OFF: Как проветривание влияет на влажность? | ☑ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0
RomanYS
28.11.21
✎
12:47
|
Вопрос возник в соседней ветке. Ответ как оказалось не для всех очевиден.
Вводные: имеем отапливаемое жилое помещение, на улице мороз. Остальные условия могут разными. Важно чтобы они были одинаковыми для сравниваемых случаев. Вопрос для голосовалки: что произойдет с влажность если постоянно проветривать (держать открытыми форточки). |
||||||||||||||||
1
RomanYS
28.11.21
✎
12:48
|
пока без аргументов
упадёт |
||||||||||||||||
2
Prog111
28.11.21
✎
12:50
|
Действительно, при открытой форточке влажность снижается, как показывает гигрометр. Не пойму, правда, почему - ведь температура снижается, а объем пара в помещении остается прежним, следовательно, влажность должна повышаться, так как при снижении температуры снижается предел насыщения парами на кубометр...
упадёт |
||||||||||||||||
3
Кирпич
28.11.21
✎
12:54
|
влажный,теплый воздух вылетает в форточку. холодный, сухой заходит. чо тут выдумывать.
|
||||||||||||||||
4
RomanYS
28.11.21
✎
13:02
|
rphosts вопрос закрыт?
(3) в точку. Добавлю лишь, что это верно даже тогда, когда на улице (относительная) влажность 100%, а в помещении 40% |
||||||||||||||||
5
Мигрень
28.11.21
✎
13:03
|
Проветривание влияет на влажность элементарно, Карл. Влажность в помещении будет такая же, как на улице.
|
||||||||||||||||
6
Мигрень
28.11.21
✎
13:04
|
(4) конечно, ведь воздух при пролёте через фортучку мгновенно осушается на 60%, все форточки так работают
|
||||||||||||||||
7
RomanYS
28.11.21
✎
13:05
|
(5) нюанс в фразе "такая же". Какая влажность будет такая же относительная или абсолютная?
|
||||||||||||||||
8
rphosts
28.11.21
✎
13:06
|
(4) практика - критерий истины. Заказал гигрометр - 7.12 должен прибыть. Серия замеров покажет как оно в реале.
поднимется |
||||||||||||||||
9
rphosts
28.11.21
✎
13:08
|
+ (8) хотя не исключаю что мои ощущения не влажность оценивают а общий комфорт... в общем прибор будет - результат будет измерен фактически.
|
||||||||||||||||
10
Мигрень
28.11.21
✎
13:09
|
(7) если меряем на улице абсолютную влажность, то в помещении меряем тоже абсолютную, если меряем в помещении относительную влажность, то на улице меряем тоже относительную. Остальное - попытка навести тень на плетень с помощью разных способов измерения, которые к делу не относятся
|
||||||||||||||||
11
rphosts
28.11.21
✎
13:13
|
(10) как-бы касательно комфорта человека измеряется только в относительной влажности
|
||||||||||||||||
12
RomanYS
28.11.21
✎
13:15
|
(8) слишком долго ждать)
к размышлению (смотреть на интересующие температуры, выделял не я) https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0ec7/0000ab06-feaf56e8/img6.jpg |
||||||||||||||||
13
rphosts
28.11.21
✎
13:16
|
(12) мне без разницы - я уже заказал и буду проверять, если это инструментально проверяемо... вот только похоже морозы на не ранее середину декабря переносятся, проверить удастся по погоде чуть холоднее слякотной
|
||||||||||||||||
14
RomanYS
28.11.21
✎
13:20
|
(11) правильно
(13) пойдут условия, там немалый запас есть. В общем случае ответ конечно 4. Но условия там будут настолько далеки от комфортных, что это будет противоречить условию "жилое" |
||||||||||||||||
15
Мигрень
28.11.21
✎
13:22
|
(13) не забудьте нам рассказать на каком расстоянии установлен гигрометр от форточки. Про сам размер форточки и эффективность батареи можно не рассказывать, это и так очевидно, что форточка маленькая, а батарея большая, иначе как верно замечено выше, помещение не может считаться жилым
|
||||||||||||||||
16
ДенисЧ
28.11.21
✎
13:27
|
В квартире будет более свежий воздух, если регулярно проветривать
другое |
||||||||||||||||
17
rphosts
28.11.21
✎
13:28
|
(14) 1.проверю.
2.это пустой и бесполезный разговор. (4) не учитывает работу вентиляции помещения и влияния на ее работу открытых форточек (кстати зависит от этажа, на последнем вентиляция почти не работает но последний этаж не мой случай). |
||||||||||||||||
18
rphosts
28.11.21
✎
13:29
|
+ (17) ну не может быть что-бы в Мск не было в зданиях вентиляционных шахт.
|
||||||||||||||||
19
Полевик
28.11.21
✎
13:30
|
(16) А что с влажностью?
|
||||||||||||||||
20
RomanYS
28.11.21
✎
13:32
|
(17) Правильно работающая вентиляция только усиливает эффект: воздух быстрее затягивается с улицы через форточку.
Вентиляцию качающую влагу из теплого влажного подвала конечно не рассматриваем) |
||||||||||||||||
21
RomanYS
28.11.21
✎
13:34
|
(17) >> это пустой и бесполезный разговор
У тебя очень долгая доставка, а тему как-то надо держать на плаву) В моей "деревне" кстати озон и ВБ на следующий день доставляют |
||||||||||||||||
22
Кирпич
28.11.21
✎
13:38
|
(6) Так на улице мороз. А если мороз, то воздух на улице сухой.
|
||||||||||||||||
23
ДенисЧ
28.11.21
✎
13:39
|
(19) А не пофиг? Не 0% и не 100%
Приблизительно выровняется с улицей. |
||||||||||||||||
24
Мигрень
28.11.21
✎
13:40
|
(20) у нас две форточки, одна на той стороне дома, другая на этой
|
||||||||||||||||
25
ДенисЧ
28.11.21
✎
13:40
|
(22) Смотря что считать морозом...
|
||||||||||||||||
26
Мигрень
28.11.21
✎
13:41
|
(25) мороз это когда уши мерзнут
|
||||||||||||||||
27
Кирпич
28.11.21
✎
13:41
|
(25) Будем считать морозом температуру, при которой вода превращается в лёд.
|
||||||||||||||||
28
RomanYS
28.11.21
✎
13:43
|
(23) Ну вот на улице сейчас 87% если гисметео не врёт, а дома и сорока нет. Когда она выровняется хотя бы приблизительно? Не забываем, что помещение с батареями
|
||||||||||||||||
29
ДенисЧ
28.11.21
✎
13:43
|
(26) У меня вчера при -5 уши с утра мёрзли. Будем считать морозом?
(27) У нас вчера все лужи в лёд превратились. А папиросы на балконе отсырели. Это сколько влажность? |
||||||||||||||||
30
ДенисЧ
28.11.21
✎
13:44
|
(28) Ну ты открой окно нормально, а не на микро
|
||||||||||||||||
31
rphosts
28.11.21
✎
13:44
|
(21) извиняй, озон такой озон
|
||||||||||||||||
32
RomanYS
28.11.21
✎
13:45
|
(30) помещение должно остаться жилым по условию задачи)))
|
||||||||||||||||
33
Мигрень
28.11.21
✎
13:45
|
у меня уши мерзнут вечером, с утра ни разу не было
|
||||||||||||||||
34
Полевик
28.11.21
✎
13:46
|
(29) Папиросы? Это многое объясняет...
|
||||||||||||||||
35
RomanYS
28.11.21
✎
13:48
|
(31) значит в твою деревню товары из Китая попадают тоже через подмосковные логистические центры.
Надеюсь тебя кто-нибудь поддержит во мнении, иначе тема быстра утонет ;) |
||||||||||||||||
36
andy_minsk
28.11.21
✎
13:54
|
из википедии
...Проветривание помещений в мороз с целью увеличения влажности является грубой ошибкой — это наиболее эффективный способ добиться обратного. Причина широко укоренившегося заблуждения в восприятии цифр относительной влажности, известных всем из прогнозов погоды. Это проценты от некоего числа, но это число для комнаты и улицы разное! Узнать это число можно из таблицы, связывающих температуру и абсолютную влажность. Например 100 % влажность уличного воздуха при −15 °С означает 1,6 г воды в кубометре, но этот же воздух (и эти же граммы) при +20 °С означает лишь 8 % влажности. упадёт |
||||||||||||||||
37
ДенисЧ
28.11.21
✎
13:56
|
(34) Юг знаешь где?
|
||||||||||||||||
38
RomanYS
28.11.21
✎
14:02
|
(29) >> А папиросы на балконе отсырели
Это кстати идея для очень наглядного эксперимента. (18) У тебя лоджия застеклённая есть? Что произойдёт с окнами лоджии, если открыть дверь на неё минут на 5-10? |
||||||||||||||||
39
rphosts
28.11.21
✎
14:16
|
(35) замерю и подниму
|
||||||||||||||||
40
rphosts
28.11.21
✎
14:17
|
(35) думаю всё-же через новосибирский. Если не авиа, то КНР - Мск - Нск - Кемерово за 10 дней не уложиться никак
|
||||||||||||||||
41
vvspb
28.11.21
✎
14:19
|
(39) Не переживай. Проветривать всё равно полезно
|
||||||||||||||||
42
timurhv
28.11.21
✎
14:31
|
(0) чем выше температура, тем больше влаги воздуху нужно до 100%
https://klubkom.net/static/upload/1/a/f/5/p-05283eb2915cc3.f.jpg Берем влажность 100% на улице -16 градусов = 1,6г/м3 В комнате для +20 нужно 17,3г/м3 Т.е. если с улицы согнать воздух и нагреть, то влажность будет ~10%. В реальности будет 20-25% влажности (от стен, обоев, мебели и тд). Если открываем балкон зимой, то из 17.3г/м3 лишняя влага выпадает в виде пара, инея на окнах. упадёт |
||||||||||||||||
43
Мигрень
28.11.21
✎
14:37
|
не надо путать проветривание и нагревание воздуха в замкнутом объеме
|
||||||||||||||||
44
timurhv
28.11.21
✎
14:41
|
(43) Так и не путаю, будет 20-30% влажность при микропроветривании.
Уже проверено, есть гигрометр и увлажнитель (небольшой, поднимает максимум на 10-15%), которым пользуемся зимой. |
||||||||||||||||
45
Zapal
28.11.21
✎
15:48
|
отопительные приборы сильно сушат воздух
про гигрометр не знаю, но знаю что уже несколько лет как я включаю увлажнитель с началом отопительного сезона и всё семья практически забыла про простуду поднимется |
||||||||||||||||
46
RomanYS
28.11.21
✎
16:22
|
(45) пара вопросов:
зачем увлажнитель, если (якобы) можно просто открыть форточку? куда уходит влага постоянно испаряемая увлажнителем? Сильно сушат воздух кондиционеры. А с увлажнителем всё правильно делаешь |
||||||||||||||||
47
PR
28.11.21
✎
16:24
|
(8) Проверено
Понизится Кстати, именно поэтому рекомендуют проветривать, чтобы понижать влажность и не появлялась плесень |
||||||||||||||||
48
pechkin
28.11.21
✎
16:29
|
(45) батареи не сушат воздух сами по себе
|
||||||||||||||||
49
RomanYS
28.11.21
✎
16:31
|
(47) Чтобы не появилась плесень нужно утеплять или тупо греть проблемные места. А влажность нужно поддерживать комфортную для людей.
|
||||||||||||||||
50
pechkin
28.11.21
✎
16:33
|
Плесень потому что конденсат на стенах. Те они плохо утеплены
|
||||||||||||||||
51
Aleksey
28.11.21
✎
16:36
|
(50) В стиральной машинке тоже из-за конденсата?
|
||||||||||||||||
52
pechkin
28.11.21
✎
16:42
|
(51) в стиральной машине и так воды полно
|
||||||||||||||||
53
Franchiser
гуру
28.11.21
✎
16:50
|
Влажность падает , проверял гигрометром
упадёт |
||||||||||||||||
54
pechkin
28.11.21
✎
17:19
|
Можно даже высчитать на сколько упадетвлажность, если температура от отпроветривания упадет на х градусов
Задачка для 7 класса |
||||||||||||||||
55
RomanYS
28.11.21
✎
17:30
|
(54) попробуй решить такую задачку
|
||||||||||||||||
56
pechkin
28.11.21
✎
17:35
|
А что тут решать
Объем комнаты допустим 100м3 при температуре 25 и вложности 50. Находим массу воды. За бортом -15 и 90. Упала температура на 5гр. Значит запустили столько-то воздуха м3 из вне. Масса воды стала столько то. Влажность столько то |
||||||||||||||||
57
RomanYS
28.11.21
✎
17:37
|
(56) можно включить батарею и всё станет гораздо интереснее)))
|
||||||||||||||||
58
pechkin
28.11.21
✎
17:38
|
(57) если форточку закрыть, то температура нагреется вот и все
|
||||||||||||||||
59
Aleksey
28.11.21
✎
17:40
|
Зимой в сильный мороз (15-20 градусов) даже краткосрочное проветривание помещения снижает влажность до 15%. При температуре ближе к 0 при проветривании влажность будет 25%. Летом при открытом окне в сухую жаркую погоду - 35-40%, в пасмурную и прохладную - 45-50%, в дождь - 60-70%.
|
||||||||||||||||
60
RomanYS
28.11.21
✎
17:42
|
(56) теплоемкость воздуха внешнего и внутреннего кстати тоже будет немного отличаться.
В целом согласен: с определёнными условиями можно адаптировать задачу до 7 класса. (58) Не, форточка и батарея работают одновременно, тогда "значит запустили столько-то воздуха м3 из вне" - не работает |
||||||||||||||||
61
Кирпич
28.11.21
✎
17:48
|
Вот вот. Батарея греет, сушит, вода превращается в пар и пар улетает в форточку(или вентиляцию). С улицы заходит сухой морозный воздух. Сушит еще сильнее.
Так что, если хотите влаги - увлажняйте. Или пригласите соседей побольше. Главный источник влаги в квартире - это человек. Дышит, гнида, и пар создает. |
||||||||||||||||
62
Zapal
28.11.21
✎
17:49
|
(48) ты намекаешь что работающая батарея осушает только в вентилируемом помещении?
ну окей, может я и неправ |
||||||||||||||||
63
ДедМорроз
28.11.21
✎
17:53
|
Начнем с того,что влажнлсть это отношение паров воды в воздухе к сосотянию насыщения,то есть когда начинает выпадать роса.
Количество насыщенных паров в воздухе зависит от температуры,причем в некотором диапазоне даже в первом приближении лмнейно. Соответвенно,если мы просто нагреваем воздух вместе с парами воды,то от нагрева влажность падает. При охлаждении же она возрастает и на морозе вырадает иней,собственно говоря,влажность на морозе чаще всего или 100 процентов или близка к ней. Но,этот же воздух,поданный в помещение будет нагрет,и влажность сильно упадет. Более того,проветривание - процесс двусторонний,уносимый на улицу воздух остывает и там влажность доходит до 100 и выпадает в виде инея. То есть,проветривание не только понижает влажность,но еще и уносиь пары воды на улицу. Собственно говоря,в кондиционере,который сплмт-система,выпадение конденсата,который сливается в трубочку как раз и связано с этим эфыектом - понижение температуры воздуха,который кондиционер охлаждает и повышение его влажности до 100 процентов и выпадение росы. |
||||||||||||||||
64
Serg_1960
28.11.21
✎
18:06
|
(0) Имхо, квартира далеко не герметичный бункер - воздухообмен, так или инче, всегда есть... К чему это я? К тому, что сейчас, например, на улице 77%RH при 3%С, а в квартире - 45%СН при 24%С. И на улице и в помещении - баланс влажности/температуры. При проветривании, как это ни странно звучит, мы не нарушаем этот баланс. Холодный воздух (77%RH) поступает в помещение, нагревается... и его относительная(!) влажность снижается до 45%RH. В этих рассуждения, естественно, не учитывается тот факт, что вольно или невольно, но в помещении мы изменяем влажность "искусственно". Если учитывать этот фактор, то результат проветривания: если в помещении был более влажный воздух - он становится суше, если был более сухой - то увлажняется. Имхо. Ибо у меня дома мойка воздуха с поддержанием оптимальной влажности :)
|
||||||||||||||||
65
RomanYS
28.11.21
✎
18:13
|
(64) не будет баланса
77% при 3°С это 6*0,77 = 4,62 г/м3 45% при 24°С это 21,8*0,45 = 9,81 г/м3 моё имхо баланса при условиях работающего отопления и комфортной влажности не будет почти никогда |
||||||||||||||||
66
rphosts
28.11.21
✎
18:15
|
(65) ты не забыл о приматах как о источниках влаги в воздухе? Это где-то учитывается в твоих расчётах, торопыга?
7.12.2021 если не форс мажор заберу аппарат и начну замеры замерять |
||||||||||||||||
67
Serg_1960
28.11.21
✎
18:21
|
(65) Это чистая теория. А на практике, если на улице и в помещении в течении дня не изменялась влажность - то это значит что достигнут баланс, а замеченное Вами "расхождение" как раз и есть то, что я озвучил как эффект (например, готовят обед / стирают бельё / принимают ванну), разрушающий стройную картину теоретических рассуждений.
|
||||||||||||||||
68
Aleksey
28.11.21
✎
18:23
|
(61) У человека есть недостаток. Он может дышать жопой. И в этот момент лучше не находиться в этом помещении.
|
||||||||||||||||
69
Serg_1960
28.11.21
✎
18:33
|
(66) Но сначала неплохо было бы проверить купленный прибор на более точном профессиональном. Заполнить таблицу погрешности в измеряемом диапазоне. Если есть такая возможность. А иначе придется замерять влажность на улице и сравнивать с данными прогноза ГидроМетЦентра России :))
|
||||||||||||||||
70
RomanYS
28.11.21
✎
18:38
|
(67) так баланс динамический, открытие/закрытие форточки этот баланс сдвинет.
|
||||||||||||||||
71
echo77
28.11.21
✎
18:43
|
Относительная влажность упадет, абсолютная - не изменится
упадёт |
||||||||||||||||
72
dmpl
28.11.21
✎
18:46
|
Ветер в окна тоже понижает влажность. Даже форточку не обязательно открывать.
упадёт |
||||||||||||||||
73
bolder
28.11.21
✎
18:58
|
(0) холодный воздух имеет меньшее содержание паров, при попадании в комнату он нагревается и относительная влажность воздуха уменьшается.Можно не проверять)
упадёт |
||||||||||||||||
74
RomanYS
28.11.21
✎
18:58
|
(71) абсолютная - не изменится
С чего вдруг? Абсолютная будет стремиться к балансу с улицей, скорость стремления пропорциональна открытию форточки. В школе был такой термин "парциальное давление". Строго говоря это оно будет выравниваться, но разницы с абсолютной влажностью в данном контексте практически нет. |
||||||||||||||||
75
RomanYS
28.11.21
✎
19:21
|
(66) в (64) конкретные цифры с учетом всей обстановки. Динамический баланс конечно достигается, но движение влажности будет только в одну сторону. Если конечно изначально у тебя не 10% влажности.
Кстати вопрос (вроде уже здесь задавал) куда девается вся эта влага: выхлоп приматов, испарения от горячего душа и приготовления пищи...? |
||||||||||||||||
76
MaxS
28.11.21
✎
19:23
|
(75) В любом нормальном доме должна быть вентиляция. Иначе мокрые окна, заведётся плесень на них и потом на стенах.
|
||||||||||||||||
77
Ведущий
28.11.21
✎
19:31
|
Очевидно что упадет, в обычной жизни.
упадёт |
||||||||||||||||
78
Ведущий
28.11.21
✎
19:35
|
Если кто сомневается, можете легко проверить: В автомобиле включить циркуляцию внутри салона зимой. Окна начнуз запотевать, так как влажность высокая. Включаем забор воздуха с улицы (аналог открывания форточки) - стекла высыхают. Значит влажность падает.
|
||||||||||||||||
79
RomanYS
28.11.21
✎
20:17
|
(76) вот... и как устроена вентиляция, что влага уходит в неё?
|
||||||||||||||||
80
ДедМорроз
28.11.21
✎
20:34
|
(79) я в (63) примерно описал,как это работает.
Теплый воздух с большей влажностью поднимается вверх,а холодный с меньшей попадает в помещение через окна при проветривании. А что касается (66) приматов,то у них обмен воздухом идет ближе к верху,поэтому они отдают влагу в теплый воздух. Ну и душ и готовку рассиатривать сдожно,так как теплый воздух с влажностью практически у ста процентов уносится сразу в вытяжку и на влажность в помещении влияет не так сильно,как повешенное в комнате белье. |
||||||||||||||||
81
RomanYS
28.11.21
✎
21:08
|
(80) с тобой-то более менее всё понятно. Хотя зачем эти изыскания про "ближе к верху" не совсем понял.
Но интересно мнение участников, которые при знают наличие активных источников пара внутри и при этом допускают, что увеличение воздухообмена с улицей может повышать влажность внутри помещения. |
||||||||||||||||
82
ДедМорроз
28.11.21
✎
21:22
|
(81) просто,померить влажность воздуха на полу помещения и на потолке вместе с температурой полезно для понимания.
|
||||||||||||||||
83
RomanYS
28.11.21
✎
21:30
|
(82) абсолютная влажность будет одинаковая (если нет динамики),
температура может на несколько градусов отличаться. А вот куда ты выдыхаешь: вверх или в пол, лёжа на нём - без разницы. Хотя на совсем холодном полу может конденсат выпадать |
||||||||||||||||
84
Ведущий
28.11.21
✎
22:28
|
(81) Зачем тебе их мнение? Хочешь их потроллить что-ли? Да всем пофигу!
|
||||||||||||||||
85
Ведущий
28.11.21
✎
22:32
|
Влажность можно понизить, если включить душ, неожиданно.
Я когда вылезаю из ванны, то зеркало запотевшее бывает. И вообще в ванной комнате влажно, что трудно высохнуть самому даже когда вытерся полотенцем. Включаю душ на полную, холодную воду. И зеркало быстро высыхает, и самому становится суше. Особенно летом так полезно делать, чтобы было не так влажно, еще и охлаждает помещение немного. |
||||||||||||||||
86
RomanYS
28.11.21
✎
23:33
|
(84) Не, потроллил уже достаточно. Хочется подвести к очевидному решению.
(85) ага, забавный парадокс: пар конденсируется на каплях воды, а не испаряется с них. |
||||||||||||||||
87
Ведущий
29.11.21
✎
01:20
|
(86) Когда хорошо понимаешь физику, то и живется легче.
|
||||||||||||||||
88
Bigbro
29.11.21
✎
05:24
|
комментарии веселые конечно)
упадёт |
||||||||||||||||
89
Повелитель
29.11.21
✎
06:23
|
Пользуюсь увлажнителем зимой уже лет 5. Летом в этом нет необходимости.
Имею 2 гигрометра, гигрометр психрометрический и электронный xiaomi. Слежу за влажностью круглый год и стараюсь поддерживать её в пределах 40-60%. При проветривании влажность падает. Зимой чем выше температура в помещении тем меньше влажность. упадёт |
||||||||||||||||
90
Вася Теркин
29.11.21
✎
07:58
|
(3) Кирпич прав
другое |
||||||||||||||||
91
Chai Nic
29.11.21
✎
08:02
|
(28) "на улице сейчас 87% если гисметео не врёт, а дома и сорока нет. Когда она выровняется хотя бы приблизительно?"
Никогда. Если при сохранении тепла в помещении нужно повысить влажность - единственный способ это увлажнение. Самый эффективный - ультразвуковой, только заливать в него надо дистиллят или талую воду от чистого снега. |
||||||||||||||||
92
Вася Теркин
29.11.21
✎
08:10
|
(91) А вы где чистый снег видели? Это миф. Даже современные холодильники такое не делают.
|
||||||||||||||||
93
Повелитель
29.11.21
✎
08:40
|
(91) Разорится можно от ультразвукового на чистой воде))) Мне на квартиру 65 кв. метров нужно 10 литров чистой воды в сутки.
|
||||||||||||||||
94
Bigbro
29.11.21
✎
08:41
|
(28) когда ты откроешь наконец учебник по физике и прочитаешь то что прогулял в средней школе - то узнаешь, что при нагревании относительная влажность (про которую ты пишешь) - уменьшается. а при остывании соответственно - растет.
именно поэтому при открытии форточки в мороз в помещении становится суше, а наружу вырываются клубы пара - избыточная для низкой температуры "за бортом" влажность конденсируется, выпадает. |
||||||||||||||||
95
Bigbro
29.11.21
✎
08:43
|
лучший способ контроля влажности и вообще сохранения микроклимата - много зелени в квартире.
растения хорошо регулируют влажность, помимо того что кислород выделяют. |
||||||||||||||||
96
ice777
29.11.21
✎
08:44
|
хе.
Тесть поставил пластиковые окна и теперь мучается: закроет- душно, откроет- сквозняк (даже на микропроветривании). Про влажность уже и не говорю. Возможно не стоило это делать в панельке. |
||||||||||||||||
97
Повелитель
29.11.21
✎
08:48
|
(96) Да не, тесть просто старый и вредный. Им всегда всё не так ))) Был бы молодой и не заметил бы )))
|
||||||||||||||||
98
Irbis
29.11.21
✎
08:53
|
(93) Я больше скажу, увлажнитель будет работать только на ту часть квартиры, в которой установлен. На другие комнаты его деятельность не повлияет. Более того влажность по мере удаления от него резко падает, особенно в вытянутых комнатах. А максимальный режим приведёт только к конденсату на полу, такова селяви.
У меня увлажнителем работает среднего размера аквариум (300 л), каждый день доливается 2-3 л воды чисто на испарение. |
||||||||||||||||
99
RomanYS
29.11.21
✎
09:10
|
(94) постом промахнулся?
|
||||||||||||||||
100
Повелитель
29.11.21
✎
09:21
|
(98) В корне не согласен. Падает влажность но не резко. У меня стоит в одной комнате там 50%, в остальных 40-45%.
Конденсат на полу это особенность работы ультразвукового увлажнителя. Я его сразу отмел и купил с естественным увлажнением - вентилятор дует на влажный фильтр. И данный увлажнитель не может разогнать влажность до 80% в отличии от ультразвукового. |
||||||||||||||||
101
RomanYS
29.11.21
✎
09:39
|
(100) 80% в квартире!? Это нужно все стены и окна с подогревом, иначе конденсат везде будет. Точнее это просто не нужно)
|
||||||||||||||||
102
Chai Nic
29.11.21
✎
09:39
|
(95) "регулируют влажность, помимо того что кислород выделяют"
Только при интенсивном росте, когда идет фотосинтез. Если же им например не хватает света, то они так же как и мы дышат кислородом и выделяют углекислый газ. |
||||||||||||||||
103
Джордж1
29.11.21
✎
09:40
|
Постоянно открытой форточку все равно не получится держать
упадёт |
||||||||||||||||
104
ice777
29.11.21
✎
09:42
|
(101) Все хуже будет. Когда черная плесень по стенам пойдет.
|
||||||||||||||||
105
Chai Nic
29.11.21
✎
09:47
|
(100) "Я его сразу отмел и купил с естественным увлажнением - вентилятор дует на влажный фильтр."
Легионелла такое очень любит. Вы готовы еженедельно чистить ваш увлажнитель с дезинфекцией? |
||||||||||||||||
106
Bigbro
29.11.21
✎
09:54
|
(99) я - нет. попытался объяснить азы на пальцах.
если задаешь вопросы про "когда выровняется" - значит отсутствует базовое понимание процесса. ну если отвечать именно на "когда" - когда температура за бортом будет примерно равна, то есть к лету ближе. |
||||||||||||||||
107
RomanYS
29.11.21
✎
10:04
|
(106) Я этот вопрос задаю тому, кто утверждает, что она выровняется. Мое мнение собственно в (0) и (1)
|
||||||||||||||||
108
Casey1984
29.11.21
✎
10:05
|
(0) Она будет стремится выровняться с улицей...
возможны разные сценарии (готов описать условия..) |
||||||||||||||||
109
Bigbro
29.11.21
✎
10:11
|
(107) ясно, пардон, я тут прочел оппонента к 28, и сам 28 пост)
(108) будет стремиться только если мы окна настежь открываем и готовы в шубе сидеть дома.)) но у нас вроде другой сценарий - теплые батареи и проветривание) |
||||||||||||||||
110
RomanYS
29.11.21
✎
10:11
|
(108) пример бы таких условий. И уточнить "она" это относительная или абсолютная.
|
||||||||||||||||
111
mr_K
29.11.21
✎
10:19
|
Ой, беда. Почитайте про абсолютную и относительную влажность. В быту мы ощущаем только относительную, и приборчики именно ее измеряют. 100% относительная влажность означает, что при данной температуру содержание пара в воздухе максимально. Скорость испарения и скорость конденсации равны. Если на улице холоднее, то открытие форточки как правило приведет к ПАДЕНИЮ относительной влажности(я с трудом могу представить реальные условия, при которых в квартире будет настолько высокая влажность, что она будет падать) Т.к. (тут правильно заметили), абсолютная влажность будет выравниваться, а при равной абсолютной влажности относительная падает с ростом температуры. И наоборот растет с падением, эффект росы.
|
||||||||||||||||
112
mr_K
29.11.21
✎
10:27
|
... И наоборот растет с падением <<температуры>>, эффект росы.
Кстати для каждого значения абсолютной влажности, точка росы - температура при которой относительная влажность станет 100% - разная. Поэтому летом иногда роса выпадает вечером-ночью, когда температура опустилась ниже точки росы для данной абсолютной влажности, а иногда нет. |
||||||||||||||||
113
mr_K
29.11.21
✎
10:28
|
ну и да.
в большинстве случаев так: упадёт |
||||||||||||||||
114
Irbis
29.11.21
✎
10:55
|
(100) С чем не согласен? В том что разница в показаниях влажности на 1 м и на 3 м от увлажнителя в 10-15%? Если комнату закрыть плотно и окна и двери, то ещё можно процентов 70% сделать, но при входе как в баню будет ощущение и через полчаса снова будет сухо. Этот показатель крайне медленно поднимается на устойчивую величину.
|
||||||||||||||||
115
Повелитель
29.11.21
✎
11:05
|
(114) Да, именно с этим не согласен "В том что разница в показаниях влажности на 1 м и на 3 м от увлажнителя в 10-15%?".
У меня длина квартиры 12 метров, увлажнитель стоит как раз в дальнем углу одной комнаты, и всего 5-10% разница по всей квартире. А не 10-15% в 3 метрах. |
||||||||||||||||
116
RomanYS
29.11.21
✎
11:05
|
(114) просто не мерь влажность в радиусе 1 м и менее. А в остальном пар распространяется как любой газ, с одной стороны достаточно быстро, с другой стороны градиент безусловно будет (заметный только вблизи от источника). Зачем тебе вообще 70%?
|
||||||||||||||||
117
АгентБезопасной Нацио
29.11.21
✎
11:06
|
Для начала определитесь, что такое "проветривание". Ибо при "открытии форточки" могут происходить разные процессы. От поступления холодного забортного воздуха с удалением теплого через штатную вытяжную вентиляцию, и до притока воздуха из других помещений с удалением части через форточку за борт.
Ну и про какую влажность (относительную или абсолютную) идет разговор. и в какой момент. |
||||||||||||||||
118
Повелитель
29.11.21
✎
11:10
|
(116) Это ультразвуковой генерирует пар и поэтому вокруг осадки на полу. У меня увлажнитель естественного типа. Про 80% привел для примера, что ультразвуковой может и до 80% влажность сделать, хватило бы мощности. А естественный нет, так как у него КПД падает когда влажность повышается. Гигрометр у меня стоит в коридоре, метрах в 5 от увлажнителя. А так же я им в каждой комнате проверил влажность.
|
||||||||||||||||
119
RomanYS
29.11.21
✎
11:13
|
(117) Влажности обе. Момент открытия форточки. Считаем, что до этого был баланс статический (источника влаги нет, вентиляции) или динамический (есть источники пара и есть компенсирующий отток)
>> до притока воздуха из других помещений с удалением части через форточку за борт. малореальный сценарий, если у тебя конечно помещения не разделены системой клапанов, а на форточке не стоит активная вытяжка. |
||||||||||||||||
120
Irbis
29.11.21
✎
11:15
|
(115) Я говорю что видел своими глазами, можешь и не верить.
(116) Мне 70 не надо, 50 за глаза, но опять же только в комнате с аквариумом, в другой на те самые 10-15% меньше. Чтобы ультразвуковой на пол не лил воду, нужно ставить его повыше и не на всю дурь включать. А чтобы белых пятен не было, нужно дистиллированной водичкой пользоваться. |
||||||||||||||||
121
АгентБезопасной Нацио
29.11.21
✎
11:20
|
(118) "ты не поверишь..."© Любой увлажнитель генерирует пар. Если он не генерирует пар - он не увлажняет.
(117) в момент открытия форточки ничего не изменится. :-) воздухообмен еще не произошел. сценарий подсоса из других помещений и даже из вентканалов - вполне реальный. |
||||||||||||||||
122
RomanYS
29.11.21
✎
11:20
|
(118) ультразвуковой генерирует микрокапли, которые потом естественным путем испаряются. Так что разница в эффективности определяется только эффективной площадью капель и поверхностей обычного.
80% в обычной квартире не сделаешь, у тебя все окна и часть стен росой покроются |
||||||||||||||||
123
Irbis
29.11.21
✎
11:23
|
(122) В небольшой комнате можно 80 сделать. Особенно зимой, когда есть отопление. Нужно только всё плотно закрыть и покрутить ручку на увлажнителе. Вот только зачем это нужно? После открытия двери в комнате, через полчаса будет уже практически то, что было до начала эксперимента.
|
||||||||||||||||
124
pechkin
29.11.21
✎
11:27
|
(122) сама пакость в ультрозвуковом, что нужно дистилятом заправлять, иначе все белым налетом покроется
|
||||||||||||||||
125
RomanYS
29.11.21
✎
11:31
|
(124) ну это в идеале. Я просто фильтрованной водой заправлял. Мебель правда достаточно далеко (2 м), а на стенах налёта не видно.
А так да, ультразвук выбивает капли со всеми солями в воде, вода испаряется, соли выпадают в осадок. |
||||||||||||||||
126
Serg_1960
29.11.21
✎
11:34
|
Поддержу разговор :) Если покупать увлажнитель воздуха - то любой, но не ультразвуковой :( У меня в квартире - мойка воздуха Venta. Если поставить максимальную производительность и отключить контроль влажности, то за три часа работы прибор поднимет влажность в комнате максимум до 70%. Мойка воздуха - пишу без кавычек, ибо визуально без приборов воздух в помещении реально становится значительно чище.
|
||||||||||||||||
127
RomanYS
29.11.21
✎
11:45
|
(126) у моек свои минусы: её саму мыть надо и дезинфицировать. А УЗ - дешево и практично)
|
||||||||||||||||
128
Serg_1960
29.11.21
✎
11:53
|
(127) Да не такой уж это и большой минус. Мыть и дезинфицировать раз в две недели не сложнее чем обычную посуду после еды помыть.
|
||||||||||||||||
129
Irbis
29.11.21
✎
11:55
|
И выходит, что лучший увлажнитель аквариум с большой поверхностью и флейтой, которая гоняет отфильтрованную воду и интенсифицирует обмен с воздухом. Две работы за одно делает: кислородом воду насыщает и испаряет.
|
||||||||||||||||
130
Serg_1960
29.11.21
✎
11:58
|
(129) Ага :) Попробуй купить аквариум с зеркалом воды на два десятка квадратных метров :)
|
||||||||||||||||
131
Irbis
29.11.21
✎
12:07
|
(130) Куда столько? Мне и в один квадрат достаточно. На 20 кв. м. комнаты стабильно 45-50% влажность держится.
|
||||||||||||||||
132
Serg_1960
29.11.21
✎
13:07
|
(131) "Это был сарказм!"(с) А если серьёзно, то как бы "излишняя" производительность увлажнителя влияет на скорость восстановления нужной влажности.
|
||||||||||||||||
133
Irbis
29.11.21
✎
13:44
|
(132) Ребёнка в своей комнате не даёт поставить даже нерестовик. Если бы не третий этаж я бы литров на 600-800 замутил тему с высотой 0,75..0,80 м. но как представлю ворох проблем, если течь.. то жалко соседей снизу.
|
||||||||||||||||
134
dmpl
29.11.21
✎
17:50
|
(91) УЗ может переувлажнить.
|
||||||||||||||||
135
dmpl
29.11.21
✎
17:53
|
(98) Все еще печальнее. При -20...-30 и ниже за окном даже 40% влажностью приводят к образованию конденсата на стеклах... если будет УЗ увлажнитель - соседей можно затопить.
|
||||||||||||||||
136
dmpl
29.11.21
✎
17:53
|
(100) Только его каждый день надо мыть, а то и 2 раза в день.
|
||||||||||||||||
137
dmpl
29.11.21
✎
17:55
|
(105) Еженедельно - это только с специальными присадками в воду. Без присадок уже через 5-6 часов может запах появляться.
|
||||||||||||||||
138
dmpl
29.11.21
✎
17:59
|
(119) Почему малореальный? Если ветер дует с противоположной стороны здания от твоей форточки (например, северный ветер когда форточка выходит на юг), то на улице у форточки давление будет ниже, чем в квартире. И, соответственно, воздух начнет активно выходить.
|
||||||||||||||||
139
dmpl
29.11.21
✎
18:02
|
(128) Так химию надо покупать, чтобы раз в 2 недели мыть. А уж если есть видимый глазом эффект - мыть ее нужно при каждой заправке водой, потому что вся грязь скапливается в ней.
|
||||||||||||||||
140
pechkin
29.11.21
✎
18:03
|
если считать, что абсолютная влажность на улице и в доме одинаковая, то проветривание таки увеличит %
|
||||||||||||||||
141
dmpl
29.11.21
✎
18:04
|
(133) Соседей снизу можно не жалеть - если что, они счет выставят, отремонтируют квартиру и заменят технику за твой счет :) Так что жалеть надо себя...
|
||||||||||||||||
142
uno-group
29.11.21
✎
18:17
|
Количество грамм воды в кубометре воздуха в комнате будет стремиться к уличному. % влажности при этом могут как расти На улице 100% влажности в комнате 0% так и падать. Если проветривать форточкой в обычной системе то обычно влажность будет падать. Если проветривать через рекуператор с функцией возврата влаги то не измениться.
другое |
||||||||||||||||
143
Serg_1960
29.11.21
✎
18:19
|
(139) Sorry, но Вы не в теме. Никакую химию для воды я не использую. Каждый день выливаю воду, прополаскиваю корыто и наливаю свежую обычную водопроводную воду - она просто тупо не успевает ни зацвести, ни протухнуть. Раз в две недели мою корыто и ротор (он разборный) в обычной посудомойке - этого достаточно для обеззараживания. Лимонная кислота - по необходимости - питьевая вода не жесткая.
|
||||||||||||||||
144
RomanYS
29.11.21
✎
18:20
|
(138) значительный перепад температур и влажности внутри помещения с открытыми дверями - вот это малореально
|
||||||||||||||||
145
RomanYS
29.11.21
✎
18:22
|
(140) по условиям задачи такое практически невозможно. А теории да, если исходная влажность 0, то она может только расти
|
||||||||||||||||
146
RomanYS
29.11.21
✎
18:24
|
(142) Если проветривать через рекуператор с функцией возврата влаги то не измениться
Это реальное устройство или вымышленное? Рекуператор - это про тепло имхо. Передать влагу из исходящего потока в приточный - это что-то нецелесообразно сложное должно быть. |
||||||||||||||||
147
rphosts
29.11.21
✎
18:43
|
(146) рекуператор работающий зимой должен периодически стопаться на оттаивание наледи, имхо, но вот обратно этот конденсат качать я-бы не стал... там-же не только вода но и всякая фигня из воздуха
|
||||||||||||||||
148
АгентБезопасной Нацио
29.11.21
✎
19:15
|
(146) Это абсолютно реальное устройство. Более того, достаточно простое.
Например, классика жанра - https://www.mitsubishi.ru/catalog/lossnay |
||||||||||||||||
149
Ведущий
29.11.21
✎
19:17
|
У меня сейчас увлажнителем работает ёлка новогодняя. Вчера вечером налил полную емкость воды, сегодня с утра долил два литра. Еще и запах приятный на всю квартиру.
|
||||||||||||||||
150
pechkin
29.11.21
✎
19:19
|
(149) аж на 0.5% наверно влажность повысилась
|
||||||||||||||||
151
Ведущий
29.11.21
✎
19:24
|
(150) Может даже больше. Дышать приятно.
|
||||||||||||||||
152
RomanYS
29.11.21
✎
19:54
|
(148) мембрана через которую "потоки воздуха обмениваются влагой, но не смешиваются" звучит слишком круто. Причем обмениваться влагой они должны настолько эффективно, что влага не должна успевать выпадать в осадок при резком охлаждении на несколько десятков градусов. Выглядит сомнительно издалека)
|
||||||||||||||||
153
Ведущий
29.11.21
✎
20:11
|
(152) Там как раз нет резкого охлаждения. Потоки воздуха обмениваются температурой. Зимой выходит теплый воздух, остужается в устройстве, влага из него уходит на мембрану. Холодный воздух с улицы заходит, забирает тепло и влагу. На картинке же показано что перепады не большие.
|
||||||||||||||||
154
RomanYS
29.11.21
✎
20:36
|
(153) Что значит перепады небольшие? На картинке исходящий поток охлаждается с 20C до 4С. И это не самые жёсткие условия. Для зимы более реально с 23С например до -7С.
Насколько там всё медленно происходит, что влага успевает пройти через мембрану не выпав в осадок? Если скорости настолько маленькие, то эффект от прибора буде едва заметный. |
||||||||||||||||
155
Джордж1
29.11.21
✎
20:37
|
(152)заявляется чуть ли не 85% эффективности как макимум
|
||||||||||||||||
156
RomanYS
29.11.21
✎
20:41
|
(155) это про тепло, в это в принципе можно поверить. Но нужен активный тепловой насос, без него невозможно передать тепло от менее горячего к более горячему.
|
||||||||||||||||
157
Джордж1
29.11.21
✎
20:42
|
(156)это как раз про влагоперенос
тепловой насос там не нужен - там простая теплопередача |
||||||||||||||||
158
RomanYS
29.11.21
✎
20:45
|
(157) это как раз про влагоперенос
это где-то явно написано? |
||||||||||||||||
159
Джордж1
29.11.21
✎
20:49
|
(158)обманул я наверное
глянул первый попавшийся рекуп - до 50% перенос влаги обещают |
||||||||||||||||
160
Ведущий
29.11.21
✎
21:04
|
(154) Куда она должна выпасть в осадок, если воздух охлаждается от мембраны? Там самое холодное - это и есть мембрана. Влага на нее конденсируется и впитывается, а с другой стороны мембраны влага испаряется, так как относительно уличного зимнего воздуха мембрана наоборот более теплая. За счет конденсации и испарения влаги идет перенос тепла, ну и обычным способом немножечко, если ты понимаешь о чем я.
|
||||||||||||||||
161
RomanYS
29.11.21
✎
21:10
|
(160) Если влага конденсируется, впитывается и испаряется - это ппц как медленно. И то полбеды, главная беда это жизнь, которая на этой влажной мембране будет всегда.
А тепло передается обычно теплопередачей. ИМХО мембрана там паропроницаемая, т.е. конденсации и испарения быть не должно. Просто пар через нее проходит под действием разницы парциальных давлений. Но как им удается избегать осадков - хз |
||||||||||||||||
162
ДедМорроз
29.11.21
✎
21:35
|
На скмом деле,через микропоры мембраны вода может протекать под своей же тяжестью.
Конечно,и воздух тоже может протекать,т.к.молекулы газов,составляющих воздух,меньше по размеру. Но,если перепада давлений нет,то поток воздуха минимален. Вот только непонятно,что происходит с мембраной после попадания на нее пыли,и как последнюю убирать. Что касается бактерий,то УФ светодиод их выводит достаточно эффективно. |
||||||||||||||||
163
bolder
29.11.21
✎
21:42
|
(149) В Бостоне не ставят живых елок))
|
||||||||||||||||
164
RomanYS
29.11.21
✎
22:11
|
(162) протекать под тяжестью - это уже слишком).
Мембрана, которая будет пропускать молекулы воды (пара) - в теории возможна. Перепад парциальных давлений тоже есть (но позволит перенести только половину воды до выравнивания давлений). Вопрос как этот медленный процесс сделать быстрее охлаждения чтобы избежать конденсации. По идее он возможен на небольшом участке, где оба потока горячие (один ещё, а другой уже). |
||||||||||||||||
165
Ведущий
29.11.21
✎
22:17
|
(161) Таки чем тебе не нравится конденсация и испарение? Отличный способ передать влагу и тепло.
|
||||||||||||||||
166
Ведущий
29.11.21
✎
22:18
|
(163) Ты перепутал, наверное. Искусственных тут не ставят, живые конечно ставят.
|
||||||||||||||||
167
Ведущий
29.11.21
✎
22:20
|
(164) На участке где оба потока имеют одинаковую температуру очень трудно передать влажность, скорость передачи будет низкая. Лучше всего идет обмен влажности от более горячего потока к более холодному.
|
||||||||||||||||
168
RomanYS
29.11.21
✎
22:24
|
(167) а вот и нет. Влажность входящего но уже нагретого потока очень маленькая, передать туда влагу не проблема. Проблема не пустить влагу в холодную зону.
(165) Очень медленно. Грязь и плесень. Никакой УФ с эти не справится. |
||||||||||||||||
169
Ведущий
29.11.21
✎
22:40
|
(168) Грязь неплохо проводит воду. И грязи там мало если на входе стоят нормальные фильтры.
Почему думаешь УФ не справится с плесенью? И если будет мало грязи, то плесени нечем будет питаться, она не вырастет. |
||||||||||||||||
170
pechkin
29.11.21
✎
22:41
|
(168) испарение быстро, если ветром дуть
|
||||||||||||||||
171
Dmitry1c
29.11.21
✎
22:42
|
А я сегодня узнал, что бывает с машиной, когда после мойки её не просушишь и оставишь на морозе -18
|
||||||||||||||||
172
Ведущий
29.11.21
✎
23:21
|
(171) Известно что. Обратно в мойку тащить отогревать.
|
||||||||||||||||
173
Ведущий
29.11.21
✎
23:22
|
Вообще, на мойке должны были сразу высушить, прежде чем отдавать. Протереть сухими тряпками и продуть воздухом от компрессора.
|
||||||||||||||||
174
rphosts
30.11.21
✎
02:31
|
(149) и ты трындишь, что знаешь физику? А может и математику?
И да, ёлка за полтора месяца до НГ начнёт активно сыпаться... впрочем и за месяц до принятого у пиндосов католического рождества тоже уже будет активно сыпаться |
||||||||||||||||
176
rphosts
30.11.21
✎
02:44
|
(171) это не фатально, вот если задние тормоза барабанные и их прихватило - это да
|
||||||||||||||||
177
Irbis
30.11.21
✎
06:11
|
(176) и это не страшно, несколько литров тёплой воды из под крана легко решают эту проблему. а вообще после мойки неплохо бы проехать хоть с десяток километров. последний киломаетр-два с приоткрытыми окнами или оставить открытой машину на стоянке минут на пять.
|
||||||||||||||||
178
Dmitry1c
30.11.21
✎
07:26
|
(176) с задними барабанами ничего не случилось (стояла на ручнике). А вот двери открыть не смог ввиду не опытности, помог дядька-водитель, который был рядом.
А так изнутри все инеем покрылось и замки в т.ч. |
||||||||||||||||
179
Dmitry1c
30.11.21
✎
07:27
|
(177) после плясок у машины я теперь это наизусть ;)
|
||||||||||||||||
180
Ведущий
30.11.21
✎
07:27
|
(174) Уж получше чем ты, математику в том числе. У тебя НГ через полтора месяца? Посчитай еще раз.
|
||||||||||||||||
181
Bigbro
30.11.21
✎
07:56
|
(180) а что не так? старый НГ как раз через полтора.
|
||||||||||||||||
182
Ведущий
30.11.21
✎
08:33
|
(181) Во, точно! Сразу видно умного человека. Смог выкрутиться за другого.
|
||||||||||||||||
183
rphosts
30.11.21
✎
08:46
|
(180) ты нудный
|
||||||||||||||||
184
Bigbro
30.11.21
✎
09:20
|
(182) зачем выкручиваться, в России же живем, стандартно новый год 2 недели.
не говоря уже о том что некоторые елку только на майские выбрасывают )) |
||||||||||||||||
185
uno-group
30.11.21
✎
09:28
|
(152) А увлажнитель как работает аналогичная мембрана погружается в воздух и обдувается. Тут холодный воздух дует снизу забирает у мембраны тепло и влагу. сверху теплый воздух попадая на охлажденную мембрану конденсируется влага капиллярами проходит через мембрану и испаряется на стороне входящего воздуха.
|
||||||||||||||||
186
uno-group
30.11.21
✎
09:31
|
(164) а зачем избегать конденсации она нам как раз и нужна. а вот с обмерзанием борются циклами оттайки когда уменьшают или прекращают поступление уличного воздуха. или разным объемом выходящего, входящего воздуха или добавляя нагрев.
|
||||||||||||||||
187
rphosts
30.11.21
✎
09:32
|
(184) ибо пиндос
|
||||||||||||||||
188
uno-group
30.11.21
✎
09:46
|
Про плесень в рекуператоре это вообще бред. Школа 6 класс.
"Появление плесени возможно при стечении трёх условий. Первое, естественно необходимо наличие самой плесени в воздухе, а точнее спор плесени. Споры плесени могут транспортироваться по воздуху и попадать в квартиру, дом на людях на животных, на продуктах и вещах. Во вторых для плесени необходима питательная среда в виде органики: дерево, бумага, цветы и торфяные горшочки, почва комнатных растений, бетон, грязь и т.д. Третьей и решающей причиной образования плесени является благоприятный микроклимат помещения. А именно высокая влажность, неравномерность отопления по периметру помещения и не правильно работающая или не работающая система вентиляции. Если в доме правильно работает система вентиляции во всех комнатах то движение воздуха препятствует появлению плесени на стенах, так как спора не может зацепится за поверхность, её просто сдувает." Какая нафик плесень если там по 600 м3 воздуха в час прокачивается постоянно. А перед выключением идет сперва отключение подачи холодного воздуха и просушка мембраны до сухохо состояния по датчику влажности и только потом вырубается подача теплого воздуха из дома. Давайте спорить о вкусе устриц с теми кто их хотя бы пробовал. |
||||||||||||||||
189
KnightAlone
30.11.21
✎
09:59
|
у нас был утразвуковой, пробовали пару раз включать. потом валялся несколько лет на полке, пока не выкинули. да, дешевый. недавно взяли дочери в комнату аппарат, увлажнитель, очиститель воздуха от пыли, аллергенов и т.д. Вот от совсем другое дело, включаем каждый вечер на ночь, чтобы спать комфортно было в детской. увлажняет, по принципу, как выше писали, вентиляторы испаряют. он же сам и замеряет, содержание пыли, влажность, третий параметр не помню. то есть можно задать целевой параметр, как он его достигнет, станет работать на минимуме. влажность до 60% вроде подымает на авторежиме. но дорогой зараза, штук 15 утразвуковых можно было купить
|
||||||||||||||||
190
RomanYS
30.11.21
✎
10:02
|
(185) (188) Ты обладатель такого аппарата или точно знаешь как он работает? Вот 600м3/ч с каждого м3 нужно перенести 5г влаги, т.е. 3 кг/ч. Даже УЗ мощностью 25 Вт испаряет 350г/ч.
А здесь даже потребления такого не заявлено. |
||||||||||||||||
191
dmpl
30.11.21
✎
10:22
|
(143) Так мыть раз в 2 недели, или все-таки каждый день?
|
||||||||||||||||
192
dmpl
30.11.21
✎
10:25
|
(168) Обычно там стоят фотокаталитические фильтры - УФ нужно только для активации фильтра, дальше он окисляет всю попавшую на него органику.
|
||||||||||||||||
193
rphosts
30.11.21
✎
10:38
|
(188)влага есть, споры пыли в воздухе жилого помещения практически всегда есть, пыль... чем не органника?
Если кондишены прекрасно распостраняют некоторые виды бактерий(например легионелла) - что-бы рекуператорам не делать то-же самое? |
||||||||||||||||
194
RomanYS
30.11.21
✎
10:42
|
(192) Судя по написанному выше там много чего стоит (принудительная управляемая тяга по двум потокам, УФ излучатель, активный испаритель (УЗ?), подогрев на всякий случай...) и всё это в 30Вт потребляемой мощности.
|
||||||||||||||||
195
ДенисЧ
30.11.21
✎
10:54
|
Вот проблему устроили.. Таз с горячей водой в комнату поставили на полчаса, пока не остынет...
|
||||||||||||||||
196
uno-group
30.11.21
✎
10:57
|
(194) Дык это только управляющая электроника с чего ей жрать дофига. Вентиляторы, донагрем и прочее это отдельные блоки со своим потреблением.
(193) Не сравнивайте систему фильтрации кондиционера и рекуператора. при этом он легко откачивает по литру воды в час. |
||||||||||||||||
197
RomanYS
30.11.21
✎
11:02
|
(196) Заявлен готовый прибор с конкретными характеристиками.
|
||||||||||||||||
198
RomanYS
30.11.21
✎
11:02
|
(195) Полотенце или одеяло на батарей поэффективнее будет...
|
||||||||||||||||
199
uno-group
30.11.21
✎
11:03
|
Для параноиков можно вместо УФ лампы поставить кварцевание. ну и дезинфекцию вент каналов через определенный промежуток времени некто не отменял. в простейших системах идет подсчет времени работы фильтров и после истечения времени он тебя заставляет их менять. в системах посложнее стоят датчики падения давления и он определяет, что фильтр забит и его нужно менять по изменению пропускной способности фильтра. Кто из кондиционеров контролирует свои примитивные сеточки называемые фильтрами.
|
||||||||||||||||
200
uno-group
30.11.21
✎
11:04
|
(197) где ссылка на прибор пропустил?
|
||||||||||||||||
201
ДенисЧ
30.11.21
✎
11:04
|
(198) Можно и так, согласен.
|
||||||||||||||||
202
АгентБезопасной Нацио
30.11.21
✎
11:07
|
(190) я бывший обладатель подобного аппарата (блок тепллоюменника купленый, остальное самодельное - вентиляторы S&P-100, электроника своя - и частотники, и контроль, и управление), и будущий - заказал фабричку, самоделку отдал отцу - слишком большая производительность.
(185) никакой конденсации там нет. обмен чисто из-за разности парциальных давлений пара. еслли допустить конденсацию - мембранам капец (не с первого раза, конечно, но те, кто допускал - жалуются) Фильтры на такие штуки очень желательны, практически обязательны - впрочем, глупо ставить ПВУ, не ставя фильтры. кстати, удивляло, сколько пыли выходит с "обратки", из квартиры. обмерзания, как ни странно, за 5 лет не было, хотя эксплуатировал до -30. |
||||||||||||||||
203
АгентБезопасной Нацио
30.11.21
✎
11:09
|
(193) в кондиционере есть поддон для слива воды. там в основном все и живет.
|
||||||||||||||||
204
АгентБезопасной Нацио
30.11.21
✎
11:38
|
(200) Как проветривание влияет на влажность?
ну и есть аналогичные электролюкс, баллу, и китайские ноунеймы. |
||||||||||||||||
205
RomanYS
30.11.21
✎
12:28
|
(202) >> никакой конденсации там нет. обмен чисто из-за разности парциальных давлений пара. еслли допустить конденсацию -...
Наконец-то реальное подтверждение, а то теоретики с конденсацией почти доканали) А как можно не допустить конденсацию? По идее влагообмен должен быть только в тёплой зоне, но как исключить попадание влажного воздуха в холодную зону? |
||||||||||||||||
206
uno-group
30.11.21
✎
12:30
|
1 вообще поочередно меняет приток отток в объеме 50 м3 максимум. В нем стоит керамический блок который сперва нагревается потом отдает тепло при смене направления обдува. Контролирует время работы фильтров предупреждая, что их нужно менять. керамический блок легко вынимается и моешь в чем угодно.
2 чуть лучше но 100 м3 в час это ни о чем это на 1 комнату с 3 человеками. Подсчет времени работы фильтров. 2 вентилятора но 90 отверстия слишком мало и шумно. Какую то влагу возможно и возвращать. Остальное идет как опции. Догрев вроде 1 кВт в него можно доставить. |
||||||||||||||||
207
RomanYS
30.11.21
✎
12:33
|
(206) Керамический теплообменник - это понятно и практично, только тут никаких мембран и влагообмена.
А с керамики, да конденсат стекает, грязь периодически промывается. |
||||||||||||||||
208
АгентБезопасной Нацио
30.11.21
✎
13:04
|
(205) а что ты считаешь "теплой зоной", а что - холодной? :-) а влагообмен знает о твоих идеях? Он тоже "так считает"?
Говорили же вам в детстве, "дети,учите физику", физика это не "про формулы", а про то, как устроен окружающий мир... не допустить конденсацию весьма просто - снизить скорость потока, чтобы относительная влажность не поднималась к 100%. |
||||||||||||||||
209
АгентБезопасной Нацио
30.11.21
✎
13:13
|
(206) 100 кубов на 3 человек - это вполне соответствует нормативам. Норматив - 30 кубов на человека в покое, 60 при физической работе. вообще, при управляемой системе производительности в 100 кубов вполне хватает на квартиру 70 квадратов с 3 человеками и 2 котами.
(207) ну поставь алюминиевый пластинчатый, тоже не будет никаких мембран и влагообмена, тоже можешь достать и помыть... |
||||||||||||||||
210
RomanYS
30.11.21
✎
13:18
|
(208) Теплая - со стороны помещения, холодная со стороны улицы. Граница - точка росы.
>> снизить скорость потока даже если потока не будет совсем, пар диффузией по желобу доберется до точки росы. Клапанов же нет? Скорость потока кстати вместе с поперечным сечением определяет производительность в м3/ч. >>физика это не "про формулы" +100500 и математика кстати тоже |
||||||||||||||||
211
АгентБезопасной Нацио
30.11.21
✎
13:28
|
(210) так откуда влагообмен знает о том, что он "в теплой зоне"? ты таблички ставишь? а если он читать не умеет?
скорость диффузии при отсутствии подпора в тех каналах очень мала. а каналы достаточно длинные. |
||||||||||||||||
212
RomanYS
30.11.21
✎
13:50
|
(211) У тебя роса по табличке выпадает? Я твои намёки не понимаю.
Клапанов нет. Т.е. просто тонкие длинные каналы и маленькая скорость потока. ОК. Надо прикинуть производительность. Суммарное сечение одного потока можно считать эквивалентным дырке диаметром 90мм? |
||||||||||||||||
213
АгентБезопасной Нацио
30.11.21
✎
13:57
|
(212) дырка диаметром 90мм????????? ты под дубом сидишь, с которого упал? канал примерно 3*5 мм
|
||||||||||||||||
214
uno-group
30.11.21
✎
18:28
|
(212) Там площади мембран десятки м2. Я вот планирую брать рекуператор с площадью теплообмена 129 м2.
|
||||||||||||||||
215
RomanYS
30.11.21
✎
19:02
|
(213) канал вероятно не один, иначе на фига в стене два монтажных отверстия диаметром 90 мм?
|
||||||||||||||||
216
АгентБезопасной Нацио
30.11.21
✎
19:18
|
(215) ты имеешь ввиду вентканал или канал в теплообменнике? вентканал - стандартный патрубок d100 или d125, в зависимости от требуемой производительности. а единичный канал в теплообменнике - менее 3*5 (общей площадью каналы примерно вдвое-втрое больше)
|
||||||||||||||||
217
RomanYS
30.11.21
✎
20:39
|
(216) чтобы прикинуть скорость течения нужно знать площадь сечения потока, т.е. суммарное сечение всех каналов
>>общей площадью каналы примерно вдвое-втрое больше больше площади патрубка или я неправильно понял? |
||||||||||||||||
218
АгентБезопасной Нацио
30.11.21
✎
20:59
|
(217) Правильно, площадь потока через обменик вдвое-втрое больше площади вентканала
если скорость в канале не более 4 м/сек, то в теплообменнике будет не больше 2, что соответсвует спецификации. https://www.alibaba.com/product-detail/total-heat-enthaply-air-to-air_60780251256.html |
||||||||||||||||
219
RomanYS
30.11.21
✎
21:07
|
(218) Если скорость 2 м/с, а длина (каждого) канала пара десятков метров (больше туда просто по объему не влезет), то время прохождения потока - 10 сек. Для теполобмена может и достаточно, а вот чтобы влага успела уйти - хз
|
||||||||||||||||
220
Йохохо
30.11.21
✎
21:16
|
(217) а ньютон писал дэ икс по дэ угрек равно мю. но что ему старику, может и не знал слова периметр)
|
||||||||||||||||
221
RomanYS
30.11.21
✎
21:32
|
(220) что-то снова не врубился в намёки))
Что за "мю" и почему по "дэ угрек"? |
||||||||||||||||
222
Йохохо
30.11.21
✎
21:43
|
(221) формула скорости потока (у стенки 0). площадь не показатель
|
||||||||||||||||
223
RomanYS
30.11.21
✎
21:58
|
(222) А! В данном контексте это не сильно интересно. Средней скорости потока вполне достаточно для прикидки
|
||||||||||||||||
224
Джордж1
30.11.21
✎
22:29
|
А вот эти штуки с керамическими блоками - они когда воздух выбрасывают из помещения - откуда приток идет?
|
||||||||||||||||
225
RomanYS
30.11.21
✎
23:38
|
(224) с улицы. Собственно идея этой штуки - нагреть входящий поток теплом исходящего за счёт большой площади контакта с поверхность блока.
|
||||||||||||||||
226
Джордж1
01.12.21
✎
07:19
|
(225)я так понял мы про реверсивное проветривание говорим0
|
||||||||||||||||
227
rphosts
07.12.21
✎
15:23
|
(226) видимо речь про рекуператор(входящий и исходящий потоки не перемешиваются, но обмениваются теплом (через теплообменник)).
|
||||||||||||||||
228
rphosts
07.12.21
✎
15:25
|
Эксперимент №1 на улице температура -4, ветер 6 м/с за полчаса падение температуры с 23,9 до 19,7, падение влажности с 39 до 30
Сделаю ещё несколько замеров так-же вечерами в следующие дни |
||||||||||||||||
229
rphosts
07.12.21
✎
16:15
|
минут через 40 после закрывания форточки температура поднялась до 24, влажность 33%
|
||||||||||||||||
230
RomanYS
07.12.21
✎
16:53
|
(228) надеюсь твои сомнения развеялись
(229) значит есть активные источники влаги. Где кстати прибор установлен? |
||||||||||||||||
231
rphosts
08.12.21
✎
16:29
|
(230) -14С, за полчаса температура 24,6С->22,5С влажность: 22,5% -> 21%
|
||||||||||||||||
232
rphosts
08.12.21
✎
16:30
|
(230) 1. ну в общем да, далее нет смысла видимо. Но для чистоты ещё нужен замер при температуре от -30С
2. я тоже источник, разве нет(ну и емкость с водой за батареей)? |
||||||||||||||||
233
Додельный
08.12.21
✎
19:30
|
В общем случае
зимой относительная влажность воздуха в комнате от проветривания упадет, т.к. холодный воздух при нагревании теряет влажность. Мне поэтому пришлось на приточку канальный увлажнитель вешать Летом влажность не изменится Всё это, конечно, при условии того, что в комнате нормальная влажность. Если влажность повышенная, то летом при проветривании она уменьшится. другое |
||||||||||||||||
234
ДедМорроз
08.12.21
✎
21:57
|
По поводу рекуперационных установок - почитал внимательно,что пишут производмтели.
Но,к сожалению,не вме верно. Итак,самый распространенный вариант - установка переменного направления с аккумулятором тепла. Здесь в качестве аккумулятора тепла используется или керамический блок или железная матрица (объемная мелкая решетка). Установка периодически меняет направление воздуха - сначала воздух из помещения нагревает аккумулятор тепла. При этом он сам охлаждается,при проходе точки росы может выпадать влага,но конденсация пара происходит с выделением тепла и локально в этой точке температура поднтмается,что препятствует дальнейшему выпадению конденсата. Когда направление воздуха меняется,то холодный воздух нагревается за счет зарасенного в аккумуляторе тепла. Понятно,что из-за низкой влажности миктокапли воды испарятся. Здесь и далеко не стопроцентная рекуперация и практически никакой передачи влажности нет. Но заявленные 70% процентов рекуперации - это очень хорошо. Следующий вариант - это реальные теплообменники,где два потока воздуха движутся навстречу друг другу,разделенные перегородкой, и теплообмен идет через эту перегородку. Здесь основная проблема в теплопередаче,т.к.нужно очень тонкие трубки,чтобы была реальная передача тепла. Такие установки и до 70% не дотягивают. Однако,есть решения с вращающейся матрицей,когда объемная сетка,как в первом варианте,переходит из области с одним потоком в другой. Производители заявляют,что перемешивание воздуха всего 5-10% процентов. И такой же принцип у инновационной установки тепловлагорекуперации с заявленной мембраной. Но,заметим,что передача паров воды происходит за счет выравнивания парциальных давлений. Если это так,то концентрация кислорода и углекислого газа тоже выравнивается,причем доя кислорода этот процесс должен идти гораздо быстрее,так как у него молекула,состоящая всего из двух атомов против трех у углекислого газа и воды. Кроме того,движение воздуха происходит за счет разности давлений,и если идет парциальный обмен,то точно также выравниваются и давления. В результате,фактически мы имеем перемешивание потоков воздуха причем в достаточно большом количестве раз заявлено выравнивание парциальных давлений. И вот тут возникает главный вопрос - а что вообще делает эта установка,если она перемешиваеь воздух и не дает выходить теплу наружу. Очень похоже,что результирующая способность к проветриванию оказывается намного меньше,чем объем в холостую перекачиваемого воздуха. |
||||||||||||||||
235
rphosts
09.12.21
✎
02:53
|
(234)за последние лет 10 работал с 2 челами которые себе строили дома - оба сами делали себе рекуператоры... ничего сложного в этом нет (медных трубок в любом хозмаге есть). У обычного рекуператора реальная эффективность до 60% от теоретической, у двойного - до 75... но такой не слышал что-бы себе кто-то ставил.
|
||||||||||||||||
236
RomanYS
09.12.21
✎
11:56
|
(234) вот в такие оценки охотно верю. Гораздо более правдоподобно чем рекламные ролики и заявленные характеристики
(235) Что есть "теоретическая" эффективность в данном случае? Сложно видимо получить реальный профит от такого велосипеда. Медные трубки также хорошо проводят тепло вдоль (т.е. являются мостиками холода по сути), а вот как обеспечить перенос тепла между трубками с потоками, обеспечить собственно разнонаправленные потоки по соседним трубкам. Ну и самая главная имхо проблема: конденсат, пыль и плесень. |
||||||||||||||||
237
RomanYS
09.12.21
✎
12:02
|
(232) 2. да конечно. Производительность человека лениво прикидывать, ну а расход воды с емкости ты прекрасно видишь. Перепад абсолютной влажности для примера (228) - несколько грамм на кубометр воздуха.
Кстати падение начальной влажности в (231) относительно (228) чем-то объясняется (например пустой емкостью за батареей) или внутренние условия остались прежними? |
||||||||||||||||
238
uno-group
09.12.21
✎
12:10
|
(234) Про парциальное давление и перемешивание всего и вся бред написал. Разность парциального давления для холодного и сухого воздуха с большая так как работа рекуператора происходит в районе точки замерзания. а для газов она станет такой чтобы они спокойно перемешивались разве что в открытом космосе когда вы будете с улицы брать воздух -270 градусов, а из дома гнать теплый так что выдуманных вами эффектов там не происходит.
|
||||||||||||||||
239
RomanYS
09.12.21
✎
12:17
|
(238) Почему бред?
Для CO2 и O2 перепад заведомо есть, собственно из-за него мы и проветриваем. И тут зависимости от температуры сильной нет. А по влаге большой перепад как раз из-за температуры, абсолютная влажность в мороз может на порядок отличаться от комнатной. |
||||||||||||||||
240
uno-group
09.12.21
✎
12:47
|
потому что разность количества воды в воздухе холодном и теплом до 100 г на м3. А СО2 если в доме есть кто то живой и дышит на уровне 0,08% на улице 0,04%
При весе 1м3 в районе 1,2 кг дельта дом улица составляет всего 4,8 грамма. Порционное давления СО2 будет в 20 раз меньше чем для водяного пара. О2 улица дом отличается тоже на доил процента. даже если и будет обмениваться ничего страшного. главное что гадость не обменивается. |
||||||||||||||||
241
Bigbro
09.12.21
✎
12:53
|
"..процесс должен идти гораздо быстрее,так как у него молекула,состоящая всего из двух атомов против трех у углекислого газа и воды."
в этой части конечно упоротый бред, но в остальном в целом норм) |
||||||||||||||||
242
Bigbro
09.12.21
✎
12:55
|
а атом плюмбума вообще молекул не создает и что? из за того что атом один он должен быстрее кислорода диффундировать, а он падла вообще оказывается не летуч ))))
|
||||||||||||||||
243
RomanYS
09.12.21
✎
12:57
|
(240) >> 100 г на м3
Это 100% влажность при температуре за 50 градусов, такое только в бане бывает. В комфортном жилье около 10г/м3 (влажность 40-50% при 20-25 градусах). По CO2 и O2 понятно что ничего страшного - просто эффективность собственно проветривания снижается. >>главное что гадость не обменивается. Что за гадость? |
||||||||||||||||
244
RomanYS
09.12.21
✎
13:01
|
(241) всё упирается в устройство тех самых волшебных мембран, если это банальные тряпочки/бумажки это одно...
|
||||||||||||||||
245
uno-group
09.12.21
✎
13:38
|
(243) пусть будет 10г с 1 стороны и 1 с другой все равно разница тут в 10 раз. А по СО2 всего в 2 раза. + молекула воды Н2О- 2*1+16=18 моля против СО2-12+2*16=44 моля в 1,5 раза крупнее
|
||||||||||||||||
246
RomanYS
09.12.21
✎
14:18
|
(245) Про относительный перепад согласен, разница по воде должна быть сильно больше.
Сравнивать массы молекул смысла не вижу, возвращаемся к (244) и устройству мембраны. Например поляризация молекулы может иметь гораздо большее значение чем масса. |
||||||||||||||||
247
АгентБезопасной Нацио
09.12.21
✎
14:57
|
(239) ну и какой перепад парциальных давлений углекислого газа в "среднем" уличном воздухе, и воздухе в комнате при "верхней норме"? в числах? сможешь посчитать? :-)))
|
||||||||||||||||
248
АгентБезопасной Нацио
09.12.21
✎
14:59
|
(246) И причем тут поляризация? вспомнил умное слово?
зы. "говорили вам в детстве - учите, дети, физику!"© |
||||||||||||||||
249
RomanYS
09.12.21
✎
15:21
|
(247) в (240) цифры приведены, мне проверять лень. Выглядят в пределах правдоподобности. Ну и в любом случае одна из целей проветривания - снизить концентрацию ЦО2, с этим ты не споришь?
(248) Давай начнем с устройства конкретнной мембраны, вполне возможно, что поляризация также не при чём как и масса молекулы. |
||||||||||||||||
250
rphosts
09.12.21
✎
15:24
|
(236) 2.труба сравнительно большого диаметра длиной около 80-100 см с естественным током воздуха(не по всему профилю а отверстие в нижней части вход с улицы и в верхней для входа в помещение, с небольшим уклоном вовне)... внутри трубка с кучей изгибов и и длинной дорожкой с принудительным током воздуха...
|
||||||||||||||||
251
rphosts
09.12.21
✎
15:25
|
(237) разумеется условия одинаковые... нет смысла сравнивать несравнимое между собой
|
||||||||||||||||
252
rphosts
09.12.21
✎
15:25
|
Вы ещё влияние квантовых эффектов посчитайте
|
||||||||||||||||
253
RomanYS
09.12.21
✎
15:37
|
(251) вопрос именно про разные дни, а не про то что происходило при проветривании.
Начальная влажность в 22% выглядит не слишком комфортной в отличие от (228) |
||||||||||||||||
254
rphosts
09.12.21
✎
16:03
|
(253) стояло весь день (с утра) закротое помещение, пришёл снял показания, открыл форточку, через примерно 40 мин контрольный замер.
>22% выглядит не слишком комфортной холодает на улице, "кочегары сильнее гочегарят"... становится суше. Реально 40% считаются нижней границей нормы |
||||||||||||||||
255
PLUT
09.12.21
✎
16:07
|
Из личных наблюдений. раньше на пластиковых окнах были "клапаны" для проветривания, влажность в квартире была на уровне 40- 45%
в этом году поставил бризеры. теперь влажность с началом холодов снизилась до 25%, выше 30% не поднимается :) увлажнителей не было и нет сейчас. упадёт |
||||||||||||||||
256
rphosts
09.12.21
✎
16:09
|
(255) считается и комфортным и максимально непригодным в целом для грибков, бактерий, вирусов влажность в 40-60%
|
||||||||||||||||
257
pechkin
09.12.21
✎
16:36
|
(256) для неразмножения грибов чем меньше тем лучше
|
||||||||||||||||
258
PLUT
09.12.21
✎
16:42
|
(256) да. сухой воздух напрягает... и одежда синтетика начинает иб.шить током
|
||||||||||||||||
259
RomanYS
09.12.21
✎
17:52
|
(257) типа того. Важнее даже не влажность воздуха, а перепепады температур и условия для возникновения конденсата.
(256) если я правильно понимаю, то это влажность при которой слизистые не пересыхают и могут успешно встречать инфекции на первом рубеже. Самим бактериям и вирусам влажность прямо не угрожает. |
||||||||||||||||
260
ДедМорроз
09.12.21
✎
18:05
|
Про размер молекулы согласен,что в рассмотрении нужно учитывать их только если мембрана молекулярная,то есть с микроотверстиями.
Если там просто отверстия много больше размеров молекулы,то не важно. Тот же свинец прекрасно испаряется,да молекул не образует,если не окислится. Про разность температур - если у нас теплопередача эффективная,то локально разность температур стремиться к нолю. И при медленной скорости течения воздуха эфыектами понижения давления из-за потока также можно пренебречь. |
||||||||||||||||
261
rphosts
10.12.21
✎
02:26
|
(259) 2.это типа когда одновременно: челу комфортно, грибкам и вирям так себе, бактериям так себе (типа 2 графика на минимумах, хотя одним самый минимум при 0%, другим при 100%)
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |