Как сделать "землю" в розетке, если нет заземления в проводке ? | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Ковычки
19.08.13
✎
11:46
|
Существуют ли варианты создания "искусственной земли" исключая варианты подключения к отоплению и протяжки второго нуля от щитка и прочей закопки ведер в близлежащие клумбы ?
|
|||
1
Aleksey
19.08.13
✎
11:46
|
нет
|
|||
2
Defender aka LINN
19.08.13
✎
11:46
|
(0) Ну не делай тогда, какие проблемы?
|
|||
3
Chai Nic
19.08.13
✎
11:47
|
Нет
Ни в коем случае не соединяй землю с нулем в розетке. |
|||
4
Asmody
19.08.13
✎
11:47
|
замкни на 0 и молись
|
|||
5
pumbaEO
19.08.13
✎
11:47
|
В школу пора.
|
|||
6
rehbkmobr
19.08.13
✎
11:48
|
(0) никак нельзя сделать, но некоторые кулибины умудряются...
|
|||
7
Chai Nic
19.08.13
✎
11:48
|
Заземление - буржуйская роскошь. Оно не нужно на практике. В СССР без него обходились вполне.
|
|||
8
IamAlexy
19.08.13
✎
11:48
|
||||
9
rehbkmobr
19.08.13
✎
11:48
|
кулибины в плохом смысле...
|
|||
10
aka AMIGO
19.08.13
✎
11:49
|
(3) абсолютно правильно!
"Землю" электрики обычно из распределительного щитка, и тянут отдельным проводом. |
|||
11
Aleksey
19.08.13
✎
11:49
|
(3) ну труханет пару раз, попалит электронику - ничего страшного умереть сложно
|
|||
12
IamAlexy
19.08.13
✎
11:49
|
||||
13
Aleksey
19.08.13
✎
11:49
|
(7) Разве?
|
|||
14
Asmody
19.08.13
✎
11:49
|
(7) Ин Совьет Рашша другое электричество?
|
|||
15
PLUT
19.08.13
✎
11:49
|
(4) и при замене "пакетника" на щитке, если повезет, на "земле" в розетке внезапно может появиться фаза
|
|||
17
Alex1979rak
19.08.13
✎
11:50
|
(7)а как же безопасность? а то ведь будет фаза на корпусе электроприбора, а корпус не заземлен?
|
|||
18
Ковычки
19.08.13
✎
11:50
|
(3) это понятно, хотя и не так опасно как живописуют.
По сути, для создания эффекта заземления - нужно подключение к объекту гарантированно имеющему тот же потенциал, что и соседская клумба при любом пробое электрооборудования. Остается понять как получить такой эффект. |
|||
19
Aleksey
19.08.13
✎
11:51
|
||||
20
Alex1979rak
19.08.13
✎
11:51
|
(8) (12) зачет
|
|||
21
Asmody
19.08.13
✎
11:51
|
(11) да хрен с ней — с проводкой, вот когда "железка" за тыщи доларей сгорит нахрен, тогда забегают
|
|||
22
PLUT
19.08.13
✎
11:51
|
(8) здесь заземление получше, надо бы еще землю полить
http://agpunlimited.at.ua/images/010/z_9eeb14f0.jpg |
|||
23
Михаил 1С
19.08.13
✎
11:52
|
(17) Да и просто статика будет собираться у вас на компах, флешки от этого пробивает.
|
|||
24
Chai Nic
19.08.13
✎
11:52
|
(13) В СССР для бытовой техники чаще использовался принцип "двойной изоляции", а не защитного заземления корпуса.
(7) Ну поставьте УЗО.. оно не даст току утечки превысить опасный порог. |
|||
25
Новенький_2009
19.08.13
✎
11:52
|
(0) мне с 4-ого этажа, протаскивали кусок какой-то арматуры, до подвала, а в подвале на метр закопали и забетонировали.
|
|||
26
Ковычки
19.08.13
✎
11:52
|
(8)(12) варианты интересные, но не подтвержденные.
|
|||
27
Aleksey
19.08.13
✎
11:52
|
(18) ну при кз у тебя весь ток пойдет на корпус. Ну если для тебя не опасно (а токи КЗ обычно не маленькие, это тебе не блуждающие токи а именно напряжения поделенное на маленькое сопротивление) то тогда делай
|
|||
28
Asmody
19.08.13
✎
11:53
|
(24) видел я УЗО, поставленные криворукими электриками в состоянии алкогольной интоксикации. одно такое нам в прошлом году фазу в ноль пустило. было весело
|
|||
29
Chai Nic
19.08.13
✎
11:53
|
(18) Соседская клумба через заземление нулевой точки на ТП имеет потенциал нуля (с поправкой на сопротивление заземления).
|
|||
30
Ковычки
19.08.13
✎
11:54
|
(27) вот и вопрос - где в квартире взять такую точку подключения - гарантированно имеющую при любых обстоятельствах потенциал земли ?
|
|||
31
PLUT
19.08.13
✎
11:54
|
(18) ага, еще почему-то шину медную или провод с большими квадратами сечения используют
|
|||
32
vde69
модератор
19.08.13
✎
11:55
|
вообще по снипам 0 обязан иметь заземление, по этому на всех щитках ноль явно прикручен к корпусу щитка и туда-же земля.
