OFF: Хелп! Кто знает электротехнику. Блок аварийного питания. | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Rebelx
15.10.12
✎
11:41
|
Задача - при пропадании напряжения надо подать на исп.устройство 220v, 10va, 10sec
Предполагаю схему: выпрямитель, конденсатор, реле (НЗ), инвертор. Как рассчитать необходимую емкость конденсатора? есть ли инверторы DC220->AC220? |
|||
1
DGorgoN
15.10.12
✎
11:51
|
Как рассчитать необходимую емкость конденсатора? - по мощности где то в сети были формулы, сейчас уже не скажу точно. Думаю 1000 мкф и диодного моста на 1 апер тебе должно хватить )
|
|||
2
Rebelx
15.10.12
✎
11:54
|
(1) все что нашел - расчеты для пусковых конеднсаторов двигателей.
хотя наверное не стоит заморачиваться - надо купить ИБП самый дешевый. Думал на конденсаторе, чтоб не старел |
|||
3
DGorgoN
15.10.12
✎
11:58
|
(2) конденсатор влияет только на сглаживаемость хар-ки после диодного моста.
|
|||
4
DGorgoN
15.10.12
✎
11:58
|
А что за схема то такая что там 200 вольт нужно постоянки или ты ИБП самостоятельно делать собрался?
|
|||
5
Rebelx
15.10.12
✎
12:00
|
и все же кто знает - хелп плиз
время зарядки для ИБП - очень большое. или может имеет смысл разобрать ИБП, убрать аккум, поставить конденсатор? (3)не, конденсатор я думаю как хранилище тока. Типа ё-мобиля. (4)мне надо запитать девайс на несколько секунд после окончания света |
|||
6
DGorgoN
15.10.12
✎
12:04
|
(5) А как ты будешь знать что свет кончился?
В общем купи ИБП и не парь мозг ) |
|||
7
DGorgoN
15.10.12
✎
12:05
|
А аккумулятор там тебе заменить не удастся, кондер и аккумулятор вещи разные. Оставь все как есть.
|
|||
8
Rebelx
15.10.12
✎
12:06
|
(6)с ИБП мне тоже надо думать, как определить, что свет кончился - питание надо подавать только после окончания света
|
|||
9
Rebelx
15.10.12
✎
12:07
|
но определить конец света - думаю просто, надо юзать нормально замкнутое реле. под напряжением - разомкнуто. нет света - замкнулось.
|
|||
10
DGorgoN
15.10.12
✎
12:55
|
(9) А, ну если так то тогда тебе ИБП не очень поможет - они обычно без эл-ва не запускаются, но если передать схему..
|
|||
11
Базис
naïve
15.10.12
✎
12:59
|
Сопротивление нагрузки какое? ДифУры знаешь? R/C какую имеет размерность?
(10) 10 секунд - это сигнал холодного старта УПСа. Или стартера? |
|||
12
DGorgoN
15.10.12
✎
13:00
|
(11) Я не сухогруз, я танкер. Наливай!
|
|||
13
Mikeware
15.10.12
✎
13:03
|
(0) озвучь задачу, а не предлагаемый тобой кривой способ решения...
|
|||
14
Cybf
15.10.12
✎
13:15
|
(0) аккумулятор 12 в. через реле НР и на преобразователь 12-220в. хотя бы автомобильный
|
|||
15
Rebelx
15.10.12
✎
13:15
|
(13) Исходные данные:
Есть актуатор трехходового крана. Мощность - 6VA, время переключения 6сек. Переключается подачей 220 на третий провод. На первые 2 - всегда надо подавать. При отключении света остается в последнем положении. Задача - при отключении света переводить актуатор в другое положение. Т.е. задача решается отключением третьего провода при наличии напряжения на первых двух. Через 10сек можно вообще вырубать напряжение. ИБП - не хочется. хочется сделать вечную систему, чтоб не задумываться об аккумуляторах |
|||
16
Cybf
15.10.12
✎
13:17
|
что бы не задумыватся о аккумуляторе, аккумулятор оставить "подпитываться" через диод от обыкновенного БП
|
|||
17
Mikeware
15.10.12
✎
13:17
|
(15) "а что внутри"? требует ли он переменки, или хватит постоянки?
какой характер нагрузки (активная/индуктивная)? |
|||
18
Rebelx
15.10.12
✎
13:19
|
(16) не в этом дело, а в старении аккумуляторов. Схема аварийная, т.е. фактически использоваться будет очень редко.
(17) 220в. http://www.blagovest.ru/product_info.php?products_id=2867&osCsid=9dbc04a65da8b0514e6821f1fb8a8828 |
|||
19
Mikeware
15.10.12
✎
13:35
|
(18) корпус привода явно разъемный - открой, да посмотри.
но имхается мне, что постоянкой тут не отделаешься (вряд ли они поставили там источник примания и низковольтный привод, хотя и не исключено), поэтому придется городить преобразователь. |
|||
20
PLUT
15.10.12
✎
13:45
|
(15) мелкоконтроллер за три копейки и отпосимистор за 3 копейки. осталось придумать, откуда эти 220В брать (самое простое - ИБП). по регламенту - менять батарею (аккумулятор) раз в год например
|
|||
21
Cybf
15.10.12
✎
13:48
|
(18) ну замени аккумулятор на "связку" конденсаторов, только думается мне эту "связку" все равно надо будет контролировать, на предмет утечек, и потери емкости. Все равно не очень долговечно....
|
|||
22
PLUT
15.10.12
✎
14:29
|
+(21) а может и есть смысл для 6VA использовать конденсаторы))
пару конденсаторов в параллель на 1000 мкФ х 400 В должно хватить на 10 секунд х.з. сколько такие стоят, но думаю не взлетит с конденсаторами http://www.allcomponents.ru/elecond/k50171000mkf400v.htm http://galant-panasonic.narod.ru/large/tup4.htm т.к. они электролитические и работают в цепях постоянного (импульсного 1/10 Гц максимум) тока, и у них заявлено по 1000-3000 часов, т.е. помрут быстро |
|||
23
PLUT
15.10.12
✎
14:50
|
+(0) в условиях ашипка: DC315 -> AC220
|
|||
24
Rebelx
15.10.12
✎
14:59
|
всем спасибо. Решил остановиться на обычном ИБП: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=985834&hid=91082
Особенно с учетом того, что у него часть розеток от батареи, а часть - нет. Вот так попробую сделать: http://screencast.com/t/MuT9vCqnW |
|||
25
oleg_km
15.10.12
✎
15:15
|
формула конденсатора C = Q / U
Q = 10 VA / 220 V * 10sec = 0,5 кулон С = 0,5 / 220 = 2000 мкФ на 220 V. Я таких конденсаторов не видел, правда последний раз конденсатор паял лет 25 назад. Может что и изменилось Тем более электролитические конденсаторы стареют не хуже аккумуляторов. Аккумуляторы хоть предсказуемо стареют |
|||
26
PLUT
15.10.12
✎
15:32
|
в качестве бреда
как вариант в качестве источника тока использовать литий-железо-фосфатный аккумулятор, можно даже не подключенный к сети (чтобы не заморачиваться со схемой зарядки), но заряженный http://komar.bitcheese.net/ru/tech/о-ресурсе-LiFePO4-аккумуляторов-A123 оттуда: В частности, показывает потерю емкости всего в 23% при хранении в течение 15 лет в полностью заряженном состоянии при температуре 60?C: такой примерно на 7,6 Вт*ч, спецификация на него http://komar.bitcheese.net/files/A123_ANR26650M1_data_sheet.pdf естественно нужен инвертор dc3.3V - ac220V, так что "без паяльника" не обойтись. ну и реле НЗ на весь этот "колхоз", которое переключится при пропадании сетевого напряжения в розетке. еще вопрос - как часто будет отключаться электричество... |
|||
27
Mikeware
15.10.12
✎
15:43
|
(26) Ну почему сразу "бред"-то?
вполне рабочее решение. Правда, нужно посмотреть, что у девайса внутри, критична ли частота и форма питания, и т.п. |
|||
28
Rebelx
15.10.12
✎
15:47
|
(26)спасибо за инфу.
Когда первый акум в ИБП накроется, попробую присобачить http://gun-airsoft.ru/product_info.php?cPath=62_128&products_id=366&osCsid=hf9l027s3bt23bf9jt1u9s76n0 |
|||
29
PLUT
15.10.12
✎
17:35
|
(28) даже не думай без изменения схемы зарядки присобачивать такой аккум вместо свинцового?? не знаю какой там стоит в ИБП за 1000 руб (может литиевый?)
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |