Стабилизатор и ИБП вместе. Будут ли работать? | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
DGorgoN
21.06.16
✎
16:53
|
Проблема - в сети очень нестабильное напряжение, частые просады, пики и проч. Сейчас для питания сервера стоит APC 1000 в стойку но у него за год сдохли батареи, будучи рабочем в таком режиме.
Вопрос - будет ли целесообразно взять стабилизатор, который бы стабилизировал напряжение до ИБП, дотягивал до нужной точки. P.S. Сегодня резко "рубануло" и сервер не успел выключится. Сейчас предстоит бессонная ночь с БД УППрища. |
|||
1
Волшебник
модератор
21.06.16
✎
16:54
|
да, будут
(куда денутся-то?) |
|||
2
DGorgoN
21.06.16
✎
16:56
|
(1) Вопрос что в некоторых слишком умная электроника. Могут друг другу мешать работать.
|
|||
3
dka80
21.06.16
✎
16:59
|
У меня стоял 100 кВт стабилизатор на питание компьютеров. Естественно, у части были ИБП, в том числе у серверов. Все работало прекрасно.
|
|||
4
SmallDog
21.06.16
✎
17:18
|
ибп сам себе стабилизатор. Если он не справляется, нужен другой
|
|||
5
Волшебник
модератор
21.06.16
✎
17:19
|
(2) Они не смогут мешать друг другу, потому что это физически невозможно.
|
|||
6
Garykom
гуру
21.06.16
✎
17:24
|
(5) Угу особенно если мощность ИБП выше мощности стабилизатора
|
|||
7
strrike
21.06.16
✎
17:25
|
(4) В ИБП только небольшая часть функций стабилизатора.
Полностью не заменит. |
|||
8
Jump
21.06.16
✎
17:29
|
(0) Разумеется будут.
Это разные вещи, выполняют разные задачи. (4)ИБП это нифига не стабилизатор, это исключительно ИБП. Конечно в процессе преобразования там ток приводится более-менее в норму, но если входное сильно просажено или повышенно он ничего не сможет с эти сделать. |
|||
9
Волшебник
модератор
21.06.16
✎
17:30
|
(8) если входное сильно просажено или повышенно, то он переходит на питание от батареи и начинает пищать. Ну ты тёмный
|
|||
10
Gary417
21.06.16
✎
17:31
|
(8) Это самый дешевый ИБП не умеет стабилизировать
но вопрос как можно привести в норму ток, но не привеси в норму напряжение? Закон ома отменили? |
|||
11
Jump
21.06.16
✎
17:35
|
(10) Приводится в норму и то и другое.
|
|||
12
Jump
21.06.16
✎
17:36
|
(10) Приводится в норму то и другое.
|
|||
13
Jump
21.06.16
✎
17:37
|
(9) А я что-то другое сказал?
|
|||
14
Garykom
гуру
21.06.16
✎
17:44
|
А кто в курсе что применение стабилизаторов часто запрещено и карается? Особенно большой мощности или в большом количестве.
|
|||
15
Garykom
гуру
21.06.16
✎
17:45
|
(14)+ Правда другой вопрос что подача тока в розетки не по стандарту так же должно караться ))
|
|||
16
SmallDog
21.06.16
✎
17:47
|
(7) расскажите, интересно. Для чего нужен ибп и почему он не может стабилизировать???
|
|||
17
Йохохо
21.06.16
✎
17:48
|
(8) man "ибп двойного преобразования". Про ток бред вообще
(0) ставьте и с запасом по мощности х2-3, они дешевые |
|||
18
strrike
21.06.16
✎
17:51
|
(16) я не специалист) вкратце ИБП - батарейка, стабилизатор исходя из названия. И я написал, что ИБП не "не может стабилизировать", а у ИБП лишь часть функций стабилизатора.
|
|||
19
Jump
21.06.16
✎
17:51
|
(14) Кем запрещено? Где? Откуда информация?
(15) Стараются по стандарту, но бывают ситуации когда мощностей не хватает. |
|||
20
Jump
21.06.16
✎
17:53
|
(16) ИБП нужен для обеспечения работы оборудования в отсутствии внешнего питания для корректного завершения работы, или для того, чтобы дождаться пока стартанет дизель.
|
|||
21
HardBall
21.06.16
✎
17:53
|
(0) Это и есть рекомендуемая схема подключения в вашем случае
|
|||
22
SmallDog
21.06.16
✎
17:58
|
(18)какая часть? у стабилизатора всего ОДНА функция!!!
|
|||
23
Garykom
гуру
21.06.16
✎
17:58
|
(19) >Кем запрещено? Где? Откуда информация?
Меры безопасности Общая потребляемая мощность электроприборов, подключаемых к стабилизатору, не должна превышать указанную мощность. НЕ подключать к стабилизатору электродвигатели (отдельно или в составе оборудования), мощность потребления которых более одной трети максимального значения мощности стабилизатора. Запрещено устанавливать стабилизатор в помещениях со взрывоопасной или химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию; Запрещено подключать к питающей сети и эксплуатировать незаземлённый стабилизатор. ЗЫ Ну и еще есть интересное влияние стабилизаторов на электросчетчики те врать начинают в ту или иную сторону. Хотя иногда верно считают по закону Ома. От принципа работы и реализации счетчика зависит |
|||
24
strrike
21.06.16
✎
17:59
|
(22) конечно-конечно, голубчик, одна функция, не волнуйтесь так.
|
|||
25
Jump
21.06.16
✎
18:01
|
(23) Ну так это не запрещение, а банальные меры безопасности и правила эксплуатации оборудования.
Общая потребляемая мощность электроприборов включаемых в стандартную розетку тоже не должна превышать указанную мощность. Но тем не менее розетки не запрещают :) |
|||
26
SmallDog
21.06.16
✎
18:02
|
(24) дорогой, озвучь вторую
|
|||
27
Garykom
гуру
21.06.16
✎
18:04
|
(25) Скажите где в старой 2 проводной проводке в старых домах заземление? Зануление!=заземление.
А есть какие то правила использования электроприборами и розетками. За которые могут розетки отключить. |
|||
28
Gary417
21.06.16
✎
18:05
|
(27) < За которые могут розетки отключить.>
кто может розетки отключить? |
|||
29
Jump
21.06.16
✎
18:06
|
(27) Ну если нет заземления - не используй.
Еще раз скажу - никто не запрещает. Есть правила эксплуатации. |
|||
30
Jump
21.06.16
✎
18:06
|
(28) Энергосбыт, за неуплату.
|
|||
31
Gary417
21.06.16
✎
18:06
|
(30) Ну только если таким образом :)
|
|||
32
Garykom
гуру
21.06.16
✎
18:07
|
(30) Не только неуплату, еще и систематические нарушения тоже.
|
|||
33
Gary417
21.06.16
✎
18:10
|
(32) давно к вам приходили из энергосбыта розетки проверять?
|
|||
34
SmallDog
21.06.16
✎
18:13
|
и страйк кудато уплыл, плыви в заполярье к нам, нам таких не хватает
|
|||
35
Garykom
гуру
21.06.16
✎
18:18
|
(33) Да им обычно пофиг пока жалоб нету и всем кто платит хватает и без перебоев по вине
|
|||
36
Garykom
гуру
21.06.16
✎
18:19
|
(35) + Но вот арендатели в ТЦ часто злобствуют кста
|
|||
37
Nandarou
21.06.16
✎
18:35
|
(0) Стабилизатор должен быть такой что выдает синусоиду. Тогда проблем не должно. У меня в одном месте стоит такой стабилизатор. см ссылка. Но там проблема пониженного до 180 вольт напряжения в основном. Перепады бывают, но редко.
http://klimatabogi.ru/shop/stabilizator-odnofaznyj-resanta-asn-100001-em?ymclid=66522488165660609200008 Смотрите границу входного напряжения которое не стабилизируется упс-кой. Она у вас скорее всего 150-160 вольт. Проверьте стоит ли в настройках это значение. Может там 190 стоит. Износ батарейки за год говорит о регулярном пропадания питания вообще, или о очень частом проседании напряжения ниже 150-160. Или оба фактора одновременно (повышенное напряжение в том числе отрабатывается похоже). Стабилизатор должен в свою очередь иметь как можно нижнюю границу по сравнению с возможностью упс. Тот что по ссылке нижняя граница 140 в. Если напряжение падает ниже 140 вольт то пользы от него будет не так много. |
|||
38
Jump
21.06.16
✎
18:57
|
(37) Для компьютеров синусоида не нужна.
Им можно модифицированный синус - то бишь трапецию. Синусоида нужна электромоторам, и трансформаторам. |
|||
39
SmallDog
21.06.16
✎
18:59
|
так, никто не ответит как работает стабилизация напряжения, или уже вечный двигатель изобрели?
|
|||
40
Woldemar177
21.06.16
✎
19:11
|
А вот выкинуть батареи и поставить авто аккумулятор можно?
|
|||
41
Garykom
гуру
21.06.16
✎
19:11
|
(39) По закону Ома работает как еще то?
Не хватает вольтов берем из сети побольше амперов и наоборот если вольтов многовато то амперов поменьше берем. Р = U * I; или Мощность = напряжение * ток. |
|||
42
Garykom
гуру
21.06.16
✎
19:13
|
(41)+ Главный минус стабилизаторов что если через проводник прогонять больше амперов то он зараза сильнее греется из-за сопротивления.
И если проводимости (толщины или качества) не хватит то % вероятности оставить без тока весь дом увеличивается. |
|||
43
ilkoder
21.06.16
✎
19:28
|
Есть разные стабилизаторы - одни только обмотки в автотрансформаторе переключают - там простейшая релейная схема, но если резко подскочит или просядет напряжение может не успеть. Дорогие - те сначала в постоянку - на аккумуляторы, а потом в переменный ток преобразуют. А обычные ИБП - там когда напряжение пропадает включается аккумулятор с преобразователем
|
|||
44
Jump
21.06.16
✎
19:31
|
(39) На другую катушку трансформатор переключи вот тебе и напряжение повыситься.
|
|||
45
ilkoder
21.06.16
✎
19:32
|
И если напряжение сильно падает, то мощность стабилизатора тоже очень сильно уменьшается, в паспорте обычно написано при каких напряжениях какая допустимая нагрузка
|
|||
46
ilkoder
21.06.16
✎
19:34
|
тут все по науке
http://remont220.ru/ups_1.php |
|||
47
Jump
21.06.16
✎
19:36
|
(40) Можно, только зачем?
Т.е делается это элементарно - ставишь рядом аккумулятор и цепляешь его проводами. Проблемы могут возникнуть следующие - 1)Зарядное в ИБП слабое, большой аккумулятор будет заряжать долго. Хотя это не особая и проблема. Стандартный тоже не особо быстро заряжается. 2)Со стандартного акума ИБП продержит пять минут и отключится. С большого оно будет работать час, на такое продолжительное время работы оно не рассчитано, поэтому банально перегреется и сгорит нафиг. А ставят большой аккумулятор как раз для того, чтобы держал долго. Поэтому если ставишь, надо разбирать ИБП, и лепить активное охлаждение. |
|||
48
Jump
21.06.16
✎
19:37
|
(43) Откуда в обычном стабилизаторе аккумулятор?
|
|||
49
Gary417
21.06.16
✎
19:38
|
(41) < берем из сети побольше амперов>
можно в двух словах как "взять побольше амперов"? |
|||
50
Gary417
21.06.16
✎
19:39
|
(49) уточню, можно например взять чайник, подключить к сети 220В, и дать ему 500А?
|
|||
51
ilkoder
21.06.16
✎
19:41
|
Есть просто стабилизаторы, есть ИБП без стабилизатора (самые дешовые), есть ИБП подороже сразу со стабилизатором. Есть дорогие ИБП с двойным преобразованием. Кому что по бюджету.
|
|||
52
Garykom
гуру
21.06.16
✎
19:42
|
(50) Не хотелось бы быть рядом с такой электротермической бомбой
|
|||
53
ilkoder
21.06.16
✎
19:44
|
Если по старым правилам элеткропитания, то нужно два источника (ИБП со стабилизаций) для резервирования. Если один выйдет из строя - то второй должен вытянуть нагрузку
|
|||
54
Garykom
гуру
21.06.16
✎
19:44
|
(49) Уже ответили что простейше переключение обмоток трансформатора (44)
Посложнее цифровые импульсные схемы да еще и с аккумуляторами промежуточными. Технически будет DC-DC преобразователь только управляемый который следит за входом чтобы на выходе было всегда одно. |
|||
55
ilkoder
21.06.16
✎
19:45
|
(50) - чайник на 110 КВт - Дуся Агрегат (у Любэ в песне)
|
|||
56
Garykom
гуру
21.06.16
✎
19:46
|
(54)+ Дорогие ИБП с чистой синусоидой обычно включают такой стабилизатор в себя но там ограничение рабочим нагрузкам (низким/высоким) на вход, после которого идет перерубание на батареи (37)
|
|||
57
Garykom
гуру
21.06.16
✎
19:47
|
(55) Пи..ц будет и чайнику и кто включил и про котенка не забудет
|
|||
58
ilkoder
21.06.16
✎
19:52
|
(57) Где то на ютюбе было видео как червяков для рыбалки добывать - два штыря в землю и на них 220В, червяки сами из земли выскакивают
|
|||
59
ifso
21.06.16
✎
19:59
|
(0) пригласить специалиста не предлагать?
|
|||
60
Вуглускр1991
21.06.16
✎
20:05
|
У меня реальный опыт использования APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial RM 2U 230V в сети, где напряжение гуляет от 160 до 295.
Пришлось купить стабилизатор от 190 до 272 и несколько разборок с электриками устроить. После этого сильно умный УПС успевал реагировать раньше стаба на просадки и оверы, из-за чего ругался с ним и щелкал. 150 щелчков и он вылетал в ошибку роняя сервак без каких-либо предупреждений. Я носил его в ремонт, ставил на пол года в контору, где с питанием было все норм - никаких проблем. В конце концов понизил ему чувствительность в настройках - вроде зажил нормальнои со стабом ругаться перестал. Но сейчас в нем батареи сели и надо как-то заменять, поэтому свежей информацией пока не располагаю. |
|||
61
DGorgoN
21.06.16
✎
20:39
|
(51) У меня ИБП с двойным, да он дорогой и нифига не тянет.
|
|||
62
DGorgoN
21.06.16
✎
20:40
|
(60) Вот этого и боюсь. Боюсь того что стабилизатор будет так себя вести с ИБП
|
|||
63
Jump
21.06.16
✎
20:42
|
(50) Запросто - повысь напряжение, будет тебе 500А.
|
|||
64
Jump
21.06.16
✎
20:45
|
(60) Ну такое бывает в особо неудачных случаях, когда ИБП шустрый, а стабилизатор медленный, входят в резонанс.
Но как правило настраивается. |
|||
65
DES
21.06.16
✎
21:26
|
(64) да причем тут шустрость?
Если ИБП имеет коридор напруги +-5%, а стабилизатор +-6% - то щелкать будет ИБП чаще чем стаб. |
|||
66
NorthWind
21.06.16
✎
21:28
|
(60) ну и в чем проблема? У меня такой есть, 4 батарейки там на 17Ач, если правильно помню. Меняешь, калибруешь, живешь дальше...
|
|||
67
ansh15
21.06.16
✎
21:58
|
||||
68
DGorgoN
21.06.16
✎
22:00
|
(67) Слишком частые отключения. АКБ тупо не будет заряжаться. Более того, встроенная батарейка тоже заряжается только ночью.
|
|||
69
Mihenius
21.06.16
✎
22:03
|
У нас Eaton с двойным преобразованием, стоит в пару раз дешевле всеми любимым APC.
К сведению ВСЕ дешевые APC ни фига не APC, там только лейба осталась, сейчас все хоум-офис сегмент это УГ |
|||
70
Garykom
гуру
21.06.16
✎
22:03
|
(66) Тоже такой https://market.yandex.ru/product--apc-by-schneider-electric-smart-ups-1500va-usb-&-serial-rm-2u-230v/982012?ncrnd=6964 дома валяется, списанный с работы из-за сдохшей батареи.
Типа батарея стоит почти как новый. А по сути внутри вынимаемой железки обычные 4 батарейки на двустороннем скотче под крышкой. Поменял и все пашет, самый супер как автоинвертор использовать но один минус гудит сильно. |
|||
71
Mikeware
21.06.16
✎
22:04
|
(5) при плохой сети они будут мешать друг другу. Из-за того, что у них есть "время срабатывания".
|
|||
72
Mikeware
21.06.16
✎
22:11
|
(60) плюсую. Примерно такое же происходило и в конторе, когда "слишком умный" энергетик решил обойти меня и убедить сисадмина...
|
|||
73
Looking
21.06.16
✎
22:19
|
(0)поймите - стабилизатор, это по сути трансформатор. в самых дешевых моделях ИБП его нет, в более серьезных есть. так вот, у трансформатора есть диапазон начиная с какого низкого он может повышать, и до какого высокого может понижать. так вот, если в Вашем ИБП есть трансформатор, то сравните его диапазон с диапазоном стабилизатора, то есть шире-ли диапазон стабилизатора. а вторая характеристика- количество ступней трансформатора, чем их больше и меньше их шаг, тем плавнее происходит понижение и повышение напряжения.
насчет того, будут-ли работать вместе, сталкивался с тем, что некоторые современные БП ПК отказываются работать с ИБП, так как в БП какая-то своя электроника, которая конфликтует с ИБП, и ее не устраивает "улучшенный" ИБП сигнал, а из сети напрямую жрет за милую душу. |
|||
75
DGorgoN
21.06.16
✎
22:30
|
(73) Поймите. Я всё написал в (0) посте. Поймите и простите! Но там информация вся, которая нужна и ваш ответ равнозначен моему вопросу.
|
|||
76
Йохохо
21.06.16
✎
22:43
|
(75) имхо ответ - срочно новые батарейки. А потом читать инструкцию к ибп. А потом стабилизатор 0.8х0.8х1.5, это метры, не характеристики
|
|||
77
Garykom
гуру
21.06.16
✎
22:44
|
(75) Есть очень хорошее решение это приличный блок питания
http://www.fsp-power.ru/product/yh5751_1ea04r_750_vt/ А если еще и совмещенный с ИБП то совсем супер. Совместить это кстати не так и сложно. |
|||
78
Garykom
гуру
21.06.16
✎
22:47
|
(77)+ Напряжение на входе 90 - 264В AC
На выходе полный комплект напряжений DC для компа. Далее можно найти на каждое напряжение воткнуть нужный аккумулятор или что еще проще стандартные 12В и DC-DC преобразователи какие надо. И будет со встроенным ИБП с охеренным КПД. |
|||
79
DGorgoN
21.06.16
✎
23:59
|
(77) Это блин сервер! Сервер!! В стойку!!! С 2-мя приличными БП.
|
|||
80
DGorgoN
22.06.16
✎
00:00
|
А дома ноут. Ненавижу уже системники классические.
|
|||
81
Garykom
гуру
22.06.16
✎
00:13
|
(79) Ну да и выкидываем два "приличных БП" штатных из сервера и вместо них длинными шнурами подрубаем (77).
|
|||
82
ansh15
22.06.16
✎
00:36
|
(61) Тебе нужен ИБП переходящий на работу от батарей при как можно меньшем минимальном входном напряжении, типа таких(например) https://market.yandex.ru/product/6281423/spec?hid=91082&track=char и https://market.yandex.ru/product/7742527/spec?hid=91082&track=char
Чтобы минимальное входное напряжение было в интервале 115-130 В. |
|||
83
Chieftain
22.06.16
✎
01:33
|
Стоит на стойке IPPON 3000N с доп батареями, перед ним в серверной стабилизатор Штиль R6000C (вроде). Работают и не мешают друг другу.
|
|||
84
Chieftain
22.06.16
✎
01:36
|
+(83) APC смарт (3000 какой-то) в другой конторе мрет как от стабилизатора, так и от генератора. Нижний край напряжения в настройках на минимуме.
|
|||
85
DGorgoN
22.06.16
✎
01:40
|
(81) Ага, еще каким то образом собачим АКБ и схему защиты к ним? Да еще и на очень толстых проводах. Ну супер идея.
|
|||
86
DGorgoN
22.06.16
✎
01:44
|
(83) Ну в принципе нормальное предложение, правда с качеством вопрос. Прозондирую.
|
|||
87
Chieftain
22.06.16
✎
01:59
|
(86) Да хз что с качеством. У меня нареканий к иппону нет, за много лет сдох один 2000-к. А вот APC я зарекся брать - дорогие маленьким конторам неинтересно брать, а дешевые та еще лотерея.
|
|||
88
DGorgoN
22.06.16
✎
02:04
|
(87) Дешевые согласен, а вот у меня с иппонами к сожалению обратная ситуация. Все от дешевых до дорогих горели (
|
|||
89
Chieftain
22.06.16
✎
02:11
|
(88) Ну этот 3000-к уже года 4 стоит. Нагрузка правда небольшая - около 30% (сервера, сетевое, атс). Только как подумаю, что аккумы менять надо - их там 18 штук вроде. Но, благо, они еще бодрые.
|
|||
90
Garykom
гуру
22.06.16
✎
03:38
|
(85) Не поверишь но в любых ИБП аккумулятор банально без всяких защит подрублен параллельно нагрузке-инвертору. Защита стоит до аккума в БП. Так и тут защита в БП есть.
А если нештатный выход из строя аккума типа кз то обычные ИБП точно так же и отрабатывают с простым выключением своего AC-DC блока. Все что надо это пару диодов на аккум чтобы он в обратную сторону на БП ток не давал, а только на сервер, когда БП вырубился. |
|||
91
Garykom
гуру
22.06.16
✎
03:39
|
(90) Кстати как раз поэтому в ИБП только свинец используют и никакого лития.
|
|||
92
DGorgoN
22.06.16
✎
04:25
|
(90) Неа, не поверю, потому как у моего (к примеру) APC есть индикация уровня заряда батареи и вообще её работоспособность.
|
|||
93
DGorgoN
22.06.16
✎
04:30
|
Если АКБ постоянно заряжать то она у тебя испортится ибо перекипит - весь электролит оттуда просто пшик и испарится.
Литий там не используют по причинам: дорого, малый ток разрядки, много геммороя. Правда "ЛитийЖелезные" (ну или как то там) получше в этом плане, но и подороже. Вес в ИБП не критичен. Поэтому туда вставляют тупо свинец - дешево и сердито. http://www8.hp.com/ru/ru/products/ups/product-detail.html?oid=7047911 C Li-ion батарейкой. |
|||
94
DGorgoN
22.06.16
✎
04:34
|
Наша «Лиотех» выпускает с Li.. батарейками. Да и сам я себе делал подобную шляпу когда нужно было а под рукой только куча старых батареек от сотовых но зато был контроллер-балансир. Работало пока сами литионки не сдохли (ибо были б/у), порядка полгода проработало. Держало больше за счет того чт акб от сотовых сразу не могли давать большой ток их пришлось параллелить аж в 4 раза.
|
|||
95
DGorgoN
22.06.16
✎
04:38
|
но если блин взять цену хотя бы стандартной банки на емкость 2000 в 300-400 рублей и это из Китая, то для обычной батарейки придется брать 4*4 = 16 банок + контроллеры по 200 рублей на каждые 4 банки.
В общем 5600 руб. и выше за батарейку акб это цена самого устройства. "На" оно надо? |
|||
96
NorthWind
22.06.16
✎
08:14
|
(70) ух ты... неужто на третий год кризиса кто-то еще оригинальные батареи в упсы ставит? :-О
|
|||
97
Dotoshin
22.06.16
✎
09:10
|
(0) Все не читал. ИБП со встроенным стабилизатором типа такого http://www.staby.ru/product.php?product=ups-1000 , только помощнее еще не предлагали купить?
|
|||
98
Looking
22.06.16
✎
09:14
|
(97)у него итак вроде-бы со встроенным, только диапазон понижения-повышения и количество ступеней не устраивают, я так понял.
|
|||
99
Midaw
22.06.16
✎
10:56
|
(0) У нормального ИБП уже есть стабилизатор. Два стабилизатора лучше в паре не юзать, ибо оба будут щелкать при смене напряжения и работать будут не оптимально. Это из собственно опыта.
|
|||
100
Вуглускр1991
22.06.16
✎
11:01
|
(66) (70) Там 8 батареек по 5 ампер/час и стоят они (комплект) больше 15, с учетом его поведения в моей сети не могу пока принять решение о замене.
|
|||
101
DGorgoN
22.06.16
✎
11:26
|
(98) Я уже тут на рынке посмотрел, да, количество ступеней маловато. Батарейка постоянно находится в режиме потребления энергии и соответственно заряжается нормально только ночью.
|
|||
102
Mikeware
22.06.16
✎
11:40
|
(101) значит, задирай напругу стабом искусственно.
от прыжков вверх спасет защита по входу бесперебойника. но заряд будет в среднем идти почти всегда... |
|||
103
DGorgoN
22.06.16
✎
11:55
|
(102) Энто как это? Задирай искуственно? Просадки до 110.
|
|||
104
DGorgoN
22.06.16
✎
11:59
|
APC SUA1000RMI1U Smart-UPS 1000 вот у меня такой. Читаю доки.
|
|||
105
Сержант 1С
22.06.16
✎
12:09
|
(0) Не надо выдумывать велосипедов, для надежной "силы" давно используют ИБП с двойным преобразованием.
|
|||
106
Сержант 1С
22.06.16
✎
12:10
|
(99) как правило те, кто может себе позволить нормальный ИБП, те берут двойное преобразование, остальные из говна и палок пытаются собрать что-то типа (0) и получают проблемы.
|
|||
107
DGorgoN
22.06.16
✎
12:11
|
Он line-int. "падшая женщина, самка собаки"
|
|||
108
DGorgoN
22.06.16
✎
12:12
|
(106) Да я думал он с двойным преобразованием, оказалось админ обманул. Тьфу ещё раз.
|
|||
109
Mikeware
22.06.16
✎
12:15
|
(103) среднее - какое? пики - какие?
|
|||
110
DGorgoN
22.06.16
✎
12:19
|
(109) Прям точного оборудования нет (что жаль а сооружать долго), в обычном режиме синусоида с небольшими помехами, раз в минуту просадка с 120 и потом пик до 290. Судя по моим глазам и эл. осцилу на данной шкале.
|
|||
111
Mikeware
22.06.16
✎
12:19
|
(110) так апс может поком-порту эти данные отдавать
|
|||
112
DGorgoN
22.06.16
✎
12:20
|
Это от до. Обычно порядка 160 и до 280
|
|||
113
Mikeware
22.06.16
✎
12:21
|
(110) всплеск - на какое время?
|
|||
114
DGorgoN
22.06.16
✎
12:21
|
(111) Там усб, читаю манулы, буду смотреть. К сожалению ни разу такой функцией не пользовался.
|
|||
115
Mikeware
22.06.16
✎
12:21
|
успевает уйти в защиту по перенапруге
|
|||
116
DGorgoN
22.06.16
✎
12:21
|
(113) Ну это с осцилом сложно определить, может микросекунды, потом угасающие колебания (ну как катушку врубили в сеть)
|
|||
117
Mikeware
22.06.16
✎
12:22
|
(114) apc powerchute
|
|||
118
DGorgoN
22.06.16
✎
12:23
|
(115) Да, в том то и дело что успевает, поработает так с секунд 10-20 и потом садится на сеть опять. Ну и соответственно через секунд 30-50 его опять переключает.
|
|||
119
aka AMIGO
22.06.16
✎
12:24
|
Почитал ветку..
Моё просвещённое мнение: всё - фикня.. Можно покупать АПС стоимостью пол-мерседеса, или в пл-зарплаты - итог-то один: пропало електричество - в любом случае в запасе 10 минут, чтобы нежно и бережно отключить сервак.. Вроде как определение счастья для отчаявшегося человека: увидеть туалет и добежать до него.. |
|||
120
Mikeware
22.06.16
✎
12:25
|
(118) варистор? Дроссель?
|
|||
121
DGorgoN
22.06.16
✎
12:29
|
(119) Не прав
(120) Блин, ну что то колхозить на серваке не хочется. |
|||
122
DGorgoN
22.06.16
✎
12:29
|
Или как всегда? Апгрейд конструкции?
|
|||
123
Mikeware
22.06.16
✎
12:30
|
(121) ну а что делать?
"повышение эффективности в условиях ограниченности ресурсов достигается увеличением геморройности"© |
|||
124
Gary417
22.06.16
✎
12:33
|
(119) <итог-то один: пропало електричество - в любом случае в запасе 10 минут, чтобы нежно и бережно отключить сервак.. >
не один, а два второй, за 10 минут должен стартануть дизельгенератор |
|||
125
DGorgoN
22.06.16
✎
12:36
|
(124) Угу, и в бункер это всё, залить бетоном на глубине 100 метров, обеспечить балоны с воздухом.
|
|||
126
Gary417
22.06.16
✎
12:38
|
(125) вообще схема с дизельгенератором стандартная для серверных которые должны быть круглосуточно доступны
|
|||
127
DGorgoN
22.06.16
✎
12:38
|
(123) Ну так то оп идее в ИБП должен же быть какой то элемент, да и не поврежу ли я ему самому. Будет ещё неправильно отрабатывать.. Тут всю цепочку желательно бы посмотреть. Пока программу поставлю.
|
|||
128
Gary417
22.06.16
✎
12:38
|
и стоит такое решение отнюдь не космических денег
|
|||
129
Mikeware
22.06.16
✎
12:38
|
(124) это зависит от регламента.
Если все остальное "лежит", и запитано от сетей общего пользования - то генератор не поможет. важнее, чтоб сервер выключился штатным образом. а если есть сеть резервного питания, в соответсвии с критичным бизнес-процессом, то должен стартовать резервный генератор (или произойти переключение на другой фидер) в соответсвии с регламентом. |
|||
130
Mikeware
22.06.16
✎
12:39
|
(127) ну, он там есть. но тебе надо поставить внешний.
|
|||
131
Mikeware
22.06.16
✎
12:39
|
(126) вопрос - нужна ли "круглосуточно доступная серверная", если все остальное - уже лежит?
|
|||
132
DGorgoN
22.06.16
✎
12:40
|
(126) Ну у нас не прям так супер пупер. пару часов в случае крайней надобности перетопчутся. К тому же у нас когда свет пропадает на значительное время более минуты то интернет отключается. Ну в офисе то работать (в основном) ещё можно, а вот в удаленных уже всё. Провайдеров уже 2-х меняли всё такая же проблема. Только руками разводят, ну люди нетрадиционной ориентации.
|
|||
133
DGorgoN
22.06.16
✎
12:40
|
(130) Случаем программки не завалялось для подсчета?
|
|||
134
Mikeware
22.06.16
✎
12:41
|
(133) подсчета чего?
|
|||
135
DGorgoN
22.06.16
✎
12:42
|
(134) Индуктивности и варистора. Давненько была у меня такая для расчета RC фильтров. Ну если нет я сам поищу в интернете.
|
|||
136
Mikeware
22.06.16
✎
12:42
|
(132) бесперебойники должны питать всю критику.
|
|||
137
Mikeware
22.06.16
✎
12:44
|
(135) ну нет, конечно. оно ж считается.
ну, варисторы например - http://www.proton-impuls.ru/stati/opvv.htm http://www.varistor.ru/ дроссель - ну, тут по току. |
|||
138
Looking
22.06.16
✎
12:45
|
(132)"когда свет пропадает на значительное время более минуты то интернет отключается."
Сталкивался с тем, что Ростелеком в подобных случаях приезжал и питал свое оборудование бензогенератором, чтобы телефоны и интернет работали. У прова на линии скорее всего установлено оборудование, которое отключается. |
|||
139
Gary417
22.06.16
✎
12:47
|
а у нас инет приходил оптикой... прикольно было...ничё не работает, а интернет есть
|
|||
140
Mikeware
22.06.16
✎
12:51
|
(138) у нас стояла РТКшная (точнее, еще УСИшная) стойка, с которой шли поток и инет. Бесперебойника в стойке хватало часов на 20
|
|||
141
Mikeware
22.06.16
✎
12:53
|
+(140) Но т.к. мы были в локальном кольце РТК, то при пропадании напруги бесперебойник сообщал об этом маршрутизатору, а маршруизатор - стучал в цех управления на теллефонной РТК. Ну они уже звонили мне или админу.
|
|||
142
NorthWind
22.06.16
✎
13:10
|
(100) http://www.nix.ru/autocatalog/batteries_for_ups/Akkumulyator-Delta-HR-12-5-12V-5Ah-dlya-UPS_272439.html
за 8 штук выходит около 8 тыр. Это за довольно-таки крутую Дельту. А можно и более дешевые купить... |
|||
143
DGorgoN
22.06.16
✎
13:20
|
Я вот тут такой ИБП увидел: http://www.atsconvers.ru/tovar/572/
Производство наше. Кто что скажет? |
|||
144
DGorgoN
22.06.16
✎
13:21
|
(138) Ну это понятно что должны. Но не хотят/не могут.
|
|||
145
Jump
22.06.16
✎
13:29
|
(143) По описанию -отлично.
Как на самом деле- не попробуешь не узнаешь. Если устрйство умеет работать онлайн, это всегда круто - во первых нет лишних переключений, во вторых батареи служат очень долго. Обычно проблема только в потерях энергии. Если потери действительно не больше 1-3% то вообще отлично. Чистый синус это круто, хотя для компьютеров пофиг на синус, они и на модифицированном синусе не хуже будут работать. |
|||
146
Looking
22.06.16
✎
13:34
|
(143)точно наше? А то автокомпрессоры Катунь тоже "наши", а по факту на "производстве" только упаковывают китайский ОЕМ.
|
|||
147
DGorgoN
22.06.16
✎
13:34
|
(145) Как правило модифицированный синус хуже на 10% (прибл.) чем чистый. Хоть поифк на эти 10% но некоторые ПК уходят в перезагрузку от такого.
|
|||
148
DGorgoN
22.06.16
✎
13:35
|
(146) Ну тут в приципе пофигу. Я уже давно не боюсь Китая. Главное что бы не экономили там где ненужно.
|
|||
149
DGorgoN
22.06.16
✎
14:10
|
У меня вопрос по APC PowerChute Business Edition. Я конечно его ставлю но вопрос в следующем - какие вещи эта шляпа выдает? Может ли выдать график в сети? Или только мгновенное напряжение?
|
|||
150
Mikeware
22.06.16
✎
14:27
|
(149) график и выдает, и пишет. мы таким образом даже бодались с энергоснабжающей организацией.
|
|||
151
ansh15
22.06.16
✎
21:55
|
(150) С каким успехом?
Там разве не такие штуки нужны http://mirmsk.ru/pipke ? Если отсуживать за нанесенный ущерб? |
|||
152
DGorgoN
22.06.16
✎
22:07
|
(151) Ну и этим можно конечно, но нафига? Можно простую схему в качестве осцила в звукашку и всё.
|
|||
153
ansh15
22.06.16
✎
22:29
|
(152)Я про юридическую значимость доказательств, что качество электроснабжения поганое. Например, по вине перебоев в энергоснабжении угроблен МРТ, хотя он подключен через ИБП 120-150 КВА, да и сам ИБП приказал долго жить, ремонт от 700 тыс. до 3-х млн.р. В суде же ты картинку с осцила и звукашки не представишь, ответчику даже адвокат не нужен будет...
|
|||
154
Jump
23.06.16
✎
04:04
|
(146) Абсолютно нашей электроники не бывает.
Наше это значит наши разработали. Айфон вон почему-то американский а не китайский, хоть и сделан в китае. (147) Синус важен двигателям, трансформаторам - короче там где есть обмотки. Там он действительно хуже и зачастую больше чем на 10% А практически все компьютерные блоки питания на входе тупо выпрямляют переменку диодным мостом - т.е им вообще пофиг синус там был, или не очень. |
|||
155
Mikeware
23.06.16
✎
06:22
|
(151) с хорошим успехом.прямого ущерба не было. Но добились переключения на другой фидер, даи они что-то у себя соптимизировали.
|
|||
156
Mikeware
23.06.16
✎
06:25
|
(153) у каждого риска есть цена. Соответсвенно, есть цена доказательств и цена страховки/защиты
|
|||
157
DGorgoN
23.06.16
✎
08:24
|
(154) И там и там важно максимальные размеры токов и среднее их значение. Ток соответственно зависит от напряжения.
|
|||
158
DGorgoN
23.06.16
✎
08:25
|
А всякие параметры - синус там или не очень или спилы, или прочее..
|
|||
159
Mikeware
23.06.16
✎
08:33
|
(157) для трансформаторов переменного тока, и двигателей форма имеет очень большое значение. азбука жеж!
а для импульсных БП - как раз не особо. все равно на входе выпрямитель, а дальше - ключ и импульсный трансформатор. |
|||
160
Mikeware
23.06.16
✎
08:35
|
(157) ток зависит еще от формы напряжения. и от _полного_ сопротивления нагрузки (включая емкостную и индуктивную составляющие)
|
|||
161
DGorgoN
23.06.16
✎
08:37
|
(159) Ну так и азбука жеж. В импульсных что? Трансформаторов нет?
|
|||
162
DGorgoN
23.06.16
✎
08:41
|
(160) Это да. это согласен. Вопрос в том что пилу, прямоугольник и синус можно подать и добиться одних и тех же параметров на любом оборудовании переменного тока, однако конфигурация сигналов будет отличатся соответственно.
И вообще как бы все на синус рассчитано. Если на выходе синуса нет, то у трансов/двигателей и проч могут быть разные параметры работы. Я так шим простейший для светодиода делал - крутишь резистор, изменяешь скважность прямоугольных сигналов и управляешь яркостью светодиода. |
|||
163
Mikeware
23.06.16
✎
08:44
|
(161) они другие. от слова совсем.
они импульсные. расчитаны на другие формы сигналов, частоты, потоки насыщений. сравни гармонический сигнал в обычных трансформаторах напряжения http://tarielkapanadze.ru/Images/fantom/tr9.jpg и сигнал в импульсных трансформатороах импульсных БП http://s16.postimage.org/aol98n9r9/L1_with_load_TT2.png |
|||
164
Mikeware
23.06.16
✎
08:47
|
(162) нет. одних и тех же параметров ты никогда не добъешься.
И светодиод на "светящей" ветви ВАХ можешь считать вообще активной нагрузкой. а светимость - фактически линейной функцией от заполнения. (нелинейность больше связана с особенностями глаза, чем диода) |
|||
165
DGorgoN
23.06.16
✎
15:37
|
(164) С чего это не добьешься? И с чего импульсный транс отличается принципиально от обычного? Вопрос в том что допустим у одного ИБП синус а у другого четкий всплеск-импульс прямоугольной формы. Индуктивность катушки БП или обмотки двигателя все равно этот всплеск превратит в волну из-за своей индуктивности. По этому же принципу используются и D усилители в звуковой аппаратуре, странно на на разных колонках они отрабатывают совершенно нормально.
|
|||
166
DGorgoN
23.06.16
✎
15:40
|
Другое дело что каждый БП и каждый транс, в т.ч. и импульсный бп будут по разному отрабатывать такой сигнал из-за разности конструкции.
Вообще можно и вместо 50 герц 100 послать, но с другой амплитудой и всё хорошо должно быть в теории (амплитуду только нужно подобрать под конкретный бп) |
|||
167
Jump
23.06.16
✎
15:45
|
(161) Откуда в импульсных трансформатор?
Там выпрямитель стоит, который делает постоянку сразу. А потом уже из постоянки он делает опять переменное и в транс. Так что пофиг какая форма - в трансформатор она не попадет. |
|||
168
Jump
23.06.16
✎
15:49
|
(166) Дак там на трансформатор явно не 50герц посылают.
Для этого собственно вся схема и нужна. Если пускать на транс сразу переменку из сети - это будет 50герц и здоровый трансформатор весом килограмм пять. А там банально сначала выпрямят, потом сделают импульсный с частотой дофига герц - чем больше, тем меньше трансформатор. |
|||
169
Mikeware
23.06.16
✎
15:58
|
(167) от верблюда. открой и посмотри. лень открывать живой импульсник - открой хотя бы схему.
|
|||
170
AleksandrM09
23.06.16
✎
16:04
|
Год назад пришлось бюджетно организовать работу, вопрос по ИБП решил через нечто похожее -
http://shop.nag.ru/catalog/09839.On-line/17928.IBP-moschnostyu-3-kVA/09640.SNR-UPS-ONRT-3-M . Год отработали две штуки без проблем. В комплекте идет ПО простенькое, позволяет настраивает отключение сервера, а так же наблюдать за текущими характеристиками напряжения. Удобно сообщать электрикам, что в сети идет пониженное напряжение, пусть смотрят что у них там за беда в розетке. |
|||
171
Mikeware
23.06.16
✎
16:05
|
(165) принципиально - он почти не отличается. а вот конструктивно - отличается, и очень сильно. разная частота, разная форма тока - ведут к различным материалам магнитопроводов (разная магнитная поницаемость ии разные величины потока насыщения), различным исполнениям магнитопровода - чашечным, с немагнитными зазорами и т.п., отсюда разные габаритные мощности, требования к теплоотводу и т.п.
Индуктивность не превращает всплеск в волну, она в лучшем случае превратит в экспоненту. |
|||
172
Mikeware
23.06.16
✎
16:08
|
(165) в усилителях класса Д (а равно и в частотных приводах) синус "делается" шим-модуляцией, с коэффициентом заполнения, изменяющимся по гармоническому закону.
|
|||
173
Mikeware
23.06.16
✎
16:45
|
(166) потери на гистерезис (на перемагничивание) примерно одинаковы для электротехнических сталей (и, емнип, пермаллоев) до герц 800. но они - "на раз перемагничивания". т.е. пропорциональны частоте. увеличение частоты вдвое увеличит вдвое потери.
Потери на вихревые токи пропорциональны квадрату частоты. т.е. возрастание частоты вдвое увеличит потери на вихревые токи вчетверо. потом идут потери на зазорах (ну, это уже от конструкции зависит), потери на связи катушек. т.е. тебе придется изрядно пересчитывать транс. вообще, с детства ненавижу намоточные изделия.. |
|||
174
DGorgoN
23.06.16
✎
19:30
|
(171) У нас переменный ток или импульсы определенной скважности - полюбому будет маленькая/большая но волна. т.е. подали напряжение - напряжение возрастет по экспоненте и упрется в потолок, убрали напряжение - плавно по той же экспоненте упадет и на катушке т.е. будет волна.
(172) Ну вот и чем это отличается от тех-же переходных процессов, в грубом приближении естественно. (173) Ну я их тоже ненавижу но не суть, сам же сказал что в принципе до 800 герц они равны. т.е. от 20 до 700 герц вполне можем менять частоту, скважность и амплитуду и спокойно снимать 200 В. |
|||
175
DGorgoN
23.06.16
✎
19:30
|
220 В переменного пардон.
|
|||
176
DGorgoN
23.06.16
✎
19:32
|
Я так в своё время нечаянно мультивибратор собрал и перепутал емкости в нём и потом долго его настраивал и не понимал почему резисторы почти вдвое меньше нужны. Осцила тогда не было вообще никакого под рукой.
Оказалось что частота с 50 ушла к 100 и в связи с этим пришлось перестраивать схему, однако она вполне себе поднимала напряжение на нужную величину. |
|||
177
Mikeware
23.06.16
✎
19:50
|
(174) 1."волна" это гармонический процесс. Отличается он тем, что его производная равна ему же со сдвигом фазы. В отличие от всяких меандров, экспонент, пил и прочих треугольников. Т.е. проходит через линейные цепи без изменения формы. Со всей вытекающей комплексной арифметикой. А вот реакция на негармонические сигналы уже сильно разная. И там уже математика сложнее, товарищ фурье и его коллеги. И много-много факторов, на которых при гармоническом сигнале пофиг (индуктивность обмоток, индукция насыщения и т.п.)
|
|||
178
Mikeware
23.06.16
✎
19:51
|
(174) 2.тем, что на выходе интегратор.
|
|||
179
Mikeware
23.06.16
✎
19:57
|
(174) 3. Увеличив частоту в 30 раз (с 20 до 600 герц), ты в 30 раз увеличишь потери на перемагничивание, и в 900 раз - на вихревые токи. Т.е. на нагрев. Это при том же сердечнике.
|
|||
180
DGorgoN
23.06.16
✎
22:06
|
(177) Ну ты уж загнул. Не надо так далеко. Не волна будет у тебя с пилкой. А с подобием синуса и прямоугольными практически всегда волна, ну может не такая и симметричная.
|
|||
181
DGorgoN
23.06.16
✎
22:07
|
(179) Железо выдержит же, ты сам написал )
В 30 раз вряд ли. Там по экспоненте идёт. |
|||
182
DGorgoN
23.06.16
✎
22:10
|
Ну в общем скажу так - если в разы не увеличивать то сильных изменений не будет. Обычно все переходные процессы в полупроводниках/конд. и ёмкостях имеют экспоненту в своих параметрах до состояния пробоя. Уверен что производители (честные) закладывают 30% в схему от расчетных параметров.
|
|||
183
DGorgoN
23.06.16
✎
22:12
|
По моему мы далеко ушли от темы разговора. Всё таки покупаю онлайн упс. Остался выбор за маркой.
|
|||
184
Mikeware
24.06.16
✎
06:17
|
(180) я тебе уже обьяснил разницу между "волной" и "неволной". Извини, но это для радиста и электрика базовый курс. Теория электрических цепей, часть первая - линейные цепи.
(181) не надо всяких " вряд ли". То, что я написал - легко проверяется бым нормальным учебником и справочником по электротехническим материалам. И коэффицииенты будут именно такие, ибо физические процессы идут имено такие. |
|||
185
Mikeware
24.06.16
✎
06:20
|
(183) не то, чтоб далеко - смысл в том, что если хочешь сделать хорошо - надо считать, а не "думать" на основе "крестьянского здравого смысла"
|
|||
186
MetaDon
24.06.16
✎
09:26
|
(170) а существуют ли в продаже приставки ИБП, которые можно сагригатировать со стандартным авто аккумулятором?
|
|||
187
Jump
24.06.16
✎
09:28
|
(186) Любая пойдет.
|
|||
188
MetaDon
24.06.16
✎
09:31
|
(187) мне не надо самоделку- мне блок с 2 крокодилами на аккум;) и все, без стандартых батарей
|
|||
189
Mikeware
24.06.16
✎
12:53
|
(188) любая подходящая тебе по мощности с алиэкспресса или аналогичных.
На крайняк - перепаять с "прикуривательного штекера" на крокодилы. |
|||
190
DGorgoN
24.06.16
✎
13:18
|
(184) Ну я как бы и сам прекрасно всё знаю, в т.ч. и опытным путем а не просто в учебнике и пересмотрел очень много схем.
|
|||
191
DGorgoN
24.06.16
✎
13:21
|
(186) Стандартные АКБ 12 в и АКБ автомобильная по параметрам мало чем отличаются. В крайнем случае можно взять ИБП с разъемом подключения внешней батареи и к этому разъему подключить автомобильный аккумулятор.
|
|||
192
Midaw
24.06.16
✎
14:39
|
дома лучше не использовать большой аккумулятор для ИБП. особенно при наличии стеклопакета без вытяжки.
|
|||
193
Mikeware
24.06.16
✎
15:02
|
(192) необслуживаемые гелевые свинцово-кислотные аккумы совершенно не "парят". И вполне допущены для установки в серверных, где чувствтиельнось к кислоте гораздо выше.
|
|||
194
DGorgoN
24.06.16
✎
15:12
|
(193) Ну да, пардон. Эти парят кислотой и дома бы не желательно их использовать. Ну или использовать такие же гелевые или выделить отдельное помещение.
|
|||
195
Mikeware
24.06.16
✎
15:19
|
(194) не, автомобильные в доме вообще - зло.
интересно, как на подлодках решают вопрос с коррозией - там же тоже в основном кислотники... |
|||
196
DGorgoN
24.06.16
✎
15:24
|
(195) Я всегда думал что щелочники. КПД ниже но срок службы и проч выше
А в чём вопрос если будет стоять такой же гелевый, но называться он будет автомобильным и размеры побольше будут? |
|||
197
Midaw
24.06.16
✎
15:25
|
(193) как оказалось в обычных ИБП аккумуляторы вполне обслуживаемые. если я правильно понимаю "обслуживаемые". когда они сдыхают - можно смело разобрать и добавить дистиллированную воду и юзать как новые. если же аккумулятор пролежал некоторое время, то может понадобиться зарядка спецсредствами.
жалко я все это узнал уже после замены аккумулятора, так что на деле не проверял. |
|||
198
Midaw
24.06.16
✎
15:27
|
(197)+ зато разбирал аккумулятор. там крышка общая и крышки как на обычных аккумуляторах.
|
|||
199
DGorgoN
24.06.16
✎
15:36
|
(198) Не обслуживаемые это опция конструктива, маркетинговый ход в данном примере. Там такие же банки, да, если за его здоровьем следить то можно из него выжать до 9 лет работы.
|
|||
200
DGorgoN
24.06.16
✎
15:37
|
Я сам его разбирал, обычно если поймать прединфарктное состояние то оживить можно.
|
|||
201
Midaw
24.06.16
✎
15:40
|
(200) с аккумуляторами вообще интересная тема. не так давно узнал, что в основном любой аккумулятор в ноутбуке - это 18650... спрашивается, какого изобретать разные аккумуляторы/зарядки?
|
|||
202
Mikeware
24.06.16
✎
15:41
|
(196) Не, там кислотники. и гель - он снижает либо КПД, либо ток, насколько помню. поэтому используют аналогичные автомобильным.
|
|||
203
Mikeware
24.06.16
✎
15:44
|
(201) не любой. есть еще на 18500. и на каких-то недобуках были еще более мелкие
а зарядки практически все одинаковые сейчас. |
|||
204
Midaw
24.06.16
✎
15:53
|
(203) ну там конечно есть ещё и разные 18650 и помимо 18500. но убивает сама мысль, что всё это тупой маркетинг. и я уже не говорю о том как dell аппаратура проверяет вид адаптера питания...
|
|||
205
Mikeware
24.06.16
✎
16:05
|
(204) ну, что делать... чипирование картриджей, проверка адаптеров питания, снижение скорости операционки при наличии обновлений, лицензионное включение присутсвующих в процессоре ядер... сделать стало проще, чем продать...
|
|||
206
DGorgoN
24.06.16
✎
16:16
|
(202) Гелевый Авто АКБ использовать дома, ничего он не будет ни с КПД ни с током. Ток 600 А пусковой у них. Гелевые стоят в ИБП повсеместно. Гелевый это тот же кислотный, просто кислота не в состоянии свободном а в виде геля - срок службы больше, КПД да, меньше но не на сильно.
Автомобильный уж точно пойдет и в режиме работы ИБП срок его службы должен быть уже очень огромным. |
|||
207
DGorgoN
24.06.16
✎
16:18
|
||||
208
gnus
25.06.16
✎
12:40
|
было такое стабилизатор + ippon на сервере
но упс - умный,а стабилизатор - нет |
|||
209
Garykom
гуру
25.06.16
✎
12:59
|
(206) Ценник на гелевые авто акб зашкаливает не?
|
|||
210
Jump
25.06.16
✎
15:39
|
(207) Про срок службы в 12лет явное преувеличение, насчет сульфатации при недозаряде - да там поменьше это явный плюс.
Из минусов - должно быть хорошее зарядное, четко контролирующее процесс заряда, ибо черезмерный заряд, или разряд это газовыделение и разогрев. А газу идти некуда. Порвет. |