для 99% всех случаев 0 в розетке - это и есть земля. ps правда нужно учитывать расстояние от физического заземления до конкретной точки. |
|||
33
Chai Nic
19.08.13
✎
11:55
|
(30) Протянуть провод к щитку на лестничной площадке.
|
|||
34
Ковычки
19.08.13
✎
11:55
|
(31) согласен - когда несколько потребителей
|
|||
35
PLUT
19.08.13
✎
11:56
|
(30) на щитке в подъезде, в ванной - на чугуниевой ванне
|
|||
36
Chai Nic
19.08.13
✎
11:56
|
(32) "для 99% всех случаев 0 в розетке - это и есть земля."
Если ноль по какой-то причине отвалится скажем на счетчике - то вместо этой "земли" будет "почти фаза" через подключенный в розетку электрочайник.. |
|||
37
Aleksey
19.08.13
✎
11:56
|
(33) главное узнать а есть ли там ноль, или он где нибудь между этажами оборван
|
|||
38
PLUT
19.08.13
✎
11:57
|
(32) как быть, если в розетке только два люминиевых провода?
|
|||
39
aka AMIGO
19.08.13
✎
11:57
|
(30) почитай (10) - в квартиру тянут землю из распределительного щитка, в котором установлены счетчики эл.энергии. Заземление там надежное, делается при строительстве дома.
|
|||
40
Ковычки
19.08.13
✎
11:57
|
(35) щиток в подъезде не заземлен - на нем нуль - проверено.
Ванна - стремаюсь, мне в ней мыться. |
|||
41
Chai Nic
19.08.13
✎
11:58
|
(28) Это еще что. Вот у нас на работе в одном кабинете при включении выключателя освещения обесточивается розетка. Как такое может быть? Электрики чешут затылок. :)
|
|||
42
PLUT
19.08.13
✎
11:58
|
(40) мойся с фазоуказателем))
|
|||
43
Ковычки
19.08.13
✎
11:58
|
(39) нет в щитке заземления - это придумали недоэлектрики
оно присутствует если дом новый, в моем постройки 1993 года - на щитке ноль. |
|||
44
Ковычки
19.08.13
✎
11:59
|
(41) это хорошо )
(42) )) |
|||
45
Chai Nic
19.08.13
✎
11:59
|
(35) "щиток в подъезде не заземлен - на нем нуль - проверено"
Заземлен. Через нулевой провод. А еще через арматуру здания, к которой он приварен, или через трубу стояка. |
|||
46
Chai Nic
19.08.13
✎
12:00
|
(43) Корпус щитка - это заземление. Ибо оно соединено с нулем, кроме того, соединено с главной заземляющей шиной здания.
|
|||
47
PLUT
19.08.13
✎
12:00
|
(44) вот, перед тем как принять ванную
http://content.foto.mail.ru/mail/k0r0beinik0v/_animated/i-991.gif |
|||
48
Ковычки
19.08.13
✎
12:00
|
(45) это уже не заземление
ноль заземлен со стороны генератора, арматура - так себе приварена |
|||
49
vde69
модератор
19.08.13
✎
12:00
|
(40) щиток в подьезде не может быть не заземлен!!!
если это так - жалобу в УК, они ОБЯЗАНЫ заземлить |
|||
50
Ковычки
19.08.13
✎
12:00
|
(46) нет никакой шины - проверено.
|
|||
51
aka AMIGO
19.08.13
✎
12:01
|
(43) тогда один путь: к недо-электрикам в ЖЭК, это их хозяйство, и они обязаны поддерживать порядок на вверенной территории.
(49) +1 |
|||
52
Ковычки
19.08.13
✎
12:01
|
(49) занулен, а не заземлен
в новых постройках - да, щиток заземлен, а нуль идет отдельной шиной. В старых нуль сидит на щетке. |
|||
53
PLUT
19.08.13
✎
12:02
|
(49) щиток в подъезде может быть заземлен, а вот где взять "землю" на третьем контакте евророзетки в старом доме лохматого года постройки, если проводов в розетке всего два.
тянуть третий провод до щитка? |
|||
54
vde69
модератор
19.08.13
✎
12:04
|
(52) еще раз говорю щиток должет быть и занулен и заземлен!!! это прописано в СНИПЕ !!!
то есть в случае обрыва 0 подводящего кабеля у тебя цепь пойдет через землю, у нас было так, 1 кабель на столбе, а в сети 170 вольт |
|||
55
Михаил 1С
19.08.13
✎
12:04
|
(53) Да это будет тоже самое, что и сразу воткнуть в нулевой провод у розетки.
|
|||
56
aka AMIGO
19.08.13
✎
12:04
|
(53) угу.. через ввод-дырку в квартиру. Вместе с антенной, телефоном и пр.
|
|||
57
Ковычки
19.08.13
✎
12:05
|
вопрос сабжа именно о заземлении
если использовать щиток - что будет ? _*____ L | | --- --- | | *-----| | | --- --- | | _*_____ N |
|||
58
Михаил 1С
19.08.13
✎
12:05
|
(57) Что это ?
|
|||
59
vde69
модератор
19.08.13
✎
12:06
|
(53) в много квартирном доме так лучше не делать, а если щиток под твоим контролем - можно ноль разетки вывести на землю.
|
|||
60
Ковычки
19.08.13
✎
12:07
|
|
|||
61
Михаил 1С
19.08.13
✎
12:07
|
(57) Ёмкость, ноль, и еще что-то там такое.
Эхх, я учился в сильно умном вузе - на радиофизическом факультете, и не сразу понимаю просто электросхемы. |
|||
62
vde69
модератор
19.08.13
✎
12:08
|
(57) на самом деле здесь вопрос сколько потребителей на твоем проводе?
все дело в падении напряжения, если оно существенное, то обязательно требуется отдельный провод. Хотя так редко бывает.... |
|||
63
Михаил 1С
19.08.13
✎
12:10
|
(60) Это нарисовано два провода переменного тока, а между ними ноль через ёмкости? То есть - рядом с двухпроводной проводкой проложен третий провод?
|
|||
64
Ковычки
19.08.13
✎
12:13
|
(63) таковое присутствует практически во всех современных бытовых приборах.
|
|||
65
PLUT
19.08.13
✎
12:14
|
(59) В домах советской постройки, как правило, используются системы заземления TN – C. В этой системе к стоякам подъездов подходят три фазы L и совмещенный PEN проводник. Этажные щитки в этой системе зануляют, заземление в них как правило не предусмотрено.
http://electricvdome.ru/zazemlenie/zazemlenie-v-kvartire.html Ваш дом подключен по системе заземления TN – C. При такой системе подключения дома к вводному стояку подходит четырехпроводный кабель: три фазы L1, L2, L3; и совмещенный нулевой рабочий и защитный провод PEN. В этом случае заземление в доме полностью отсутствует, контура заземления нет – электрощитки не заземлены! Как произвести подключение в этом случае? Многие неграмотные электрики считают, что подключать защитный нуль PE необходимо в месте с рабочим N, на корпус щитка. Однако такое зануление является не безопасным!!! При отгорании рабочего нуля, фазное напряжение через подключенную технику появится на всех нулевых проводах в квартире, а если нулевые защитные и рабочие провода будут связаны, то на всех заземленных корпусах приборов, появится напряжение 220 В. Поэтому прежде чем подключаться таким образом хорошенько подумайте нужна ли вам такая защита! прикол п..цом на корпусах электроприборов всё же вероятен)) |
|||
66
vde69
модератор
19.08.13
✎
12:14
|
(62)+ то есть разница напряжения на щитке и в розетке. Если более 10 вольт под нагрузкой всей линии - то все плохо....
|
|||
67
Михаил 1С
19.08.13
✎
12:14
|
(64) Да, я понял. А зачем ты это нарисовал? Что сказать хочешь?
|
|||
68
Джинн
19.08.13
✎
12:15
|
(52) Именно заземлен! Даже в хрущевках это выполняется. Если кому повезло иметь щиток на лестнице - местами просто общими проводами по квартирам разводка со щита.
|
|||
69
PLUT
19.08.13
✎
12:15
|
прикол с северным пушным зверьком вероятен*
|
|||
70
Джинн
19.08.13
✎
12:21
|
(65) Везде, где я жил, было заземление щита. Как положено, на кол. Ноль отдельно, земля отдельно. На квартиры, правда дальше не разводилось. И судя по слою окислов на клеммах, сопротивление контура в жизни никто не проверял с момента строительства.
Специально интересовался, ибо подключать стиралку без "земли" как-то не совсем спокойно. Один раз пришлось через 4 этажа тянуть медный канатик до щита. |
|||
71
Ковычки
19.08.13
✎
12:30
|
А если развязать гальванически и ноль использовать как землю ?
Правдо нужен будет трансформатор на 3 киловатта, а он большой и гудит ( |
|||
72
Chai Nic
19.08.13
✎
12:31
|
(70) Некоторые, в том числе и ТС, считают, что если нет желто-зеленого провода от ВРУ до щитка - то щиток не заземлен. Это не так. Во всех многоквартиных домах в России корпус этажного щитка либо приварен к арматуре, либо (в кирпичных домах) к трубе стояка, либо к специальному швеллеру, который в подвале идет параллельно проводам к главной заземляющей шине здания.
|
|||
73
Ковычки
19.08.13
✎
12:32
|
(68) не выполнялось, это схема TN-C в ней категорически запрещено заземление щитка.
|
|||
74
Ковычки
19.08.13
✎
12:32
|
(72) поизучай вопрос про схемы подключения зданий
|
|||
75
Chai Nic
19.08.13
✎
12:34
|
(74) Изучал. Вы несете чушь. Подобную чушь несут люди, которые утверждают "УЗО без заземления снижает электробезопасность"..
|
|||
76
Ковычки
19.08.13
✎
12:34
|
(75) про узо в сабже речи не идет.
|
|||
77
Ковычки
19.08.13
✎
12:36
|
Система TN-C (фр. Terre-Neutre-Combin?) предложена немецким концерном AEG в 1913 году. Рабочий ноль и PE-проводник (англ. Protection Earth) в этой системе совмещены в один провод. Самым большим недостатком была возможность появления фазного напряжения на корпусах электроустановок при аварийном обрыве нуля. Несмотря на это, данная система все ещё встречается в постройках стран бывшего СССР. Из современных электроустановок, такая система встречается только в уличном освещении из соображений экономии и пониженного риска.
|
|||
78
Chai Nic
19.08.13
✎
12:38
|
(77) В системе TN-C понятие "заземление" и "зануление" означают одно и то же.
Повторное соединение нуля с ГЗШ этой системой НЕ ЗАПРЕЩЕНО, что и широко применяется для повышения безопасности. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/TN-S_Earthning_System.jpg |
|||
79
Ковычки
19.08.13
✎
12:40
|
TN-C != TN-S
|
|||
80
Chai Nic
19.08.13
✎
12:45
|
(79) TN-S в России не используется, про него и говорить не стоит. Если есть в стояке отдельный провод заземления (обычно желтозеленый) - значит система TN-C-S, если его нет - значит система TN-C. Корпус щита в обоих случаях повторно заземлен через металлоконструкции. Поэтому выводить квартирный провод заземления на щит - относительно безопасно, если не под одну гайку с нулем.
|
|||
81
Ковычки
19.08.13
✎
12:54
|
Конкретно в щитке на этаже (про другие не скажу)
на корпусе щитка есть зажимы болтовые, к ним подходит одна (одна) шина из стояка и далее расходится с других зажимов по квартирам. При схеме TN-C-S должна быть отдельная шина N не связанная со щитком и шина PE которая уже связана со щитком, и далее по квартирам расходится и нейтраль и земля. Чего нет в конкретно взятом щитке на этаже моей квартиры. |
|||
82
Lama12
19.08.13
✎
12:58
|
(0)Здание какое?
Если панелька, то ломаем стену до арматуры и за нее заземляемся. Ну если конечно строители все сделали правильно :). |
|||
83
Chai Nic
19.08.13
✎
12:58
|
(81) Ну правильно, TN-C у вас. У нас так же. Только вот пучок проводов стояка проходит в железной трубе, которая надежно прихвачена сваркой к корпусу щита. И эта труба идет прямо до ВРУ дома, которое заземлено.
|
|||
84
Ковычки
19.08.13
✎
13:00
|
(83) может быть так оно и должно быть, только в моем случае щиток еле держится, прифигачен конечно дюбелями, за сварку крайне не уверен, что она шурует до вру.
|
|||
85
Ковычки
19.08.13
✎
13:01
|
(82) спасибо, то же конечно вариант, но сомнения берут, что до 4 - этажа все сварено.
|
|||
86
Lama12
19.08.13
✎
13:02
|
(85) Это да. Есть риск.
|
|||
87
Chai Nic
19.08.13
✎
13:03
|
(84) Ну, у себя я специально смотрел всю трассу, даже в подвале, когда стиралку подключал. Везде сварено надежно.
|
|||
88
Chai Nic
19.08.13
✎
13:03
|
А если уверенности нет - лучше вообще никак не заземлять. Поставить УЗО и терпеть случайно пощипывание на корпусе :)
|
|||
89
Ковычки
19.08.13
✎
13:13
|
(87)(88) спасибо, та же байда - новую стиралку поставил и решил в ванную поставить розетки (более менее влагозащищенные) до того тупо включалась стиралка в удлинитель из коридора (розетка между ванной и уборной), конечно провел трехпроводный из коробки (третий пока никуда не подключен ни с одной стороны) и правильно согласно евровилке подключил фазу и ноль, фазу пустил через выключатель (совмещен с розеткой), выключатель двойной, ибо поставил вторую розетку для разного рода плоек и фенов (так же фазу через выключатель).
Теперь думаю как бы все же задействовать защитный проводник, что бы снизить риски. Дом с электроплитами - есть вариант протянуть защитный от вывода идущего к электроплите, но пока не понял (не нашел) куда подключен этот третий провод. |
|||
90
Ковычки
19.08.13
✎
13:15
|
Про узо думаю - опыта установки его нет, да и без электриков УК ставить его в щиток чревато возможным недопониманием между мной и УК и другими соседями.
|
|||
91
Chai Nic
19.08.13
✎
13:15
|
(89) "правильно согласно евровилке подключил фазу и ноль"
В евровилке положение нуля и фазы не регламентируется. А вместо выключателя лучше бы поставил УЗО в пластиковом боксе (только не в ванной, а снаружи). |
|||
92
PLUT
19.08.13
✎
13:16
|
(88) + резиновый коврик под ноги, или накрайняк резиновые калоши на ноги))
|
|||
93
Chai Nic
19.08.13
✎
13:16
|
(91) Да не в щиток. Покупаешь маленький боксик на 2-4 модуля и заводишь провод через него. Сложностей никаких - обычный четырехполюсник, вход-выход. Заземление (если есть) - в обход и не касаясь, после УЗО никаких соединений земли с нулем.
|
|||
94
Ковычки
19.08.13
✎
13:24
|
(91) не регламентируется, но тем не менее если смотреть на вилку со стороны штырей, концом вниз (у кривой розетки) - фаза будет слева, нейтраль справа, по тому если розетка высоко то удобно в розетке делать фазу справа, нейтраль слева. Если розетка низко у пола - то наоборот.
|
|||
95
Ковычки
19.08.13
✎
13:25
|
(93) т.е. просто 2 ввода и 2 вывода ?
|
|||
96
Ковычки
19.08.13
✎
13:25
|
он так понимаю меряет разность токов в фазе и в нейтрали ?
|
|||
97
Ковычки
19.08.13
✎
13:27
|
+ а как его проверить на сработку ?
Например если соединить корпус машинки с ванной после включения - должно будет сработать ? |
|||
98
Chai Nic
19.08.13
✎
13:31
|
(96) Да. Там обычное ферритовое колечко, через которое пропущены оба провода - ноль и фаза. И вторичная обмотка, которая подключена к катушке расцепителя. Как только ноль и фаза перестают компенсировать друг друга - в катушке возникает ток, как только ток превысит ток срабатывания механизма - отключается.
|
|||
99
Chai Nic
19.08.13
✎
13:32
|
(97) На нем кнопка Тест есть, которая замыкает контакты по диагонали через определенное сопротивление.
|
|||
100
1Cv8_accepted
19.08.13
✎
13:33
|
100!
|
|||
101
Ковычки
19.08.13
✎
13:37
|
(98)(99) Спасибо.
А можешь посоветовать модель или производителя ? |
|||
102
ЧеловекДуши
19.08.13
✎
13:38
|
(0) Забей тогда :)
|
|||
103
Chai Nic
19.08.13
✎
13:42
|
(101) Да подбирай по характеристикам. Во-первых, УЗО должно быть не электронное, а электромеханическое. Оно надежнее - сработает даже при отвалившейся нейтрали. Во-вторых, дифференциальный ток для ванной - 10 или 30 миллиампер. Лучше 10, но может срабатывать при высокой влажности из-за оседания конденсата внутри стиралки. Рабочий ток - не менее 16 ампер, а лучше с запасом 25 (учти, эл-мех. УЗО не выполняет защиты от КЗ и от превышения тока, то есть линия к УЗО должна идти от обычного автомата с током срабатывания ниже, чем рабочий ток УЗО).
Что касается производителя - тут дело вкуса. От дешевых IEK и DEKraft до дорогих легранда и ABB. |
|||
104
Ковычки
19.08.13
✎
13:45
|
(103) спасибо !
Посмотрел уже у энергетика компании (компания заказчики) - 10 мА по документациям на стиралку и он то же рекомендовал легран и абб. |
|||
105
Chai Nic
19.08.13
✎
13:50
|
(104) У меня и IEK нормально работает
|
|||
106
Смотрящий от 1С
19.08.13
✎
15:44
|
в (89) ты говоришь, что дом с электроплитами. ИМХО там по любому должна быть земля у плиты
|
|||
107
Torquader
19.08.13
✎
17:40
|
В старых правилах использовалась глухозаземлённая нейтраль.
То есть нулевой провод в щитке, на подстанции и на вводах был соединён с шиной земли. В этом случае, гарантировалось, что разница между потенциалом нуля и потенциалом земли будет минимальной - собственно - это и защищает от поражения электрическим током. Все европейские приборы рассчитаны на системы с изолированной нейтралью - в этом случае - земля проводится отдельным проводом. В щитке ставится dif-автомат (УЗО), который сравнивает токи, идущие по фазовому и нулевому проводам - если они различаются на какое-то пороговое значение, то происходит отключение. Разница таких подходов вот в чём: Советский принцип заземления защищает от поражения электрическим током, так как земля всегда толще, и даже при включении в розетку она всегда включается первой (вспоминаем советские розетки с заземлением). Европейский подход позволяет отслеживать утечку в приборе, причём даже минимальную, а также прикосновение человека к фазовому проводу (если ток утечки будет выше определённого, то dif-автомат сработает). К сожалению, евророзетки не рассчитаны на использование защитного токового заземления, так как усики подключения земли просто могут не выдержать большой ток, необходимый для срабатывания автомата перегрузки и расплавятся - тогда поражения током не избежать. При попадании молнии в распределительный щиток, разведённый по стандарту с изолированной нейтралью, с большей вероятностью, выйдет из строя всё оборудование, подключенное к сети - в случае глухозаземлённой нейтрали - высокое напряжение может появиться только на входе и выжечь предохранители. Если в розетке нет заземляющего провода, то проще поставить УЗО и вообще землю ни с чем не соединять. |
|||
108
Chai Nic
19.08.13
✎
18:30
|
(107) Скорее причина в другом. Советские абонентские сети были преимущественно воздушными, а не кабельными. Причем весьма протяженными (один трансформатор на всю деревню). А в случае воздушной линии тянуть провод заземления голым проводом по улице без повторного заземления не совсем разумно. Он может оборваться и замкнуться на фазу, в него может ударить молния, перенеся потенциал на все "заземленные" корпуса.
Так что без повторных заземлений в этом случае - никуда. А если их делать, то какой смысл в отдельном земляном проводе, если на вводе в дом ноль и земля - одно и то же? Просто из соображений экономии. |
|||
109
Chai Nic
19.08.13
✎
18:33
|
+(107) "Если в розетке нет заземляющего провода, то проще поставить УЗО и вообще землю ни с чем не соединять."
УЗО вообще надо ставить в любом случае на вводе в квартиру (частный дом), независимо от типа и наличия заземления это на порядок повысит электробезопасность. |
|||
110
Torquader
21.08.13
✎
14:45
|
(109) Если свой дом - то можешь поставить всё, что хочешь, а если многоквартирный - то только то, что там уже стоит.
Кроме того, у УЗО порог срабатывания зависит от мощности, на которую оно рассчитано - тогда получается, что несколько УЗО на малую мощность повышают безопасность по сравнению с одним УЗО на всю сеть. (108) Просто в СССР над экономией электроэнергии думали меньше, чем над безопасностью. Предохранители были плавкие, которые разрушаются только от превышения номинального тока - в этом случае - заземление должно выдерживать этот максимальный ток без разрушения. Потом - при строительстве, например, соединяли ванну с трубами подвода воды, чтобы гарантировать, что между ними не будет напряжения. Заземление же в этом случае оставалось и не обязательным, так как сборка всех железных предметов в единую цепь просто исключала возможность поражения током. Сейчас, к сожалению, трубы ставят пластиковые, и так сделать нельзя - поэтому - вероятность получить удар током из-за того, что кто-то неправильно заземлил котёл и т.п. многократно возрастает. |
|||
111
Chai Nic
21.08.13
✎
21:05
|
"Кроме того, у УЗО порог срабатывания зависит от мощности, на которую оно рассчитано - тогда получается, что несколько УЗО на малую мощность повышают безопасность по сравнению с одним УЗО на всю сеть. "
Вот только не надо фантазировать. УЗО срабатывает от утечки, а не от мощности нагрузки. Одно УЗО точно так же защищает, как и несколько. Просто вся квартира обесточится, что не очень комфортно. |
|||
112
Chai Nic
21.08.13
✎
21:06
|
Хотя у некоторых "электриков" УЗО срабатывает от мощности, да.. Это когда они землю с нулем соединяют после УЗО :)
|
|||
113
Chai Nic
21.08.13
✎
21:08
|
"Просто в СССР над экономией электроэнергии думали меньше, чем над безопасностью."
Провод заземления не влияет на экономию энергии. Вообще никак. Через него не течет ток в рабочем режиме - только в аварийном. |
|||
114
Jump
21.08.13
✎
21:09
|
(0)Есть один нормальный вариант сделать землю - подключить провод к земле.
Либо самостоятельно, либо используя подведенный заземленынй провод. Все. Все остальные варианты бессмысленны и опасны. |
|||
115
Jump
21.08.13
✎
21:10
|
(113)Ну почему же?
Подключаешь штатно вместо нуля и пользуешься. |
|||
116
Chai Nic
21.08.13
✎
21:12
|
(115) Это уже нештатно)
|
|||
117
Chai Nic
21.08.13
✎
21:17
|
||||
118
1sik
21.08.13
✎
21:20
|
Заземление на трубу отопления, только в месте контакта краску соскоблить)
|
|||
119
Chai Nic
21.08.13
✎
21:24
|
(118) Пошутил, и хватит. Так делать нельзя ни в коем случае, иначе есть риск убить соседа.
|
|||
120
Jump
21.08.13
✎
21:27
|
А так же есть риск что недобитый сосед придет со стволом и убъет тебя.
|
|||
121
aka AMIGO
21.08.13
✎
21:30
|
||||
122
aka AMIGO
21.08.13
✎
21:33
|
+121 уточнение:
При лучине Тигра полосатая, Провода по комнате развешала, Что же ты красавеца мохнатая, Не зовешь себе на помощь лешего. Нет тверёзых нонче, стар и малые Трявят себя водкою-заразою. А полоски на спине, так те подпалые, Когда провод на меня упал под фазою... :) МимоПроходил © :) |
|||
123
aka AMIGO
21.08.13
✎
21:34
|
ИВМ35
56 - 20.08.04-15:05 43. (мона мне?) МимоХожий, почутчей немножко-бы? (счас, на глазьях слёзы высушу..? ) Это-ж царь зверей, иль что-то около.. Взял, да подравнял, блин.. Тигру! с кошкою! Полосатая! Поосторожней-ка! Расскажи, потом, как с этим справилась.. Фазу позови включить электрика! (Чтоб полосок новых не добавилось) |
|||
124
Bumer
21.08.13
✎
21:38
|
(118) Кто тебе сказал на отопление? На водопровод надо.
|
|||
125
aka AMIGO
21.08.13
✎
21:44
|
(124) на отопление - ни в коем случае! опасно, может убить кого-нибудь в отопляловке..
а вот на трубу ХВ - самое оно, хорошая земля. Кто-то советовал зачистить и на зачищенное место надеть хомутик из свинцовой полоски, с болтом. |
|||
126
Jump
21.08.13
✎
21:56
|
(124), (125) В чем принципиальная разница между водопроводом и отоплением?
|
|||
127
Джинн
21.08.13
✎
22:04
|
(126) Разница огромная! В первом случае убъет сантехника, чинящего отопление. А во втором чинящего водопровод.
|
|||
128
Bumer
21.08.13
✎
22:22
|
(127) Да чинящего отопление не убъёт... так ... потроллит немножко, а вот принимающего ванну...
|
|||
129
Ковычки
21.08.13
✎
22:27
|
(112) счас есть совмещенные узо с автоматом.
|
|||
130
aka AMIGO
21.08.13
✎
22:35
|
||||
131
Bumer
21.08.13
✎
23:00
|
(130) Процитирую... с Вашего позволения.
"Металлические трубы водопровода могут использоваться в качестве естественных заземляющих устройств при условии получения разрешения от водоснабжающей организации, а также при условии, что приняты надлежащие меры по извещению эксплуатационного персонала электроустановки о намечаемых изменениях в водопроводной системе. Примечание. Желательно, чтобы надежность заземляющих устройств не зависела от других систем. 542.2.6. Металлические трубы других систем, не относящихся к упомянутой в 542.2.5 (например, с горючими жидкостями или газами, систем центрального отопления и т. п.), не должны использоваться в качестве заземлителей для защитного заземления. Примечание. Это требование не исключает их включения в систему уравнивания потенциалов в соответствии с ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3. " |
|||
132
Охламон
21.08.13
✎
23:57
|
На батарею отопления заземли
|
|||
133
Torquader
22.08.13
✎
00:49
|
(131) Стандарт-то старый, тогда не было пластиковых труб - а сейчас при замене труб как отопления так и водопровода - собирают всё из пластика - на нём ни контакта не найдёшь, ни заземления нормального не сделаешь.
(111) Посмотрел внимательно прайс http://www.compel-avtomatika.ru/catalog/135/ там есть УЗО на разный ток срабатывания - причём от максимально допустимого тока зависимости никакой нет - видимо - в мелких лавках, торгующих всякой комплектухой, берут не всё, а только популярное. |
|||
134
Chai Nic
22.08.13
✎
07:21
|
(129) Это так называемые электронные УЗО.. они могут и от перенапряжения защищать. Только вот при обрыве нуля они спокойненько пропустят фазу, поскольку датчик тока утечки у них с электронным усилителем, нуждающимся в напряжении между нулем и фазой. Таким образом, электромеханические УЗО обеспечивают более высокую электро безо
(133) Номинальный ток для электромеханических УЗО характеризует грубо говоря толщину контактов и ничего больше. И да, как ни странно, цена практически одинакова. Поэтому лучше брать помощнее из того, что есть в магазине - меньше греться будет! А что касается заземления на трубы отопления - после того, как сосед снизу заменит часть стояка на полипропилен, это "заземление" станет миной-ловушкой... |
|||
135
Chai Nic
22.08.13
✎
07:23
|
Да и с водопроводом частичная замена труб на изолирующие в порядке вещей..
|
|||
136
Repey
22.08.13
✎
08:35
|
У нас, кстате, когда трубы все в стояке меняли на пластиковые, рядышком с трубами продернули земляную шину, и от нее дотянули землю до ванной. Вдруг у ТС тоже есть такое?
|
|||
137
Песец
22.08.13
✎
09:31
|
(0) Кроме как брать кувалду и сварочный аппарат, вбивать ломики и обваривать контур - все остальное от лукавого.
Соединять с нулем смертельно опасно - если погорит вся техника в подъезде (а не только у тебя) считай легко отдалался. |
|||
138
Песец
22.08.13
✎
09:33
|
(137+) на щитке ноля может не быть или быть куевый а это еще хуже.
|
|||
139
Chai Nic
22.08.13
✎
09:52
|
(138) Корпус этажного щитка как правило заземлен через металлоконструкции, поэтому его можно использовать как защитное заземление.
|
|||
140
Chai Nic
22.08.13
✎
09:54
|
(137) "если погорит вся техника в подъезде (а не только у тебя) считай легко отдалался"
С чего это? Погореть техника может лишь по одной причине - из-за обрыва нуля и некомпенсированного перекоса фаз. С чего вдруг ноль должен оборваться по причине того, что кто-то заземлился на корпус щитка? |
|||
141
Песец
22.08.13
✎
12:19
|
(139)(140) Фазовый провод отвалился и попал на щиток, проводок которым щиток был соединен с землей (если вообще был соединен) перегорел, результат на щитке фаза. Если по подъезду не проведено нормальное заземление - железная полоска или толстая проволока, соединенная с контуром сваркой и никак иначе, то лучше ко всяким левым "металлоконструкции" не подсоединяться - будет лучше, если при электрических работах исходить из того, что земли у тебя в квартире нет.
|
|||
142
Chai Nic
22.08.13
✎
13:23
|
(141) Ну я так в принципе и писал раньше. Лучше УЗО без заземления поставить, чем заземляться непонятно на что..
|
|||
143
Torquader
24.08.13
✎
00:54
|
(142) С УЗО можно "заземлить" на батарею, даже при пластиковых трубах, так как 30 ма прекрасно и по воде пройдут - единственное, что может случиться - это на лето спустят воду из батарей, хотя такого быть не должно.
Кроме того, если в помещении сухой деревянный пол, то можно взяться рукой за фазовый провод и не заметить этого вообще - ток утечки будет в микроамперы. В любом случае, если у вас несколько бытовых приборов, то желательно чтобы у них была общая "земля", даже если она ни к чему не подключена - если в квартире больше нет железных предметов, то в этом случае, вероятность поражения от напряжения стремиться к нулю. |
|||
144
Chai Nic
24.08.13
✎
08:44
|
(143) "С УЗО можно "заземлить" на батарею"
Нафиг такую самодеятельность. В УЗО залипнет контакт - и всё, пишите письма.. Заземление, в отличие от УЗО, должно быть проверенно надежным, иначе такое "заземление" снижает электробезопасность, а не повышает её. |
|||
145
Torquader
24.08.13
✎
22:23
|
(144) Единственное, от чего спасёт "заземление на батарею" - это от поражения электричеством, когда возьмёшься за прибор и за батарею. То есть получается провод уравнивания потенциалов.
|
|||
146
Chai Nic
25.08.13
✎
07:17
|
(145) Это несомненно. Однако, недопустимо повышать безопасность в одном месте за счет её снижения в другом.
|
|||
147
Torquader
25.08.13
✎
20:15
|
(146) Когда мы делали монтаж в ларьках - мы просто всё железное оборудование соединяли толстым проводом и подключали к забитому в землю стержню.
Если стержня не было, то просто соединяли - по крайней мере, жалоб на то, что кого-то "дёрнуло током" ни разу не было. Старую стиральную машину дома заземлял на трубы, так как ванна как раз именно с ними была соединена толстым стальным проводом. И делал так только потому, что было дофига случаев, когда человека убивало только из-за того, что он взялся рукой за стиральную машину и ванну. Особенно после того, как в щите отгорела земляная клемма и на корпусе щита оказалась фаза, считаю, что наиболее правильное решение. |
|||
148
Песец
26.08.13
✎
09:41
|
(144) Думаю (я не электрик), узо все же можно к батарее подключить, но только само отдельно взятое узо, третьи контакты в розетках только к нормальному проверенному заземлению.
|
|||
149
Chai Nic
26.08.13
✎
09:52
|
(147) "Старую стиральную машину дома заземлял на трубы"
А если бы снизу сосед поменял стояки на пластик? (148) Для работы УЗО твоя батарея не нужна, как и заземление. |
|||
150
Песец
26.08.13
✎
11:16
|
(149) Прибор подключенный через узо заземлить через батарею я имел в виду, потому что хз какой потенциал может оказаться на батарее.
|
|||
151
Torquader
05.09.13
✎
00:33
|
(149) А меня это мало волновало - я просто сделал линию уравнивания потенциалов (как это называется по-научному).
По крайней мере, даже если кто-то кинет на трубу фазу, то разницы потенциалов между машинкой и ванной не будет - а больше железных частей в ванной нет. (150) Хорошее соединение с батареей спасёт только от прикосновения одновременно к прибору и батарее. Насколько оно будет опасно для прибора (помехи и т.п.) никто сказать не сможет. |
|||
152
Chai Nic
05.09.13
✎
09:01
|
(151) Местное уравнивание потенциалов запрещено, если кого-то по этой причине ударит током - сядете.
|
|||
153
IKSparrow
05.09.13
✎
09:05
|
(0) На батарею ;)
|
|||
154
Масянька
05.09.13
✎
09:07
|
(0) На клумбе набрать земли и насыпать в розетку.
|
|||
155
Torquader
06.09.13
✎
01:11
|
(152) Во-первых, это ещё надо доказать - сейчас вообще есть шланги в железной оплётке - 40 ампер шлангу нипочём.
Так то получается и уравнивание потенциалов и страховка от высокого давления в трубе водоснабжения. |
|||
156
Zaval
06.09.13
✎
02:21
|
(112) Немного не в тему, но уж ответьте, пжлст. Есть необходимость подключить мощный 3-фазный прибор. В частном доме, дом подключен через УЗО. Производители просят подать на корпус (правда, отдельными проводами) и "0" и заземление.
Какие могут быть последствия такого подключения? |
|||
157
Kavar
06.09.13
✎
04:32
|
Диффавтомат+зануление.
|
|||
158
Chai Nic
06.09.13
✎
08:26
|
(156) "Производители просят подать на корпус (правда, отдельными проводами) и "0" и заземление. "
Нельзя так делать. После УЗО недопустимо повторное соединение рабочего нуля с защитным(землей). УЗО выбивать будет. Ток нулевого провода частично ответвится в землю, и будет разбаланс токов между нулем и фазами, который вызовет срабатывание УЗО. |
|||
159
JesteR
06.09.13
✎
08:31
|
(119)Даже если никто не пострадает, запустится процесс электрокоррозии.
|
|||
160
Serg_1960
06.09.13
✎
09:02
|
Почитал, поржал немного :) Некоторые такие...ммм... не специалисты в этом вопросе, что просто кошмар. Удивительно как они ещё живы остались. С такими заблуждениями.
Коллеги, есть же специализированные форумы - в чём смысл тут перетирать тему? См. например тут - http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=51 - инфы просто море. |
|||
161
Chai Nic
06.09.13
✎
09:32
|
(155) При чем здесь ваши бронешланги? Окажется что сосед снизу поменял стояки на полипропилен - и всё..
|
|||
162
йети
06.09.13
✎
09:34
|
(161) сосед снизу не сможет поменять стояки на полипропилен - его шарахнет :)
кстати, в мск было несколько случаев когда сантехник поражался током сантехник разъединивший руками трубу в подвале, на которую умник посадил заземление |
|||
163
НастоящееИмя
06.09.13
✎
09:38
|
(41) Возможно от выключателя питается розетка, а к выключателю приходит не фаза, а ноль
|
|||
164
Zaval
06.09.13
✎
11:26
|
(158) Спасибо, так и думал, что нехорошо это)
|
|||
165
Torquader
06.09.13
✎
21:41
|
(158) Если прибор сделан под промышленное подключение в системе с заземлённым нулём, то или менять систему и выкидывать УЗО, или менять прибор на другой.
Есть, правда, вариант, называется "развязывающий трансформатор", но при большой мощности будут потери. P.S. в одной конторе "специалисты" поставили промышленный кондиционер, который заземлён, как положено по его стандарту, а чтобы не выбивало УЗО, просто закоротили его проводами сзади. |