OFF: Выбрать стабилизатор напряжения для помещения | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
AleXxX_lag
04.09.14
✎
10:03
|
Посоветуйте плиз 2х фазный стабилизатор для помещения если суммарное потребление ~17 кВт, зимой естественно будет больше.
|
|||
1
vde69
04.09.14
✎
10:06
|
двух фазных не бывает....
определитсь или трех фазный или однофазный |
|||
2
vde69
04.09.14
✎
10:09
|
||||
3
AleXxX_lag
04.09.14
✎
10:11
|
а как поступить лучше? все кинуть на одну фазу или замельчить и сделать 3 фазы?
|
|||
4
Feunoir
04.09.14
✎
10:13
|
(0) Мало входящих данных. Что за оборудование, какая точность стабилизации, повышенное/пониженное сетевое, помещение жилое-нежилое.
(3) Фаз либо три, либо одна входит. То, как дальше потом раскидывается это не фазы. |
|||
5
dmpl
04.09.14
✎
10:17
|
(3) Одну фазу нельзя перегружать относительно других. А то отгорит ноль - потом у кучи народа погорит куча техники.
P.S. А на что 17 кВт? Газа чтоли нет? |
|||
6
AleXxX_lag
04.09.14
✎
10:19
|
Помещение офисное. Бухгалтерия. Отдельное здание во дворе.
Из оборудования компов 10 штук. 2 сплита, 1 кондер, холодильник, 2 микроволновки. |
|||
7
AleXxX_lag
04.09.14
✎
10:20
|
зимой соответсвенно обогреватели всякие врубают
|
|||
8
vde69
04.09.14
✎
10:20
|
(3) у тебя счетчик трех фазный или однофазный?
|
|||
9
dmpl
04.09.14
✎
10:21
|
(6) Тогда смотри, на сколько фаз сейчас нагрузка подключена. Если на 3 - то придется 3-фазный стабилизатор ставить. Если на 1 - соответственно, хватит однофазного.
|
|||
10
Противный
04.09.14
✎
10:22
|
однофазных кажись больше 15кВт не бывает...
ЗЫ: а накрена столько, чего такого требующего стабилизацию навключено? |
|||
11
vde69
04.09.14
✎
10:22
|
и какой вводной автомат (на сколько ампер), у тебя стабилизатор должен быть +30...50% от автомата по мощности...
|
|||
12
MaxS
04.09.14
✎
10:27
|
Зачем стабилизировать что-то для обогревателя?
Можно ли развести розетки по нагрузке и важности? На 10 компов + кондиционер, по моему хватит такого: http://www.220-volt.ru/catalog-59168/ _релейный_ стабилизатор. |
|||
13
AleXxX_lag
04.09.14
✎
10:28
|
(8) счетчика как такого нет. электрик сказал что у нас 2 фазы.
(9) нагрузка идет вроде бы на 2 фазы. (10) просто начали умирать всякие устройства. за полгода четыре роутера улетело, 1 комп. постоянные перепады у нас (11) не знаю |
|||
14
Chai Nic
04.09.14
✎
10:30
|
Сделайте отдельную линию для компов и прочих чувствительных к недостаче напряжения устройств, её подключите через стабилизатор. А грелки всякие и чайники подключайте без стабилизации.
|
|||
15
Feunoir
04.09.14
✎
10:30
|
(12) Rucelf неплохая моделька. Напряжение хорошо вытягивает. Но, с#уко релюшками щелкает очень громко. У меня дома стоит http://www.220-volt.ru/catalog-59162/
|
|||
16
AleXxX_lag
04.09.14
✎
10:38
|
(14) ясно, если делать как вы посоветовали. то какую модельку брать?
|
|||
17
dmpl
04.09.14
✎
10:38
|
(13) Видимо, перекос фаз -> смещение 0 -> ток через всякие провода, не предназначенные для этого -> технике это не нравится. Проверяйте качество нуля, вполне возможно что он уже почти отгорел - оттого и скачки постоянные.
|
|||
18
MaxS
04.09.14
✎
10:40
|
(15) у нас на даче (12) стоит. Тянет понижение до 100 вольт входного, если ниже, выключается и при появлении напряжения от 130, включается. Щелкает, но т.к. стоит в отдельной комнате, не мешает.
С ним НЕ дружит старый металлический APC UPS на 250ва - когда релюшки в стабилизаторе переключаются, упс пищит. ippon smart power pro 1000 работает с Rucelf нормально, ложных срабатываний нет. Для микроволновки желательно стабилизированное напряжение, иначе долго греет. (16) не рекомендовал бы автотрансформаторный с сервоприводом. контакт может пропасть и нагрузка отключится. |
|||
19
wms
04.09.14
✎
10:42
|
(14)+100
у меня так котел и холодильник подключен, есть еще запасной для телека но как то все лень было подключить. |
|||
20
Feunoir
04.09.14
✎
10:42
|
(16) Я бы посоветовал что-нибудь тиристорное/симисторное из топ-моделей. Типа Штиля, Волтера. Всё-таки на работу, компов куча. И тратишь не свои деньги :))
|
|||
21
wms
04.09.14
✎
10:42
|
(16)любую бери не самую дешевую
|
|||
22
AleXxX_lag
04.09.14
✎
10:43
|
(18)(20) вы могли бы накидать примерные модели которые могли бы подойти. потому что я сам в этих делах как то не очень
(20) в плане денег согласен :) можно помощнее :) |
|||
23
dmpl
04.09.14
✎
10:43
|
(20) А тиристорный выдержит 300-350 В когда ноль таки отгорит? ;)
|
|||
24
Feunoir
04.09.14
✎
10:44
|
(23) А в таких случаях защита должна раньше сработать. И до тиристоров дело не должно дойти.
|
|||
25
wms
04.09.14
✎
10:46
|
я лет 6 назад пошел в магазин и купил то что посоветовал консультант, с небольшим запасом. пока полет нормальный.не парился и не парюсь. ресанта вроде
|
|||
26
dmpl
04.09.14
✎
10:46
|
(24) Дык если защита есть - зачем стабилизатор? Любой нормальный комповый БП работает от 84 до 264 В и ему скачки в этом диапазоне монопенисуальны. БП роутеров тоже, как правило, на такое же напряжение рассчитаны, либо они дубовые трансформаторные, и роутеру от скачков ничего не будет.
|
|||
27
Feunoir
04.09.14
✎
10:55
|
(26) Защита в стабилизаторе, вообще-то. То есть при критическом перенапряжении стабилизатор должен сразу отключиться сам и отключить нагрузку, дабы защитить потребителей. Мой отключается при 300 вольтах. При этом на выходе у него в этот момент примерно 250 воль.
А что там у ТС выгорает не очень понятно. "Сгорел роутер" это не обязательно БП на роутере. Это чаще всего порты и логика. |
|||
28
dmpl
04.09.14
✎
11:01
|
(27) 350 В отключит уже не каждый стабилизатор (ибо релюшки часто стоят на 250 В всего), ну а порты горят чаще всего из-за проблем с проводкой, которые стабилизатором не устраняются.
|
|||
29
Feunoir
04.09.14
✎
11:10
|
(28) Варисторы-же. А порты - да. Выгорают чаще всего из-за отсутствия нормального заземления. И невыполнения элементарных технических требований при коммутации оборудования.
|
|||
30
dmpl
04.09.14
✎
11:17
|
(29) Варисторы от иголок спасают. Когда пойдет непрерывно 350 В - они разлетятся на кусочки, а дорожки к ним испарятся.
|
|||
31
AleXxX_lag
04.09.14
✎
11:24
|
всем спасибо за консультации. буду выбирать.
|
|||
32
MaxS
04.09.14
✎
11:38
|
(22) (31) нужно самостоятельно решить массу вопросов. Почитать теорию - какие бывают типы стабилизаторов, найти подходящие по цене/качеству/мощности, решить вопрос с проводкой и заземлением в помещении, запретить включать чайники в ту же розетку, что и компьютеры...
|
|||
33
Kavar
04.09.14
✎
11:57
|
(7) А для обогревателей зачем стабилизатор?
да и для всяких чайников он не нужен. |
|||
34
vlandev
04.09.14
✎
12:27
|
Поставьте симметрирующий трансформатор , из трех фаз можно будет сделать качественную одну.
|