Стабилизатор и ИБП вместе. Будут ли работать? | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
DGorgoN
21.06.16
✎
16:53
|
Проблема - в сети очень нестабильное напряжение, частые просады, пики и проч. Сейчас для питания сервера стоит APC 1000 в стойку но у него за год сдохли батареи, будучи рабочем в таком режиме.
Вопрос - будет ли целесообразно взять стабилизатор, который бы стабилизировал напряжение до ИБП, дотягивал до нужной точки. P.S. Сегодня резко "рубануло" и сервер не успел выключится. Сейчас предстоит бессонная ночь с БД УППрища. |
|||
111
Mikeware
22.06.16
✎
12:19
|
(110) так апс может поком-порту эти данные отдавать
|
|||
112
DGorgoN
22.06.16
✎
12:20
|
Это от до. Обычно порядка 160 и до 280
|
|||
113
Mikeware
22.06.16
✎
12:21
|
(110) всплеск - на какое время?
|
|||
114
DGorgoN
22.06.16
✎
12:21
|
(111) Там усб, читаю манулы, буду смотреть. К сожалению ни разу такой функцией не пользовался.
|
|||
115
Mikeware
22.06.16
✎
12:21
|
успевает уйти в защиту по перенапруге
|
|||
116
DGorgoN
22.06.16
✎
12:21
|
(113) Ну это с осцилом сложно определить, может микросекунды, потом угасающие колебания (ну как катушку врубили в сеть)
|
|||
117
Mikeware
22.06.16
✎
12:22
|
(114) apc powerchute
|
|||
118
DGorgoN
22.06.16
✎
12:23
|
(115) Да, в том то и дело что успевает, поработает так с секунд 10-20 и потом садится на сеть опять. Ну и соответственно через секунд 30-50 его опять переключает.
|
|||
119
aka AMIGO
22.06.16
✎
12:24
|
Почитал ветку..
Моё просвещённое мнение: всё - фикня.. Можно покупать АПС стоимостью пол-мерседеса, или в пл-зарплаты - итог-то один: пропало електричество - в любом случае в запасе 10 минут, чтобы нежно и бережно отключить сервак.. Вроде как определение счастья для отчаявшегося человека: увидеть туалет и добежать до него.. |
|||
120
Mikeware
22.06.16
✎
12:25
|
(118) варистор? Дроссель?
|
|||
121
DGorgoN
22.06.16
✎
12:29
|
(119) Не прав
(120) Блин, ну что то колхозить на серваке не хочется. |
|||
122
DGorgoN
22.06.16
✎
12:29
|
Или как всегда? Апгрейд конструкции?
|
|||
123
Mikeware
22.06.16
✎
12:30
|
(121) ну а что делать?
"повышение эффективности в условиях ограниченности ресурсов достигается увеличением геморройности"© |
|||
124
Gary417
22.06.16
✎
12:33
|
(119) <итог-то один: пропало електричество - в любом случае в запасе 10 минут, чтобы нежно и бережно отключить сервак.. >
не один, а два второй, за 10 минут должен стартануть дизельгенератор |
|||
125
DGorgoN
22.06.16
✎
12:36
|
(124) Угу, и в бункер это всё, залить бетоном на глубине 100 метров, обеспечить балоны с воздухом.
|
|||
126
Gary417
22.06.16
✎
12:38
|
(125) вообще схема с дизельгенератором стандартная для серверных которые должны быть круглосуточно доступны
|
|||
127
DGorgoN
22.06.16
✎
12:38
|
(123) Ну так то оп идее в ИБП должен же быть какой то элемент, да и не поврежу ли я ему самому. Будет ещё неправильно отрабатывать.. Тут всю цепочку желательно бы посмотреть. Пока программу поставлю.
|
|||
128
Gary417
22.06.16
✎
12:38
|
и стоит такое решение отнюдь не космических денег
|
|||
129
Mikeware
22.06.16
✎
12:38
|
(124) это зависит от регламента.
Если все остальное "лежит", и запитано от сетей общего пользования - то генератор не поможет. важнее, чтоб сервер выключился штатным образом. а если есть сеть резервного питания, в соответсвии с критичным бизнес-процессом, то должен стартовать резервный генератор (или произойти переключение на другой фидер) в соответсвии с регламентом. |
|||
130
Mikeware
22.06.16
✎
12:39
|
(127) ну, он там есть. но тебе надо поставить внешний.
|
|||
131
Mikeware
22.06.16
✎
12:39
|
(126) вопрос - нужна ли "круглосуточно доступная серверная", если все остальное - уже лежит?
|
|||
132
DGorgoN
22.06.16
✎
12:40
|
(126) Ну у нас не прям так супер пупер. пару часов в случае крайней надобности перетопчутся. К тому же у нас когда свет пропадает на значительное время более минуты то интернет отключается. Ну в офисе то работать (в основном) ещё можно, а вот в удаленных уже всё. Провайдеров уже 2-х меняли всё такая же проблема. Только руками разводят, ну люди нетрадиционной ориентации.
|
|||
133
DGorgoN
22.06.16
✎
12:40
|
(130) Случаем программки не завалялось для подсчета?
|
|||
134
Mikeware
22.06.16
✎
12:41
|
(133) подсчета чего?
|
|||
135
DGorgoN
22.06.16
✎
12:42
|
(134) Индуктивности и варистора. Давненько была у меня такая для расчета RC фильтров. Ну если нет я сам поищу в интернете.
|
|||
136
Mikeware
22.06.16
✎
12:42
|
(132) бесперебойники должны питать всю критику.
|
|||
137
Mikeware
22.06.16
✎
12:44
|
(135) ну нет, конечно. оно ж считается.
ну, варисторы например - http://www.proton-impuls.ru/stati/opvv.htm http://www.varistor.ru/ дроссель - ну, тут по току. |
|||
138
Looking
22.06.16
✎
12:45
|
(132)"когда свет пропадает на значительное время более минуты то интернет отключается."
Сталкивался с тем, что Ростелеком в подобных случаях приезжал и питал свое оборудование бензогенератором, чтобы телефоны и интернет работали. У прова на линии скорее всего установлено оборудование, которое отключается. |
|||
139
Gary417
22.06.16
✎
12:47
|
а у нас инет приходил оптикой... прикольно было...ничё не работает, а интернет есть
|
|||
140
Mikeware
22.06.16
✎
12:51
|
(138) у нас стояла РТКшная (точнее, еще УСИшная) стойка, с которой шли поток и инет. Бесперебойника в стойке хватало часов на 20
|
|||
141
Mikeware
22.06.16
✎
12:53
|
+(140) Но т.к. мы были в локальном кольце РТК, то при пропадании напруги бесперебойник сообщал об этом маршрутизатору, а маршруизатор - стучал в цех управления на теллефонной РТК. Ну они уже звонили мне или админу.
|
|||
142
NorthWind
22.06.16
✎
13:10
|
(100) http://www.nix.ru/autocatalog/batteries_for_ups/Akkumulyator-Delta-HR-12-5-12V-5Ah-dlya-UPS_272439.html
за 8 штук выходит около 8 тыр. Это за довольно-таки крутую Дельту. А можно и более дешевые купить... |
|||
143
DGorgoN
22.06.16
✎
13:20
|
Я вот тут такой ИБП увидел: http://www.atsconvers.ru/tovar/572/
Производство наше. Кто что скажет? |
|||
144
DGorgoN
22.06.16
✎
13:21
|
(138) Ну это понятно что должны. Но не хотят/не могут.
|
|||
145
Jump
22.06.16
✎
13:29
|
(143) По описанию -отлично.
Как на самом деле- не попробуешь не узнаешь. Если устрйство умеет работать онлайн, это всегда круто - во первых нет лишних переключений, во вторых батареи служат очень долго. Обычно проблема только в потерях энергии. Если потери действительно не больше 1-3% то вообще отлично. Чистый синус это круто, хотя для компьютеров пофиг на синус, они и на модифицированном синусе не хуже будут работать. |
|||
146
Looking
22.06.16
✎
13:34
|
(143)точно наше? А то автокомпрессоры Катунь тоже "наши", а по факту на "производстве" только упаковывают китайский ОЕМ.
|
|||
147
DGorgoN
22.06.16
✎
13:34
|
(145) Как правило модифицированный синус хуже на 10% (прибл.) чем чистый. Хоть поифк на эти 10% но некоторые ПК уходят в перезагрузку от такого.
|
|||
148
DGorgoN
22.06.16
✎
13:35
|
(146) Ну тут в приципе пофигу. Я уже давно не боюсь Китая. Главное что бы не экономили там где ненужно.
|
|||
149
DGorgoN
22.06.16
✎
14:10
|
У меня вопрос по APC PowerChute Business Edition. Я конечно его ставлю но вопрос в следующем - какие вещи эта шляпа выдает? Может ли выдать график в сети? Или только мгновенное напряжение?
|
|||
150
Mikeware
22.06.16
✎
14:27
|
(149) график и выдает, и пишет. мы таким образом даже бодались с энергоснабжающей организацией.
|
|||
151
ansh15
22.06.16
✎
21:55
|
(150) С каким успехом?
Там разве не такие штуки нужны http://mirmsk.ru/pipke ? Если отсуживать за нанесенный ущерб? |
|||
152
DGorgoN
22.06.16
✎
22:07
|
(151) Ну и этим можно конечно, но нафига? Можно простую схему в качестве осцила в звукашку и всё.
|
|||
153
ansh15
22.06.16
✎
22:29
|
(152)Я про юридическую значимость доказательств, что качество электроснабжения поганое. Например, по вине перебоев в энергоснабжении угроблен МРТ, хотя он подключен через ИБП 120-150 КВА, да и сам ИБП приказал долго жить, ремонт от 700 тыс. до 3-х млн.р. В суде же ты картинку с осцила и звукашки не представишь, ответчику даже адвокат не нужен будет...
|
|||
154
Jump
23.06.16
✎
04:04
|
(146) Абсолютно нашей электроники не бывает.
Наше это значит наши разработали. Айфон вон почему-то американский а не китайский, хоть и сделан в китае. (147) Синус важен двигателям, трансформаторам - короче там где есть обмотки. Там он действительно хуже и зачастую больше чем на 10% А практически все компьютерные блоки питания на входе тупо выпрямляют переменку диодным мостом - т.е им вообще пофиг синус там был, или не очень. |
|||
155
Mikeware
23.06.16
✎
06:22
|
(151) с хорошим успехом.прямого ущерба не было. Но добились переключения на другой фидер, даи они что-то у себя соптимизировали.
|
|||
156
Mikeware
23.06.16
✎
06:25
|
(153) у каждого риска есть цена. Соответсвенно, есть цена доказательств и цена страховки/защиты
|
|||
157
DGorgoN
23.06.16
✎
08:24
|
(154) И там и там важно максимальные размеры токов и среднее их значение. Ток соответственно зависит от напряжения.
|
|||
158
DGorgoN
23.06.16
✎
08:25
|
А всякие параметры - синус там или не очень или спилы, или прочее..
|
|||
159
Mikeware
23.06.16
✎
08:33
|
(157) для трансформаторов переменного тока, и двигателей форма имеет очень большое значение. азбука жеж!
а для импульсных БП - как раз не особо. все равно на входе выпрямитель, а дальше - ключ и импульсный трансформатор. |
|||
160
Mikeware
23.06.16
✎
08:35
|
(157) ток зависит еще от формы напряжения. и от _полного_ сопротивления нагрузки (включая емкостную и индуктивную составляющие)
|
|||
161
DGorgoN
23.06.16
✎
08:37
|
(159) Ну так и азбука жеж. В импульсных что? Трансформаторов нет?
|
|||
162
DGorgoN
23.06.16
✎
08:41
|
(160) Это да. это согласен. Вопрос в том что пилу, прямоугольник и синус можно подать и добиться одних и тех же параметров на любом оборудовании переменного тока, однако конфигурация сигналов будет отличатся соответственно.
И вообще как бы все на синус рассчитано. Если на выходе синуса нет, то у трансов/двигателей и проч могут быть разные параметры работы. Я так шим простейший для светодиода делал - крутишь резистор, изменяешь скважность прямоугольных сигналов и управляешь яркостью светодиода. |
|||
163
Mikeware
23.06.16
✎
08:44
|
(161) они другие. от слова совсем.
они импульсные. расчитаны на другие формы сигналов, частоты, потоки насыщений. сравни гармонический сигнал в обычных трансформаторах напряжения http://tarielkapanadze.ru/Images/fantom/tr9.jpg и сигнал в импульсных трансформатороах импульсных БП http://s16.postimage.org/aol98n9r9/L1_with_load_TT2.png |
|||
164
Mikeware
23.06.16
✎
08:47
|
(162) нет. одних и тех же параметров ты никогда не добъешься.
И светодиод на "светящей" ветви ВАХ можешь считать вообще активной нагрузкой. а светимость - фактически линейной функцией от заполнения. (нелинейность больше связана с особенностями глаза, чем диода) |
|||
165
DGorgoN
23.06.16
✎
15:37
|
(164) С чего это не добьешься? И с чего импульсный транс отличается принципиально от обычного? Вопрос в том что допустим у одного ИБП синус а у другого четкий всплеск-импульс прямоугольной формы. Индуктивность катушки БП или обмотки двигателя все равно этот всплеск превратит в волну из-за своей индуктивности. По этому же принципу используются и D усилители в звуковой аппаратуре, странно на на разных колонках они отрабатывают совершенно нормально.
|
|||
166
DGorgoN
23.06.16
✎
15:40
|
Другое дело что каждый БП и каждый транс, в т.ч. и импульсный бп будут по разному отрабатывать такой сигнал из-за разности конструкции.
Вообще можно и вместо 50 герц 100 послать, но с другой амплитудой и всё хорошо должно быть в теории (амплитуду только нужно подобрать под конкретный бп) |
|||
167
Jump
23.06.16
✎
15:45
|
(161) Откуда в импульсных трансформатор?
Там выпрямитель стоит, который делает постоянку сразу. А потом уже из постоянки он делает опять переменное и в транс. Так что пофиг какая форма - в трансформатор она не попадет. |
|||
168
Jump
23.06.16
✎
15:49
|
(166) Дак там на трансформатор явно не 50герц посылают.
Для этого собственно вся схема и нужна. Если пускать на транс сразу переменку из сети - это будет 50герц и здоровый трансформатор весом килограмм пять. А там банально сначала выпрямят, потом сделают импульсный с частотой дофига герц - чем больше, тем меньше трансформатор. |
|||
169
Mikeware
23.06.16
✎
15:58
|
(167) от верблюда. открой и посмотри. лень открывать живой импульсник - открой хотя бы схему.
|
|||
170
AleksandrM09
23.06.16
✎
16:04
|
Год назад пришлось бюджетно организовать работу, вопрос по ИБП решил через нечто похожее -
http://shop.nag.ru/catalog/09839.On-line/17928.IBP-moschnostyu-3-kVA/09640.SNR-UPS-ONRT-3-M . Год отработали две штуки без проблем. В комплекте идет ПО простенькое, позволяет настраивает отключение сервера, а так же наблюдать за текущими характеристиками напряжения. Удобно сообщать электрикам, что в сети идет пониженное напряжение, пусть смотрят что у них там за беда в розетке. |
|||
171
Mikeware
23.06.16
✎
16:05
|
(165) принципиально - он почти не отличается. а вот конструктивно - отличается, и очень сильно. разная частота, разная форма тока - ведут к различным материалам магнитопроводов (разная магнитная поницаемость ии разные величины потока насыщения), различным исполнениям магнитопровода - чашечным, с немагнитными зазорами и т.п., отсюда разные габаритные мощности, требования к теплоотводу и т.п.
Индуктивность не превращает всплеск в волну, она в лучшем случае превратит в экспоненту. |
|||
172
Mikeware
23.06.16
✎
16:08
|
(165) в усилителях класса Д (а равно и в частотных приводах) синус "делается" шим-модуляцией, с коэффициентом заполнения, изменяющимся по гармоническому закону.
|
|||
173
Mikeware
23.06.16
✎
16:45
|
(166) потери на гистерезис (на перемагничивание) примерно одинаковы для электротехнических сталей (и, емнип, пермаллоев) до герц 800. но они - "на раз перемагничивания". т.е. пропорциональны частоте. увеличение частоты вдвое увеличит вдвое потери.
Потери на вихревые токи пропорциональны квадрату частоты. т.е. возрастание частоты вдвое увеличит потери на вихревые токи вчетверо. потом идут потери на зазорах (ну, это уже от конструкции зависит), потери на связи катушек. т.е. тебе придется изрядно пересчитывать транс. вообще, с детства ненавижу намоточные изделия.. |
|||
174
DGorgoN
23.06.16
✎
19:30
|
(171) У нас переменный ток или импульсы определенной скважности - полюбому будет маленькая/большая но волна. т.е. подали напряжение - напряжение возрастет по экспоненте и упрется в потолок, убрали напряжение - плавно по той же экспоненте упадет и на катушке т.е. будет волна.
(172) Ну вот и чем это отличается от тех-же переходных процессов, в грубом приближении естественно. (173) Ну я их тоже ненавижу но не суть, сам же сказал что в принципе до 800 герц они равны. т.е. от 20 до 700 герц вполне можем менять частоту, скважность и амплитуду и спокойно снимать 200 В. |
|||
175
DGorgoN
23.06.16
✎
19:30
|
220 В переменного пардон.
|
|||
176
DGorgoN
23.06.16
✎
19:32
|
Я так в своё время нечаянно мультивибратор собрал и перепутал емкости в нём и потом долго его настраивал и не понимал почему резисторы почти вдвое меньше нужны. Осцила тогда не было вообще никакого под рукой.
Оказалось что частота с 50 ушла к 100 и в связи с этим пришлось перестраивать схему, однако она вполне себе поднимала напряжение на нужную величину. |
|||
177
Mikeware
23.06.16
✎
19:50
|
(174) 1."волна" это гармонический процесс. Отличается он тем, что его производная равна ему же со сдвигом фазы. В отличие от всяких меандров, экспонент, пил и прочих треугольников. Т.е. проходит через линейные цепи без изменения формы. Со всей вытекающей комплексной арифметикой. А вот реакция на негармонические сигналы уже сильно разная. И там уже математика сложнее, товарищ фурье и его коллеги. И много-много факторов, на которых при гармоническом сигнале пофиг (индуктивность обмоток, индукция насыщения и т.п.)
|
|||
178
Mikeware
23.06.16
✎
19:51
|
(174) 2.тем, что на выходе интегратор.
|
|||
179
Mikeware
23.06.16
✎
19:57
|
(174) 3. Увеличив частоту в 30 раз (с 20 до 600 герц), ты в 30 раз увеличишь потери на перемагничивание, и в 900 раз - на вихревые токи. Т.е. на нагрев. Это при том же сердечнике.
|
|||
180
DGorgoN
23.06.16
✎
22:06
|
(177) Ну ты уж загнул. Не надо так далеко. Не волна будет у тебя с пилкой. А с подобием синуса и прямоугольными практически всегда волна, ну может не такая и симметричная.
|
|||
181
DGorgoN
23.06.16
✎
22:07
|
(179) Железо выдержит же, ты сам написал )
В 30 раз вряд ли. Там по экспоненте идёт. |
|||
182
DGorgoN
23.06.16
✎
22:10
|
Ну в общем скажу так - если в разы не увеличивать то сильных изменений не будет. Обычно все переходные процессы в полупроводниках/конд. и ёмкостях имеют экспоненту в своих параметрах до состояния пробоя. Уверен что производители (честные) закладывают 30% в схему от расчетных параметров.
|
|||
183
DGorgoN
23.06.16
✎
22:12
|
По моему мы далеко ушли от темы разговора. Всё таки покупаю онлайн упс. Остался выбор за маркой.
|
|||
184
Mikeware
24.06.16
✎
06:17
|
(180) я тебе уже обьяснил разницу между "волной" и "неволной". Извини, но это для радиста и электрика базовый курс. Теория электрических цепей, часть первая - линейные цепи.
(181) не надо всяких " вряд ли". То, что я написал - легко проверяется бым нормальным учебником и справочником по электротехническим материалам. И коэффицииенты будут именно такие, ибо физические процессы идут имено такие. |
|||
185
Mikeware
24.06.16
✎
06:20
|
(183) не то, чтоб далеко - смысл в том, что если хочешь сделать хорошо - надо считать, а не "думать" на основе "крестьянского здравого смысла"
|
|||
186
MetaDon
24.06.16
✎
09:26
|
(170) а существуют ли в продаже приставки ИБП, которые можно сагригатировать со стандартным авто аккумулятором?
|
|||
187
Jump
24.06.16
✎
09:28
|
(186) Любая пойдет.
|
|||
188
MetaDon
24.06.16
✎
09:31
|
(187) мне не надо самоделку- мне блок с 2 крокодилами на аккум;) и все, без стандартых батарей
|
|||
189
Mikeware
24.06.16
✎
12:53
|
(188) любая подходящая тебе по мощности с алиэкспресса или аналогичных.
На крайняк - перепаять с "прикуривательного штекера" на крокодилы. |
|||
190
DGorgoN
24.06.16
✎
13:18
|
(184) Ну я как бы и сам прекрасно всё знаю, в т.ч. и опытным путем а не просто в учебнике и пересмотрел очень много схем.
|
|||
191
DGorgoN
24.06.16
✎
13:21
|
(186) Стандартные АКБ 12 в и АКБ автомобильная по параметрам мало чем отличаются. В крайнем случае можно взять ИБП с разъемом подключения внешней батареи и к этому разъему подключить автомобильный аккумулятор.
|
|||
192
Midaw
24.06.16
✎
14:39
|
дома лучше не использовать большой аккумулятор для ИБП. особенно при наличии стеклопакета без вытяжки.
|
|||
193
Mikeware
24.06.16
✎
15:02
|
(192) необслуживаемые гелевые свинцово-кислотные аккумы совершенно не "парят". И вполне допущены для установки в серверных, где чувствтиельнось к кислоте гораздо выше.
|
|||
194
DGorgoN
24.06.16
✎
15:12
|
(193) Ну да, пардон. Эти парят кислотой и дома бы не желательно их использовать. Ну или использовать такие же гелевые или выделить отдельное помещение.
|
|||
195
Mikeware
24.06.16
✎
15:19
|
(194) не, автомобильные в доме вообще - зло.
интересно, как на подлодках решают вопрос с коррозией - там же тоже в основном кислотники... |
|||
196
DGorgoN
24.06.16
✎
15:24
|
(195) Я всегда думал что щелочники. КПД ниже но срок службы и проч выше
А в чём вопрос если будет стоять такой же гелевый, но называться он будет автомобильным и размеры побольше будут? |
|||
197
Midaw
24.06.16
✎
15:25
|
(193) как оказалось в обычных ИБП аккумуляторы вполне обслуживаемые. если я правильно понимаю "обслуживаемые". когда они сдыхают - можно смело разобрать и добавить дистиллированную воду и юзать как новые. если же аккумулятор пролежал некоторое время, то может понадобиться зарядка спецсредствами.
жалко я все это узнал уже после замены аккумулятора, так что на деле не проверял. |
|||
198
Midaw
24.06.16
✎
15:27
|
(197)+ зато разбирал аккумулятор. там крышка общая и крышки как на обычных аккумуляторах.
|
|||
199
DGorgoN
24.06.16
✎
15:36
|
(198) Не обслуживаемые это опция конструктива, маркетинговый ход в данном примере. Там такие же банки, да, если за его здоровьем следить то можно из него выжать до 9 лет работы.
|
|||
200
DGorgoN
24.06.16
✎
15:37
|
Я сам его разбирал, обычно если поймать прединфарктное состояние то оживить можно.
|
|||
201
Midaw
24.06.16
✎
15:40
|
(200) с аккумуляторами вообще интересная тема. не так давно узнал, что в основном любой аккумулятор в ноутбуке - это 18650... спрашивается, какого изобретать разные аккумуляторы/зарядки?
|
|||
202
Mikeware
24.06.16
✎
15:41
|
(196) Не, там кислотники. и гель - он снижает либо КПД, либо ток, насколько помню. поэтому используют аналогичные автомобильным.
|
|||
203
Mikeware
24.06.16
✎
15:44
|
(201) не любой. есть еще на 18500. и на каких-то недобуках были еще более мелкие
а зарядки практически все одинаковые сейчас. |
|||
204
Midaw
24.06.16
✎
15:53
|
(203) ну там конечно есть ещё и разные 18650 и помимо 18500. но убивает сама мысль, что всё это тупой маркетинг. и я уже не говорю о том как dell аппаратура проверяет вид адаптера питания...
|
|||
205
Mikeware
24.06.16
✎
16:05
|
(204) ну, что делать... чипирование картриджей, проверка адаптеров питания, снижение скорости операционки при наличии обновлений, лицензионное включение присутсвующих в процессоре ядер... сделать стало проще, чем продать...
|
|||
206
DGorgoN
24.06.16
✎
16:16
|
(202) Гелевый Авто АКБ использовать дома, ничего он не будет ни с КПД ни с током. Ток 600 А пусковой у них. Гелевые стоят в ИБП повсеместно. Гелевый это тот же кислотный, просто кислота не в состоянии свободном а в виде геля - срок службы больше, КПД да, меньше но не на сильно.
Автомобильный уж точно пойдет и в режиме работы ИБП срок его службы должен быть уже очень огромным. |
|||
207
DGorgoN
24.06.16
✎
16:18
|
||||
208
gnus
25.06.16
✎
12:40
|
было такое стабилизатор + ippon на сервере
но упс - умный,а стабилизатор - нет |
|||
209
Garykom
гуру
25.06.16
✎
12:59
|
(206) Ценник на гелевые авто акб зашкаливает не?
|
|||
210
Jump
25.06.16
✎
15:39
|
(207) Про срок службы в 12лет явное преувеличение, насчет сульфатации при недозаряде - да там поменьше это явный плюс.
Из минусов - должно быть хорошее зарядное, четко контролирующее процесс заряда, ибо черезмерный заряд, или разряд это газовыделение и разогрев. А газу идти некуда. Порвет. |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |