу. Хороший выбор?
1 Волшебник
 
модератор
07.02.22
09:54
зачем насосу ИБП?
2 Kigo_Kigo
 
07.02.22
09:54
ИМХО мухи отдельно, котлеты отдельно

"просто для питания циркуляционного насоса" это бессмыслено без питания котла
3 Базис
 
naïve
07.02.22
09:57
Твердотопливный котёл греет теплоноситель, добрые энергетики отключают электричество, высокое давление и температура на выходе котла вредны и опасны.
Видел, что бывает при несрабатывании группы безопасности - полипропиленовые трубы раздувает и рвёт.

Понятно, что идеально должен быть генератор с отключением входной линии и автозапуском, но сейчас денег только на ИБП.
4 Fish
 
07.02.22
10:03
(0) Так погугли. Сейчас систем бесперебойного питания для дома сколько хочешь. Хочешь отдельно для котла с насосом, хочешь для всего дома.
5 vovastar
 
07.02.22
10:06
(0) это дорого. Очень дорого. Мало его купить сейчас, надо быть готовым к тому, что аккумуляторы придется менять через пару лет. А если скачки напряжения, то через год.
6 Базис
 
naïve
07.02.22
10:11
Смотрим на DELTA GES102R200035. Пока всё нравится.
7 Kigo_Kigo
 
07.02.22
10:27
(3) Стремный какой то котел, обычно на таких с избытком систем самосохранения и безопастности
8 Базис
 
naïve
07.02.22
10:30
(7) На котле обычно этого нет, но правильный монтажник ставит первым элементом от выхода. Однако вопрос не в этом. И даже не в разведении отдельной линии гарантированного энергоснабжения по всем помещениям, с розеткой другого цвета.

Он именно о достинствах и недостатках рассматриваемого ИБП за немного денег.
9 Kigo_Kigo
 
07.02.22
10:38
(8) ИМхо- тут главный критерий - сомовозобновляемость, то есть при подаче напряжения - что бы он включался сам, именно из-за этого у меня 2 бесперебойника сейчас стоят без дела (взял как списанные и поменял батарейки), но включить на компе в биосе- включение после отключения питания -оказалось лучшей идеей,  а ИБП садились, приходилось приезжать из деревни и вручную пинать...
10 План счетов
 
07.02.22
10:43
https://komiinform.ru/news/210448

дом отапливался котлом, не было предусмотрено отключение электричества.
11 GreyK
 
07.02.22
10:49
(6) Лучше взять с возможностью подключения внешнего 12В аккумулятора.
12 Базис
 
naïve
07.02.22
10:53
(9) Спасибо, посмотрю.
(11) Это есть. Родные разъёмы предусмотрены, есть и вариант "пройти отверстие в разъёме метчиком на 8 и крепить провод болтом".
13 Chai Nic
 
07.02.22
10:57
Последнее время часто ставят котлы энергонезависимые, но циркуляция отопления принудительная насосом. Чтобы не делать толстые некрасивые трубы по дому. Это можно даже с открытой системой с расширительным баком.

А вообще, лучше использовать открытую систему, если котел энергонезависимый без автоматики. Была бы открытая - то в (10) ничего бы не случилось, выкипела бы вода пока уголь горит, и всё. В худшем случае - котел бы вышел из строя, но без взрыва.
14 TheRoofIsOn Fire
 
07.02.22
12:04
15 Базис
 
naïve
07.02.22
12:09
(14) На фоне этой выборки бу за пару тыщ смотрится интересно.
16 abfm
 
07.02.22
13:26
Нужен для дома стабилизатор 1-2 кВт и генератор примерно от 5 кВт честных. Все ИБП пустая трата денег.
17 Chai Nic
 
07.02.22
13:43
(16) А кто генератор заведет в отсутствие хозяев и будет за ним следить?
18 pechkin
 
07.02.22
13:49
(5) от скачков стабилизатор
19 pechkin
 
07.02.22
13:52
(17) есть с автозапуском. но если отключают часто, то лучше ибп в довесок иметь
20 Базис
 
naïve
07.02.22
14:03
Коллеги, вы ТЗ читали?
21 lodger
 
07.02.22
14:20
(20) есть оборудование, которое хочется иметь запитанным 24/7 без перебоев в автономном режиме. 1kVA
решения? ну например вот:
http://en.eastups.com/OnlineTransformerlessUPS/7468.jhtml
22 Arbuz
 
07.02.22
16:05
(16) Зачем тебе от 5кВт? Честных... Майнить что-ли? У меня 2,5кВт и я не помню чтобы мне его когда либо не хватало. Большая мощность это большее потребление топлива, больший шум, вес, износ. Ну и такой момент, что при сильно меньшем потреблении от номинала - катастрофически падает КПД. А вот стабилизатор, по хорошему, нужен киловатт на 10 хотя бы. Но тут тоже масса нюансов, иногда вместо иного стаба лучше просто поставить реле напряжения и задержку включения.
23 Fish
 
07.02.22
16:10
(22) Например, 2 бойлера (дом, баня) - это уже 3 КвТ. Плюс насос - ещё накинь минимум 1,5 (без учёта пускового тока). И это без обогревателей. Ну и по мелочи - свет, холодильник, телевизор.
24 pechkin
 
07.02.22
16:19
(23) газа нет чтоли?
25 pechkin
 
07.02.22
16:20
(23) если бензогенератором воду кипятить, то золотая водичка выйдет
26 Chai Nic
 
07.02.22
16:42
(22) По нормальному, надо делать секционирование проводки на критическую и обычную. И обычную подключать к генератору через реле приоритета. Чтобы всегда сохранить питание критической секции, к которой подключен котел, насосы, освещение и отдельные розетки для приборов типа холодильника и компьютера. А на обычной секции чтобы снимать напряжение при перегрузке генератора.
27 Arbuz
 
07.02.22
16:43
(23) Т.е. тебе отрубили электричество на котором у тебя всё завязано и ты такой: оп-па! надо срочно закипятить баню, врубить все тэны, зажечь всё прожектора в теплицах, болгпрку и бетономешалку!
28 Fish
 
07.02.22
16:43
(24) Газа нет, только баллонный.
(25) В смысле кипятить? Речь о том, чтобы обеспечить дом электричеством на период отключения электричества. А не про полностью автономное питание.
29 Fish
 
07.02.22
16:45
(27) "надо срочно закипятить баню" - Что значит, закипятить? Бойлеры постоянно работают. Или ты когда хочешь душ принять, сначала три часа воду греешь?
30 Fish
 
07.02.22
16:46
+(29) А если летом жарко, то без кондея тоже грустно. А один кондей, самый простенький, как ни крути, а ватт 800 в час жрёт.
31 Arbuz
 
07.02.22
16:47
(29) Я не знаю как ты там греешь - у меня энергоснабжение диверсифицированно. У меня сетевой газ, баллоный, сетевое электричество, генератор, ИБП и есть система обогрева на твёрдом/жидком топливе (хотя я ни разу её не использовал, только испытывал).
32 Fish
 
07.02.22
16:49
(31) "У меня сетевой газ, баллоный, " - А зачем с сетевым газом ещё и баллоный? О_о.
33 Arbuz
 
07.02.22
16:49
(32) Раза три меня это выручало.
34 Fish
 
07.02.22
16:51
(33) Не, ну когда есть сетевой газ, то понятно, что столько электричества не нужно. Но вода у тебя как подаётся? У меня насос. Нет электричества - нет воды.
35 Arbuz
 
07.02.22
16:51
+(33) Два раза газовики что-то переделывали и один раз пьяный тип снёс газопровод - четыре дня газа не было поздней осенью.
36 Arbuz
 
07.02.22
16:53
(34) У меня в общей сложности 7 насосов (вроде)). У меня как и указано в (26) есть критическая секция электропитания которая на ИБП 2кВт
37 Arbuz
 
07.02.22
16:56
(34) Ну и ГВС я переделал электробойлер в БПН (бойлер послойного нагрева) от газового двухконтурного котла. Сам полностью разработал арматуру и автоматику - очень доволен. При том возможность греть бойлер по-старому ТЭНами осталась.
38 Fish
 
07.02.22
16:57
(36) Ну вот видишь. Просто ты так удивился зачем может нужно больше, чем 2,5 Квт. Всё зависит от того, что для тебя критично. У меня у соседа, например, критическая секция около 6 Квт, и то, говорит, этого мало. :)))
39 uno-group
 
07.02.22
17:00
Смотри элементы пельтье. цепляешь на котел или ТА к ним большой радиатор. пока котел горячий напругу на циркуляционный насос они бете дадут инвертор цепляешь и все. и никаких тебе аккумуляторов. в принципе можно вообще насос к сети не подключать. Зажег котел прогрелся появилось электричество пошла циркуляция.
40 Arbuz
 
07.02.22
17:01
(38) На самом деле это достаточно паршиво когда ты зависишь исключительно от сетевого электропитания. Но аварийные 6кВт я даже представить себе не могу. Там 5000м2 обогрева?
41 Arbuz
 
07.02.22
17:03
(39) А что насчёт мощности этих элементов? надо хотя бы 200Вт.
42 Fish
 
07.02.22
17:05
(40) " Там 5000м2 обогрева?" - Зачем? Электрический обогреватель 2 Квт от силы 20 кв метров нагреет. 3 раздельные комнаты по 20 кв.м - вот тебе уже 6 Квт.
43 Arbuz
 
07.02.22
17:07
(42) Похоже на то. У меня, наверное, где-то так и выходит зимой по 100Вт на кв.м., только я жгу газ.
44 Fish
 
07.02.22
17:09
(43) Так я и говорю, что газ намного дешевле. И не надо таких мощных генераторов на случай отключения. У нас некоторые газгольдеры покупают - это и то дешевле, чем электричеством топить.
45 uno-group
 
07.02.22
17:10
(41) до 90 вт с 1 элемента 40х40х4мм с прикрученным к нему радиатором от компа. 3-4 шт закрывают данную мощность по деньгам 20-30 баксов максимум
46 Arbuz
 
07.02.22
17:15
(44) Я думал про газгольдер, кстати, когда строился. Но решил, что это слишком затратно/заморочено. Настоящих спецов мало на самом деле.
(45) Хм. Очень интересно, надо будет заняться этим вопросом. Там же мощность должна зависеть от качества охлаждения, верно? Точнее от разницы температур. В стационарных условиях можно как холодильник использовать наружный минус или даже подогревать воду в бойлере.
47 uno-group
 
07.02.22
17:18
Греть воду и отопление при аварийном отключение генератором в нацать кВт бред. газовый котел от баллонного газа, жидкостная вебаста.бойлеры косвенного нагрева расход топлива гораздо меньше, в разы тише и надежнее. 1-2 кВт генератора более чем достаточно, на насосы, свет и холодильник.
48 Arbuz
 
07.02.22
17:21
(47) И я о том же.
49 TheRoofIsOn Fire
 
07.02.22
17:22
(15) а че ты хотел? Цены сейчас такие, я вот мышку купил за 7000 и клавиатуру за 10000.
50 uno-group
 
07.02.22
17:27
(46) там только нужно поэкспериментировать куда их лучше крепить. к дымоходу у него температура выше соответственно будет выше эффективность или  к емкости, но она выше 90 градусов обычно не нагревается. Зато как топка закончилась дымоход может быстро остыть, а емкость будет все еще теплой.
51 abfm
 
07.02.22
17:42
В зоне комфорта в 2,5 кВт не остаться.  Утюг 3 кВт.  Можно оставить отопление холодильник и сидеть в темноте.
52 pechkin
 
07.02.22
17:43
(51) лампочки то как раз немного едят
53 abfm
 
07.02.22
17:45
Ну про темноту зря сказал верно.
54 abfm
 
07.02.22
17:49
И 5 квт потребление это в пике считаю. Постоянное может быть и меньше.
55 Гений 1С
 
гуру
07.02.22
18:00
(0) FLY WHEELS погугли.
56 ivanovpetr79
 
07.02.22
18:07
А что в стране до сих пор газруха?
57 ivanovpetr79
 
07.02.22
18:10
(49) купил Logitech K380 MULTI-DEVICE клавиатуру за 2000 рублей. Что я сделал не так?
58 Гений 1С
 
гуру
07.02.22
18:11
(49) Кстати сканеры обычные А4 счас дорогие отдельно, а в МФУ - копейки
59 Базис
 
naïve
07.02.22
18:13
(55) Сделал. А зачем?

(56) 10 км от Зеленограда (район Москвы). На сутки в СНТ электроснабжение может пропасть.
Город Хабаровск, где брат живёт. 1.5 суток без электричества.

Это разруха или успех?
60 ivanovpetr79
 
07.02.22
18:26
(59) срочно Ленина воскрешаем и выполняем план ГОЭЛРО 2.0!
61 Базис
 
naïve
07.02.22
18:30
(60) Чота пинг для Атлантики подозрительно мал.
Спасибо, я читал этого отморозка - чуть добрей Чикатило. Лучше уж сами.
62 Гений 1С
 
гуру
07.02.22
18:37
(59) для расширения кругозора. Я бы на даче себе роторы замутил
63 Базис
 
naïve
07.02.22
18:45
(62) Чего же ты ждёшь?
64 Chai Nic
 
08.02.22
08:54
(51) Утюг? А это что такое? Вроде в прошлом веке им пользовались, рубашки гладили..
65 Fish
 
08.02.22
08:55
(64) А сейчас что, рубашки уже не надо гладить?
66 ДенисЧ
 
08.02.22
08:55
(64) А сейчас чем рубашки положено гладить?
67 pechkin
 
08.02.22
09:13
(66) когда ты последний раз рубашку гладил?
68 ДенисЧ
 
08.02.22
09:16
(67) Неделю назад, а что?
69 ДенисЧ
 
08.02.22
09:16
Мне что, в неглаженой ходить?
70 Fish
 
08.02.22
09:16
(67) А ты может, ещё и брюки не отпариваешь и в мятых, как бомжара, ходишь?
71 Chai Nic
 
08.02.22
09:20
(65) Раз в год, на новогодний корпоратив, можно и погладить. А так, зимой всё равно рубашка под свитером и её не видно. А летом футболки немнущиеся.
72 ДенисЧ
 
08.02.22
09:21
(71) фубля...
73 pechkin
 
08.02.22
09:22
(70) не помню уже когда брюки одевал. В основном джинсы, но их никто не гладит
74 Chai Nic
 
08.02.22
09:23
(72) Не люблю пиджачный костюм, стиль казуал наше всё
75 ДенисЧ
 
08.02.22
09:27
(73) Мне гладят... Правда, в одном месте только.... Руками... ))))
76 ДенисЧ
 
08.02.22
09:28
(74) Кажуал это а-ля бомж? Драные джинсы, мятая футболка, свитер с оленями?
77 Chai Nic
 
08.02.22
09:47
(76) Джинсы не обязательно драные, свитер не обязательно с оленями)
78 Fish
 
08.02.22
10:17
(73) "не помню уже когда брюки одевал" - И во что ты одевал брюки, до того. как забыл? :)))
79 TheRoofIsOn Fire
 
08.02.22
10:35
(57) Ну и как ты теперь ее подключишь одновременно к макбуку-ноутбуку на винде и десктопу на винде? flow - темнота.
80 PLUT
 
08.02.22
10:38
(62) ты еще рис не закопал? чего ждешь?
81 Irbis
 
08.02.22
11:01
(66) Ничем. Я вот если не услежу жена обязательно отутюжит, придётся в глаженой на работу переться.
82 Irbis
 
08.02.22
11:02
(71) зачем метать бисер
(70) Покупайте штаны, их гладить не нужно. Брюки крайне непрактичная вещь
83 Fish
 
08.02.22
11:05
(82) "Покупайте штаны, их гладить не нужно." - Ватные штаны? И ватник сверху? Или про какие штаны речь?
84 Базис
 
naïve
08.02.22
11:07
Брат свой вопрос уже решил, спасибо за советы.

Теперь можно поработать.
85 Irbis
 
08.02.22
11:08
(83) Со штанинами конечно. Штаны тем самым и отличаются от брюк, что им глажка, а тем более стрелки не нужны. Джинсы, например, типичные штаны.
86 s98
 
08.02.22
11:11
(0) Как-то занимался такой задачей для себя. Там всё непросто. Что вспомню:
- нужно определиться с нагрузкой, что будет питать ИБП. Прикинуть мощность. Если есть насосы - нужен синус на выходе, иначе они гудят и греются. Для двигателей (насосы, компрессоры) ИБП должен обеспечить пусковую мощность, это обычно 3-5 от номинала. Если нужно запитать только котел с насосам, то обычно хватает 300-500 Вт, если что-то по мелочи добавить (свет, зарядку, ТВ), то 500-1000 Вт. Если нужно запитать холодильник - минимум 1 кВт, и то часто производители ИБП даже для 2-3кВт гарантий не дают, что холодильник нормально включится.
- часто рекомендуют разобраться с качеством сети, т.е. нужен ли он-лайн ИБП или достаточно интерактивника. Хотя современный он-лайн ИБП часто лишены старых недостатков (низкий КПД и т.д.), но они дороже.
- где будет стоять ИБП? Важен ли внешний вид и шум?
- где будут стоять аккумуляторы? Если есть хорошая вентиляция, то можно думать про автомобильные, иначе AGM. Первые дешевле, но служат меньше. Помещение желательно холодное, с температурой от 10 до 20 градусов. Если выше, то зависимость примерно такая: каждых 10 градусов выше 20 - снижение ресурса батарей вдвое.
- крайне желательна возможность настройки напряжений зарядки и подзарядки под конкретный тип батареи.
- емкость батареи нужно выбирать исходя из мощности и необходимого времени работы, для ИБП обычно приводят таблицы. Часто стоимость батарей выше стоимости ИБП. А служат они от 2 до 10 лет, в зависимости от типа и условий работы. Перспективно выглядят батареи литий-железо, но они стоят как крыло самолета, и пока нет ИБП, которые хорошо оптимизированы для работы с ними.
- если нагрузка небольшая, важно сколько потребляет ИБП на холостом ходу, иначе на себя он может тратить больше чем на нагрузку.
- если ИБП до 1кВт, то с батарей на 12В. Если 24-36-48 В, то нужен еще балансир, а он тоже денег стоит.
- желателен тороидальный трансформатор - меньше шумит и мало потребляет.
- многим желательна настройка, когда подавать звуковой сигнал. Если посреди ночи ИБП начнет орать на весь дом, не всякому нравится ))
- по производителям. В прошлом году в бюджетном сегменте рекомендовали Хайден с тороидальным трансом (модели не помню) и Эковольт Термо (полный алалог), производства китайской MUST. Из дорогих хвалили наш МАП. Штиль-500, как абсолютно бесшумный, он без вентилятора.
- можно погуглить примерно "выбор ИБП для газового котла", есть пара тем, но всё равно готового рецепта обычно не дают.
87 Chai Nic
 
08.02.22
11:22
(86) "Если есть насосы - нужен синус на выходе, иначе они гудят и греются."
Насос это мотор, мотор это индуктивность, а индуктивность - это значит, что ток в ней будет близок к синусу, даже если напряжение квадратно-гнездовое. Ничего не случится с насосом. А нагрева они не боятся - они _охлаждаются_ протекающей горячей водой по жизни, так устроены!
Но, конечно, если речь идет о постоянной работе в таком режиме, то лучше синус. Ресурс у обмоток хоть и большой, но не вечный, если их будут постоянно высшими гармониками дергать.
88 Базис
 
naïve
08.02.22
11:29
А вы упрямые!

Себе ставил UPS "КДА", "какой дали админы". Работало неплохо, всё равно они крайне недолговечные по материалам. Вроде бы WILO был первый, какой сейчас - не помню. Наверное буду дублировать.
89 s98
 
08.02.22
13:23
(87) "нагрева они не боятся"
если опустить ресурс двигателя, нагрев - это потери. Да, с аппроксимацией синуса ИБП дешевле чем с "чистым". Только придется жертвовать временем автономности или наращивать емкость батарей. Еще неизвестно, где дешевле будет)) Про разные способы экономить читал, но ставить ИБП с "нечистым" синусом не припомню. Варианты, когда ИБП достался даром встречаются. Тогда может и есть смысл попробовать. Но иногда они заканчиваются недоумением, когда дорогущие аккумуляторы умирают за пару лет.
90 Chai Nic
 
08.02.22
13:29
(89) А инверторы с чистым синусом априори имеют меньший КПД, чем те, которые нарезают прямоугольник. Чисто в силу того, что прямоугольник - это ключевой режим работы транзисторов, а плавная кривая - активный, с соответствующим падением напряжения на силовых транзисторах. В любом случае энергия куда-то уйдет, но в одном случае она рассеется на насосе, в другом - на радиаторах инвертора.
91 Chai Nic
 
08.02.22
13:30
(90) Ещё есть высокочастотная ШИМ-аппроксимация, конечно. Там тоже ключевой режим, но с большей частотой переключения - что тоже дает дополнительные потери энергии.