Доброго времени.
В наличии есть сервер с аппаратным RAID , к которому в режиме зеркала подключены 4 диска. 2 SAS и 2 SSD. На диск SAS установлена ОС Windows Server 2003, на дисках SSD базы 1с. С помощью программы DiskMark32 протестировал скорость чтения и записи на SSD диск (на виртуальном образе диска который находится на этом SSD ) Был неприятно удивлен что скорость записи не доходит даже до 100 MB/s Во всех тестах примерно одинакова +/- 60 MB/s . Так вот вопросы: Стоит ли вообще так извращаться и имеет ли данная схема работы прикладную ценность. (SSD в зеркале как место размещения виртуального тома который в гостевой ОС используется для данных 1с) или лучше SSD подключить без RAID ? А так же если вышеописанный вариант работы предполагает место на жизнь, как можно увеличить скорость записи на данный виртуальный диск расположенный на физических SSD ? |
|||
1
mehfk
24.01.18
✎
13:50
|
(0) Подключи SSD без RAID, потестируй скорость. Прими решение - что тебе важнее, надежность зеркала (у тебя же зеркало) или скорость.
|
|||
2
brenli
26.01.18
✎
09:35
|
(1) Подключил ssd без raid . Все так же, скорость на том же уровне
|
|||
3
Mihenius
26.01.18
✎
09:59
|
(0) Проверить включен ли кэш на запись в рейде
|
|||
4
Mihenius
26.01.18
✎
10:03
|
Если есть батарейка, проверить жива ли она.
|
|||
5
brenli
26.01.18
✎
10:05
|
(3) Кеш был включен, сейчас диск ssd вывел из рейда подключив напрямую к плате.
Цифры в тестах не изменились почти. (первый тест в программе CrystalDiskMark) Последовательная скорость чтения 600 MB/s Последовательная скорость записи 50 MB/s . На HDD диске скорость записи выше. Правда скорость записи блоков по 4К, на SSD 45 MB/s, на обычных дисках около 1,5 MB/s Но все равно, такой результат меня не устраивает. SSD диски Intel |
|||
6
alxmyar
26.01.18
✎
10:06
|
(2) К тому же контроллеру без зеркала? Или к другому?
|
|||
7
alxmyar
26.01.18
✎
10:07
|
(5) Диски Г*вно
|
|||
8
brenli
26.01.18
✎
10:07
|
(6) К другому. Отключил от контроллера, подключил к маме
|
|||
9
alxmyar
26.01.18
✎
10:07
|
(7) ссд в смысле. В смысле медленные.
|
|||
10
brenli
26.01.18
✎
10:12
|
(9) На старом сервере такие же диски более старой серии работают и жмут в последовательной записи 225 MB/s, блоки 4К 80 MB/s
|
|||
11
alxmyar
26.01.18
✎
10:19
|
(10) Кэш на запись в ОС глянь. Подключи к другому компу.
|
|||
12
brenli
26.01.18
✎
10:21
|
(11) в диспетчере устройств?
|
|||
13
alxmyar
26.01.18
✎
10:24
|
Да
|
|||
14
brenli
29.01.18
✎
08:07
|
Даже в реальной системе (пробовал под XP , диск не выдал больше 50 MB/s последовательной записи.
В тесте на виртуалке под OS Windows 2012 , скорость записи составила 150 MB/s в том же тесте. Заметил что режим контроллера под Windows 2012 выставлен в LSI logic SAS , а на Windows 2003 в LSI logic parallel . Как запустить 2003 сервак на этом типе работы контроллера? |
|||
15
Fram
29.01.18
✎
09:01
|
(14) боюсь, ты ограничен драйверами, которые тебе vmware дает
|
|||
16
Скиурус
29.01.18
✎
09:30
|
>>Как запустить 2003 сервак на этом типе работы контроллера?
Не нужно просто сову на глобус натягивать. Вы б еще на NT Server 4.0 что-нибудь позапускали бы. |
|||
17
brenli
29.01.18
✎
16:52
|
(15) На VirtualBox выдает 1500 MB/s
|
|||
18
Fram
29.01.18
✎
19:55
|
(17) это просто кэш. как только размер буфера будет превышен производительность резко провалиться
|
|||
19
Fram
29.01.18
✎
19:58
|
VirtualBox самый тормозной в работе с I/O, не смотря на то что синтетические тесты зашкаливают. я для себя XenServer выбрал - самый адекватный в этом плане, минимум потерь
|
|||
20
Fram
29.01.18
✎
20:00
|
(19) + так как хост это полноценный CentOS, можно строить софтовые рейды
|
|||
21
brenli
29.01.18
✎
21:10
|
(18) Т.е в ESXi кеш не работал у меня?
|
|||
22
Fram
29.01.18
✎
21:12
|
(21) он там просто по другому принципу работает
|
|||
23
brenli
29.01.18
✎
21:19
|
(22) Я вижу вы в теме.
Хочу узнать как у более опытного... стоит ли копаться и искать более высокую производительность перебирая гипервизоры и настройки для старой ОС и нового оборудования? Есть ли в этом смысл? Практический... |
|||
24
Fram
29.01.18
✎
21:46
|
(23) i/o операции на любом гипервизоре будут быстрее на современных ОС (win 2012) по сравнению со старыми (win 2003).
|
|||
25
Fram
29.01.18
✎
21:48
|
*win2012 и старше
|
|||
26
Вуглускр1991
29.01.18
✎
23:47
|
Sequential Read : 218.750 MB/s
Sequential Write : 199.065 MB/s Random Read 512KB : 169.322 MB/s Random Write 512KB : 185.850 MB/s У меня диск - это файл на SSD |
|||
27
Fram
30.01.18
✎
00:24
|
(26) раз уж меряемся письками..
Samsung 850 Pro, отпахал 5 Тб примерно Хост XenServer 7.2 Гость Windows 2012 ----------------------------------------------------------------------- CrystalDiskMark 5.2.1 x64 (C) 2007-2017 hiyohiyo Crystal Dew World : http://crystalmark.info/ ----------------------------------------------------------------------- * MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s] * KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes Sequential Read (Q= 32,T= 1) : 538.391 MB/s Sequential Write (Q= 32,T= 1) : 505.027 MB/s Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) : 347.277 MB/s [ 84784.4 IOPS] Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) : 342.924 MB/s [ 83721.7 IOPS] Sequential Read (T= 1) : 451.251 MB/s Sequential Write (T= 1) : 432.832 MB/s Random Read 4KiB (Q= 1,T= 1) : 32.495 MB/s [ 7933.3 IOPS] Random Write 4KiB (Q= 1,T= 1) : 59.416 MB/s [ 14505.9 IOPS] |
|||
28
Вуглускр1991
30.01.18
✎
00:36
|
(27) [SATA/300 = 300,000,000 byte/s] - пожилая платформа от supermicro (Intel® C600 Series Chipset)
|