При выборе конфигураций RAID можно использовать следующие формулы вычисления числа операций ввода-вывода (I/Os), приходящихся на один диск:
Raid 0: I/O на диск = (чтений + записей) / число дисков массива
Raid 1: I/O на диск = [чтений + (записей *2)] / 2
Raid 5: I/O на диск = [чтений + (записей *4)] / число дисков массива
Raid 10: I/O на диск = [чтений + (записей *2)] / число дисков массива
Вот пример вычисления количества операций ввода-вывода на диск для RAID 1 на основе значений счетчиков:
Disk Reads/sec = 90
Disk Writes/sec = 75
Формула для ввода-вывода на RAID-1 массив является [чтений + (записей*2)] / 2 или [90 + (75*2)] / 2 = 120 I/Os на диск.