Отказоустойчивость блоков питания
0 mardrake
 
05.07.15
21:26
Выключают свет и сервер переходит на ибп, потом выключается сервер, перетыкается в генератор и включается
Дают свет, соответственно выкл сервер и перетыкается в ибп. Есть возможность исключить такое движение туда сюда.
Например поставить 2 блока питания, один в сеть с ибп другой к генератору, при выкл света просто включается генератор. Каким образом организовать просто купить, распаять 2в1 или еще что-то?
1 МихаилМ
 
05.07.15
21:36
в ибп (хорошем серверном) есть возможность переключения на другие источники электроэнергии (сеть,ибп,дизель...).
2 Лефмихалыч
 
05.07.15
21:37
это надо решать не в серверной, а в месте подключения объекта к городским электросетям - надо, чтобы там всё хозяйство централизовано переключалось на генератор. Это все равно делать потому, что генератор питающий только сервер бесполезен, если клиентов этого сервера кормить некому.
3 Garykom
 
гуру
05.07.15
22:03
Есть серверные системники с 2 БП
4 mardrake
 
05.07.15
23:12
(1) то есть покупка этого ибп решит проблему?
Я понял . что ибп подключается и к сети и к генератору, потом когда свет гаснет, надо просто вкл генератор, а потом когда выкл свет, то генератор выкл, этот ибп сам понимает что надо переключаться сейчас на то или иное?
5 mardrake
 
05.07.15
23:24
(3) Модели не подскажете*?
6 mardrake
 
05.07.15
23:24
(5) *и
7 Dirk Diggler
 
05.07.15
23:26
(0) а чего бы ИБП не втыкать в генератор?
8 Djelf
 
05.07.15
23:30
АВР еще никто не предлагал?
9 mardrake
 
06.07.15
00:14
(8) вот только подумал про устройство до ибп
Оно постоянно включено или руками переключать?
10 shuhard_серый
 
06.07.15
00:19
(5) любой HP 580 серии, например тут 4 БП из них 3 резервных
(9) АВР стоит между двумя входными фидерами и УПС
АВР от APC в стойку
http://www.nix.ru/autocatalog/apc/APC-AP7723-RM-1U-Automatic-Transfer-Switch-avtopereklyuchatel-na-rezervnoe-pitanie-2-vhoda-C20-vyhody-8xC13-1xC19_146297.html
11 shuhard_серый
 
06.07.15
00:20
12 shuhard_серый
 
06.07.15
00:23
(10) +1
УПС с двумя входами
http://rusautomation.ru/ibp-delta-eh-series


по деньгам дешевле всего АВР
по качеству сервер с двумя/N входами
по надёжности UPS с двумя
13 ansh15
 
06.07.15
00:40
(0) Генератор только для серверной? Пользователи при этом чем занимаются? Сидят и ждут пока восстановят энергоснабжение?
14 Сержант 1С
 
06.07.15
02:33
(0) Какойто лютый мрак из сабжа.
Вообще-то для систем 24/7 человечество давно придумало копеечные решения.
В любой серверной хотя бы на один юнит есть как минимум две батареи на полтора-два ампера.

по стандартам батарей должно быть две, больших. В каждом серваке по два БП, пиаются ессно от разных батарей.

это как бы азы. Если вы в айти и не в курсе - что вы вообще в айти делаете, и за что вам деньги платят?
15 Сержант 1С
 
06.07.15
02:37
внимательно почитав сабж - куча движений по электрике, и сисы вообще не знают чо делать, как обеспечить.

(0) ты не профессионал, ты вообще школьник бесполезный, если такие вопросы задаешь. Тебя надо увольнять к чертовой матери, и взять на твое место умных людей.
16 ЧеловекДуши
 
06.07.15
07:23
17 Провинциальный 1сник
 
06.07.15
08:10
(14) Ваши "копеечные" решения слишком дороги для 99% фирм, испытывающих проблемы с электроснабжением. )
18 Провинциальный 1сник
 
06.07.15
08:15
На самом деле, решение - это АВР на генератор с приоритетом сети. Стоит недорого, в крайнем случае колхозится электриком из любого релейного пускателя. К нему подключается ИБП. Напряжение в сети пропало - задействуется ИБП и одновременно реле в АВР замыкает контакт "разбудить моториста в генераторной". Тот просыпается, заводит дизель и далее всё работает от генератора.
19 mardrake
 
08.07.15
16:16
(12) Спасибо
20 mardrake
 
08.07.15
16:16
(16) Спасибо
21 mardrake
 
08.07.15
16:19
Всем спасибо, за то что прониклись проблемой-задачей! Думаю,что тему можно закрыть.
22 Mikeware
 
08.07.15
16:21
(14) протирать пыль много опыта не надо....
23 mardrake
 
09.07.15
20:40
(14) Видать у сержантов ко мне с армии неприязнь, мыло для шеи не дать за наезд?
24 Torquader
 
09.07.15
21:35
На вводе ставится рубильник переключения на аварийную линию и ИБП, который держит всё хозяйство несколько минут, пока произойдёт переключение и запустится дизель.
Соответственно, отдельные аккумуляторы для запуска дизеля, чтобы мог запуститься.
И дизель-генератор, тоже должен быть не один - иногда они не запускаются.

P.S. не забываем также про каналы связи, так как если у вас ляжет интернет и входящие соединения, то питать серверы, которые уже никому не нужны - нет необходимости.