OFF: Проходная с турникетом и СКУД | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Balabass
10.03.14
✎
03:09
|
Быть может кто имел опыт, я первый раз столкнулся.
Есть контроллер GATE 4000 и турникет. Контроллер настроил, карты доступа в память внес, но встал вопрос - как подружить контроллер с турникетом. В контроллере есть разъемы Замкнуто/Разомкнуто/Общий - и в турникете есть. Я их соединил - контроллер (реле) щелкает, турникет молчит. Чего не хватает? |
|||
1
Miracle_
Miracle 10.03.14
✎
05:44
|
FM мб?
|
|||
2
spectre1978
10.03.14
✎
09:02
|
http://www.aktivsb.ru/images/DOSTUP/doc/gate-4000_.pdf
тут нет ответа на вопрос? |
|||
3
Balabass
10.03.14
✎
09:03
|
(2) Читал...Щас проблема другая - постоянно горит зеленый свет всем желающим проникнуть на территорию, охраняемую ьурникетом.
|
|||
4
Balabass
10.03.14
✎
11:02
|
Короче смотрим.
Схема контроллера GATE 4000 http://screencast.com/t/Q97YNcVa Красным указаны разъемы для подключения Проходной/турникета/двери и прочих приблуд. Рулится это релюшками сверху.123 - для 1 реле, 456 разъемы для 2. Релюшка шелкает положительно при знакомой карточке, и не шелкает при незнакомой. Т.е. тут все ОК. Дальше - распиновка турникета Ростов Дон - единственное место куда можно воткнуть управление от контроллера http://screencast.com/t/mrpw0zdJ И распиновка красного квадратика самого контроллера http://screencast.com/t/MMksRPoTdP При соединении 123 контроллера и СКУД 1 СКУД 2 и GND - открывается проход в 1 сторону и все. На карточку реагирует красным морганием - типо закрытие и вновь зеленым вспыхивает. Пытался менять проводки местами, пытался читать инструкцию, пока безрезультатно. Ну, есть светлые головы? |
|||
5
ansh15
10.03.14
✎
11:53
|
(4) Если посмотреть на параграф 3.3 инструкции контроллера, то в турникетном режиме контроллер, посылая сигнал на открытие, ждет ответа от турникета("Да, я сработал"), задействованы датчики поворота турникета(вместо герконов, в случае для двери). На турникете такими датчиками могут выступать реле Ф1 и Ф2 (на картинке с контактами турникета).
|
|||
6
Balabass
10.03.14
✎
11:56
|
(5) А че куда подключать то? Я не могу разобратся.
|
|||
7
Balabass
10.03.14
✎
11:58
|
Я немогу послать сигнал на турникет о том, что необходимо открыться.
|
|||
8
Torquader
10.03.14
✎
14:19
|
Я обычно покупаю турникет со встроенным контроллером, чтобы не мучится вопросами. Кроме того, в описании контроллера обычно всё написано про стандартные турникеты.
Обычно, контроллер высылает сигнал на открытие турникета или в одном направлении или просто (если турникет не умеет определять направление вращения). Сигнал выдаётся на запрограммированное время, а контроллер ожидает срадабывания датчиков вращения турникета (их тоже или два или просто один). После срабатывания датчика контроллер снимает сигнал вращения. |
|||
9
Torquader
10.03.14
✎
14:20
|
Турникет-то у вас какой ?
Ростов-Дон или что-то другое ? |
|||
10
spectre1978
10.03.14
✎
15:56
|
(4) Если я правильно понял схему подключения турникета, то нужно на 7 относительно 9 подать напряжение (у TTL допустимо до 24В, можно и 5 и 12В), чтобы задать логический "0" (закрыть турникет) или сбросить это напряжение (логическая 1), чтобы открыть турникет.
У тебя же на выходе контроллера - "сухой контакт", питание он не подает. То есть по идее тебе на контроллере нужно взять 12В с К1.2, и закоммутировать его через контакты реле так чтобы оно при необходимости шло на 7 и 8 контакты турникета. Минус с К1.1 - соответственно на GND турникета. Чтобы поэкспериментировать и видеть что происходит - тестер очень рулит... |
|||
11
spectre1978
10.03.14
✎
16:02
|
(9) в (4) написано, что ростов-дон.
|
|||
12
spectre1978
10.03.14
✎
16:26
|
+ (10) В турникетном режиме работы, если верить инструкции, задействовано оба реле. Таким образом, навскидку выходит следующее.
Питание +12В перемычкой кидаем на оба общих контакта реле, т.е. на контроллере соединяем K1.2 c К9.2 и К9.5. Поскольку у турникета входы TTL, нам надо чтобы на срабатывание был низкий уровень сигнала. Соответственно выход берем с нормально замкнутых контактов (1 и 4 разъема K9). Когда произойдет событие - они разомкнутся, 12В пропадет и на турникете произойдет нужное нам событие. Соответственно соединяем К9.1 - 7 турникета К9.4 - 8 турникета Здесь я полагаю, что первое реле работает на открытие, второе на закрытие (проверить). ну и минус не забываем: K1.1 - 9 турникета Я бы попробовал так. |
|||
13
spectre1978
10.03.14
✎
16:44
|
+ (12) практически та же самая схема изображена в мануале, стр. 10, пример 3. Только вместо замков должны быть входы турникета.
|