Заземление корпуса при наличии заземления в розетке. Ограничения по кол розеток | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Looking
17.11.14
✎
09:52
|
Доброго времени суток!
Электрифицируем новую серверную. В связи с эти возникло пару вопросов. Имеет-ли смысл заземлять корпус сервера, коммутатора, ИБП и т.д. Если розетка итак с третьим заземляющим проводом? То есть нужно-ли по стене выводитьт шину от третьего провода и на нее заземлять корпуса? И второй вопрос - по жилым помещениям есть нормативы на кол-во розеток от площади. По техническим помещениям таких ограничений нет? Электрик хочет с запасом поставить 12 розеток, а сама комнатушка 2x2 метра. |
|||
1
Lionee
17.11.14
✎
09:55
|
разрешают ставьте с запасом , заземляйте не помешает
|
|||
2
Chai Nic
17.11.14
✎
09:55
|
По первому вопросу - нет. Несколько "земель" в одном помещении - безусловное зло. Есть риск, что при попадании молнии в одну из них через ваше железо потекут килоамперы - вам это надо?
По второму. Всё равно сервера через УПСы будут включены - нафига столько розеток? |
|||
3
Йохохо
17.11.14
✎
09:56
|
(2) + 1, третий провод звонится на корпус, так что не надо.
количество розеток вообще динамическая вещь, перед проверкой можно вынести удлиннители |
|||
4
Torquader
17.11.14
✎
10:07
|
Количество розеток может зависеть только от сечения кабеля.
Для компьютерного оборудования обычно делают отдельный ввод с распределительным щитком и ставят розеток столько, сколько нужно. Также есть блоки розеток, устанавливаемые на серверные стойки (удлинитель с монтажом в стойку), что позволяет уменьшить число розеток. Если проведена действительно земля, то можно и заземлять, но нужно убедиться, что между этой землёй и земляным проводом в розетке нет разности потенциалов, а то может оказаться, что будет только хуже. |
|||
5
Lama12
17.11.14
✎
10:09
|
(0) ИМХО.
Если посмотреть куда заземляющий провод прикреплен в блоке питания, станет ясно что он и так с корпуса снимает напряжение. Количество розеток - без разницы. Главное, что б провода держали нагрузку. Кстати, удлинитель может не спасти. В удлинителях провода рассчитаны на 2 КВт (обычно). |
|||
6
Looking
17.11.14
✎
10:10
|
(4), (5) да я что-то когда-то слышал про электромагнитное излучение розеток, и что из-за этого ограничения по площади и введены. но это вроде-бы только для жилых помещений.
|
|||
7
ifso
17.11.14
✎
10:20
|
пригласите спеца, интимно знакомого с ПУЭ
|
|||
8
dmpl
17.11.14
✎
10:30
|
(7) Это который ПУЭ на детородном органе вертел?
|
|||
9
ifso
17.11.14
✎
10:37
|
(8) если такая интерпретация означает его понимание, что именно он вертел, то why not )
|
|||
10
Йохохо
17.11.14
✎
10:42
|
(4) это будет антенна+сопротивление между землей розетки и корпуса, и потечет ток. Корпус накоротко замкнут на третий контакт в розетке. Если и дублировать, то одну землю вывести на шину в комнате и на нее продублировать заземление корпуса
|
|||
11
Serg_1960
17.11.14
✎
17:20
|
(0) "Электрифицируем новую серверную" - Вы намекаете на заземление, используемое в системах автоматизации для обеспечения их стабильного функционирования?
"Если розетка итак с третьим заземляющим проводом" - это т.к. называемое "защитное" заземление - заземление с целью защиты персонала от поражения электрическим током. Это два разных вида заземления и не каждый "электрик" знает об их отличии друг от друга :( PS: "Пригласите специалиста"(с) :) |
|||
12
18_plus
17.11.14
✎
17:32
|
Ставьте розетки, лишними не будут. Кондей сдохнет - будете в них вентиляторы включать :)
А вообще первым делом надо посмотреть ввод и землю, а не розетки считать. Может там земля совсем не земля, и ввод больше утюга не тянет. |
|||
13
Looking
18.11.14
✎
10:11
|
(12)"Может там земля совсем не земля"
а как должна выглядеть правильная земля? это врытый в землю ромб из швеллеров? дело в том, что в данном случае не совсем образцовое здание - двухэтажное небольшое, строили шабашники, то есть это не есть нечто масштабное и совсем правильное, что строят крупные строительные фирмы. |
|||
14
Йохохо
18.11.14
✎
10:13
|
(13) это проще спросить у электриков/главного инженера, они знают что заведено на вводе в здание
|
|||
15
Looking
18.11.14
✎
10:16
|
(14)да какого главного инженера, я-же говорю - все примитивно.
я уточню, но при этом хотелось-бы знать - как правильно выглядит земля? это обязательно отдельная конструкция - ромб из швеллеров, металлический лист? или частенько могут землю вешать на строительные конструкции - обвязка фундамента и т.д.? |
|||
16
Looking
18.11.14
✎
10:18
|
(15)то есть, если выяснится, что земля организована подключением к арматуре фундамента, то стоит-ли настаивать на переделке? или это вполне распространенный адекватный вариант?
|
|||
17
Йохохо
18.11.14
✎
10:28
|
(15) земля это такой провод) у нас приходит с подстанции, без швеллеров. Раз все примитивно, то скорее всего и нету ничего. Тогда зануление.
На конструкцию нельзя ни в коем случае, наводки,пробои,не факт что она в землю утоплена и что цельная |
|||
18
Йохохо
18.11.14
✎
10:31
|
(16) как то был рассматривали такой вариант, взять землю с арматуры, хорошо что разводили телефонию. один проводок закоротило где то на арматуру, пока тащили порвали изоляцию. Когда этот провод впиндюрили в атс, звонко хлопнуло предохранителем и запахло горелым. На арматуре было 127 вольт переменки
|
|||
19
Serg_1960
18.11.14
✎
11:09
|
(16) "что земля организована подключением к арматуре фундамента" - железобетонные фундаменты зданий допускается использовать... если есть 100% уверенность что были соблюдены все нормы Госта (в т.ч. установлены перемычки между арматурами конструкций) Это не Ваш случай :(
К арматуре ничего "подключать" нельзя без проверки надёжности заземления. Также нельзя подключаться к газовым, канализационным, горячего водоснабжения и отопления трубам. Сейчас даже к стоякам холодной воды "чревато" заземляться - в любой момент могут пластик врезать, забыв соединить заземление. Между прочим: когда я "страдал" ремонтом у себя в квартире многоэтажного дома, пришлось помучатся с поиском земли - на арматуре железобетонных стен наводки до 75 вольт пробивало. |
|||
20
Serg_1960
18.11.14
✎
11:42
|
Оставлю ссылку на сайт "Город мастеров"
Форум/Электрика/Слаботочка "Help по заземлению и безопасности!": http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=745061#post745061 |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |