Добрый день, Имеется ИБП Smart-UPS RT 6000 XL. К нему подключено 4 сервера. Документацию прочитал, настройки по моему мнения я выставил правильно, но проверить его на выключение не могу, Хотел бы уточнить как правильно работает эта система, запутался в тайм аутах между заданиями.
Как я понял, Настройки все выставляются в web-интерфейсе ИБП
Low Battery Duration: 10мин(как я понимаю время при котором он должен послать сообщение серверам что осталось работать от батарее 10 мин)
Shutdown Delay: 120сек( это время работы ИБП после получения команды о выключении. Какой именно команды? кто иму дает эту команду сам ИБП о том что осталось 10 мин работы или после того как выключились сервера?)
Maximum Required Delay: 10 мин( что за максимальная задержка? как понимаю это задержка перед выключением ИБП после всех команд)
дальше иду на сервер и захожу в powerchute network shutdown.
там подсоиденяюсь к ИБП и выставлю настройки в Configure Events, параметр Battery: Discharged. это он отвечает за команду выключения сервера? и если я выставлю Shut down the PCNS operating system only when the event lasts this long (seconds): это время задержки самого сервера перед выключением после сигнала от ИБП о выключении?
Что бы организовать последовательное выключение серверов я должен высчитывать время в выключения серверов через этот параметр Shut down the PCNS operating system only when the event lasts this long (seconds)?