OFF: И снова про кондеи | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
korolar
01.08.18
✎
09:21
|
Подскажите правильное решение системы охлаждения и вентиляции квартиры.
Требование: приток воздуха, как при открытом окне, фильтрация до уровня запахов, охлаждение притока на -10 гр. от уличной темпиратуры, безшумность, регулирование направления притока. Не требуется: эстетичность (потолки обычные, каналы можно не прятать). Кто-нибудь такое уже делал? |
|||
1
Лефмихалыч
01.08.18
✎
09:24
|
я вот эти все понты сначала тоже планировал, потом посчитал и наступило у меня прозрение в головной коробке: реальная потребность у меня просто, чтобы температура в помещениях была совместимая с жизнью.
И - повесил сплиты. Везде. Тупо. |
|||
2
1c_asadi
01.08.18
✎
09:25
|
(0) обратитесь просто в нормальную компанию, которая всё посчитает вам
а потом сделаете как в (1) , ибо дорого всё это нереально |
|||
3
korolar
01.08.18
✎
09:39
|
(1) а спать получается с закрытым окном?
|
|||
4
Кай066
01.08.18
✎
09:40
|
(3) Только так и получается - иначе шум
|
|||
5
zak555
01.08.18
✎
09:40
|
Кондей спецом не беру, т.к. дома маленькие дети
|
|||
6
zak555
01.08.18
✎
09:41
|
(4) переедь в спальный район
|
|||
7
1c-kind
01.08.18
✎
09:41
|
(3) Я сейчас включаю на ночь кондеи, ставлю ночной режим и отключаю подсветку.
Часа в 2-3 ночи если встаю в туалет , то выключаю кондей и открываю окно для проветривания. И до утра температура в квартире комфортная. |
|||
8
Кай066
01.08.18
✎
09:41
|
(6) Машины везде ездят, даже в спальном
|
|||
9
Кай066
01.08.18
✎
09:41
|
А в новом районе ещё и грузовики на стройку
|
|||
10
mishaPH
модератор
01.08.18
✎
09:42
|
(0) у меня стоит аэропак который приточку обеспечивает и кондей
|
|||
11
Zapal
01.08.18
✎
09:43
|
(0) непонятно какого ответа ты ждешь
очевидно для для охлаждения нужен кондиционер для вентиляции - бризер (дырка в стене) или приточная вентиляция с воздушными коробами во нужные комнаты |
|||
12
Zapal
01.08.18
✎
09:44
|
да, кондиционеры с приточной вентиляцией - хрень
|
|||
13
0xFFFFFF
01.08.18
✎
09:45
|
(0) на урале кондеи вообще не нужны. Максимум 10 дней в году с температурой выше +25, а если они еще и не подряд - стены даже прогреться не успевают.
|
|||
14
ptiz
01.08.18
✎
09:45
|
В жару только кондей и спасает. Сделал специальный короб, чтоб не дуло.
https://yadi.sk/i/bQqkXVnD3ZnG36 |
|||
15
Масянька
01.08.18
✎
09:48
|
(0) Правильное решение системы охлаждения и вентиляции квартиры делается при строительстве. А если при строительстве этого не сделали, то и жильцы не сделают. А чтобы это делать при строительстве - много чего надо, от чего цена жилья возрастает ощутимо.
Поэтому возьми сплиты и не выноси мозг. Единственное - где вешать, чтобы не дуло (проблема приличная на самом деле). |
|||
16
korolar
01.08.18
✎
09:49
|
(10) аэропак - Упаковочная воздушно-пузырчатая пленка?
|
|||
17
Масянька
01.08.18
✎
09:50
|
+ (15) У нас: днем +33 в тени, ночью опускается (ну, типа того) до +26-27. Учитывая, что стены нагреваются и пр. - спать нормально можно только с кондюком.
|
|||
18
korolar
01.08.18
✎
09:50
|
(11) противаречит (12)
|
|||
19
korolar
01.08.18
✎
09:51
|
Бризер - шумный?
|
|||
20
uno-group
01.08.18
✎
09:51
|
Нормального объема свежего воздуха кондиционер не подмешивает. Нужна нормальная вытяжка + приточка. в идеале рекуператором. Когда людей нет охлаждаем помещение если уровень СО2 стал выше нормы включается воздухообмен заменяя его на свежий с улицы. при этом почти не нагревая-охлаждая помещение.
|
|||
21
korolar
01.08.18
✎
09:51
|
(5) и как же без него?
|
|||
22
ам794123
01.08.18
✎
09:52
|
(0) Наклеил на стеклопакеты светоотражающую пленку, через час температура в квартире с 30 градусов упала до 23-х.
|
|||
23
korolar
01.08.18
✎
09:53
|
(22) - изнутри клеил?
|
|||
24
mishaPH
модератор
01.08.18
✎
09:53
|
(16) в яндексе забанили? набери узнай. Это проветриватели
|
|||
25
ам794123
01.08.18
✎
09:53
|
(23) да
пленку купил в карусели 29 руб рулон |
|||
26
mishaPH
модератор
01.08.18
✎
09:55
|
(22) Это если на улице +20 +23
а если там + 30 то никакие пленки вам не помогут. тут вы просто убираете один из факторов. А уж когда прогрелись стены которы еоставают не одни сутки даже если на улице будет уже гораздо холоднее. кроме того дома есть чему подогревать из бытовой техники |
|||
27
korolar
01.08.18
✎
09:55
|
(24) - чем аэропак лучше бризера? или одно и тоже?
|
|||
28
Zapal
01.08.18
✎
09:55
|
(18) имел в виду кондиционеры с функцией подмеса воздуха или как-то там они называются. Короб все равно придется тянуть, и свежего воздуха подмешивает он недостаточно
(19) у бризера регулируется скорость, и соответственно шум вроде есть способ соединить его с датчиком СО2 чтобы он автоматически регулировался, но я пока такое не делал |
|||
29
Wirtuozzz_III
01.08.18
✎
09:56
|
(0) Все просто, ГП-4, ГП-5 от запахов, ноги в ведро со льдом, для здоровья и контроля температуры.
|
|||
30
mishaPH
модератор
01.08.18
✎
09:57
|
(27) а х.з. аэропаки помоему самые тихие и компактные
|
|||
31
mishaPH
модератор
01.08.18
✎
09:58
|
(28) 1. это все лажа. системы очень дороги и по сути для квартир неприменимы
|
|||
32
zak555
01.08.18
✎
09:58
|
(21)окошко открыто
+ дома в панельке прохладнее, чем на улице |
|||
33
Zapal
01.08.18
✎
09:59
|
(27) аэропак это одна из моделей бризера
еще популярен теон |
|||
34
korolar
01.08.18
✎
09:59
|
(32) у меня все наоборот, 8-й этаж, солнце с 5:30 до 13:00, +35 за бортом и внутри
|
|||
35
Масянька
01.08.18
✎
10:00
|
Каждый год одно и тоже...
|
|||
36
korolar
01.08.18
✎
10:00
|
(35) - Земля крутится
|
|||
37
Масянька
01.08.18
✎
10:01
|
(36) Да ты что...
|
|||
38
ам794123
01.08.18
✎
10:01
|
(34) переезжай в пещеру, там прохладно)
|
|||
39
korolar
01.08.18
✎
10:01
|
есть принципиальные отличия между:
кондей+бризер и кондей+открытое окно ? |
|||
40
zak555
01.08.18
✎
10:02
|
(34) переезжай на 1-2 этаж, посади деревья 2-3 метра высотой
|
|||
41
korolar
01.08.18
✎
10:05
|
(34) - не поверишь, 5 лет назад переехал с 1-го на 8-й
|
|||
42
Масянька
01.08.18
✎
10:06
|
У меня 5-ый этаж. Панелька 1982 года. Утром солнце в одной комнате, с обеда в остальных. Никакая пленка, жалюзи и пр. не помогает при такой жаре.
