Имя: Пароль:
1C
1C 7.7
v7: работа с COM портом
0 geniusbsd
 
09.11.17
18:36
Вечер добрый как в 1С можно отправить символ в COM порт
Есть контролер на ардуино управляющий замками.
К примере когда контролер по коп порту получает символ "1", открывает 1 первый замок
При получении символа "2" Открывает второй замок.
Пробую выполнить команду set /p x="1" < nul > \\.\COM5
но ничего не происходит. Если подключаюсь putty к ком порту нажимаю клавишу 1 все срабатывает
Как можно по другому это сделать.
1 Zamestas
 
09.11.17
19:16
(0) Гугли MSCOMM32
2 Mr_Rm
 
09.11.17
19:29
А  простое
echo 1 > COM5
из  командной строки срабатывает? Тогда его и выполнять.
3 fedoss
 
10.11.17
13:05
4 uno-group
 
10.11.17
14:05
я http://x-romix.narod.ru/vk_rs232.rar с ардуино юзаю.
2 порта работают стабильно если нужно 3 девайса заюзать переодически глюти вылазят. но там постояный обмен раз в секунду идет
5 uno-group
 
10.11.17
14:07
Стоитли на ком порт завязываться может добавить пару баксов и сетевой интервейс заюзать или WiFi
6 uno-group
 
10.11.17
14:12
Что за замки? Случаи бывают разные. У народа пока плату полностью не заэкранировали очень часто происходили какието подвисания или ложные сработки чтобы не получилась что у тебя по несколько раз в день замки или неоткрывались совсем или стаяло все на распашку.
7 geniusbsd
 
11.11.17
10:11
(2) Из командной строки не срабатывает, хотя светодиод на ардуино мигает, что даные пришли

Замки китайские защелки маленькие 12В(будут монтироваться в витрины), модель не скажу не помню, я пока эксперементирую с реле

Все получилось через библиотеку от romixa
Всем спасибо
8 geniusbsd
 
11.11.17
10:12
(5) делал на том что под рукой было, ардуино нано :)