Имя: Пароль:
IT
Админ
Ребилд RAID 1. Разные SATA диски. Нужен совет.
0 AleksandrM09
 
03.11.17
15:16
Добрый день.

Ситуация следующая.
Имеется -      LSI MegaRAID SAS 9271-8i .
Массив RAID1 - 2*HGST HUA722010CLA330  1Тб.


В один момент RAID контроллер "выплюнул" из массива RAID1 один из дисков . Почему - не понял, вроде по тестам и по SMART диск вполне себе живой, но было решено вывести его из эксплуатации. Увы, поставщик не смог найти такой же жесткий диск и привез на замену по гарантии два других Toshiba MG03ACA100 . Объем у этих моделей одинаков - 1 ТБ, но пропускная скорость интерфейса разная 3 и 6 ГБит/сек.

Вопрос в следующем.
Допустимо ли произвести ребилд массива на отличающийся жесткий диск и последующая замена оставшегося HGST диска с очередным ребилдом ?
1 Противный
 
03.11.17
15:26
Проще акрониксом (или подобным софтом) снять образ, на новых дисках поднять массив средствами контроллера и восстановить из образа...

ЗЫ: не все диски одинаковы по байтам... особенно этим грешат диски от разных производителей, массив может не взлететь...
2 SeriyP
 
03.11.17
15:27
(0) я бы из новых дисков сделал массив, потом отдельно подключил к компу "старый" оставшийся от прошлого массива диск и скопировал на новый массив с него данные - так надежнее и никаких ребилдов.
Не допонял, правда, как может у одинаковых дисков быть разная пропускная способность? Один SATA-II, а другой SATA-III?
3 Провинциальный 1сник
 
03.11.17
15:30
Никаких проблем не будет с вероятностью 99.9%. Это же примитивное зеркало. Но если перерыв в работе допустим - то можно и заново создать массив с переносом данных путем бэкапа.
4 X Leshiy
 
03.11.17
15:37
(0) Вставляешь новый диск, ребилдишь, вынимаешь второй старый, вставляешь второй новый, ребилдишь. Всё.
5 AleksandrM09
 
03.11.17
15:37
(2) Дело в том, что этом разделе установлена ОСь. Выходит схема такая -
0. Снять бекап акронисом.
1. Заменил диски
2. Средствами контролера создать новый массив
3. Загрузился с загрузочного диска акронис и залить образов на новый массив.

Диски разные, сейчас установлены SATA2, а привезли на замену SATA 3.
6 AleksandrM09
 
03.11.17
15:38
(4) Да так и планировал, но что-то жути нагнали. что мол диски отличаются и могут быть проблемы. В любом случае без бекапа и запаса по времени на ЧП я эти процедуры делать не буду.
7 X Leshiy
 
03.11.17
15:39
(6) Ты даже на другой диск большего объема можешь ребилдить. Использоваться будет 1 тб.

Ты новый то воткни, пока второй старый не ёк.
8 X Leshiy
 
03.11.17
15:41
(6) У меня диск на 8 тб. контроллер выплевывал. По смарт норм, проверки поверхности норм, даже 8 тб. торрентов в с порнухой норм. А все равно выплевывал, параноик :)
9 X Leshiy
 
03.11.17
15:44
(5) Не майся фигней, втыкай диск пока не поздно :)
10 AleksandrM09
 
03.11.17
15:49
(9) Понял, махну завтра в обед )
11 SeriyP
 
03.11.17
16:28
(10) Забэкапить данные с живого диска не забудьте перед ребилдом
12 AleksandrM09
 
03.11.17
16:47
(11) Безусловно.

Всем спасибо.
13 Противный
 
03.11.17
16:50
(5) Сисадмины делятся на тех, кто не делает бэкапы и тех кто уже делает. (с)...
Проблемы невозможно решaть нa том же уровне компетентности, нa котором они возникaют. Альберт Эйнштейн