Как посмотреть SMART у диска в райд-массиве?
| ☑ |
0
Chai Nic
26.10.14
✎
15:14
|
Есть аппаратный RAID Intel SRCSAS18E, в нём у одного диска появилось "Pred fail count = 1", и в ивентлог при загрузке системы пишется "Controller: predictive failure". Очевидно, что-то контроллеру не нравится в SMART у этого диска. Проверка целостности массива прошла успешно, без ошибок. А как увидеть, что именно контроллеру не нравится в этом диске?
|
|
1
Zamestas
26.10.14
✎
15:37
|
(0) Без спец. оборудования - никак. Анализ проблем с жестким диском по показателям S.M.A.R.T - гадание на кофейной гуще.
|
|
2
Chai Nic
26.10.14
✎
15:39
|
(1) Очевидно же, что контроллер получил какие-то данные, вполне конкретные, но которые ему не нравятся. Речь не об аппаратной диагностике, а о получении этих же самых данных, чтобы посмотреть на них глазами.
|
|
3
Zamestas
26.10.14
✎
15:53
|
(2) Винт какой?
|
|
4
Chai Nic
26.10.14
✎
16:29
|
(3) SAS, в том то и дело - его не подключишь к обычному компьютеру..
|
|
5
Zamestas
26.10.14
✎
17:16
|
(4) Я не про это - у Seagate'ов COM порт выведен, цепляешься через теминал:
Ctrl+Z
1
N5
- смотришь смарт.
|
|
6
Zamestas
26.10.14
✎
17:17
|
(5) COM шнурок в инете расписан.
|
|
7
Chai Nic
26.10.14
✎
18:50
|
(6) Меня интересовали чисто софтовые методы.. без паяльника..)
|
|
8
opty
26.10.14
✎
18:54
|
некоторые контролеры , сами позволяют смотреть смарт винтов которые они объединяют в RAID, при загрузке зайти в интерфейс контроллера и пошариться там . Велика вероятность что найдется
|
|