OFF: Бесперебойник для дома | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Базис
naïve
07.02.22
✎
09:50
|
Брат озадачил выбором, а я в теме не очень разбираюсь.
Нужен ИБП для дома. Сейчас - просто для питания циркуляционного насоса системы отопления, но знаю что ему понравится и захочет и освещение, и ноутбук с роутером... Пока смотрит на б/у Delta 1000 ВА стоечный, сразу будут автоаккумуляторы. Плюсами вижу синус, холодный старт, хорошую мощность и надёжность, цену. Минусов не вижу. Хороший выбор? |
|||
1
Волшебник
модератор
07.02.22
✎
09:54
|
зачем насосу ИБП?
|
|||
2
Kigo_Kigo
07.02.22
✎
09:54
|
ИМХО мухи отдельно, котлеты отдельно
"просто для питания циркуляционного насоса" это бессмыслено без питания котла |
|||
3
Базис
naïve
07.02.22
✎
09:57
|
Твердотопливный котёл греет теплоноситель, добрые энергетики отключают электричество, высокое давление и температура на выходе котла вредны и опасны.
Видел, что бывает при несрабатывании группы безопасности - полипропиленовые трубы раздувает и рвёт. Понятно, что идеально должен быть генератор с отключением входной линии и автозапуском, но сейчас денег только на ИБП. |
|||
4
Fish
07.02.22
✎
10:03
|
(0) Так погугли. Сейчас систем бесперебойного питания для дома сколько хочешь. Хочешь отдельно для котла с насосом, хочешь для всего дома.
|
|||
5
vovastar
07.02.22
✎
10:06
|
(0) это дорого. Очень дорого. Мало его купить сейчас, надо быть готовым к тому, что аккумуляторы придется менять через пару лет. А если скачки напряжения, то через год.
|
|||
6
Базис
naïve
07.02.22
✎
10:11
|
Смотрим на DELTA GES102R200035. Пока всё нравится.
|
|||
7
Kigo_Kigo
07.02.22
✎
10:27
|
(3) Стремный какой то котел, обычно на таких с избытком систем самосохранения и безопастности
|
|||
8
Базис
naïve
07.02.22
✎
10:30
|
(7) На котле обычно этого нет, но правильный монтажник ставит первым элементом от выхода. Однако вопрос не в этом. И даже не в разведении отдельной линии гарантированного энергоснабжения по всем помещениям, с розеткой другого цвета.
Он именно о достинствах и недостатках рассматриваемого ИБП за немного денег. |
|||
9
Kigo_Kigo
07.02.22
✎
10:38
|
(8) ИМхо- тут главный критерий - сомовозобновляемость, то есть при подаче напряжения - что бы он включался сам, именно из-за этого у меня 2 бесперебойника сейчас стоят без дела (взял как списанные и поменял батарейки), но включить на компе в биосе- включение после отключения питания -оказалось лучшей идеей, а ИБП садились, приходилось приезжать из деревни и вручную пинать...
|
|||
10
План счетов
07.02.22
✎
10:43
|
https://komiinform.ru/news/210448
дом отапливался котлом, не было предусмотрено отключение электричества. |
|||
11
GreyK
07.02.22
✎
10:49
|
(6) Лучше взять с возможностью подключения внешнего 12В аккумулятора.
|
|||
12
Базис
naïve
07.02.22
✎
10:53
|
(9) Спасибо, посмотрю.
(11) Это есть. Родные разъёмы предусмотрены, есть и вариант "пройти отверстие в разъёме метчиком на 8 и крепить провод болтом". |
|||
13
Chai Nic
07.02.22
✎
10:57
|
Последнее время часто ставят котлы энергонезависимые, но циркуляция отопления принудительная насосом. Чтобы не делать толстые некрасивые трубы по дому. Это можно даже с открытой системой с расширительным баком.
А вообще, лучше использовать открытую систему, если котел энергонезависимый без автоматики. Была бы открытая - то в (10) ничего бы не случилось, выкипела бы вода пока уголь горит, и всё. В худшем случае - котел бы вышел из строя, но без взрыва. |
|||
14
TheRoofIsOn Fire
07.02.22
✎
12:04
|
||||
15
Базис
naïve
07.02.22
✎
12:09
|
(14) На фоне этой выборки бу за пару тыщ смотрится интересно.
|
|||
16
abfm
07.02.22
✎
13:26
|
Нужен для дома стабилизатор 1-2 кВт и генератор примерно от 5 кВт честных. Все ИБП пустая трата денег.
|
|||
17
Chai Nic
07.02.22
✎
13:43
|
(16) А кто генератор заведет в отсутствие хозяев и будет за ним следить?
|
|||
18
pechkin
07.02.22
✎
13:49
|
(5) от скачков стабилизатор
|
|||
19
pechkin
07.02.22
✎
13:52
|
(17) есть с автозапуском. но если отключают часто, то лучше ибп в довесок иметь
|
|||
20
Базис
naïve
07.02.22
✎
14:03
|
Коллеги, вы ТЗ читали?
|
|||
21
lodger
07.02.22
✎
14:20
|
(20) есть оборудование, которое хочется иметь запитанным 24/7 без перебоев в автономном режиме. 1kVA
решения? ну например вот: http://en.eastups.com/OnlineTransformerlessUPS/7468.jhtml |
|||
22
Arbuz
07.02.22
✎
16:05
|
(16) Зачем тебе от 5кВт? Честных... Майнить что-ли? У меня 2,5кВт и я не помню чтобы мне его когда либо не хватало. Большая мощность это большее потребление топлива, больший шум, вес, износ. Ну и такой момент, что при сильно меньшем потреблении от номинала - катастрофически падает КПД. А вот стабилизатор, по хорошему, нужен киловатт на 10 хотя бы. Но тут тоже масса нюансов, иногда вместо иного стаба лучше просто поставить реле напряжения и задержку включения.
|
|||
23
Fish
07.02.22
✎
16:10
|
(22) Например, 2 бойлера (дом, баня) - это уже 3 КвТ. Плюс насос - ещё накинь минимум 1,5 (без учёта пускового тока). И это без обогревателей. Ну и по мелочи - свет, холодильник, телевизор.
|
|||
24
pechkin
07.02.22
✎
16:19
|
(23) газа нет чтоли?
|
|||
25
pechkin
07.02.22
✎
16:20
|
(23) если бензогенератором воду кипятить, то золотая водичка выйдет
|
|||
26
Chai Nic
07.02.22
✎
16:42
|
(22) По нормальному, надо делать секционирование проводки на критическую и обычную. И обычную подключать к генератору через реле приоритета. Чтобы всегда сохранить питание критической секции, к которой подключен котел, насосы, освещение и отдельные розетки для приборов типа холодильника и компьютера. А на обычной секции чтобы снимать напряжение при перегрузке генератора.
|
|||
27
Arbuz
07.02.22
✎
16:43
|
(23) Т.е. тебе отрубили электричество на котором у тебя всё завязано и ты такой: оп-па! надо срочно закипятить баню, врубить все тэны, зажечь всё прожектора в теплицах, болгпрку и бетономешалку!
|
|||
28
Fish
07.02.22
✎
16:43
|
(24) Газа нет, только баллонный.
(25) В смысле кипятить? Речь о том, чтобы обеспечить дом электричеством на период отключения электричества. А не про полностью автономное питание. |
|||
29
Fish
07.02.22
✎
16:45
|
(27) "надо срочно закипятить баню" - Что значит, закипятить? Бойлеры постоянно работают. Или ты когда хочешь душ принять, сначала три часа воду греешь?
|
|||
30
Fish
07.02.22
✎
16:46
|
+(29) А если летом жарко, то без кондея тоже грустно. А один кондей, самый простенький, как ни крути, а ватт 800 в час жрёт.
|
|||
31
Arbuz
07.02.22
✎
16:47
|
(29) Я не знаю как ты там греешь - у меня энергоснабжение диверсифицированно. У меня сетевой газ, баллоный, сетевое электричество, генератор, ИБП и есть система обогрева на твёрдом/жидком топливе (хотя я ни разу её не использовал, только испытывал).
|
|||
32
Fish
07.02.22
✎
16:49
|
(31) "У меня сетевой газ, баллоный, " - А зачем с сетевым газом ещё и баллоный? О_о.
|
|||
33
Arbuz
07.02.22
✎
16:49
|
(32) Раза три меня это выручало.
|
|||
34
Fish
07.02.22
✎
16:51
|
(33) Не, ну когда есть сетевой газ, то понятно, что столько электричества не нужно. Но вода у тебя как подаётся? У меня насос. Нет электричества - нет воды.
|
|||
35
Arbuz
07.02.22
✎
16:51
|
+(33) Два раза газовики что-то переделывали и один раз пьяный тип снёс газопровод - четыре дня газа не было поздней осенью.
|
|||
36
Arbuz
07.02.22
✎
16:53
|
(34) У меня в общей сложности 7 насосов (вроде)). У меня как и указано в (26) есть критическая секция электропитания которая на ИБП 2кВт
|
|||
37
Arbuz
07.02.22
✎
16:56
|
(34) Ну и ГВС я переделал электробойлер в БПН (бойлер послойного нагрева) от газового двухконтурного котла. Сам полностью разработал арматуру и автоматику - очень доволен. При том возможность греть бойлер по-старому ТЭНами осталась.
|
|||
38
Fish
07.02.22
✎
16:57
|
(36) Ну вот видишь. Просто ты так удивился зачем может нужно больше, чем 2,5 Квт. Всё зависит от того, что для тебя критично. У меня у соседа, например, критическая секция около 6 Квт, и то, говорит, этого мало. :)))
|
|||
39
uno-group
07.02.22
✎
17:00
|
Смотри элементы пельтье. цепляешь на котел или ТА к ним большой радиатор. пока котел горячий напругу на циркуляционный насос они бете дадут инвертор цепляешь и все. и никаких тебе аккумуляторов. в принципе можно вообще насос к сети не подключать. Зажег котел прогрелся появилось электричество пошла циркуляция.
|
|||
40
Arbuz
07.02.22
✎
17:01
|
(38) На самом деле это достаточно паршиво когда ты зависишь исключительно от сетевого электропитания. Но аварийные 6кВт я даже представить себе не могу. Там 5000м2 обогрева?
|
|||
41
Arbuz
07.02.22
✎
17:03
|
(39) А что насчёт мощности этих элементов? надо хотя бы 200Вт.
|
|||
42
Fish
07.02.22
✎
17:05
|
(40) " Там 5000м2 обогрева?" - Зачем? Электрический обогреватель 2 Квт от силы 20 кв метров нагреет. 3 раздельные комнаты по 20 кв.м - вот тебе уже 6 Квт.
|
|||
43
Arbuz
07.02.22
✎
17:07
|
(42) Похоже на то. У меня, наверное, где-то так и выходит зимой по 100Вт на кв.м., только я жгу газ.
|
|||
44
Fish
07.02.22
✎
17:09
|
(43) Так я и говорю, что газ намного дешевле. И не надо таких мощных генераторов на случай отключения. У нас некоторые газгольдеры покупают - это и то дешевле, чем электричеством топить.
|
|||
45
uno-group
07.02.22
✎
17:10
|
(41) до 90 вт с 1 элемента 40х40х4мм с прикрученным к нему радиатором от компа. 3-4 шт закрывают данную мощность по деньгам 20-30 баксов максимум
|
|||
46
Arbuz
07.02.22
✎
17:15
|
(44) Я думал про газгольдер, кстати, когда строился. Но решил, что это слишком затратно/заморочено. Настоящих спецов мало на самом деле.
(45) Хм. Очень интересно, надо будет заняться этим вопросом. Там же мощность должна зависеть от качества охлаждения, верно? Точнее от разницы температур. В стационарных условиях можно как холодильник использовать наружный минус или даже подогревать воду в бойлере. |
|||
47
uno-group
07.02.22
✎
17:18
|
Греть воду и отопление при аварийном отключение генератором в нацать кВт бред. газовый котел от баллонного газа, жидкостная вебаста.бойлеры косвенного нагрева расход топлива гораздо меньше, в разы тише и надежнее. 1-2 кВт генератора более чем достаточно, на насосы, свет и холодильник.
|
|||
48
Arbuz
07.02.22
✎
17:21
|
(47) И я о том же.
|
|||
49
TheRoofIsOn Fire
07.02.22
✎
17:22
|
(15) а че ты хотел? Цены сейчас такие, я вот мышку купил за 7000 и клавиатуру за 10000.
|
|||
50
uno-group
07.02.22
✎
17:27
|
(46) там только нужно поэкспериментировать куда их лучше крепить. к дымоходу у него температура выше соответственно будет выше эффективность или к емкости, но она выше 90 градусов обычно не нагревается. Зато как топка закончилась дымоход может быстро остыть, а емкость будет все еще теплой.
|
|||
51
abfm
07.02.22
✎
17:42
|
В зоне комфорта в 2,5 кВт не остаться. Утюг 3 кВт. Можно оставить отопление холодильник и сидеть в темноте.
|
|||
52
pechkin
07.02.22
✎
17:43
|
(51) лампочки то как раз немного едят
|
|||
53
abfm
07.02.22
✎
17:45
|
Ну про темноту зря сказал верно.
|
|||
54
abfm
07.02.22
✎
17:49
|
И 5 квт потребление это в пике считаю. Постоянное может быть и меньше.
|
|||
55
Гений 1С
гуру
07.02.22
✎
18:00
|
(0) FLY WHEELS погугли.
|
|||
56
ivanovpetr79
07.02.22
✎
18:07
|
А что в стране до сих пор газруха?
|
|||
57
ivanovpetr79
07.02.22
✎
18:10
|
(49) купил Logitech K380 MULTI-DEVICE клавиатуру за 2000 рублей. Что я сделал не так?
|
|||
58
Гений 1С
гуру
07.02.22
✎
18:11
|
(49) Кстати сканеры обычные А4 счас дорогие отдельно, а в МФУ - копейки
|
|||
59
Базис
naïve
07.02.22
✎
18:13
|
(55) Сделал. А зачем?
(56) 10 км от Зеленограда (район Москвы). На сутки в СНТ электроснабжение может пропасть. Город Хабаровск, где брат живёт. 1.5 суток без электричества. Это разруха или успех? |
|||
60
ivanovpetr79
07.02.22
✎
18:26
|
(59) срочно Ленина воскрешаем и выполняем план ГОЭЛРО 2.0!
|
|||
61
Базис
naïve
07.02.22
✎
18:30
|
(60) Чота пинг для Атлантики подозрительно мал.
Спасибо, я читал этого отморозка - чуть добрей Чикатило. Лучше уж сами. |
|||
62
Гений 1С
гуру
07.02.22
✎
18:37
|
(59) для расширения кругозора. Я бы на даче себе роторы замутил
|
|||
63
Базис
naïve
07.02.22
✎
18:45
|
(62) Чего же ты ждёшь?
|
|||
64
Chai Nic
08.02.22
✎
08:54
|
(51) Утюг? А это что такое? Вроде в прошлом веке им пользовались, рубашки гладили..
|
|||
65
Fish
08.02.22
✎
08:55
|
(64) А сейчас что, рубашки уже не надо гладить?
|
|||
66
ДенисЧ
08.02.22
✎
08:55
|
(64) А сейчас чем рубашки положено гладить?
|
|||
67
pechkin
08.02.22
✎
09:13
|
(66) когда ты последний раз рубашку гладил?
|
|||
68
ДенисЧ
08.02.22
✎
09:16
|
(67) Неделю назад, а что?