Пока нет никого дома - окна открыты. Как пришли - закрыли окно, дверь, включили сплит... 5 минут (максимум) - шикарная температура. Главное - правильно кубатуру подобрать. Запас можно, но не более 1-2 метров. |
|||
43
mishaPH
модератор
01.08.18
✎
10:08
|
(39) естественно. открытое окно это
1. пыль и грязные подоконники ( если у вас конечно не 25 этаж) 2. шум 3. при непогоде опасно 4. нет гарантии, что будет что-то задувать |
|||
44
mishaPH
модератор
01.08.18
✎
10:09
|
(42) мы жили в такой.. летом был ад. еще и крыша плоская она же потолок (были такие серии без микрочердака.
|
|||
45
mishaPH
модератор
01.08.18
✎
10:10
|
(40) ага. у меня второй. солнца нет вообще т.к. деревья до 5го пости достают этажа Но косяк первых этажей. это пыль и шум
|
|||
46
korolar
01.08.18
✎
10:10
|
(42) на что обратить внимание при расчете? какие нюансы? что обычно пытаются впарить из ненужного и на что забивают при установке, что потом менять приходится?
|
|||
47
Масянька
01.08.18
✎
10:10
|
(43) Слушайте, а на улицу вы выходите в скафандре? А скафандр снимаете перед входной дверью?
|
|||
48
mishaPH
модератор
01.08.18
✎
10:12
|
(47) ну причем тут выход на улицу. к чему крайности. второй этаж. вся пыль с дороги ко которой ездят авто и поднимает ветер ( особенно весной) весь на подоконниках.
после установки аэропака мы не открываем окна. подоконники в лучшем случае протираем раз в месяц. а то черные были уже за неделю |
|||
49
ptiz
01.08.18
✎
10:12
|
(22) Это обязательный минимум, если солнечная сторона. Иначе квартира превращается в теплицу.
|
|||
50
mishaPH
модератор
01.08.18
✎
10:13
|
(47) вы кстати не боитель. оставить окна открытые а случится какой ураганчик с дождем пока вас не будет?
|
|||
51
Масянька
01.08.18
✎
10:16
|
(46) Расчет в магазе сделают (у нас даже делают). Можете сами в инете посмотреть.
С моделями лучше определиться заранее (опять-таки - инет, отзывы друзей и знакомых). Не стоит гнаться за дорогими, но и откровенную дешевку тоже не стоит брать. Установка - ТОЛЬКО (!!!!!!!!!) у официалов (дают гарантию) или же проверенных фирм. На магазинную фишку - "установка бесплатно" - не ведитесь!!!! В принципе, всё, наверное. А, место установки внутреннего блока - проверьте, чтобы было комфортно - не дуло. Регулировка шторки есть практически у всех, но про физику движения воздуха не забывайте. |
|||
52
Wirtuozzz_III
01.08.18
✎
10:18
|
(51) Я бы еще добавил, не забудьте сделать проект, т.к. мы все тут законопослушные, надо сделать проект, получить разрешение на уродование фасада дома кондиционером.
|
|||
53
unregistered
01.08.18
✎
10:18
|
(0) Все озвученные требования соблюсти в обычной квартире нереально вообще или слишком дорого.
> Требование: приток воздуха, как при открытом окне, фильтрация до уровня запахов, охлаждение притока на -10 гр. от уличной темпиратуры Любая приточная вентиляция требует размещения - высокие потолки для вентканалов или коробов, и самого оборудования. Кондиционеры с приточной вентиляцией стоят просто неприличных денег. Это варианты для офисов, а не для квартир. Все бытовые квартирные кондиционеры гоняют только внутрениий воздух. Без приточки. https://tion.ru/ventilyaciya/v-kvartire/ Нормальным решением будет установка приточной вентиляции. Есть с функциями фильтрации и подогрева воздуха. И обычного бытового кондиционера. Приточка обеспечит чистый и свежий воздух с улицы. Кондей - его охлаждение до нужной температуры. |
|||
54
Масянька
01.08.18
✎
10:18
|
(48) Я вот и говорю - как же вы по улицам-то ходите?
(50) Не боюсь. У нас ветер меньше 5 м/с считается штилем. Поэтому тут много вытекающих... И если уходим на весь день - просто исключаем сквозняк. |
|||
55
mishaPH
модератор
01.08.18
✎
10:20
|
(53) кроме того. приточка спокойно работает всегда и если на улице холодно то не требует еще и кондея. а зимой в мороз вообще и без включения вентилятора работает на естественной вентиляции квартиры
|
|||
56
Zapal
01.08.18
✎
10:20
|
(39) зимой с открытым окном особо не посидишь
а бризер может забираемый воздух подогревать и проветривается всё очень комфортно, без холода и сквозняков короче штука хорошая, все хвалят. Для меня самая большая проблема - дырка в фасаде, не везде ее разрешают делать. Впрочем если мы говорим о вентиляции то какая-то дырка в любом случае будет еще момент - если квартира допустим трешка, то придется три бризера вешать и это уже приличная сумма выходит, может лучше всё-таки каналы налепить |
|||
57
Wirtuozzz_III
01.08.18
✎
10:22
|
ну вот зачем все хотят уродовать фасад, его же разрабатывали таким красивым, НЕЛЬЗЯ вешать кондей на фасад, нужем проект!
|
|||
58
mishaPH
модератор
01.08.18
✎
10:24
|
(56) ну тут зависит от квартиры. по хорошему в каждой комнате надо. но у меня хрущик 2 комнаты одна проходная. итого поставленный в дальней комнате протягивает через всю квартиру.
Дыра на фасаде? ну если это не исторический центр то проблем нет. да и то там по сути не видно этой дыры |
|||
59
Вафель
01.08.18
✎
10:24
|
(57) в большинстве домов такой фасад уже ничем не испортишь
|
|||
60
mishaPH
модератор
01.08.18
✎
10:24
|
(57) ты про хрущики или 90% домов?
|
|||
61
unregistered
01.08.18
✎
10:25
|
(56) > если квартира допустим трешка, то придется три бризера вешать
А кондей один что ли нужен? Кондеев тоже три придется покупать. > может лучше всё-таки каналы налепить А что дадут каналы? Как предполалается обеспечивать движение воздуха по ним? |
|||
62
Wirtuozzz_III
01.08.18
✎
10:26
|
(60) Хрущик это не дом, это недобарак. Там вообще нельзя фасад трогать, он старенький там.
|
|||
63
Новиков
01.08.18
✎
10:27
|
(0) Кондер тут тебя не спасет, только приточка. В норм.вент.машине есть множество разных фильтров, катализаторов и прочего дерьма, которые будут очищать поступающий воздух. Сейчас, они практически все, идут с автоматикой, т.е. можно расписание настроить и забыть на месяцы. Но тут естественно много нюансов. Опишу:
1. Эстетически короба под шахты надо как-то прятать. Одно дело когда ты будешь делать ремонт - с эти проблем нет, другое дело - уже в готовый ремонт. Поэтому тут нужно очень внимательно вписать систему в существующие стены/мебель. 2. Вент.машину нужно обслуживать, менять фильтры. В принципе, все. Вентиляционных машин сейчас много, к ним, если совсем параноик, можно добавлять отдельные фильтры-блоки и добиваться практически стерильности, правда не знаю, оправдано ли это. Я, на основе своего опыта могу вот что сказать: с искуственной приточкой качество воздуха, и его температура достигла, наконец, прямо идеальных значений. Очень комфортно и зимой, когда топят ад, и летом - когда на улице ад. Дома всегда свежо, всегда постоянная комфортная температура. |
|||
64
Eiffil123
01.08.18
✎
10:29
|
как люди до 90х годов то жили без кондеев. А еще раньше - вообще без вентиляторов?
|
|||
65
Масянька
01.08.18
✎
10:31
|
(64) Тяжело жили... Спали на пляже... Окна не закрывали...
У нас, кстати, с появлением сплитом перестали спать на пляжах... Не порядок... |
|||
66
Вафель
01.08.18
✎
10:32
|
(64) плохо жили
|
|||
67
mishaPH
модератор
01.08.18
✎
10:32
|
(64) до 90х небыло стеклопакетов и столько авто.
|
|||
68
mishaPH
модератор
01.08.18
✎
10:32
|
(62) глупость не несите плиз.
|
|||
69
Zapal
01.08.18
✎
10:33
|
(58) сейчас во многих новостроенных жк управляющая компания следит за фасадами и запрещает их менять. В моем доме кто-то пытался согласовать бризер - сказали низзя. Но народ потихоньку ставит не спрашивая, как оно закончится хз
|
|||
70
mishaPH
модератор
01.08.18
✎
10:34
|
(69) ну мало ли что следят. денег хотят. А дыру от бризера не видно ибо закрывается решеткой. можно в цвет фасада
|
|||
71
Zapal
01.08.18
✎
10:35
|
(61) "А что дадут каналы? Как предполалается обеспечивать движение воздуха по ним?"
я глубоко не копал, но как понял - вешается за окном девайс по типу внешнего блока кондиционера с вентилятором и подогревом, и он гонит в эти каналы воздух с улицы |
|||
72
Oftan_Idy
01.08.18
✎
10:36
|
(0) Не выделывайся, просто открывай окно
|
|||
73
MaxS
01.08.18
✎
10:37
|
(0) Загугли КИВ-125
Воздух поступает без шума и пыли какой есть. А обычный кондей пусть остужает. |
|||
74
Вафель
01.08.18
✎
10:37
|
(72) разве это спасает от жары?
|
|||
75
Новиков
01.08.18
✎
10:37
|
(71) вентиляционная машина - так называется этот девайс. Предварительно воздух очищается штатно, но есть возможность поставить отдельный фильтр, даже по аналогии с операционной больницы и добиться практически стерильности. Это просто +1 или +2 короба к самой машине. Если есть куда ставить и есть желание.
|
|||
76
mishaPH
модератор
01.08.18
✎
10:37
|
(72) когда на улице + 28+30 открытые окна как-то помогут?
|
|||
77
Новиков
01.08.18
✎
10:38
|
Вот сайт, где я заказывал свою:
http://ventmachine.ru/ |
|||
78
MaxS
01.08.18
✎
10:41
|
(71) ТИОН называется. Стоит внутри квартиры, отверстие в стене. Очищает и подогревает воздух. Измеряет углекислый газ в комнате и регулирует приток. Если дома никого нет, вентиляция минимальна.
|
|||
79
Zapal
01.08.18
✎
10:43
|
(75) хорошая штука если бы не ее не надо было выводить на фасад. Под кондеи еще бывает что места предусматриваются а под это точно нет. Хотя так если подумать то оно поважнее кондея будет
ну и плюс короба по всей квартире - не все к ним готовы, прямо скажем |
|||
80
Zapal
01.08.18
✎
10:46
|
(78) нет, Тион это бризер. Вешается внутри и работает только на одну комнату
|
|||
81
Вафель
01.08.18
✎
10:49
|
(80) зато на фасад не нужно выводить. только дырка. но ее можно замаскировать под цвет фасада
|
|||
82
korolar
01.08.18
✎
11:05
|
(63) (77) вентмашина - только подает или еще и охлаждает? Она 1 на все помещение? Воздух по каналам идет через весь потолок?
Это мощный бризер или в чем разница? |
|||
83
korolar
01.08.18
✎
11:21
|
и еще, если ставить кондей не в спальне, а в комнате через коридор, будет добивать через открытую дверь и на полную мощность?
|
|||
84
Новиков
01.08.18
✎
11:25
|
(82) Кондиционеры есть одиночные, а есть сплиты. Здесь все тоже самое: бризер - это обычный рекуператор. Он ставится в одну комнату и проветривает одну комнату. ПВУ - один блок и проветривание по всей квартире, сообразно той разводке, которую ты сделаешь + недоступная для обычного бризера система очистки воздуха. Но рекуператоры ни в какой ипостаси сами воздух не охлаждают, нужен отдельный кондиционер.
>> Воздух по каналам идет через весь потолок? Да, по стенам/потолку прокладываются каналы, в них есть вентиляционные отверстия. Воздух нагнетается снаружи во все помещения, где есть вент.отверстие Вот так, если кратко. Если более полно, то с ПВУ комфортно и зимой и летом, т.к. температура константа. По отзывам, у обычного рекуператора, есть проблемы зимой с нагревом. Ну т.е. не все они могут поддерживать комфортную температуру - но сам я тут не могу это подтвердить, только с форумов инфа. ПВУ держит ту температуру, что задашь в автоматике. |
|||
85
mishaPH
модератор
01.08.18
✎
11:33
|
(83) у меня кондей утсановлен в одной комнате. в принцире расползается по всей квартире
|
|||
86
mishaPH
модератор
01.08.18
✎
11:34
|
(84) если поставить только приточный без рекуперации. то вдувая в одной комнате воздух пойдет далее.
вытяжку не ставят там. где приток. это глупо |
|||
87
Лефмихалыч
01.08.18
✎
11:56
|
(3) конечно
|
|||
88
Вафель
01.08.18
✎
11:58
|
(87) Может у тебя по 50м комнаты?
|
|||
89
Лефмихалыч
01.08.18
✎
11:59
|
(88) не - от 15 до 20
|
|||
90
Лефмихалыч
01.08.18
✎
11:59
|
а какая проблема спать с включенным кондиционером?
|
|||
91
uno-group
01.08.18
✎
12:00
|
Стоит рекуператор венс. + кондиционер.
Что дает рекуператор по сравнению с открытым окном. 1 фильтрацию воздуха. Поступление в комнату воздуха комнатной температуры, а не той, что за бортом. То есть если в комнате +24 а на улице +35 то открыв окно в комнату будет попадать воздух +35. Через рекуператор попадает воздух +25. |
|||
92
korolar
01.08.18
✎
12:00
|
(90) дует, шумит, сушит
|
|||
93
Вафель
01.08.18
✎
12:00
|
(91) разве рекуператор охлаждает воздух?
|
|||
94
uno-group
01.08.18
✎
12:01
|
Из минусов открытое окно тише если вы конечно в тихом месте живете а не окнами на оживленный проспект. Днем шум вентиляции не замечаешь, а ночью кто как. Мне не мешает жене не очень нравиться
|
|||
95
korolar
01.08.18
✎
12:02
|
(91) вот мне тоже интересно?
|
|||
96
Лефмихалыч
01.08.18
✎
12:02
|
+(90) я вот такие везде поставил Royal Clima RCI-V29HN
и в детской - тоже. У детей на ночь 24-22 ставлю в зависимости от того выше +30 за бортом или нет. В спальне - от 18 до 20. Скорость минимальную ставлю. Всем хорошо, все здоровые. Шорох, конечно, слышно от него, но это первые 5 минут, потом пофиг, ибо тихо. |
|||
97
uno-group
01.08.18
✎
12:05
|
(93) не охлаждает а не дает ему нагреться. грубо говоря он 90 секунд дует воздух из помещения через теплообменник. теплообменник охлаждается до 24 градусов а на улицы выдувается воздух не комнатной температуры а уличной. Потом он переключается на всасывание воздуха в помещение через теплообменник и теплообменник охлаждает поступающий воздух.
В зависимости от качества теплообменника и разности температур получается кпд до 95% |
|||
98
korolar
01.08.18
✎
12:08
|
(97) - приведи пример подобной штуковины?
|
|||
99
uno-group
01.08.18
✎
12:09
|
Зимой при -10 за бортом с рекуператора у меня первые секунды идет воздух комнатной температуры постепенно охлаждаясь и к концу 90 секундного цикла поступает воздух где то +12 +15 градусов без всяких дополнительных подогревов. А нормальный рекуператор постоянно направления дает стабильный поток 1 температуры. я бы смотрел в сторону Тошибы. 2 отверстия на приток и отток воздуха внешне как внутренний блок слип системы
|
|||
100
Масянька
01.08.18
✎
12:10
|
Сто
|
|||
101
korolar
01.08.18
✎
12:20
|
Так, пытаюсь понять.
Рекуператор - это функция бризера? Сплит - это кондей обычный? Вент машина типа ПВУ, как (84), за счет чего температуру держит? К ней кондей не нужен? |
|||
102
Новиков
01.08.18
✎
12:21
|
(94) >>Мне не мешает жене не очень нравиться
Я ходил, смотрел их по стендам (в квартире не довелось). Даже в таких помещениях звук от него, во время работы, напрягает. Даже, мне так показалось, но хз, шум работы кондиционера - монотонный, тихий, быстро вообще перестаешь замечать, а эти периодические включения - к ним чота не привыкаешь. Или все индивидуально, хз. Но мне именно из-за шума не понравилась эта тема. Кроме того, сколько я смотрел и консультировались, говорили - что шум с улицы через отверстия, с учетом всех там уплотнителей и прочего - все равно слышен. А это уже совсем хренова для меня. Скажи, а зимой, вот в комнате - все гуд, а по квартите как -чувствуется вообще его работа в целом? |
|||
103
uno-group
01.08.18
✎
12:21
|
(98) http://reventa.com.ua/rekuperator-rv-3.php это типа проветривать с рекуператором вроде в бризе тоже есть теплообменник и он работает как рекуператор. Чередование притока - вытяжки и плавание температуры поступающего воздуха.
Перепутал не Тошиба а Митсубиши типа такого http://ek.ua/ek-item.php?idg_=869957&view_=tbl Постоянно по 1 каналу воздух поступает по другому идет вытяжка. |
|||
104
korolar
01.08.18
✎
12:23
|
(102) - шумит какая система? Кондей или бризер?
|
|||
105
korolar
01.08.18
✎
12:25
|
из тематических форумов:
"Поэтому я скорее за приточно-вытяжную вентиляцию+сплиты. Еще в жилье можно предложить приточно-вытяжную с охладителем. Конечно он не снимет теплоизбытки, об этом я сразу предупреждаю заказчика, но воздух будет подаваться слегка охлажденным, что гораздо комфортнее чем уличный. " http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=26146 |
|||
106
korolar
01.08.18
✎
12:26
|
и оттуда же:
Мультик на канальниках Дайкин - это недешево. Приточнка с холодилкой - это просто дорого. Приточка с холодилкой+канальники - это путь в никуда. Из 100 заказчиков такое закажет 0 человек. блин, о чем они вообще говорят? |
|||
107
АгентБезопасной Нацио
01.08.18
✎
12:27
|
(101)
1)рекуперация (возврат тепла) может быть, а может и не быть в приточных клапанах (бризерах). 2)рекуператор может быть алюминиевым/пластиковым (навсегда, но не возвращает воду), или бумажным (лет 5 службы, потом меняется само "ядро", "core") 3) ПВУ чаще всего оснащена еще и входными фильтрами (от сеток от птиц и насекомых, вплоть до гипоаллергенных, задерживающих пыльцу). 4)ПВУ поступающий воздух подтягивает по температуре к удаляемому. поэтому для лета нужен кондей. для суровых зим желателен подогрев на входе с улицы. |
|||
108
Новиков
01.08.18
✎
12:28
|
(101) >>Рекуператор - это функция бризера?
Это одно и тоже. Просто их сейчас двух типов: (1) как в (91) (2) как в (84) >>за счет чего температуру держит? К ней кондей не нужен? Зимой, сама греет. Летом - к ней нужен кондиционер. Это к обоим типам относится. (104) они все шумят. И кондиционер, и рекуператор-бризер, и настоящая вентиляционная внешняя установка. Но кондиционеры последних, наверное уже, 4-ех лет - нормальные, шумят минимально внутри помещения. Их звук едва слышен, и он равномерен. Наружный блок, конечно шумит, но он вроде как на улице, поэтому его практически не слышно. Если его разместить удачно - то не слышно совсем. То, что описано в (91) - шумит когда работает, в этом и есть по мне главная шняга, т.е. к это периодически-появляющийся шум. |
|||
109
Новиков
01.08.18
✎
12:31
|
(106) это извраты такого рода. Ты можешь забирать воздух снаружи искусственной приточкой, и охлаждать забираемый воздух, канальным кондиционером ("канальником").
>>Приточнка с холодилкой - это не для 1сника и не для квартиры, ну т.е. даже нет смысла на эту тему париться. |
|||
110
uno-group
01.08.18
✎
12:36
|
https://www.avito.ru/eysk/bytovaya_tehnika/nastennaya_pritochno-vytyazhnaya_ustanovka_mitsubishi_1286551338 тут вроде есть картинка поясняющая принцип работы.
Пример объясняющей принцип работы берем трубу длиной н метров и начинаем через нее дут воздух температурой 24 градусов через какое то время труба будет иметь температуру 24 градуса. потом меняем направления воздуха и воздух поступает с улицы +35 проходя по трубе он будет охлаждаться до температуры трубы и постепенно ее нагревать. и так по кругу меняя направления движения воздуха. осталось идеально подобрать блину и форму трубы в объем проходящего воздуха. Это проветривали с рекуператором. теперь помещаем трубу в другую трубу и во внешнем промежутке гоним воздух в обратном направлении при хорошей передачи тепла один поток будет отдавать тепло холод труде и соответственно получать отдовать его второму потоку воздуха |
|||
111
АгентБезопасной Нацио
01.08.18
✎
12:37
|
(108) бризер может быть и без рекуперации. популярные Тиок 2 и Тион3 - просто приточка с подогревом и фильтрами. вытяжка осуществляется существующими системами.
|
|||
112
uno-group
01.08.18
✎
12:42
|
(106) Это когда берут вот таково вида приточку http://climatesystems.ua/ventilyaciya/pritochno-vityazhnye-ustanovki/430-pritochno-vytyazhnaya-ustanovka-daikin-vam150fa.html к ней подобного вида кондиционер добавляют кучу каналов по комнатам. В трешке дешевле повесить отдельные блоки. Вот если у тебя офис комнат на 15 хотя бы и нужно их все охлаждать и проветривать есть смысл. Даче в частном доме на 10 комнат нужды ограждать их все обычно нет и дешевле обычная вентиляция + несколько кондиционеров
|
|||
113
korolar
01.08.18
✎
12:42
|
(108) на счет бризера-рекуператора - я понял, шумит.
а про ПВУ, в (84) "Если более полно, то с ПВУ комфортно и зимой и летом, т.к. температура константа" за счет чего температуру держит? |
|||
114
АгентБезопасной Нацио
01.08.18
✎
12:42
|
(110) первый способ - это называется "рекуперация с промежуточным теплоносителем"
второй - "с теплообменом между потоками" |
|||
115
АгентБезопасной Нацио
01.08.18
✎
12:44
|
||||
116
korolar
01.08.18
✎
12:46
|
+(113) и еще, получается, ПВУ - меньше бризера шумит?
|
|||
117
Feanor
01.08.18
✎
12:52
|
(116) ПВУ от Вентмашин на улице и вроде как должен шуметь меньше. Плюс производительность у нее выше
Про рекуператор - есть ощущение, что он испортит естественное движение воздуха по вент. каналам в туалете, ванной и кухне. Или мне это только кажется? То есть остается только бризер |
|||
118
wms
01.08.18
✎
12:53
|
(0)сруб в деревне это делает. тишина(нет машин) и только кукареканье и пение соловьев, чистый воздух, без запахов. природа это все давно уже придумала за нас
|
|||
119
АгентБезопасной Нацио
01.08.18
✎
12:53
|
(116) ПВУ шумит "на балконе" или "на стене". а бризер шумит внутри помещения.
почитай http://www.rfclimat.ru/htm/vent_mono.htm - там неплохо описано. |
|||
120
Новиков
01.08.18
✎
12:53
|
(116) епт, ну сам подумай - у него же наружный блок снаружи :) Его обычно ставят там, где не спят - в самой дальней какой-то стороне снаружи.
|
|||
121
АгентБезопасной Нацио
01.08.18
✎
12:56
|
(117) регулируется - приток делается чуть больше вытяжки, разница удаляется через штатные сантехвентканалы.
не будет подпора - будет "задувать". Можно обратные клапаны поставить, но они "хлопают". |
|||
122
uno-group
01.08.18
✎
12:57
|
(116) не намного все зависит от качества вентилятора и его скорости и диаметра канала. За счет того что там он постоянно останавливается и меняет направления движения вентилятор быстрее изнашивается и звук как бы плавает что более заметно. остановился звук пропал потом начинает раскручиваться и шуметь. ставим вентилятор хоть в 100 метрах от спальни чтобы в спальне получить воздухообмен 50 кубов в час мы должны поставить более мощный вентилятор который продавит эти 100 метров который издает больше шума
|
|||
123
Новиков
01.08.18
✎
13:00
|
(122) все таки. Намного. ПВУ - можно сказать, шум отсутствует целиком. Т.е. при работающей установке шума в комнатах нет. В Бризере - постоянные включения/выключения и это слышно.
|
|||
124
АгентБезопасной Нацио
01.08.18
✎
13:04
|
(120) шумит еще и воздух в каналах. плюс звук от вентилятора неслабо распространяется по воздуховодам. поэтому между ПВУ и канальной системой обычно ставят глушители, а размер каналов выбирают, чтоб скорость потока в канале не превышала 4-5 м/с для заданного воздухообмена.
|
|||
125
korolar
01.08.18
✎
13:04
|
(117) не понял, почему
>>То есть остается только бризер ? |
|||
126
korolar
01.08.18
✎
13:05
|
теперь вопрос, на 2ку 40кв м ПВУ больше сотки потянет?
|
|||
127
АгентБезопасной Нацио
01.08.18
✎
13:12
|
(126) мицубися была штуку евро (почему евро, а не баксов - не знаю), ballu подешевле. если DIY, то сама ПВУ примерно 20 рублей с тихими вентиляторами (S&P). а каналы считай сам по ценам леруа, например. я, как истинно жадный, выбрал DIY.
|
|||
128
Новиков
01.08.18
✎
13:14
|
(127) так пруф кинь, у тебя какая стоит, что за аппарат.
|
|||
129
korolar
01.08.18
✎
13:24
|
(127) - это ты про обычный кондей говоришь.
ПВУ от Вентмашин Спутник - порядка 100к выходит. Только что говорил. |
|||
130
АгентБезопасной Нацио
01.08.18
✎
13:25
|
я ж говорю, DIY. ьеплообменник у китайцев куплен, 105 баксов/штука+ 100 доставка. корпус фанерный (двенашка) герметизированный. вентиляторы TD 160/100 N Silent, каналы магистральные 204*60, остальные 120*60. автоматика своя.
|
|||
131
АгентБезопасной Нацио
01.08.18
✎
13:28
|
(129) я говорю про ПВУ (приточно-вытяжные установки). мицубися - это серия lossney, самаый младший девайс из нее. ballu - не помню, но тоже в каталогах ищется на раз.
|
|||
132
Новиков
01.08.18
✎
13:30
|
Понял. Чувак сам собрал приточку из подручных материалов :) Достойно, конечно, что скажешь. Но кажется, это подходит не для всех.
|
|||
133
АгентБезопасной Нацио
01.08.18
✎
13:37
|
(132) не совсем подручных - рекуператор заводской для заводских же ПВУ. вентиляторы совершенно заводские. каналы тоже купленые. только корпус свой, "из Г&П"®. без автоматики вполне можно обходиться (впрочем, и без рекуператора тоже, только температура зимой плавает, а летом кондей и денег жалко)
|
|||
134
Hans
01.08.18
✎
13:38
|
Кондей это не ЗОЖ. Зожнику не жарко.
|
|||
135
АгентБезопасной Нацио
01.08.18
✎
13:40
|
(134) "ЗОЖники не потеют"©
|
|||
136
korolar
01.08.18
✎
13:48
|
(134) все это для здоровья делается
|
|||
137
АгентБезопасной Нацио
01.08.18
✎
14:09
|
во, фильтры забыл. ткань для фильтров класса G3 (лучше не нашел), вполне достаточно - пыли в квартире практически нет. запахи - иногда бывают, но все-таки район достаточно чистый, не заводской.
|
|||
138
Feanor
01.08.18
✎
14:11
|
(125) имелось ввиду между рекуператорами и бризерами
|
|||
139
Feanor
01.08.18
✎
14:21
|
(123) >>В Бризере - постоянные включения/выключения и это слышно.
Это во всех так, или в конкретных? По идее бризер работает на постоянной выбранной скорости, не должно быть включений/выключений |
|||
140
korolar
01.08.18
✎
14:56
|
а в кондеях что по минимуму должно быть? Мицубиси рекомедуют, нормально?
|
|||
141
АгентБезопасной Нацио
01.08.18
✎
15:01
|
(140) звук по минимуму. и потребление.
|
|||
142
Feanor
01.08.18
✎
17:14
|
(111) какая цель была создания собственной системы? Большая производительность, снижение шума от готовых вариантов (бризеров) или что-то еще?
|
|||
143
АгентБезопасной Нацио
02.08.18
✎
08:21
|
(142) жадность, конечно. отдавать почти 80 за то, что обходится в 20 - не позволило известное зеленое жЫвотное.
|
|||
144
korolar
02.08.18
✎
12:32
|
Выяснилось по бризерам Тион и Аэропак:
Тион дороже, но у него фильтрация есть, аэропак только от пыли фильтрует. И новый тион S тише работает на 10 цдл. |
|||
145
korolar
02.08.18
✎
12:33
|
Хочу себе бризер над входной дверью ставить, чтобы прохладу с клетки засасывать без открытой двери.
|
|||
146
АгентБезопасной Нацио
02.08.18
✎
12:34
|
(145) воздух из подъезда? выведи уж сразу гибкий канал в мусоропровод...
|
|||
147
NSSerg
02.08.18
✎
12:44
|
(0) Охлаждение/нагрев притока не нужен, если поставить на приток теплообменники (рекупираторы) Они доводят температуру поступающего воздуха до температуры внутри помещения. Схема простая - по одной трубе воздух с комнатной температурой выдувается наружу, по другой трубе воздух наружный засасывается в помещение. В результате теплообмена комнатный воздух выход уже с температурой уличной. А уличный заходит с комнатной.
Потери тепла минимальные. |
|||
148
NSSerg
02.08.18
✎
12:54
|
У меня был рекуператор (ТЕФО), но сейчас в новой квартире нет, и в принципе он не нужен. Вполне достаточно Кивы + принудительная вытяжка (для лета) + естественная вытяжка (для зимы) + кондиционеры. На естественную вытяжку рекомендую поставить обратный клапан. Чтоб летом при работающей принудительной в квартиру запахи из естественной не качало.
Ну и на кивы можно поставить нагнетающий вентилятор, глубоко внутри (или снаружи), чтоб не шумел. |
|||
149
vs84
02.08.18
✎
12:57
|
хочешь прохладу - кондей (сптил)
хочешь воздух - отрыть окно на проветривание. делать это можно одновременно. |
|||
150
mishaPH
модератор
02.08.18
✎
12:59
|
(144) у меня аэропак. стоит угольный фильтр. от чего тебе еще блин фильтровать то надо?
|
|||
151
NSSerg
02.08.18
✎
13:00
|
(149) Открытое окно летом - проветривание даст только если есть окна на разные стороны, и то далеко не всегда.
К нему нужна принудительная вытяжка. |
|||
152
vs84
02.08.18
✎
13:04
|
(151) если параллельно включить кондей, то нет задачи создать равномерный ток воздуха, даже без него воздух сменяется: пропуканный углекислый на кислородный свежак с улицы. если хочется охлаждаться за счет тока воздуха, то да.
|
|||
153
mishaPH
модератор
02.08.18
✎
13:05
|
(152) да с улицы еще шум, пыль
|
|||
154
vs84
02.08.18
✎
13:05
|
при +34 за окном только кондей
|
|||
155
mishaPH
модератор
02.08.18
✎
13:06
|
(154) даже при + 25 за окном в помещении уже будет не комфортно
|
|||
156
vs84
02.08.18
✎
13:06
|
(153) только если живешь на проспект или шоссе это напрягает. ообычный спальник - норм
|
|||
157
mishaPH
модератор
02.08.18
✎
13:08
|
(156) это вы просто привыкли. человек привыкает к шуму. в спальниках тоже шум из города еще какой.
ты поспи с проветривателем почти безшумным, потом не сможешь с открытыми окнами спать |
|||
158
mishaPH
модератор
02.08.18
✎
13:09
|
В условиях города шум даже в спальниках. особенно когда у вас этаж высокий.
а транспорта счас навалом и ездят круглосуточно. про пыль и грязь вдуваемую сквозняками вообще молчу |
|||
159
korolar
02.08.18
✎
13:12
|
(150) уже без фильтров только делают их
|
|||
160
korolar
02.08.18
✎
13:14
|
(146) из подъезда постоянно приходится в квартиру по утру пускать воздух открыванием двери. Там прохлада из двора идет, а подъезд тьфу-тьфу приличный.
|
|||
161
korolar
02.08.18
✎
13:15
|
Давно уже заморочиться хотел:
Альтернатива кондиционеру своими руками, есть идеи? Реализации? все времени нет но сейчас может успею реализовать :) |
|||
162
ptiz
02.08.18
✎
13:29
|
В новых монолитах с шумом за окном легче спать - он хоть как-то отвлекает от стуков из соседних квартир: топот, перестановка стульев на кухне с плиткой на полу - это жесть полная. Соседский ребенок игрушки на паркет роняет - отдается через бетонный пол во все комнаты!
|
|||
163
mishaPH
модератор
02.08.18
✎
13:29
|
(159) откуда такая информация? кто мешает купить угольный фильтр?
|
|||
164
mishaPH
модератор
02.08.18
✎
13:30
|
(160) пройдет кто закурит. а все к тебе притянет.
|
|||
165
NSSerg
02.08.18
✎
13:32
|
(152) Каким образом кислород снаружи будет прибывать от кондея? У меня датчик углекислого газа, и включенный кондей.
Если даже я вдобавок к кивам открою форточки, но выключу принудительную вытяжку - уровень СО2 зашкалит, более того - у меня в квартире есть любители выключить вытяжку, и очень быстро СО2 после выключения зашкаливает. Кондей никаким образом не влияет ни на приток кислорода, ни на отток углекислого газа. |
|||
166
mishaPH
модератор
02.08.18
✎
13:36
|
(165) кстати. каким датчиком измеряешь?
|
|||
167
korolar
02.08.18
✎
13:38
|
(163) сказали, теперь делают только с белым фильтром и в единственном корпусе. От остального отказались.
http://aeropac.su/ |
|||
168
mishaPH
модератор
02.08.18
✎
13:38
|
я вот хочу включение аэропака летом привязать к СО. нафик задувать горячий воздух если все ок с воздухом. кондею лишняя работа
|
|||
169
korolar
02.08.18
✎
13:39
|
(164) эта проблема уже решена. после пожара в мусоропроводе решили в подъезде не курить :)
|
|||
170
mishaPH
модератор
02.08.18
✎
13:39
|
(167) фильтры угольные продаются к нему
|
|||
171
mishaPH
модератор
02.08.18
✎
13:40
|
(169) да решили нет. не важно.. кто-то пройдет закуривая а дым к тебе.
да и хулиганье тебе какое меркаптана плеснет, будешь удивлятся |
|||
172
mishaPH
модератор
02.08.18
✎
13:41
|
(169) на сате аэропака эом в разделе фильтры угольный есть. если он с завода не комплектуется, это не значит, что его нельзя поставить
|
|||
173
NSSerg
02.08.18
✎
13:45
|
(166) Netatmo Healthy Home Coach.
|
|||
174
Джордж1
02.08.18
✎
14:43
|
Приточка с подогреовм+ сплиты обынчные или инверторные
Мультисплиты, канальные - ценник сразу взлетает в разы |
|||
175
Новиков
02.08.18
✎
15:03
|
(168) >>включение аэропака летом привязать к СО.
Я так и сделал у себя, благо из коробки контроллер GTC это уже умеет. Экономия на одной электроэнергии получилась весьма и весьма существенной, даже при том, что включение ограничено периодом времени вечер-ночь (по будням). korolar, то что ты задумал, право на жизнь имеет, но - зачем, когда можно сразу сделать нормально, без такого изврата? |
|||
176
NSSerg
02.08.18
✎
15:10
|
(168) В моем случае это делается простым добавлением умной розетки, поддерживающей HomeKit, так как станция (173) его поддерживает.
|
|||
177
Feanor
02.08.18
✎
15:15
|
(168) в TION 3S это умеет делать MagicAir
|
|||
178
NSSerg
02.08.18
✎
15:24
|
А тион/аэропак в выключенном состоянии обеспечивают пассивный приток воздуха? Ибо зимой - естественная вытяжка отлично работает, и обычной кивы достаточно для полноценного воздухообмена.
|
|||
179
Feanor
02.08.18
✎
15:27
|
(178) тион врядли, т.к. нужно будет протащить воздух через фильтры. На минимальной скорости, думаю, даст стока же, скока и КИВ
|
|||
180
korolar
03.08.18
✎
09:55
|
Отказались в подъезд бризер выводить, только наружу.
|
|||
181
Feanor
03.08.18
✎
10:07
|
(180) ты какой бризер хотел ставить?
|
|||
182
korolar
03.08.18
✎
10:21
|
(181) Тион, в 1-й фирме сразу отказались, из другой только что приехал монтер с намерением уломать меня поставить на улицу. Пришлось отправить. Возможно самому придется ставить вместе со знакомыми ремонтниками.
|
|||
183
korolar
03.08.18
✎
10:23
|
(182) если бы программист так отвечал: "мы так не делаем, можно только на улицу", наверно, не было IT индустрии вообще.
|
|||
184
Feanor
03.08.18
✎
10:45
|
(182) тоже буду тион ставить, но у меня уже есть готовая дырка на улицу
|
|||
185
mishaPH
модератор
03.08.18
✎
10:46
|
(178) ага. зимой даже не включаю. заслонками регулирую.
|
|||
186
Feanor
03.08.18
✎
10:46
|
(183) а в подъезде всегда приход воздуха будет? Зимой наверняка все двери и окна будут закрыты и воздух брать будет неоткуда, т.е. бризер нчиего затащить в квартиру не сможет
|
|||
187
mishaPH
модератор
03.08.18
✎
10:47
|
(186) сможет. всю дрянь, запахи и дым сигарет..
странное маниакальное желание ставить приточку из подъезда. я тут думаю как уплотнители на дверь поставить чтобы никакой воздух из подъезда не проходил.. |
|||
188
Feanor
03.08.18
✎
10:49
|
(187) ну если тока из соседних квартир воздух тащить, обеспечивая им принудительную вытяжку через двери :)
|
|||
189
korolar
15.08.18
✎
22:13
|
Поставили Mitsubishi FH25. Вроде самый тихий и фильтра хорошие.
А Тион в очередной раз не смогли. Не знают как определить где трубы отопления в стене проходят. Вроде бошом поводили, а он пищит по всей стене, арматура - труба хрен поймешь. Пока склоняюсь дождаться холода и тепловизором определить. И думаю, вентмашину ставить с разводкой по комнатам или 2 тиона. По стоимости примерно одно, но тионы тише. 19 дб против 29. |
|||
190
ildus78
15.08.18
✎
22:20
|
это где такое идиотское чудо, что трубы в стене замуровывают?
а определить можно, не тем прибором водили. обратитесь к связистам, кабелеискателем надо искать |
|||
191
mishaPH
модератор
15.08.18
✎
22:25
|
(190) ? трубы то не железные. как оно пластик да еще не заполненный сейчас найдет. Кстати маразм еще тот. трубы в стене.. а если прорвет отопление
|
|||
192
mishaPH
модератор
15.08.18
✎
22:26
|
(189) нафига в дом кондей за 100 т.р. не понимаю если честно
|
|||
193
korolar
15.08.18
✎
22:28
|
(192) - он самый тихий и я успел до подорожания оформить, хедж
|
|||
194
mishaPH
модератор
15.08.18
✎
22:30
|
(193) ну в принципе. да. митсубиси всегда славились неубиваемостью и тишиной
|
|||
195
korolar
15.08.18
✎
22:32
|
трубы железные, дом старый панельный, определить электромагнитным датчиком не позволяет наличие арматуры в стенах, которая дает ту же наводку.
только ждать сезона отопления и тепловизором фотать, есть фирмы которые за 6 кр помещение обследуют, либо долотом аккуратно раздолбить всю стену... |
|||
196
korolar
15.08.18
✎
22:34
|
Еще сантехника из ук обещали прислать, который примерно покажет, но он походу ждет пока я его сам найду и заинтересую
|
|||
197
mishaPH
модератор
15.08.18
✎
22:40
|
(195) в старых панельных отопление шло не в стенах
|
|||
198
Chieftain
15.08.18
✎
22:54
|
Осенью поставил в детской ТИОН 3. Комната вообще без контакта окнами с улицей, только через балкон, но свежий воздух самотеком не идет.
Вызывал спецов с алмазным буром, сделали сразу 2 отверстия - в детской и спальне по одной цене. На спальню бризер не приехал еще, да и ремонт там еще не закончил. По ощущениям - тишина и свежесть. Даже в самую жару в комнате комфортно. Зимой тоже легко справляется, подогрев на 20 градусов стоит. Батареи в комнате отключены, и без них всегда тепло в комнате после утепления балкона, остался контакт с улицей ~1,5 метра стены, остальные внутренние. По ПВУ - весной сталкивался. В офисе (~25 помещений) система установлена, по проекту при строительстве делали. Система без терморегуляции, хотели модернизировать. Со знакомыми кондейщиками на эту тему много говорили, считали. В итоге единственным здравым решением стала покупка отдельных устройств для каждой комнаты. |
|||
199
uno-group
16.08.18
✎
09:04
|
Арматура идет с определенным шагом, а не от фонаря трубы будут явно из него выбиваться. находишь 3-4 прутка где идут
если через одинаковое расстояние то арматура. Хотя какая разница арматуру тоже не стоит повреждать. |
|||
200
Alexor
16.08.18
✎
09:26
|
(198) Ночью при включенном сильно шумит или нет?
Если будет в 2-х метрах от головы, будет комфортно или нет, или искать другое место? |
|||
201
Feanor
16.08.18
✎
09:46
|
(200) тоже поставил Тион 3S с magicair, ночью на второй скорости, дающей 45 кубов в час, шумит заметно, но не критично. Открытое на микропроветривание окно шумит немного больше, оно, кстати, в моем случае лучше проветривает, т.к. находится посередине между мной и бризером, который еще и под потолком висит.
Думаю, что в 2-х метрах от головы может хватить и первой скорости, на которой он практически бесшумен, но нужно думать, на какой высоте его ставить. Возможно, также и вытяжка имеет значение, у меня она хорошо работает и по ощущениям весь воздух из бризера сразу уходит в вентиляцию. |
|||
202
mishaPH
модератор
16.08.18
✎
09:47
|
(200) у меня аэропак. практически не слышно. зимой вообще идет самотоком без включения вентилятора
|
|||
203
mishaPH
модератор
16.08.18
✎
09:49
|
(201) если у вас хорошо работает вентиляция, то вообще можно не включать вентилятор. Получив приточную дыру вентиляция работающая сама все засосет из улицы.
|
|||
204
Feanor
16.08.18
✎
10:05
|
(203) сам врядли, у тиона же три фильтра, их тяжело будет прокачать естественной вентиляции.
Но даже на самой большой скорости все не так шоколадно, как хотелось бы. |
|||
205
Alexor
16.08.18
✎
10:08
|
(204) А какие проблемы. Мало воздуха прокачивает?
|
|||
206
mishaPH
модератор
16.08.18
✎
10:10
|
(204) вот эта куча фильтров. нафик никому не нужна. банальная маркетинговая хрень.
У аэропака он один, и даже самый плотный угольный самотеком пропускает. а вентилятор это лишний шум. |
|||
207
Alexor
16.08.18
✎
10:15
|
(206) А у аэропака подогрева нет. Зимой хватает?
|
|||
208
mishaPH
модератор
16.08.18
✎
10:55
|
(207) а нафик он нужен подогрев? вы окно открываете зимой или форточки у вас естественного не хватает?
|
|||
209
Alexor
16.08.18
✎
10:58
|
(208) Ночью не открываем, т.к. сквозит хорошо. Даже если дверь закрыть, да и дети часто бегают в спальню.
|
|||
210
mishaPH
модератор
16.08.18
✎
11:01
|
(209) я не про то. зачем подогрев. с такими объемами естественного отопления хватет
|
|||
211
Feanor
16.08.18
✎
11:19
|
(205) не то, чтобы мало, но как-то не эффективно: во второй половине комнаты жарко и душно на скоростях, близких к максимальным, что подтверждает и базовая станция с датчиком CO2, и ощущения.
Похоже, что весь закачанный воздух напрямую уходит в вентиляцию. |
|||
212
mishaPH
модератор
16.08.18
✎
11:24
|
(211) видимо вентиляция у вас сильно хорошая.
|
|||
213
Chieftain
16.08.18
✎
12:20
|
(200) До 3 скорости - почти не слышно, выше - уже может напрягать.
(203) У Тионов при выключении дырка затыкается, так что самотека не будет. (206) Зря так про фильтры. У меня приоткрытое окно гарантирует через пару дней кучу грязи (она еще и жирная). |
|||
214
NSSerg
16.08.18
✎
12:34
|
(211) Жарко и душно - к СО2 не имеет никакого отношения.
Жарко - это высокая температура. Душно это высокая влажность. Бризер от этого не спасает если на улице высокая температура. Тут нужен кондей/осушитель. Насчет СО2 - у меня простые кивы, и принудительная вытяжка в санузлах - этого хватает чтоб СО2 не поднимался выше 800 в комнатах при полностью закрытых окнах. Если выключить принудительную вытяжку то СО2 поднимается выше 1500. В комнате двое взрослых и один новорожденный. |
|||
215
mishaPH
модератор
16.08.18
✎
12:44
|
(213) 3. у меня тоже открытое окно окоп на подоконнике. Но у моего 1 фильтр и свободно идет самотек (заслонки можно закрыть если ен надо) прекрасно все фильтрует 1 фильтр.
Обслуживание дешево и просто как сатиновые трусы. Я не говорю. что фильтры не нужны. я про их множество |
|||
216
mishaPH
модератор
16.08.18
✎
12:45
|
+ 215 посте установки аэропака окна не открываем. на подоконниках можно вообще не убираться, если сами не насвинячим с цветами
|
|||
217
Chieftain
16.08.18
✎
14:10
|
(215) С фильтрами опять не согласен. Ступенчатая система фильтрации дает сильно лучший результат на стоимость.
По аналогии - осмос на на воду тоже ставить не нужно, одного полипропилена 5мкм хватит, прекрасно фильтрует. Да и стоимость 3 фильтров тиона на год аналогичен годовой стоимости угольных на аэропак. |
|||
218
NSSerg
16.08.18
✎
14:32
|
Кстати, особо информации не нашел, а насколько поролон в КИВах эффективно фильтрует PM2.5 и PM10? Может кто в курсе?
|
|||
219
NSSerg
16.08.18
✎
14:46
|
+ (218)
Нашел. У него класс G3, он задерживает по ГОСТ Р 51251-99 50%-60% кварцевой пыли. |
|||
220
Feanor
16.08.18
✎
14:48
|
(214) в моем случае за бортом было 16-18 градусов, а в квартире 27. Влажность на уровне 50%. СО2, возможно, и не при делах.
|
|||
221
mishaPH
модератор
16.08.18
✎
14:48
|
(217) причем тут осмос. и нафига тебе из улицы пыть так фильтровать? ее все равно в квартире с тебя больше и ты с обувью приносишь.
Еще раз повторю. стоит аэропак. 1 фильт угольный. На подоконниках чистота. при там, что окно на улицу с автодвижением, 2 этаж. Избыточность тут не нужна. лишнее все это. 1 фильтра достаточно |
|||
222
mishaPH
модератор
16.08.18
✎
14:49
|
(220) фигасе. чем так квартиру можно прогреть, когда на улице 16-18 а дома 27?
|
|||
223
mishaPH
модератор
16.08.18
✎
14:49
|
у меня дома 27 было только когда не было кондея и было жаркое лето +3--35 с горелыми торфянниками.
|
|||
224
NSSerg
16.08.18
✎
14:51
|
(221) У меня получается только G3 на кивах, и пыли в квартире нет.
|
|||
225
Feanor
16.08.18
✎
14:52
|
(222) хз, причем на окнах светоотражающая пленка.
Думаю на улице было все же не 16-18, а 23) Хотя сейчас на улице 22 и дома 24 |
|||
226
mishaPH
модератор
16.08.18
✎
14:54
|
(225) обычно так прогревает если панелька последний этаж. или внутри квартиры что-то греет. лампы накаливания весь день. Кухня кочегарить. плазма тв греет.
|
|||
227
Feanor
16.08.18
✎
14:55
|
(224) Зимой мне в КИВ задувало холодным воздухом, жена жаловалась, приходилось закрывать его
|
|||
228
Feanor
16.08.18
✎
14:56
|
(226) вент. фасад, не последний этаж. Дома ничего такого не греет.
|
|||
229
NSSerg
16.08.18
✎
15:08
|
(227) Я на кровати со стороны КИВ, так что весь удар приходится на меня :)
Ну и КИВ за тюлем/занавеской и над батареей. |
|||
230
NSSerg
16.08.18
✎
15:43
|
В связи с рождением ребенка, думаю всё-таки к зиме купить что-нибудь с подогревом, только нужно найти бесшумный вариант, скорей всего без принудительного притока, потому что у меня и так вытягивает нормально.
|