Обработка Внешнего События и упр.формы
☑
0
Skom
26.05.14
✎
13:49
в управляемой форме обработка внешнего события (сканер ШК) срабатывает первый раз, а второй раз нет. было у кого?
куда копать?
1
Skom
26.05.14
✎
14:08
неужели никто сканерами не пользуется?
2
acsent
26.05.14
✎
14:09
в каком режиме сканер?
3
Skom
26.05.14
✎
14:13
Не совсем понял вопрос.
подключен через ком-порт, если ты об этом
суффикс: CR13 CR10
как и показывает в поиске устройства
4
Skom
26.05.14
✎
14:14
сканер BurstScan II+
5
banco
26.05.14
✎
14:19
(1) пользуюсь "Библиотекой подключаемого оборудования", проблем нет.
6
Skom
26.05.14
✎
14:19
сейчас попробую в неуправляемых формах
7
Skom
26.05.14
✎
14:22
(5) в БП механизм из УТ отлично прижился и подключается без проблем.
да, забыл сказать, дрова АТОЛ
8
Skom
26.05.14
✎
14:27
в обычных формах тож не работает
9
Skom
26.05.14
✎
14:51
нифига не управляемые формы виноваты, просто событие 2-й раз не возникает.
10
Segate
26.05.14
✎
14:55
а ты точу останова в обработку оповещения тыкал? Он туда вообще не попадает?
11
Skom
26.05.14
✎
15:07
Когда из УТ переносил, забыл в модуле приложения добавить процедуру, которая завершает обработку внешнего события
вот этого вызова не хватало
ПолучитьСерверТО().ОбработатьВнешнееСобытие(Событие, Данные, ЭтаФорма)
12
Skom
27.05.14
✎
06:00
ой. ошибся, надо вот эту процедуру вызвать (или функцию)
ПолучитьСерверТО().ЗавершитьОбработкуВнешнегоСобытия(Источник, Событие, Данные);
Чтобы обнаруживать ошибки, программист должен иметь ум, которому доставляет удовольствие находить изъяны там, где, казалось, царят красота и совершенство. Фредерик Брукс-младший