Имя: Пароль:
1C
1С v8
Как выполнять отладку для COM-соединения?
0 NeznaikaNaLune
 
02.08.11
06:38
Как выполнять отладку для COM-соединения?
Не срабатывает точка остановки.
Пытался в "Отладка -> Подключение..." в "Автоматическое подключение..."
поставить галочку "Клиентские и внешние соединения" - не помогло. Другие галочки тоже пробовал.

Пытаюсь из мобильного приложения (из КПК) сделать обмен.
1 Ursus maritimus
 
02.08.11
06:59
И что тебе в КПК доступна база в локальном контексте, что можно поднять Com-соединение?
2 NeznaikaNaLune
 
02.08.11
07:25
Зачем в КПК.
На компе запускается сервер с основной базой, в которой и выполняется код. КПК только обращается.
3 popcorn
 
02.08.11
07:26
(0) там надо кажется сервер запустить в специальном режиме, какой-то файл создать в папке с 1С на сервере. Знающие люди пусть подскажут. Мне тоже часто надо было обмен с КПК отлаживать, но сейчас всё уже работает...
4 popcorn
 
02.08.11
07:44
Нашел какой файл надо: comcntrcfg.xml должен быть в каталоге BIN/CONF
Содержимое файла:

<config xmlns="http://v8.1c.ru/v8/comcntrcfg">

<debugconfig debug="true"

debuggerURL="tcp://localhost"/>

</config>

Возможно что сервер надо запускать в дебаг режиме (ragent.exe /debug)
5 VoDo
 
02.08.11
08:04
(4) + обязательна галка как в (0)