|
|||
69
ДенисЧ
08.02.22
✎
09:16
|
Мне что, в неглаженой ходить?
|
|||
70
Fish
08.02.22
✎
09:16
|
(67) А ты может, ещё и брюки не отпариваешь и в мятых, как бомжара, ходишь?
|
|||
71
Chai Nic
08.02.22
✎
09:20
|
(65) Раз в год, на новогодний корпоратив, можно и погладить. А так, зимой всё равно рубашка под свитером и её не видно. А летом футболки немнущиеся.
|
|||
72
ДенисЧ
08.02.22
✎
09:21
|
(71) фубля...
|
|||
73
pechkin
08.02.22
✎
09:22
|
(70) не помню уже когда брюки одевал. В основном джинсы, но их никто не гладит
|
|||
74
Chai Nic
08.02.22
✎
09:23
|
(72) Не люблю пиджачный костюм, стиль казуал наше всё
|
|||
75
ДенисЧ
08.02.22
✎
09:27
|
(73) Мне гладят... Правда, в одном месте только.... Руками... ))))
|
|||
76
ДенисЧ
08.02.22
✎
09:28
|
(74) Кажуал это а-ля бомж? Драные джинсы, мятая футболка, свитер с оленями?
|
|||
77
Chai Nic
08.02.22
✎
09:47
|
(76) Джинсы не обязательно драные, свитер не обязательно с оленями)
|
|||
78
Fish
08.02.22
✎
10:17
|
(73) "не помню уже когда брюки одевал" - И во что ты одевал брюки, до того. как забыл? :)))
|
|||
79
TheRoofIsOn Fire
08.02.22
✎
10:35
|
(57) Ну и как ты теперь ее подключишь одновременно к макбуку-ноутбуку на винде и десктопу на винде? flow - темнота.
|
|||
80
PLUT
08.02.22
✎
10:38
|
(62) ты еще рис не закопал? чего ждешь?
|
|||
81
Irbis
08.02.22
✎
11:01
|
(66) Ничем. Я вот если не услежу жена обязательно отутюжит, придётся в глаженой на работу переться.
|
|||
82
Irbis
08.02.22
✎
11:02
|
(71) зачем метать бисер
(70) Покупайте штаны, их гладить не нужно. Брюки крайне непрактичная вещь |
|||
83
Fish
08.02.22
✎
11:05
|
(82) "Покупайте штаны, их гладить не нужно." - Ватные штаны? И ватник сверху? Или про какие штаны речь?
|
|||
84
Базис
naïve
08.02.22
✎
11:07
|
Брат свой вопрос уже решил, спасибо за советы.
Теперь можно поработать. |
|||
85
Irbis
08.02.22
✎
11:08
|
(83) Со штанинами конечно. Штаны тем самым и отличаются от брюк, что им глажка, а тем более стрелки не нужны. Джинсы, например, типичные штаны.
|
|||
86
s98
08.02.22
✎
11:11
|
(0) Как-то занимался такой задачей для себя. Там всё непросто. Что вспомню:
- нужно определиться с нагрузкой, что будет питать ИБП. Прикинуть мощность. Если есть насосы - нужен синус на выходе, иначе они гудят и греются. Для двигателей (насосы, компрессоры) ИБП должен обеспечить пусковую мощность, это обычно 3-5 от номинала. Если нужно запитать только котел с насосам, то обычно хватает 300-500 Вт, если что-то по мелочи добавить (свет, зарядку, ТВ), то 500-1000 Вт. Если нужно запитать холодильник - минимум 1 кВт, и то часто производители ИБП даже для 2-3кВт гарантий не дают, что холодильник нормально включится. - часто рекомендуют разобраться с качеством сети, т.е. нужен ли он-лайн ИБП или достаточно интерактивника. Хотя современный он-лайн ИБП часто лишены старых недостатков (низкий КПД и т.д.), но они дороже. - где будет стоять ИБП? Важен ли внешний вид и шум? - где будут стоять аккумуляторы? Если есть хорошая вентиляция, то можно думать про автомобильные, иначе AGM. Первые дешевле, но служат меньше. Помещение желательно холодное, с температурой от 10 до 20 градусов. Если выше, то зависимость примерно такая: каждых 10 градусов выше 20 - снижение ресурса батарей вдвое. - крайне желательна возможность настройки напряжений зарядки и подзарядки под конкретный тип батареи. - емкость батареи нужно выбирать исходя из мощности и необходимого времени работы, для ИБП обычно приводят таблицы. Часто стоимость батарей выше стоимости ИБП. А служат они от 2 до 10 лет, в зависимости от типа и условий работы. Перспективно выглядят батареи литий-железо, но они стоят как крыло самолета, и пока нет ИБП, которые хорошо оптимизированы для работы с ними. - если нагрузка небольшая, важно сколько потребляет ИБП на холостом ходу, иначе на себя он может тратить больше чем на нагрузку. - если ИБП до 1кВт, то с батарей на 12В. Если 24-36-48 В, то нужен еще балансир, а он тоже денег стоит. - желателен тороидальный трансформатор - меньше шумит и мало потребляет. - многим желательна настройка, когда подавать звуковой сигнал. Если посреди ночи ИБП начнет орать на весь дом, не всякому нравится )) - по производителям. В прошлом году в бюджетном сегменте рекомендовали Хайден с тороидальным трансом (модели не помню) и Эковольт Термо (полный алалог), производства китайской MUST. Из дорогих хвалили наш МАП. Штиль-500, как абсолютно бесшумный, он без вентилятора. - можно погуглить примерно "выбор ИБП для газового котла", есть пара тем, но всё равно готового рецепта обычно не дают. |
|||
87
Chai Nic
08.02.22
✎
11:22
|
(86) "Если есть насосы - нужен синус на выходе, иначе они гудят и греются."
Насос это мотор, мотор это индуктивность, а индуктивность - это значит, что ток в ней будет близок к синусу, даже если напряжение квадратно-гнездовое. Ничего не случится с насосом. А нагрева они не боятся - они _охлаждаются_ протекающей горячей водой по жизни, так устроены! Но, конечно, если речь идет о постоянной работе в таком режиме, то лучше синус. Ресурс у обмоток хоть и большой, но не вечный, если их будут постоянно высшими гармониками дергать. |
|||
88
Базис
naïve
08.02.22
✎
11:29
|
А вы упрямые!
Себе ставил UPS "КДА", "какой дали админы". Работало неплохо, всё равно они крайне недолговечные по материалам. Вроде бы WILO был первый, какой сейчас - не помню. Наверное буду дублировать. |
|||
89
s98
08.02.22
✎
13:23
|
(87) "нагрева они не боятся"
если опустить ресурс двигателя, нагрев - это потери. Да, с аппроксимацией синуса ИБП дешевле чем с "чистым". Только придется жертвовать временем автономности или наращивать емкость батарей. Еще неизвестно, где дешевле будет)) Про разные способы экономить читал, но ставить ИБП с "нечистым" синусом не припомню. Варианты, когда ИБП достался даром встречаются. Тогда может и есть смысл попробовать. Но иногда они заканчиваются недоумением, когда дорогущие аккумуляторы умирают за пару лет. |
|||
90
Chai Nic
08.02.22
✎
13:29
|
(89) А инверторы с чистым синусом априори имеют меньший КПД, чем те, которые нарезают прямоугольник. Чисто в силу того, что прямоугольник - это ключевой режим работы транзисторов, а плавная кривая - активный, с соответствующим падением напряжения на силовых транзисторах. В любом случае энергия куда-то уйдет, но в одном случае она рассеется на насосе, в другом - на радиаторах инвертора.
|
|||
91
Chai Nic
08.02.22
✎
13:30
|
(90) Ещё есть высокочастотная ШИМ-аппроксимация, конечно. Там тоже ключевой режим, но с большей частотой переключения - что тоже дает дополнительные потери энергии.
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |