Моя первая электропроводка в частном доме на 3 фазы | ☑ | |||
---|---|---|---|---|---|
0
H A D G E H O G s
16.09.24
✎
22:44
|
Дня доброго.
Был далек от электрики, но жизнь заставила. Есть небольшой каркасный дом 6*6=36 квадратов, к нему уже подведен СИП4 на 3 фазы и теперь надо собрать щит и развести проводку. 3 фазы буду разводить так: 1 Фаза - ванная со стиралкой, сушилкой, феном и светом. 2 Фаза -кухня с холодильником, возможно посудомойкой, свет, мелкая нагрузка. 3 фаза - зал и спальня - конвектор на 1.5 КВатт, возможно кондей, комп, мелкая нагрузка 3 фазы на индукционную плиту 3 фазы на проточный водогрей на 12 КВатт Накидал в Ексель схему щита с гиперссылками на Озон. Не нашел УЗДП от AAB, поэтому Меандр, его Мальков хвалил на Ютубе. Не нашел УЗО от ААВ на 10 мА и 25 А, поэтому пришлось закладывать на 40 А. Жду критики, предложений. https://disk.yandex.ru/i/sNcpdFKJeRtoYw |
||||
1
Kongo2019
16.09.24
✎
22:53
|
УЗО 10 мА ставят только в сильно влажных помещениях
И заземления я у тебя не вижу как-то. 90 % защиты это заземление грамотное. |
||||
2
oleg_km
16.09.24
✎
22:55
|
Я такой счетчик https://aliexpress.ru/item/1005005917316140.html поставил за опломбированным. Можно в онлайне смотреть распределение нагрузок и токов по фазам. Смотреть показания можно по инету
|
||||
3
H A D G E H O G s
16.09.24
✎
22:55
|
(1)
|
||||
4
Kongo2019
16.09.24
✎
22:56
|
(1) Проточный водогрей мне тоже не зашел, я правда до 6кВт, дошел. Но греет он очень нестабильно.
Два бойлера большой 80 литров купаться, 15 литровый на кухне посуду мыть. |
||||
5
Kongo2019
16.09.24
✎
22:58
|
(3) А по розеткам, оборудованию? Стиралка, бойлеры у меня заземлены, напрямую. По деньгам недорого, зато спокойно.
|
||||
6
H A D G E H O G s
16.09.24
✎
22:57
|
Вы вот не заметили, а я вот только сейчас увидел, что у меня нет УЗО на плиту и проточный нагреватель.
Какое УЗО на проточный ставить, 10мА или 30мА. 10 мА как то сильно оптимистично для проточника. |
||||
7
H A D G E H O G s
16.09.24
✎
22:58
|
(5) Там УЗО на 30 мА. Ну в екселе же все есть.
Или речь о том, какие розетки что-ли? |
||||
8
H A D G E H O G s
16.09.24
✎
22:58
|
(4) 80 литров я очкую на стену каркасника крепить, а напольный стоит 100К.
|
||||
9
H A D G E H O G s
16.09.24
✎
23:00
|
Да и в сл году ВОЗМОЖНО будет газ и поэтому проточник - временное.
|
||||
10
Kongo2019
16.09.24
✎
23:01
|
(6) 30мА. 10мА больно чувственны, срабатывают часто ложно. Ставил я их на бойлеры, чуть скачок, отрубало.
|
||||
11
oleg_km
16.09.24
✎
23:01
|
(8) У нас настенный "стоит" на конструкции из бруска 40*40
|
||||
12
Kongo2019
16.09.24
✎
23:02
|
(7) УЗО это в щитке, а на розетки третий провод тоже желательно притянуть.
|
||||
13
Kongo2019
16.09.24
✎
23:05
|
(8) Ну мне по акции достался. Так то и 50 литрового хватит.
(9) Ага. У меня это возможно, уже пятый год. В этом году родили наконец проект. Через три года будет. Уже не надо. Не окупится. |
||||
14
H A D G E H O G s
16.09.24
✎
23:06
|
(12) Вон там специально выделил, что везде 3-х жильный кабель.
Все заземлено своим заземлением, без всяких занулений и прочих надежд на местных чудо-электриков, которые уже мне воткнули в щиток АВ на 16 ампер на 3 фазы, забавные существа.
|
||||
15
vde69
16.09.24
✎
23:06
|
фазы надо раскидывать так, что-бы по максимому была симетрия фаз.
Например если у тебя свет включен на фазе 1, то чайник должен быть на фазе 2 а микроволновка на фазе 3. Но это противоречит правилу которое нгласит, что в одной комнате должна быть только одна фаза (что-бы не ударило межфазовым 380). В твоем случае я-бы везде кроме ванной свет повесил-бы на фазу которая отличается от розеток. Например кухня: 1 - холодильник, посудомойка, мелкая нагрузка 2 - свет |
||||
16
Ёпрст
16.09.24
✎
23:06
|
(0) зачем тебе уздп в щитке ?
Его ставят в ЩУ на уличном столбе, туда же, вынести противопожарное узо |
||||
17
Kongo2019
16.09.24
✎
23:10
|
(14) А сколько тебе мощности выделено? Может как раз и норм было.
|
||||
18
H A D G E H O G s
16.09.24
✎
23:10
|
(16) УЗДП идет в самом самом конце, после всех УЗО и АВ.
(16) Почему противопожарное на уличном столбе? p.s. У меня нет уличного столба. СИП4 идет с верхушки общего столба, где стоит электронный счетчик и приходит в уличный щиток на стене моего дома. |
||||
19
H A D G E H O G s
16.09.24
✎
23:10
|
(17) 15 КВатт
|
||||
20
vde69
16.09.24
✎
23:11
|
ну и сразу: кабель ВВГ (цельный) только для штробления, для внешнего монтажа (или для гофры/кабельканалом) он не подходит от слова совсем...
|
||||
21
H A D G E H O G s
16.09.24
✎
23:12
|
(2) Как то ссыкотно монтировать китайское волшебство и такую опасную систему.
|
||||
22
Ёпрст
16.09.24
✎
23:12
|
Нет реле напряжения, оно важнее, чем хрень с уздп, зачем 3х4 кабель, от которого потом 3х2.5 ?!
|
||||
23
H A D G E H O G s
16.09.24
✎
23:13
|
(20) Не подходит или запрещен?
Просто из других вариантов только NYM, но он не сертифицирован и не разрешен к групповой прокладке. |
||||
24
Builder
16.09.24
✎
23:14
|
"Не нашел УЗО от ААВ на 10 мА и 25 А, поэтому пришлось закладывать на 40 А. "
Забавно такое читать :) Параметр тока у УЗО - это максимальный ток на который оно рассчитано, а не ток при котором оно сработает как автомат. Если узо на 25А, то при большем токе оно сгорит. 30 мА вполне достаточно для всего. Ну и обычно УЗО ставят либо по зонам, либо 1 на вход и все. |
||||
25
Ёпрст
16.09.24
✎
23:14
|
(18) нахрена ?
Потому, что его стаявят только в щу, как и уздп . |
||||
26
Звездец
16.09.24
✎
23:14
|
(2) для просмотра нагрузок и напряжений лучше поставить то, что для этого предназначено, как минимум поставить реле контроля напряжения. ставить в электрошит что-то с али такое себе
|
||||
27
H A D G E H O G s
16.09.24
✎
23:15
|
(22) "Нет реле напряжения, оно важнее" - в УЗДП Меандр - оно встроено, насколько я понял.
3x4 - фаза, от него 3x2.5 - к розетке, 3x1.5 - к свету (не указал на схеме). |
||||
28
Звездец
16.09.24
✎
23:16
|
По УЗО. замени его на диффавтоматы с соответствующими токами срабатывания
|
||||
29
H A D G E H O G s
16.09.24
✎
23:17
|
(24) От УЗО и не требуется автомат. Автомат идет уже после него.
|
||||
30
Ёпрст
16.09.24
✎
23:17
|
(27) так не делают. Тянут все провода непосредственно в щит, 2.5 на розетки, 1.5 на свет, всё.
|
||||
31
Builder
16.09.24
✎
23:17
|
Чет какой-то перебор с кабелями.
4 - входной. 2.5 - розетки. 1.5 - освещение. и самое главное - автоматы нужны для защиты электропроводки, а не приборов. Поэтому автоматы подбирают исходя из проводки. |
||||
32
vde69
16.09.24
✎
23:18
|
(23) раньше по снипу такие кабели были запрещены, причин две
1. перегрев (они расчитаны на отвод тепла стеной) 2. из-за тепловых расширений такой кабель гнется и со временем в жиле появляется трещина, возрастает сопротивление и понятно... для внешней проводки нужно что-то типа ПВС |
||||
33
Звездец
16.09.24
✎
23:18
|
(27) а с чего реле контроля напряжения быть в УЗДП?
|
||||
34
H A D G E H O G s
16.09.24
✎
23:19
|
(25) Почему? Ну как бэ сказал А - говори Б.
Нигде я не встретил того, что противопожарное УЗО ставят в щиток на столбе, как и то, что его ставят дома. УЗДП ставят после всего, это самая хайтек часть щитка с микроконтроллером, его должны защитить все кто могут. |
||||
35
Builder
16.09.24
✎
23:19
|
(29) УЗО и не сработает как автомат, оно сгорит при токе большем чем нагрузка. Поэтому можно смело брать УЗО на 40А, но главное не на 16A.
|
||||
36
Ёпрст
16.09.24
✎
23:20
|
На вот, погляди.. это 3-ий щиток, менял на даче с однофазной сети на 3х фазную
А так, почитал бы лучше, тот же форумхауз, там есть куча готовых схем и альбомов с картинками ЗЫ: тут еще временный ввод на 1 фазу, потом, уже дотянул вводной кабель в щиток
|
||||
37
Builder
16.09.24
✎
23:21
|
(32) Ага, ПВС для внешней проводки, ну да, хорошая шутка.
ПВС служит для ПОДКЛЮЧЕНИЯ электроприборов. Срок его службы - 10 лет. Для прокладки проводки используют только ВВГ/NYM. |
||||
38
Kongo2019
16.09.24
✎
23:21
|
Я бы раздели на два блока, входная группа, где-то на улице, на трубостойке, со всей силовой общей частью. Оттуда уже в дом на щиток.
Не рекомендуется СИП в дом тащить. На щитке вводной рубильник. Не автомат. На случай покопаться в щитке. УЗО по группам, и мелких автоматов в разводку. У тебя походу классическая ошибка. Ты защищаешь нагрузку. А по ПУЭ защищаются линии. |
||||
39
H A D G E H O G s
16.09.24
✎
23:22
|
(32) Зашить в стену с теплоутеплителем - это будет еще меньшее теплоотведение. Как раз раньше были ПВС, потом их запретили. Все электрики топят за ВВГ при любом монтаже и никаких сомнений не испытывают.
|
||||
40
vde69
16.09.24
✎
23:22
|
(36) а зачем гильзы налепили?
|
||||
41
Kongo2019
16.09.24
✎
23:24
|
(36) Дорого, богата. Нафига? У меня стаб на холодильник, и упс на компе. Остальному пофиг.
|
||||
42
H A D G E H O G s
16.09.24
✎
23:25
|
(40) Многожильные потому что. Одножильные тяжелее гнуть. Что тоже забавно, в стену многожильный нельзя, а в щиток - пожалуйста.
|
||||
43
Kongo2019
16.09.24
✎
23:25
|
(40) Дык по ПУЭ положено. Незя теперь многожильный провод просто так пихать.
|
||||
44
Ёпрст
16.09.24
✎
23:25
|
И еще, нафига 20а выключатели ?
Когда на розетки максимум 16А, и на свет 10А, а так и 6А хватит, ибо весь свет нынче светодиодный. |
||||
45
H A D G E H O G s
16.09.24
✎
23:26
|
(36) "А так, почитал бы лучше, тот же форумхауз, там есть куча готовых схем и альбомов с картинками"
Этот форумхауз можно читать до старости, там сколько челов, столько мнений, а достоверности мало. |
||||
46
Kongo2019
16.09.24
✎
23:26
|
(42) И в стену можно. Маложильный называется. Семь жилок в нем обычно.
|
||||
47
H A D G E H O G s
16.09.24
✎
23:27
|
(44) Да, я уже понял, что фазные АВ надо сменить на 16А.
|
||||
48
Ёпрст
16.09.24
✎
23:27
|
(42) Всё верно, пугв в стену нельзя. А ввгнг можно, ибо он в спец изоляции.
|
||||
49
Kongo2019
16.09.24
✎
23:29
|
(44) На розетки тоже 10А хватит. У меня 25А тока на входе. А так 3А, 6А и 10А. Нет сейчас нагрузок таких мощных.
|
||||
50
H A D G E H O G s
16.09.24
✎
23:29
|
Пустить проточник и плиту через 1 УЗО на 10 мА или через 2 УЗО на 10 и 30 мА?
Возьму наверное 1 на 10мА, всего 2 точки проблемы, не страшно. |
||||
51
Ёпрст
16.09.24
✎
23:30
|
(41) Че нафига ? У нас древняя линия, часто одной фазы нет, поэтому стоит переключатель фаз на группу свет и все холодосы + электорника котла. А так, там окромя дифов нихрена нет, ну и реле контроля напряжения, оч удобно смотреть, как фаза проседает, или смотреть , сколько жрёт квт или какой ток бежит, в сколько ампер. Ну и потом, если че, по-другому раскидать фазы
|
||||
52
Builder
16.09.24
✎
23:30
|
(39) Правильно рассчитанный провод не будет греться. Нормально в гофре убирается в любые стены.
|
||||
53
Kongo2019
16.09.24
✎
23:31
|
(50) Неа. На каждую свою линию. УЗО можно общее. Автоматы разные.
|
||||
54
H A D G E H O G s
16.09.24
✎
23:32
|
(53) Я про УЗО и спрашиваю и только про него. АВ конечно разные.
|
||||
55
Builder
16.09.24
✎
23:33
|
(49) 10А на розетки мало, тем более еще раз - автоматы подбираются и защищают кабель!
Я сам на даче на кухне поставил 10А, потом пришлось часть менять на 16А. Например чайник + посудомойка и 10А вырубается. |
||||
56
H A D G E H O G s
16.09.24
✎
23:33
|
А про ненужные УЗПД - на прошлой неделе у меня весело отгорел контакт в вилке кондиционера в квартире. И тихо жег розетку. Хорошо, были дома, заметили дым.
|
||||
57
Kongo2019
16.09.24
✎
23:37
|
(51) Ну тогда мне проще. Холодильник один у него стаб с задержкой включения, любят смыкать. Котла нет. Для компа упс. На остальное пофиг.
И фаза одна. Вырубило, либо спать пошел, либо генератор есть. |
||||
58
H A D G E H O G s
16.09.24
✎
23:35
|
Устройство защиты от дугового пробоя УЗДП-63М (AFCI, AFDD) с функцией автоматического включения- Защита потребителей от аварийного дугового пробоя- Номинальный ток коммутации 63А/250В (14кВт) (АС1)- Защита от повышенного напряжения (задержка срабатывания): > 290В / не более 0,1 сек.
Защита от повышенного напряжения (задержка срабатывания): > 290В / не более 0,1 сек. Это не реле напряжения? |
||||
59
H A D G E H O G s
16.09.24
✎
23:35
|
Еще вопрос - когда в деревне свет вырубает - вырубает все 3 фазы или только одну?
|
||||
60
Kongo2019
16.09.24
✎
23:37
|
(55) Это 2,2 кВт. У тебя там что цех, или телевизор ламповый? Так надо больше линий.
|
||||
61
Ёпрст
16.09.24
✎
23:37
|
(58) не знаю, нахрена оно тебе надо, это актуально для люминиевой проводке, где может отгореть что-то в розетке. ХЗ, что должно случиться, чтобы был дуговой пробой
|
||||
62
Kongo2019
16.09.24
✎
23:38
|
(59) Это как повезет. У нас на каждой линии по своему предохранителю. Так что выгорает одна обычно.
В лодочном гараже автоматы, выбивает все. |
||||
63
Ёпрст
16.09.24
✎
23:39
|
(59) всё зависит от...
если дерево на линию, это одно, если на трансе чего отгорело, вырубило, другое. Часто всё целиком, но иногда, и одной фазы нема |
||||
64
Kongo2019
16.09.24
✎
23:39
|
(61) Ну тут кашу маслом не испортишь. Хорошая вещь.
|
||||
65
Builder
16.09.24
✎
23:41
|
(60) Чайник 2 и посудомойка 2, уже 4.
Много линий планируешь, но как обычно все меняется и чайник переехал к линии с посудомойкой :) |
||||
66
H A D G E H O G s
16.09.24
✎
23:42
|
(61) см (56).
|
||||
67
Ёпрст
16.09.24
✎
23:42
|
>>>3 фазы на проточный водогрей на 12 КВатт
А выделенная мощность, поди 15квт всего, да ? Открыл кран при индукционной плите и вырубило всё нафиг :) |
||||
68
H A D G E H O G s
16.09.24
✎
23:43
|
(61) Это от проводки не зависит. Что то мощное воткнул в розетку, а в вилке хреновый контакт, который греется, окисляется, потом искрит (дает дугу), нагревает розетку через штырь и начинает ее плавить и зажигать.
|
||||
69
H A D G E H O G s
16.09.24
✎
23:43
|
(67) Да. Поэтому с женой обсудили, что или - или.
|
||||
70
Ёпрст
16.09.24
✎
23:46
|
(69) ну, т.е отключаешь все жрущие электроприборы (чайник/насос ) и открываешь кран ?
Да забыл, использование, только летом ? Отопления нема ? |
||||
71
Builder
16.09.24
✎
23:46
|
(69) А нафига в загородном доме проточный водогрей? Он же жрет как не в себе, а греет еле-еле. Бойлера недостаточно?
|
||||
72
H A D G E H O G s
16.09.24
✎
23:47
|
(70) Да. Именно так. Пока так, там посмотрим. Этот проточник стоит 8500 руб.
|
||||
73
Ёпрст
16.09.24
✎
23:47
|
Или вот эти ?
>>> конвектор на 1.5 КВатт |
||||
74
Ёпрст
16.09.24
✎
23:48
|
(72) 50л водогрея за глаза, и помыться и посуду помыть, правда, без ванны, просто душ
|
||||
75
Builder
16.09.24
✎
23:51
|
(74) Тут еще от количества проживающих зависит.
У нас нас 80Л на 4-5 человек хватает в душ сходить. |
||||
76
Ёпрст
16.09.24
✎
23:52
|
(75) ну, в домике 6х6 врят ли будет когда больше 2х человек :)
|
||||
77
Builder
16.09.24
✎
23:53
|
(72) 8500 - это причина его купить? А потом бегать включать автоматы :)
|
||||
78
Builder
16.09.24
✎
23:57
|
(76) Ну его же можно достроить и надстроить, аппетит приходит во время еды :)
Дети женятся, появятся внуки и понеслось .... :) |
||||
79
H A D G E H O G s
16.09.24
✎
23:58
|
(77) Причина его купить - ВОЗМОЖНОСТЬ или НЕВОЗМОЖНОСТЬ получения газа в сл. году.
|
||||
80
Builder
17.09.24
✎
00:03
|
(79) Как связаны эти вещи?
|
||||
81
H A D G E H O G s
17.09.24
✎
00:05
|
(80) Если будет газ - будем греть воду от газа и нафиг покупать дорогой накопитель электрический?
|
||||
82
Builder
17.09.24
✎
00:25
|
(81) По этой логике я бы сразу купил газовую колонку и подключил ее к газу из баллонов.
И да, неожиданно, но за 8-10 т.р. можно купить бойлер на 50 литров. |
||||
83
Ёпрст
17.09.24
✎
00:26
|
(82) обычный водогрей в те же деньги, 8к руб.емли там с электронным таблом, то 13к и выше..но, это все не нужно, один раз аыставил температуру и привет
|
||||
84
H A D G E H O G s
17.09.24
✎
00:40
|
(82) "и подключил ее к газу из баллонов"
Звучит как то бомбезно, газовоздушно и хлопкозвучно... |
||||
85
Джордж1
17.09.24
✎
06:11
|
(0)Ну наворотили вы конечно знатно.
Даже можно не вникать - все в помойку 1. Схема в экселе нечитаема - надо бы однолинейную схему 2. Какая линия подходит к участку - ВЛ, ВЛИ, КЛ? трансформатор новый/старый? Что за населенный пункт - газифицирован? 3. Как сделано ограничение мощности подключение - небось ВА 25А на входе? Можно фото щитка уличного вводного выложить. Где расположен? Какая линия идет от щитка до дома? 4. Вариант с проточным водонагревателем 12 кВт - нежизнеспособен 5. ВА 40А - это вообще откуда такие номиналы при вашей мощности 15 кВт? 6. Какая схема заземления? TN-C-S? TT? 7. УЗА 100ма - это уже внутри дома планируется поставит или где? 8. На N отдельный ВА - это кто надоумил? 9. УЗО 10ма на ванную тоже нежизнеспособно скорее всего 10. В левом верхнем углу вы делите 15000 / 400 - это что такое? В первую очередь ответьте на 2 и 3 - это этого зависят дальнейшие решения |
||||
86
Джордж1
17.09.24
✎
05:54
|
(16)УЗДП в уличных щитках не ставят
|
||||
87
Irbis
17.09.24
✎
06:23
|
(85) +1 насчет наворотили.
>> 9. УЗО 10ма на ванную тоже нежизнеспособно скорее всего Жизнеспособно. У меня работает, но водогрей и бульбулятор для ванной выведены на отдельные защитные модули. Для влажки ещё распаечные коробки выносятся за периметр, то есть все концы кабеля ко всем розеткам и лампочкам должны идти одним куском. Я даже освещение таким образом прокидывал. По умолчанию во влажке "установка" IP44 минимум. А почему для мощных потребителей (СМ, ПММ, кондёры, индукция, ДШ, СВЧ-печь и т. п.) не запланированы отдельные линии с отдельной защитой. По уму ещё разделить освещение и розетки, равно как в каждом помещении так и в щитке на разные помещения, чтобы свет не гас во всём доме сразу. Я в двухкомнатной квартире еле влез в щиток на 45 модулей |
||||
88
Джордж1
17.09.24
✎
06:34
|
(87)"У меня работает, но водогрей и бульбулятор для ванной выведены на отдельные защитные модули." - вот поэтому и работает.
10ма - это на одного потребителя/розетку решение А в ванной небось еще и розеточка под фен, стиралка, а может даже и полотенцесушитель СМ, ПММ, кондеры, СВЧ - это не мощные потребители "Я в двухкомнатной квартире еле влез в щиток на 45 модулей" - избыточное решение не дающее ничего в плане надежности/электробезопасности |
||||
89
Irbis
17.09.24
✎
06:42
|
(88) Розетки , вытяжка и даже полотенцесушитель (маломощный) на одном диффе с 10 мА
СМ, ПММ и т. п. В максимуме потребляют до 2кВт, чтобы не перегружать бытовые розетки и вынесены на отдельные линии и защиту. Чтобы при выбивании ПМ или ещё чего, не приходилось стирать вручную или чайник кипятить в коридоре. Кондеев два в квартире один из них "мультик", тоже почти 3кВт в максимуме. Возможно и избыточно что-то где-то зато удобно. |
||||
90
Джордж1
17.09.24
✎
06:49
|
(89) и 2 кВт и 3 кВт - это все укладывается в мощность одной простой розетки.
Две группы - на стационарное кухонное оборудование и на розетки фартука - штатное решение И часто ли ПММ выбивает? |
||||
91
Irbis
17.09.24
✎
07:01
|
(90) Да ХЗ, ещё ни разу, тьфу-тьфу не было. Я всё что по паспорту близко к 2 кВт вынес на отдельные линии с отдельными диффами. Оно конечно недёшево получилось, но один раз живём.
|
||||
92
RVN
17.09.24
✎
07:03
|
(4) У меня проточный вот такой: "THERMEX Chief 8500" вполне хватает на все, когда горячую воду отключают.
|
||||
93
Джордж1
17.09.24
✎
07:05
|
(91)Ну вот видите - получается перестраховка.
Есть какая то мода нездоровая когда к каждой розетке/светильнику свою линию тянут. А особо продвинутые - еще и через всякие умные дома все это пропускают |
||||
94
Ёпрст
17.09.24
✎
07:06
|
(86) да, спутал с грозозащитой
|
||||
95
Джордж1
17.09.24
✎
07:07
|
(94)еще и противопожарные селективные УЗО ставят во вводном щитке
|
||||
96
Irbis
17.09.24
✎
07:25
|
(93) Ну, безумный дом мне не нужен. А насчет перестраховки, тут лучше обычно перебздеть, чем не доложить. Потом что-то переделывать больно будет.
|
||||
97
PLUT
17.09.24
✎
09:48
|
(32)
ВВГНГ (негорючий/не поддерживающий горение) можно без гофры в соответствии с ГОСТ 31565–2012 в помещениях жилого типа можно прокладывать кабели, имеющие медные жилы и оболочку, не распространяющие горение
Если кабель имеет оболочку, не распространяющую горение, например, кабель типа NYM или ВВГнг, то его можно прокладывать непосредственно на стене или потолке открытым способом
вы еще металлическую гофру посоветуйте :) чтобы кабель нужного сечения разогреть - нужно постараться... берите с запасом по сечению (лучше медный одножильный) и кабель не будет греться вообще и клещами на гильзы. а гильзы в термоусадку и еще жидкая изоляция есть у китайцев на али-базаре (для герметичности соединений) |
||||
98
Ёпрст
17.09.24
✎
09:51
|
(97) в дровяном доме да, по пэу должна быть проводка в металлорукаве, или открытым способом на фарфоровых изоляторах, но никто так не делает
|
||||
99
PLUT
17.09.24
✎
09:52
|
(93) умные дома щас без проводов вполне существуют - датчики/кнопки (кроме радаров) - на батарейках по два-пять лет живут, если питание от сети - тогда устройство выступает "ретранслятором" в сетях zigbee/блюпуп
на вафле тоже можно, но обычно радиоэфир "засран" соседями... провода с тырнетом только до хабов/шлюзов тянут обычно |
||||
100
Джордж1
17.09.24
✎
09:57
|
(99)это управляющие линии можно без проводов
А силовые линии никуда не денутся и их для умного дома надо до щита тянуть каждый по отдельности |
||||
101
PLUT
17.09.24
✎
10:04
|
(93) здоровая мода - разделять по группам и по комнатам
у меня от застройщика есть группа освещение, есть группа розетки, есть отдельно куйня/электроплита, отдельно ванна/туалет. ну я не стал добавлять/переделывать (хотя сечение проводов немного занижено) и от застройщика IEК (китайские диффы) - на вход квартиры 64А, на плиту 40А, все остальные по 25А сказали, что будут глючить - т.к. кетайские... седьмой год уже - полёт нормальный на кухне кабелем ВВГнг открытой проводкой силовую развёл от "розетки" для электроплиты (там сечение 6 кв по документации. на самом деле 3.6 кв.мм) электроплиты естественно нет. есть духовка, микроволновка, идукционная плитка на одну комфорку и посудомойка. остальное запитано штатно от 2.5 кв.мм от застройщика |
||||
102
PLUT
17.09.24
✎
10:02
|
(100) чойта? щас розетки силовые по зигби без проводов управляются и выключатели - хочешь без нулевой линии, хочешь с нулём, хочешь на батарейках и тоже по зигби/блюпупу
|
||||
103
Джордж1
17.09.24
✎
10:03
|
(101)все правильно застройщик сделал
25А и на розетки и на освещение? а кабель там интересно какой? Розетки то на 16А всего рассчитаны "там сечение 6 кв по документации. на самом деле 3.6 кв.мм" - так сейчас сечение кабеля не по фактической площади указывается |
||||
104
Джордж1
17.09.24
✎
10:06
|
(102)про управлению освещением слышал, а про розетки - неужели умудрились засунуть модуль в подразетник
Погуглил - действительно есть такое |
||||
105
PLUT
17.09.24
✎
10:06
|
(103) стоят на 25А диффы с 30 мА
наверн поставили какие были |
||||
106
Джордж1
17.09.24
✎
10:07
|
(105)А кабель небось обычный 2,5мм2
|
||||
107
PLUT
17.09.24
✎
10:09
|
(104) есть встраиваемые под круглый подрозетник, есть как нахлобучки (типа NAS-wr01 на 3,6 кВт)
https://aliexpress.ru/popular/nas--wr01b-zigbee.html |
||||
108
PLUT
17.09.24
✎
10:10
|
(106) кабель обычный 2.5 кв.мм
|
||||
109
Irbis
17.09.24
✎
10:57
|
Я вот жалею, что не продумал только общий выключатель у входной двери, чтобы сразу отключать всю сеть, кроме холодильника и других "VIP-потребителей".
|
||||
110
H A D G E H O G s
17.09.24
✎
11:01
|
(85) Вот новая версия, после примерно такого же ответа и другого форума
https://disk.yandex.ru/i/2UeCiEiC6lf-zA 1. Я неправильно рассчитал мощность 3Ф тока, это там, где "10. В левом верхнем углу вы делите 15000 / 400 - это что такое?" Сейчас пересчитал правильно, через 1,732 и из-за этого уменьшились номиналы тока в 3Фазных АВ. 2. Также уменьшились номиналы тока в 1Ф АВ с 20А до 16А 3. Добавил УЗО на 3Ф на плиту и водогрей на 30ма. 4. Уменьшил сечение кабеля до плиты с 5x6 до 5x4 5. Убрал нейтраль из 3фазных АВ. |
||||
111
АНДР
17.09.24
✎
11:01
|
(0) 1) УЗДП с УЗИП случайно не перепутал?
2) Про перекос фаз слышал? С соседями договорился кто как балансировать будет? Если нет - смотри автоматический переключатель фаз. 3) Вода откуда берется? Подвесной бойлер обеспечивает не только нагрев воды, но и некоторый её запас. P.S. Сори, саму схему не смотрел. P.P.S. Перед началом тушения пожара, объект надо обесточить. P.P.P.S. Есть трехфазные водонагреватели и электроплиты. Надо их использовать. |
||||
112
Garikk
17.09.24
✎
11:01
|
ох не стоит розетки использовать с выключением если там мощность больше киловатта
релюхи которые там стоят, без дугогасителей, если туда воткнуть индуктивную нагрузки (по типу пылесоса мощного) и вкл-выкл, то релюшка приварится может и сгореть |
||||
113
Garikk
17.09.24
✎
11:03
|
я помнится задолбался с люм.освещением, кучу разных реле поменял (хватает циклов на 20 от силы), в итоге прям полноценный контактор на din рейку пришлось ставить, а всего 10 люм.ламп на 40Вт каждая
|
||||
114
Джордж1
17.09.24
✎
11:06
|
(110)где ответы на вопросы из (85)?
(111)"2) Про перекос фаз слышал? С соседями договорился кто как балансировать будет? Если нет - смотри автоматический переключатель фаз." - не надо этим заморачиваться в частном секторе Реле переключения фаз может быть полезно в некоторых случаях |
||||
115
H A D G E H O G s
17.09.24
✎
11:08
|
(85)
2. Какая линия подходит к участку - ВЛ, ВЛИ, КЛ? трансформатор новый/старый? Что за населенный пункт - газифицирован? Какая линия - неизвестно, попробую спросить у электрика. Газификация планируется в сл году. 3. Как сделано ограничение мощности подключение - небось ВА 25А на входе? Можно фото щитка уличного вводного выложить. Где расположен? Какая линия идет от щитка до дома? Идет СИП4 с верхушки столба, где электронный счетчик, до щитка на доме. В щитке на входе АВ на 16А, на большую мощность у электриков не было, им начальник сказал, что 3 фазы нужно для стройки а не в готовый дом. 4. Вариант с проточным водонагревателем 12 кВт - нежизнеспособен Почему. 5. ВА 40А - это вообще откуда такие номиналы при вашей мощности 15 кВт? Ошибка расчета тока для 3Ф, исправил 6. Какая схема заземления? TN-C-S? TT? Не знаю, какая там предполагается схема от поставщика электричества, я свое заземление делать буду. ТТ получается. 7. УЗА 100ма - это уже внутри дома планируется поставит или где? Внутри дома. 8. На N отдельный ВА - это кто надоумил? Делал по аналогии с АВ входного щитка, выложу фото 9. УЗО 10ма на ванную тоже нежизнеспособно скорее всего Все пишут про 10ма на мокрые места 10. В левом верхнем углу вы делите 15000 / 400 - это что такое? Это неправильный расчет тока для 3Ф, исправил
|
||||
116
Irbis
17.09.24
✎
11:11
|
(115)
8. На N отдельный ВА - это кто надоумил? Делал по аналогии с АВ входного щитка, выложу фото Это лютый пиздец, в нулевые проводники даже коммутацию (выключатель) нельзя делать, подумай почему. |
||||
117
Garikk
17.09.24
✎
11:14
|
(9) вообще газовая колонка тот еще геморрой
я тут пострадал с ней годик, выкинул её нахрен и купил бойлер с коственным нагревом (отопительный котёл у меня двухконтурный, под такой бойлер)...и это блин божественно.. причем он еще и электрический, если что можно и без газа пользоваться у колонки очень убогое ограничение на скорость нагрева, если ктото моется, воду вообще включать нельзя.. перепады такие по температуре, жесть, и колонка не тянет такой поток через себя |
||||
118
H A D G E H O G s
17.09.24
✎
11:16
|
(116) Это делал не Я! Это сделал электрик, который тянул кабель СИП со столба! Ну, сцуко, он же должен знать, как это работает.
|
||||
119
Джордж1
17.09.24
✎
11:18
|
(115)
2. "Какая линия - неизвестно, попробую спросить у электрика." - визуально какая? Дело то в СНТ что ли происходит? 3. "В щитке на входе АВ на 16А," - а это всего 11 кВт мощности 4. Водонагреватель будет жрать 18А на фазу. Остается (если вводный ВА заменят) - 7А на фазу, а это всего 1,5 кВт мощности всего 6. поставщик электричества систему заземления не предоставляет. Для 3ф подключение рекомендуется использовать схему TN-C-S 7. Смысла нет. У вас и так все линии защищены УЗО дальше 8. С чего вы вязли что это ВА N разрывает. Так делать КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено!!! 9. Надо иметь ввиду есть вы всю ванную повесите на 10ма - то скорее всего замучаетесь от частых срабатываний, если вообще УЗО взведется |
||||
120
H A D G E H O G s
17.09.24
✎
11:19
|
(116) Для схемы ТТ не могу придумать, когда бы отключение нулевого могло бы привести к жести.
Ну только включение 3-фазной нагрузки на 400 вольт между фазами и перекос - тогда бы по нулевому не тек выравнивающий ток - хз, чтобы было бы. |
||||
121
Джордж1
17.09.24
✎
11:19
|
(116) только не N, а PE. У автора это PEN
(117)и как же вы двухконтурный котел с бойлером поженили интересно |
||||
122
Джордж1
17.09.24
✎
11:22
|
(120)про обрыв нуля почитайте - перекос фаз
на электробезопасность при схеме ТТ не повлияет Разрешается разрывать N одновременно с L, но только на двухпроводных линиях и двухполюсным аппаратом |
||||
123
H A D G E H O G s
17.09.24
✎
11:21
|
(119) Дело в бывшем СНТ, которое в прошлом году стало деревней, но вся электрика еще не принята Россетями и ее обслуживает какой-то местный знакомый электрик. Трансформатор новый, меняли недавно, старый менее мощный стоит ржавеет.
|
||||
124
H A D G E H O G s
17.09.24
✎
11:22
|
(122) Ок, так и подумал.
|
||||
125
Джордж1
17.09.24
✎
11:27
|
(123)Вот этот щит что на фото - он же должен быть на вашем балансе - т.е. не опломбирован и в нем можно сделать все как надо
Но возможно еще и у счетчика ВА стоит |
||||
126
H A D G E H O G s
17.09.24
✎
11:28
|
(119)
3. "В щитке на входе АВ на 16А," - а это всего 11 кВт мощности. Да, я знаю, буду узнавать у электрика. Обещали 15 кВт. 4. Водонагреватель будет жрать 18А на фазу. Остается (если вводный ВА заменят) - 7А на фазу, а это всего 1,5 кВт мощности всего. Кто то моется, все остальные курят бамбук. Чтобы руки помыть в течении дня - там есть режим на 8кВт. Это временное решение. 6. поставщик электричества систему заземления не предоставляет. Для 3ф подключение рекомендуется использовать схему TN-C-S 7. Смысла нет. У вас и так все линии защищены УЗО дальше. Это "противопожарное УЗО" во всех схемах и примерах оно есть. 8. С чего вы вязли что это ВА N разрывает. Так делать КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено!!! Ну может он отключает розетки на 230 вольт в щитке или розетку на 400 вольт в щитке. В выходные сниму панель, гляну что он там отключает, но чет сомневаюсь. 9. Надо иметь ввиду есть вы всю ванную повесите на 10ма - то скорее всего замучаетесь от частых срабатываний, если вообще УЗО взведется Ну посмотрим. |
||||
127
H A D G E H O G s
17.09.24
✎
11:29
|
(125) Щиток маленький, все не вместит.
|
||||
128
АНДР
17.09.24
✎
11:29
|
(110) ну и для (85)
Смотря какие параметры выдачи 15 кВт. СИПы вроде с 50А на жилу начинаются, кто мешает снять все 15 кВт с одной фазы? Но , т.к. ввод трёхфазный то параметры подключения будут рассчитаны для трёхфазной сети, а там как раз 16А самое оно. И не видать автору больше 3,5 кВт на фазе в бытовой сети. |
||||
129
Irbis
17.09.24
✎
11:34
|
(127) Так поменяй. Или оставь ввод и счетчик на столбе, а распределение внутри дома сделай
|
||||
130
palsergeich
17.09.24
✎
11:38
|
(6) Проточник то зачем?(
а так есть водогреи с заводским УЗО |
||||
131
Джордж1
17.09.24
✎
11:39
|
(126)"Кто то моется, все остальные курят бамбук. Чтобы руки помыть в течении дня - там есть режим на 8кВт. Это временное решение."
Тут надо очень за собой следить. Хочешь помыть ручки - отключи плиту. Даже если плита многофазная. Что не факт "Это "противопожарное УЗО" во всех схемах и примерах оно есть." - оно имеет смысл когда вводной щит установлен на удалении от дома - для защиты кабеля. И оно не простое а селективное В вашем случае смысла в нем нет "Ну может он отключает розетки на 230 вольт в щитке или розетку на 400 вольт в щитке. " - ну 400Вт - у вас считайте нет и соответственно отключать нечего. Больше похоже что это розетка подключена (128)"кто мешает снять все 15 кВт с одной фазы?" - энергетики. При малой мощности выдали бы 1ф подключение "Но , т.к. ввод трёхфазный то параметры подключения будут рассчитаны для трёхфазной сети, а там как раз 16А самое оно." - для 15 кВт - самое то 25А А отопление то у вас чем без газа? |
||||
132
H A D G E H O G s
17.09.24
✎
11:39
|
Да, этот однополюсный ВА в щитке разрывал не нейтраль, а фазу на розетки 230 вольт щитка. Я жря крошил батон на электриков и ошибочно транслировал свои заблуждения в схему, моя ошибка, исправил.
Нашел еще фотки со столба и щитка у дома
|
||||
133
Irbis
17.09.24
✎
11:42
|
(126) Моя практика показывает, что 10мА и взводится и работает; я выше писал. Эти 10 мА если не забыл ТБ связаны с током "отпускания", которые примерно 25-50мА. Типа сам сбросить провод не сможешь.
|
||||
134
H A D G E H O G s
17.09.24
✎
11:43
|
(132) В щитке на столбе кроме счетчика, получается, ничего нет. Нет ВА?
|
||||
135
Джордж1
17.09.24
✎
11:44
|
(132)розетку до вводного ВА подключили похоже
А что-то тонковаты проводочки от вводного ВА |
||||
136
Джордж1
17.09.24
✎
11:44
|
(134)Получается нет. И ограничение если и есть то в самом счетчике прошито. Если энергетики осилили это
|
||||
137
АНДР
17.09.24
✎
11:44
|
(131) Однофазное или трёхфазное зависит не от запрашиваемой мощности, а от потребностей потребителя. А в трехфазной заложено потребление 380В и 25А будет уже перебор для 15 кВт.
|
||||
138
Garikk
17.09.24
✎
11:46
|
(121) как? да просто, у меня котел с контуром для котла коственного нагрева (Buderus logamax)
там бывает два варианта исполнения котла, один - двумя изолированными контурами (как газовая колонка работает фактически) и второй (как у меня) где второй контур (неизолированный от отопительного) специально предназначен для котла коственного нагрева |
||||
139
palsergeich
17.09.24
✎
11:48
|
(136) Осилили, новые счетчики от сетей сейчас рубят.
И потом с пульта включать. И да ставят теперь наверху столба. Причем менять придут влюбой момент, когда им вздумается, у нас по зиме меняли (мы не живем замой, а те кто жили очень ругались) |
||||
140
Джордж1
17.09.24
✎
11:48
|
(137)энергетики так не считают
(138)это что за чудо-юдо такое - модель котла какая? Может речь о комплекте когда можно переоборудовать котел - есть такие модели и комплекты продаются соответствующие |
||||
141
H A D G E H O G s
17.09.24
✎
11:48
|
(135) Это на 3-х фазную розетку на стройку. Пофиг, уберу потом, мне она не нужна.
|
||||
142
Джордж1
17.09.24
✎
11:48
|
(139)у нас 90% счетчиков на опорах ставят с ВА.
Ибо тех то на опоре - дефицит |
||||
143
H A D G E H O G s
17.09.24
✎
11:48
|
(140) Убирать УЗО на 100ма из схемы, правильно?
|
||||
144
Джордж1
17.09.24
✎
11:49
|
(141)А что за оборудование у вас 3ф используется интересно
|
||||
145
Джордж1
17.09.24
✎
11:49
|
(143)это УЗО лишнее на мой взгляд
Разделите группы на силовые и освещение |
||||
146
Irbis
17.09.24
✎
11:51
|
(136) Есть такие, и даже в режиме АИСКУЭ сравнивают вплоть до интервальных показаний и если чего могут получить от АСУ команду на отключение. Для частного сектора (у нас) пока не применяются. но теоретически можно просто по команде выполнить "ограничение" за неуплату. Правда процедура там не самая быстрая и простая, сейчас как раз учетной частью таких процедур занимаюсь. А обрубить напругу — говно вопрос.
|
||||
147
palsergeich
17.09.24
✎
11:51
|
(142) по поводу дефицит не могу сказать.
В прошлом году приехали и просто за неделю у всех поменяли. А это под 500 участков. без объявления войны конечно. Старый счетчик с ВА остался, только теперь он декоративный. ну и бонусом автоматическая передача показаний. |
||||
148
H A D G E H O G s
17.09.24
✎
11:51
|
(144) Проточный водонагреватель планируется в дом. Индукционная плитка, 2ф обычно, у меня в квартире стоит 3фазная. Ну и умные плиты фазы чередуют.
|
||||
149
Garikk
17.09.24
✎
11:53
|
(140) Logamax U054-24 , без буквы "k"
"Теплоагрегат Logamax U054 24 предназначен для создания эффективной системы отопления в помещениях до 240м2. При подключении бойлера косвенного нагрева, например, бака-водонагревателя SU, возможно приготовление горячей воды." |
||||
150
Джордж1
17.09.24
✎
11:52
|
(146)
"Для частного сектора (у нас) пока не применяются. но теоретически можно просто по команде выполнить "ограничение" за неуплату. " - да как не применяется, уже пару лет другие и ставить запрещено |
||||
151
Джордж1
17.09.24
✎
11:53
|
(148)"Ну и умные плиты фазы чередуют." - сомнительно, смысла в этом нет
|
||||
152
H A D G E H O G s
17.09.24
✎
11:54
|
(145) После входного ВА мне на другом форуме посоветовали "Реле контроля напряжения", 3 фазное ставить?
|
||||
153
Irbis
17.09.24
✎
11:54
|
У меня в варке на входе 4 провода было, соответственно и две схемы подключения к 3ф и 1ф сети.
|
||||
154
Джордж1
17.09.24
✎
11:56
|
(152) только однофазное, никаких трехфазных - они все фазы сразу рубят - зачем вам это
(153)не всегда такой бывает, а может быть и только 2ф |
||||
155
Irbis
17.09.24
✎
11:59
|
(150) Восток, дело тонкое, и дьявол всегда в деталях.
(154) Так я, когда выбирал, не только на цвет смотрел, но всякие описания читал. У меня все трассы в квартире на чертежах есть, потом ведь забудешь с какой стороны от розеток кабель заделан, а тут всё чётко. |
||||
156
H A D G E H O G s
17.09.24
✎
11:57
|
(154) 3фазные плиты бывают
https://media3.bosch-home.com/Documents/16774796_BO_BI_2020_21_RU.pdf
|
||||
157
Джордж1
17.09.24
✎
11:58
|
(149)это не двухконтурный котел
|
||||
158
Джордж1
17.09.24
✎
11:59
|
(156)бывают. вам такую и надо в идеале для совместной работы с проточником
А что у вас с отоплением? |
||||
159
H A D G E H O G s
17.09.24
✎
12:02
|
(158) "вам такую и надо в идеале для совместной работы с проточником"
Нотки сарказма улавливаю я. Отопление - конвектор на 1-1.5 кВат и теплый пол простенький. Лучше скажите - реле напряжения - 3 штуки на каждую фазу, а на 3 фазы, уходящие на нагреватель и плиту- не ставить? |
||||
160
Irbis
17.09.24
✎
12:14
|
(159) А если реально, для чего нужен "проточник"? Повесь обычный бойлер литров на 100 с сухим ТЭНом, в эко-режиме (45 градусов) его для любых бытовых нужд хватит, а нагрев до 60 чтобы помыться в режиме "максимум" — всего полчаса. И при этом он жрёт в этом режиме скромные 2-2.5 кВт. Тянешь до него отдельную линию и забываешь про все эти танцы с бубном.
|
||||
161
Garikk
17.09.24
✎
12:08
|
(157) что вы подразумеваете под контурами?
повторюсь, там два контура, отопительный и водогрейный, они НЕ изолированы, но работают раздельно |
||||
162
saasa
17.09.24
✎
12:13
|
(8) крепи к вертикальным стойкам и не будет проблем. у меня 100 л. висел, все ок.
|
||||
163
Джордж1
17.09.24
✎
12:18
|
(159)конвектор он однофазный будет - т.е. зимой на эту фазу ничего вешать нельзя.
по реле напряжения ответил в (154) (161)двухконтурный котел - это котел со вторичным теплообменником - он сразу ГВС готовит без всякого бойлера - в проточном режиме |
||||
164
PLUT
17.09.24
✎
12:22
|
(160) я на дачах видел водогрейки от солнца. "черный" куб повыше, чтобы тень на плетень не падала и напор естественный был и насос воду по уровню подливать
|
||||
165
Garikk
17.09.24
✎
12:25
|
(163) тут вопрос формулировки
ты тоже прав и есть вариация этого котла именно с отдельным изолированым контуром тем не менее, у этого котла, по факту он поддерживает два внешних контура между которыми он может переключатся по командам термодатчика Это более удобно чем проточный нагрев воды как в колонке. как это называть, уже не так важно |
||||
166
Джордж1
17.09.24
✎
12:26
|
(165)такое любой котел поддерживает даже простые напольники, хоть 10 контуров
|
||||
167
Irbis
17.09.24
✎
12:32
|
(164) В условном бре это не работает, хотя летом в этот бак приходится подливать холодную воду, чтобы не ошпариться. Я маме в саду из нержи на туалет для душа поставил сдуру, а про развести холодной водой не подумал. теперь определение температуры только на "пасчюпать" и бежать включать насос если есть куда качать. Или горячую воду для посуды забирать в ведёрко.
|
||||
168
PLUT
17.09.24
✎
12:36
|
(167) в условном *бре солнечный коллектор как вариант. теплоизолированная крыша прозрачная в ИК-лучах, а за стеклом - тот самый коллектор?
|
||||
169
АНДР
17.09.24
✎
12:45
|
(161) В нем контуры изолированы и раздельно не работают (греются сразу оба). Где ты это описание нашёл? Что у тебя циркуляцию в системе ГВС обеспечивает и как управляется?
(163) Этот то же сразу горячую воду готовит. Особенность двухконтурных, что они либо воду греют, через вторичный теплообменник, либо помещение отапливают. По другому не могут из-за трёхходового клапана (умное название "приоритет ГВС"). (165) У напольного контуры внешние, теплообменник один. |
||||
170
Джордж1
17.09.24
✎
12:40
|
(159)
"Лучше скажите - реле напряжения - 3 штуки на каждую фазу, а на 3 фазы, уходящие на нагреватель и плиту- не ставить?" - а нужны ли они вообще эти реле напряжения? А так тут главное понимать - нагреватель и плита - это НЕ 3ф приборы, а обычные однофазные Реле напряжения (однофазные) можете поставить на вводе и дальше уже подключать все остальное |
||||
171
Джордж1
17.09.24
✎
12:41
|
(169)" нем контуры изолированы и раздельно не работают (греются сразу оба)." - это битермики, редкий зверь - тоже относятся к классу двухконтурных
|
||||
172
Irbis
17.09.24
✎
12:42
|
(168) А может лучше классика? А то тучи и т. п. Не верю я в эти солнечные батареи. Подводят в самый нужный момент.
|
||||
173
PLUT
17.09.24
✎
12:44
|
(172) классика - это печка в бане и поленница дров
|
||||
174
Kongo2019
17.09.24
✎
12:44
|
Генератор наше все. Идеально на газе.
|
||||
175
Kongo2019
17.09.24
✎
12:45
|
(173) Да ну нафуй.
|
||||
176
Джордж1
17.09.24
✎
12:46
|
(174)нахрена на газе то?
|
||||
177
Kongo2019
17.09.24
✎
12:48
|
(176) Топливо и выхлоп не воняет. Бензин то еще ладно, за пару дней выдыхается, а соляра это был п...ц.
|
||||
178
Джордж1
17.09.24
✎
12:48
|
(177)И сам небось стоит как танк а уж подключение к газу страшно представить
|
||||
179
Kongo2019
17.09.24
✎
12:52
|
(178) Да так же он стоит. Есть сразу газ-бензин. У меня от баллонов. Газа магистрального нет. И уже не будет.
У меня отопление электрический котел. Поэтому еще два газовых конвертера висят, на всякий. В шторм часто света не бывает. |
||||
180
Джордж1
17.09.24
✎
12:54
|
(179)и лучше баллоны таскать чем канистры с бензином?
|
||||
181
Kongo2019
17.09.24
✎
12:55
|
Хотя сейчас появились автономные дизельные обогреватели.
Заказал на пробу, на 6 кВт, в лодочный гараж. Посмотрим. Народ хвалит. |
||||
182
CepeLLlka
17.09.24
✎
12:55
|
А зачем вообще 3 фазы? Одной что, не достаточно?
|
||||
183
Kongo2019
17.09.24
✎
12:56
|
(180) Прикинь, лучше.
|
||||
184
Kongo2019
17.09.24
✎
12:56
|
(182) На одной больше 7 кВт не дают.
|
||||
185
Джордж1
17.09.24
✎
12:58
|
(183)и зимой газ не подмерзает?
|
||||
186
Irbis
17.09.24
✎
12:59
|
(173) В нанешнее время это уже хардкор, деревья нужно беречь
|
||||
187
CepeLLlka
17.09.24
✎
12:59
|
(184)Это вообще по стране так или чисто в его случае?
Ну если там отопление на электричестве, то наверное его можно выделить на одну фазу, а всё остальное повесить на другую.. У меня вот дома всё от одной фазы, хз сколько там киловат, но всегда хватало. Хоть духовку, чайник, фен, стиралку одновременно включаешь и плюсом всё остальное ещё работает, пофиг |
||||
188
Irbis
17.09.24
✎
13:01
|
(187) Условия техприса зависят от конкретных сетей, генерации и потребления. У нас обычно это 15 кВт.
|
||||
189
CepeLLlka
17.09.24
✎
13:04
|
(188)Понятно.. Ппц не повезло там ему получается, слабые такие линии.
Вроде ПоверЛайн адаптеры не работают если на разных фазах.. Это надо учитывать тоже, вдруг потом пригодится |
||||
190
Джордж1
17.09.24
✎
13:08
|
(187)
"Это вообще по стране так или чисто в его случае?" - По стране но бывают и исключения "Ну если там отопление на электричестве, то наверное его можно выделить на одну фазу, а всё остальное повесить на другую.." - только вот на отопление мощности одной фазы не хватает как правило |
||||
191
Kongo2019
17.09.24
✎
13:16
|
(185) Да нет у меня зимы.
|
||||
192
Kongo2019
17.09.24
✎
13:18
|
(187) Вообще. Конечно можно и 15 кВт на одну фазу выбить, но задолбаешься обосновывать. У меня котел трехфазный, три по 1,5 кВт.
|
||||
193
Garikk
17.09.24
✎
13:27
|
(169) в описании схемы котла (и глазами внутри котла видел), 71 и 72 это вход и выход на котел коственного нагрева
трехходовой кран там виден на схеме хорошо
|
||||
194
Джордж1
17.09.24
✎
13:28
|
(193)это одноконтурный котел со встроенным трехходовым клапаном.
|
||||
195
Garikk
17.09.24
✎
13:29
|
а бывает такое
полноценные два контура
|
||||
196
Kongo2019
17.09.24
✎
13:31
|
(189) Это легко решается. Вешаешь три, по одному на фазу, и объединяешь их кабелем через свич. Они и будут коммутировать между фазами.
|
||||
197
Джордж1
17.09.24
✎
13:32
|
(195)это называется битермический теплообменник - редкая исчезающая штука
|
||||
198
uno-group
17.09.24
✎
13:33
|
15 кВт по 3 фазам это 5 кВт по одной или 5000/220=23 А по 1 фазе настраивается в счетчике легко и ставить более мощные автоматы нет смысла. Для комфортного принятия душа все проточные газовые водонагреватели имеют минимальную мощность 24 кВт, что обеспечивает 5,5 литра теплой воды в минуту.
У вас в 2 раза меньше чем нужно ставьте накопительный бойлер на 2 кВт и будет вам счастье. Можете в квартире поэкспериментировать настроить поток воды чтобы ведро набиралось 4 минуты и попробовать принять душ под таким напором. При нехватке мощности на все хотели ставят рыле приоритетов которое отключает менее приоритетную линию если вдруг не хватает мощности. Включился холодильник мощности не хватило не автомат вырубило, а отключилось отопления пока потребление не придет в ному. Сильно дом не остынет если радиатор не будет греть 3 минуты пока чайник закипает. Или бойлер нагреется не за 1:30 часа, а за 1:35. Чтобы не ждать пока бойлер нагреется можно на кухне проточный нагреватель на 5 кВт поставить для кухни хватит. |
||||
199
Kongo2019
17.09.24
✎
13:38
|
У меня выделено 10кВт. Стоит автомат 3х16А. Хватает на все.
Куда вы стока электричества деваете? |
||||
200
Kongo2019
17.09.24
✎
13:39
|
А вот на гараж хочу, пока льготы, завести одной фазой 15 кВт. подумываю себе электричку купить и ночью по дешману заряжать.
|
||||
201
Garikk
17.09.24
✎
13:41
|
(199) наверное те кто электричеством топятся
|
||||
202
Джордж1
17.09.24
✎
13:44
|
(200)интересовался вопросом
1. Зарядки отдают до 10 кВт 2. что бы они столько отдавали им нужно несколько фаз а не одна Может просто выборка у меня неправильная конечно Тем более льготы уже кончились |
||||
203
H A D G E H O G s
17.09.24
✎
13:48
|
В общем почитав форум, решил отказаться от проточника и поставить горизонтальный накопительный на 80 литров, 2.5 кВатт, вот такой
https://www.ozon.ru/product/vodonagrevatel-nakopitelnyy-elektricheskiy-ariston-abse-vls-pro-inox-pw-80-litrov-1200543761/?asb2=Ir_c1uLaJ_eZGbeqTfa14EX7PF6u0QJ59H_jLbJ4dSjISzy1jHj-y_BsxuVHHdBiCdAgUdLrZRdd_Tv8ikqdNg&avtc=1&avte=2&avts=1726569587&sort=score_asc&reviewsVariantMode=2&tab=questions Водонагреватель накопительный электрический Ariston ABSE VLS PRO INOX PW 80 литров Буду искать в стене 3 вертикальные несущие стойки, они должны в них идти каждые 60см, к ним на мощные саморезы крепить 2 горизонтальные доски и к этим доскам вешать бойлер. |
||||
204
uno-group
17.09.24
✎
13:50
|
Печке нужно 3 фазы нужно смотреть как она их распределяет. По факту легко окажется, что 2 средних нагревателя сидят на 1 фазе, маленький и большой на другой, духовка на 3.
Чем и как часто пользуетесь это уже вам виднее и соответственно, что еще можно куда навесить. Мне удобно в 1 комнате иметь розетки на разных фазах. я знаю что сейчас идет стирка и работает духовка и чтобы пробки не выбило вне нужно вставить утюг вон в ту розетку, а не в ближнюю. Но это со времен не хватки мощности 15 кВт обычно более чем достаточно. |
||||
205
mikecool
17.09.24
✎
13:55
|
(0) аминь
найми электрика я понимаю, что ничего там сложного нет, но хотя бы ПТУ о защите от ударов пройти надо |
||||
206
Kongo2019
17.09.24
✎
13:56
|
(202) Тоже интересовался вопросом.
Есть зарядные станции, дорого, качественно, круто - те да жрут три фазы. А есть тупо зарядки, дешево и сердито, те жрут одну и скока впихнешь. |
||||
207
mikecool
17.09.24
✎
13:57
|
(200) у вас еще льготы? у нас года 2 как отменили, эх - 550р за все, сейчас 5к за киловатт вроде как
|
||||
208
Kongo2019
17.09.24
✎
13:59
|
(203) Молодец. Ставил я проточник. Баловство это. Руки помыть и посуду слегонаца сполоснуть.
Не обязательно такой мощный и объемный. У меня всего 1,2 кВт. |
||||
209
uno-group
17.09.24
✎
13:59
|
(203) и это правильно 80 л на 4 если любите поплескаться и все моються может быть в притык. Если помнить что ты не один то 4 человека нормально могут помыться или 4 нужно будет минут 30 подождать.
Стойки можно мощным магнитом искать с того же жесткого диска, ведешь по стене где идут шурупы, гвозди в стойки он примагничивается. |
||||
210
mikecool
17.09.24
✎
13:59
|
(208) мне тоже отсоветовали, и горят якобы быстро и тепла от них не много
мне присоветовали косвенного нагрева на 200 литров, однако горячей в нем всего 90, так только - одну небольшую ванну набрать |
||||
211
H A D G E H O G s
17.09.24
✎
14:00
|
(205) Воистинну аминь.
Нанять - это не интересно. |
||||
212
Kongo2019
17.09.24
✎
14:00
|
(207) У меня персональная. 500 рублей за киловатт.
|
||||
213
Джордж1
17.09.24
✎
14:01
|
(206)у моих знакомых с 1фазы только 4,5 кВт мощности можно снять
(210)"мне присоветовали косвенного нагрева на 200 литров, однако горячей в нем всего 90," - это как так? |
||||
214
H A D G E H O G s
17.09.24
✎
14:02
|
(209) "Стойки можно мощным магнитом искать с того же жесткого диска, ведешь по стене где идут шурупы, гвозди в стойки он примагничивается"
Спасибо, попробую. Я так магнитом, добытом из диска, протаскивал веревку с болтом над подвесным потолком, чтобы потом веревкой протащить кабель. |
||||
215
mikecool
17.09.24
✎
14:03
|
(212) ясно
(213) 110 литров нагревательная "рубашка" |
||||
216
palsergeich
17.09.24
✎
14:05
|
(203) Если еще продаются - бери с сухим ТЭН.
Я взял, по цене от обычного не отличалось, но конструкционно неубиваемо. Нет контакта ТЭН с водой. ТЭН греет песок, запаянный в пластик. 80 литров - это 5-7 человек принять душ друг за другом. Если девки длинноволосые и мыть голову то на 3х хватает. У меня как раз 80Л. живет в режиме средней мощности и что бы его исчерпали на моей памяти за 4 года было раза 2 |
||||
217
Irbis
17.09.24
✎
14:06
|
80 л это немного, я даже в квартиру поставил 100, и это на троих. Такие вещи нужно брат с 1,5 кратным запасом, который как известно не лишний.
|
||||
218
Джордж1
17.09.24
✎
14:06
|
(215) бак в баке?
|
||||
219
palsergeich
17.09.24
✎
14:09
|
(217) кто как пользуется.
Нов целом не ограничивая себя я на 4х еще ни разу его не опустошил. Когда приезжает родня - там пару раз получалось, но это редкий сценарий |
||||
220
H A D G E H O G s
17.09.24
✎
14:09
|
(216) Ясно
|
||||
221
Irbis
17.09.24
✎
14:11
|
(219) А как же ванная? У мну ХЗ на сколько литров, но жена боится утонуть.
|
||||
222
palsergeich
17.09.24
✎
14:12
|
(221) Ванной нет.
Есть увеличенный душевой поддон в котором при желании можно посидеть или набрать искупать маленького ребенка (за этим и брали) Под ванну объему нужны будут больше, да |
||||
223
Джордж1
17.09.24
✎
14:13
|
(221)в ванной вода разбавленная
|
||||
224
Irbis
17.09.24
✎
14:17
|
(223) Я в курсе, но там и не 100 л. У меня асимметрия угловая 170*110 и в глубину 46. Литров 250 до перелива наверное должно входить. Всё хорошо, вот только ждать пока наберётся долго. но зато такая масса и остывает медленнее. Можно и поспать.
|
||||
225
Kongo2019
17.09.24
✎
14:22
|
(221) Ванная в наше время это уже роскошь.
Хотя идея построить баню меня все чаще посещает. |
||||
226
Джордж1
17.09.24
✎
14:24
|
Любитеоям ванн надо еще и возможности канализации надо учитывать по залповому приему такого количества стока
|
||||
227
Irbis
17.09.24
✎
14:28
|
(225) Ничего не роскошь, любить себя нужно больше и заботиться о себе любимом. и тогда всем, кто в ваш ближний круг тоже будет хорошо
|
||||
228
Ivan_495
17.09.24
✎
15:25
|
обычно с трехфаз переходят на две и уже двумя разводят весь дом. если будет газ бери напольный котел сибирия, отдельно колонку газовую . такое решение проверено годами.
|
||||
229
Джордж1
17.09.24
✎
14:46
|
(228) хуже совета и не дашь
|
||||
230
H A D G E H O G s
17.09.24
✎
14:50
|
(229) Вместо реле напряжений на каждую из 3-х фаз - подойдет вот такая штука на 3 фазы?
https://www.ozon.ru/product/avtomaticheskiy-pereklyuchatel-fazy-tomzn-tovpd3-63vay-4p-s-zashchitoy-ot-perenapryazheniya-63-a-1126776241/?asb2=PUMA29KgRt7QQLeFCR6dVZ8vPw7klYWgwCN0usdIDZAbCthCjL2VDSjgVn1oUU_3&avtc=1&avte=2&avts=1726573690 Реле контроля фаз TOMZN TOVPD3-63VAY - многофункциональное защитное устройство предназначено для бытового использования в трёхфазной сети переменного тока 230 В 50/60 Гц дома или в малом офисе. Реле контроля фаз выбирает для однофазной нагрузки из трёх возможных, одну фазу с подходящими параметрами. Устройство отключит нагрузку при обнаружении перенапряжения или пониженного напряжения. Реле автоматически вернет питание нагрузке при восстановлении оптимальных параметров напряжения. Реле контроля фаз может мгновенно отключить участок электросети, чтобы исключить повреждение электроприборов. Реле позволяет самостоятельно настраивать пороги срабатывания защит от повышенного и пониженного напряжения в соответствии с практическими условиями. На экране реле отображаются значения напряжения в реальном времени. Для защиты от короткого замыкания перед прибором необходимо установить автоматический выключатель с током отключения не более 75% от максимального тока реле напряжения. |
||||
231
Джордж1
17.09.24
✎
14:53
|
(230) нет
|
||||
232
H A D G E H O G s
17.09.24
✎
14:55
|
(231) Чего в ней не хватает?
|
||||
233
Джордж1
17.09.24
✎
14:58
|
(232) это реле выбора фаз.
Из 15 квт вы из него получите толь 5квт |
||||
234
uno-group
17.09.24
✎
15:01
|
(213) С какого перепугу в бойлере косвенного нагрева 200 л воды всего 90. Там змеевик из трубы идет метров 5 длинной скрученной в спираль. Это максиму -5-10л от общего объема. Если газа нет то большого смысла в нем нет только лишние теплопотери в трубах от котла к бойлеру и на насос.
|
||||
235
H A D G E H O G s
17.09.24
✎
15:04
|
(233) В смысле? Она все нижестоящие подключения (все 3 полюса) кидает на одну фазу что-ли? Какой смысл?
|
||||
236
Джордж1
17.09.24
✎
15:11
|
(234)
Бывают бойлеры бак в баке Частенько к электрокотлам бойлеры и подключаю. Имеено из-за дефицита электрической мощности |
||||
237
Джордж1
17.09.24
✎
15:04
|
(235) кидает одну из фаз
|
||||
238
H A D G E H O G s
17.09.24
✎
15:10
|
(237)
Ясно |
||||
239
Джордж1
17.09.24
✎
15:10
|
(238) это точно не про то на какое ссылка на озон
Там выход - одна фаза и все |
||||
240
H A D G E H O G s
17.09.24
✎
15:12
|
(239) Я понял, я перепутал описания.
|
||||
241
H A D G E H O G s
17.09.24
✎
15:24
|
(239) Вот такое?
https://www.ozon.ru/product/rele-kontrolya-napryazheniya-tomzn-tovpd1-60-ec-3-sht-rele-s-zashchitoy-ot-peregruzki-po-toku-i-1388913023/?asb2=QOeIvTurniMkgTq6-jOR9yEAuWGFrqpQNps34gE4gNIysQDXz0yfXtCahcj_mOs-pDNxmqyre0tVwDjSjHIqiA&avtc=1&avte=2&avts=1726575417 Особенности реле TOVPD1-60-EC: •Широкий диапазон рабочего напряжения - 140 - 300 В •Защита от повышенного и пониженного напряжения; •Защита от перегрузки по току; •Скорость срабатывания защиты настраивается от 0,1 с; •Функции вольтметра и амперметра; •Точность измерения напряжения и силы тока 0,5%; •Собственное энергопотребление < 0,5 Вт; •Можно восстановить питание нагрузки автоматически или вручную; •Можно установить задержку подключения нагрузки после восстановления характеристик напряжения и тока. Основные технические характеристики: •Входное рабочее напряжение 140 - 300 В 50/60Гц •Диапазон защиты от перенапряжения - 230 - 300 В (по умолчанию 270 В) •Диапазон защиты от пониженного напряжения - 140 - 210 В (по умолчанию 170 В) •Диапазон защиты от перегрузки по току - 1-60 А (по умолчанию 40A); •ДиFпазон задержки включения нагрузки после восстановления питания - 1-500с (по умолчанию 30с) |
||||
242
Ivan_495
17.09.24
✎
15:29
|
(229) покажи разводку свего дома, где у тебя на 1 фазе одна розетка на 2й другая , как описано в (0). и как счетчики установлены?
|
||||
243
Джордж1
17.09.24
✎
15:33
|
(241) да
(242) я про совет в части котла и колонки Надежное решение за счет своей примитивности и комфорта |
||||
244
Arbuz
17.09.24
✎
15:33
|
(7) УЗО ставятся каскадно. 30мА (если потребителей много, например, квартиры на этаже, или несколько домов на участке — первый 100мА, потом на каждый 30мА) на весь дом и после него на критичные участки (ванная, кухня) ставятся 10мА, возможно раздельно по потребителям (раздельно на стиральную машину, на котёл, на фен/боитву). Так-то 7 Ватт (30мА 230В) весьма нехилый удар для человека, даже
|
||||
245
fred001
17.09.24
✎
15:42
|
Cколько у вас мощность в дом по договору? И стоит ли счетчик с отрубанием при превышении мощности?
В моем поселке Россети установили счетчики, отрубающиеся при превышении разрешенной мощности. Можно конечно докупить мощности. К чему я это - если у вас стандартные 15 киловатт, то будет грустно - при включенном проточнике вылетите за пределы. Вообще проточник - странное решение. У вас 36 метров дом - значит жить в нем будеит максимум три человека - бойлера на 100 литров хватит за глаза. |
||||
246
Arbuz
17.09.24
✎
15:42
|
(32) Из-за теплового расширения трещины появляются только в алюминиевых проводах. В том же СИПе. Медный провод (ГОСТ качества) никогда не треснет, это невозможно. ВВГнг можно прокладывать хоть закрытым способом, хоть открытым.
|
||||
247
Arbuz
17.09.24
✎
15:44
|
(33) У меня в диффе есть, правда, только по верхнему пределу. Но и полноценное реле я себе тоже поставил.
|
||||
248
Arbuz
17.09.24
✎
15:54
|
(61) Алюминиевая проводка не искрит (не поддерживает дугу) — отгорает в момент. Это, в некотором роде, её преимущество.
|
||||
249
Arbuz
17.09.24
✎
15:57
|
(71) Я тоже против проточника в пользу бойлера. Причин несколько.
|
||||
250
Ivan_495
17.09.24
✎
16:00
|
(243) каждый опытный пользователь котлов поддержит моё решение.начинающие выберут навесной. жертвы продавцов электрический))
|
||||
251
Джордж1
17.09.24
✎
16:02
|
(250) вы с колонкой газовой жили когда?
|
||||
252
uno-group
17.09.24
✎
16:08
|
Алюминий со временем уменьшается оксидирует. По правилам там даже через н-ное время контакты нужно до обжать, кто это проделывал с розетками и т.п.?
|
||||
253
Arbuz
17.09.24
✎
16:08
|
(85) Ха-ха. Какая еще у нас может быть схема кроме TN-C? У него четыре жилы СИП, к гадалке не ходи. И линия — часть местами ВЛИ, другая часть ВЛ. Считай ВЛ.
|
||||
254
Arbuz
17.09.24
✎
16:10
|
(252) От алюминия, особенно в конечных точках надо избавляться. Он окисляется и охрупчивается.
|
||||
255
Джордж1
17.09.24
✎
16:15
|
(254)
1. ТТ 2. С чего вы взяли что у него ВЛ? |
||||
256
Arbuz
17.09.24
✎
16:16
|
(98) Эээ... Я себе часть проводки, которая идёт по деревянным конструкциям кровли (на мансарде) всю положил в металлорукаве.
|
||||
257
Arbuz
17.09.24
✎
16:19
|
(255) Выяснили, что у него ТТ? Не увидел. Если так, то может у него и КЛ. Ага, подземный.
|
||||
258
Джордж1
17.09.24
✎
16:18
|
(257)Это не надо выяснять. Это дело хозяина какая система заземления будет
|
||||
259
Ivan_495
17.09.24
✎
16:19
|
колонка это боевое решение для дома на года. двухконтурный котел при пользовании в режиме колонки прогорает за 3 года, знает каждый мастер.
|
||||
260
Джордж1
17.09.24
✎
16:19
|
(259)Ну насмешили. За 3 года прогорает. ага
|
||||
261
Arbuz
17.09.24
✎
16:29
|
(103) Точно, крутим как-то проводку и я говорю, я что мол полтора квадрата на розетку положили. Мне отвечают, так нет же вот провод, вот маркировка — 2,5кв мм. Хм, беру штангенциркуль, меряю толщину жилы: 1,54мм. Что-то там меньше двух квадратов выходит.
|
||||
262
Ivan_495
17.09.24
✎
16:30
|
(260 ) мне печально от ваших вопросов. Всё что я пишу проверено на опыте . Люди плачут и каждые три года ремонтируют котел на 40 тысяч, а мастера называют их дебилами, за счёт которых они живут. Трубка в колонке 10мм в котле 3, про печатную плату рядом с огнём вообще не смешно. Ну и главное все 2х контурные котлы рассчитаны на тёплую зиму в Европе. Все серьёзные решения напольные.
|
||||
263
Джордж1
17.09.24
✎
16:33
|
(262)Ну сказочник. Вам на РЕН-ТВ надо.
Сколько по вашему толщина металла в вашей сайберии как часто они прогорают У меня под глазам примеры живые - одному котлу 18 лет, другому 14. и ничегошеньки не прогорело. Это 2к котлы |
||||
264
dedmoroz777
17.09.24
✎
16:34
|
(262) А какая котлу разница, теплая зима или нет? И чем "режим колонки" отличается от обычного?
|
||||
265
uno-group
17.09.24
✎
16:54
|
(254) 2 руками поддерживаю алюминий зло, медь гораздо лучше. Алюминий только сип и там где его в случае чего легко поменять.
|
||||
266
Arbuz
17.09.24
✎
16:48
|
(263) Просто котлы должны быть хорошие и за водой в первом контуре надо следить/подготовить. Есть регионы где неподготовленная вода съедает/забивает теплообменники как раз за пару-тройку лет.
|
||||
267
Джордж1
17.09.24
✎
16:55
|
(265) алюминевый кабель продается сейчас вообще? Аналог ввг?
(266) забивает. Но не теплообменник котла а вторичный теплообменник. И по поводу котловой воду - у нас же не центральная котльная с огоромным объемом потерями и подпиткой.если воду постоянно не менять можно и не заморачиваться |
||||
268
PLUT
17.09.24
✎
16:57
|
(267) АВВГ
АВВГ п 3х2,5 Наше производство 22.27 р ©пижжено отсюда https://www.kabelarsenal.ru/price-silovoy-cable/price-silovoyal/price-avvgp.html |
||||
269
Джордж1
17.09.24
✎
16:59
|
(268) раза так в 4 дешевле меди
|
||||
270
Ivan_495
17.09.24
✎
17:18
|
(269) вы вводите людей в заблуждение.меня перед глазами 9этажка вся на 2х котлах, у кого семьи все время ремонтируют. Каждый мастер знает )))
|
||||
271
Джордж1
17.09.24
✎
17:29
|
(270)Ужас, не живут, а мучаются
|
||||
272
Irbis
17.09.24
✎
17:36
|
Когда в светофорке работал, алюмишку пользовали, потому что она воды практически не боится и не окисляется так как медь. Да и дешевле в разы, и куски кабеля сращиваются хорошо. Из явных минусов только один, все загибы нужно с первого раза выполнять, туда-сюда как медь гнуть нельзя.
|
||||
273
Tarzan_Pasha
17.09.24
✎
17:39
|
(0)Электрикой выгоднее заниматься, чем программированием?
|
||||
274
Garykom
17.09.24
✎
17:40
|
(15) очень хорошее замечание
лично сделал бы гибкий переключатель фаз в каждое помещение отдельной проводкой завел освещение и розетки обычные + выделенная/силовая к 3-х фазной нагрузке так же отдельно к каждой свои кабеля |
||||
275
Garykom
17.09.24
✎
17:41
|
(274)+ если не лень заморочиться то каждую розетку (и выход под освещение) отдельно проводка до щитка
|
||||
276
Garykom
17.09.24
✎
17:42
|
(275)+ тогда пофиг на схемы
переключай как надо |
||||
277
Irbis
17.09.24
✎
17:56
|
(273) Сильно выгоднее, но физических сил больше уходит. Чистовая электрика по самому дну (150-200 руб за одну розетку). У меня в квартире было 83 точки и 46 светильников. За неполный выходной всё смонтировал. Вот и считай.
|
||||
278
Ivan_495
17.09.24
✎
18:37
|
допустим 3шка, развели вы под каждую комнату отдельно в коридоре пучок с неплохой элетромагнтной на водкой. в каждой комнате 5квт будете одновременно жечь и 5 квт на кухне, думаю в месяц полтинничек заплатите, после этого очнетесь и будете жечь по 2квт, тока в одном помещении, а для этого никакие отдельные кабели не нужны. хороший такой развод на деньги от строителей)))
|
||||
279
Другая
17.09.24
✎
18:38
|
(275) это чтобы меньше думать и больше потратить? что за новомодное изощрение...
|
||||
280
CepeLLlka
17.09.24
✎
19:09
|
(196)Ну да.. легко, купить лишних устройств :)
|
||||
281
Ёпрст
17.09.24
✎
19:50
|
(243) ставь 3 таких,РН-263Т, и 3 обычных однополюсных автоматов перед ними на 25А. Перед этим, общее селективное узо на 25 или 40А. Будет тебе и контроль и отключение линий пофазно.
|
||||
282
Джордж1
17.09.24
✎
22:35
|
(281)Я бы предложил рассмотреть следующе вопросы
1. Селективное УЗО будет защищать только кусок линии до следующего УЗО. Раньше селективные УЗО еще и стоили дорого - смотрю счас есть дешевые модели. Но все равно - есть ли смысл? 2. Однополюсные автоматы - они конечно не навредят, но у нас еще есть вводной ВА 25А. 3. Я бы трезво оценил вообще необходимость реле контроля напряжения исходя из состояния сети - может и нет в сети проблем 4. Не все потребители чувствительны к напряжению. Водогрей, калорифер - им по боку должно быть. Как индукции не знаю. Вообще можно было бы обойтись и меньшим количеством РН - что бы под защитой было только чувствительное к напряжению оборудование |
||||
283
Сергиус
18.09.24
✎
01:59
|
(0)Самое главное, после того как всё сделаешь, не забыть застраховать..
|
||||
284
Ёпрст
18.09.24
✎
09:46
|
(282) холодос, самый чуствительный.
У нас зимой, до 160 падало на даче. Дома, пару раз было высокое до 280 - звонил инженеру, не верил, грю топай, меряй..померял, перезвонил, грят на подстанции хрень, на след день исправили. А РН вырубал нагрузку. |
||||
285
Ёпрст
18.09.24
✎
09:47
|
И да, при низком, СВЧ вообще нихрена не нагревает..молотит впустую
|
||||
286
PLUT
18.09.24
✎
09:53
|
(285) для чувствительного к напряжению оборудования можно добавить отдельностоящий стаб.напряжения типа Штиля - повышающий/понижающий(есть электронные, есть ступенчатые/шаговые) и линию через него запитать
|
||||
287
Ёпрст
18.09.24
✎
14:51
|
(286) ага, только норм стаб а) стоит как паравоз б)жрет сам немерянно в)ломается оч часто
|
||||
288
Irbis
18.09.24
✎
14:57
|
Только не говорите автору про УКРМ, чтобы меньше за ЭЭ платить, а то разорит местный электросбыт
|
||||
289
oleg_km
18.09.24
✎
14:58
|
(21) А сейчас ты ставишь не китайское волшебство? Шмишно...
|
||||
290
trad
18.09.24
✎
14:58
|
(287) не обязательно
https://www.youtube.com/watch?v=dIhycUVRnYc |
||||
291
oleg_km
18.09.24
✎
15:06
|
(59) Когда в РЩ автомат вырубает все, а когда дерево условно падает на конкретный провод, то одну. Люди для этого применяют автоматический переключатель фаз для питания критичного оборудования от оставшейся фазы. Но бывает, что на оставшихся фаза совсем не 220-230В
Вот тут товарищ обсуждает последствия урагана в деревне: https://ski.spb.ru/conf/index.php?showtopic=63333 |
||||
292
oleg_km
18.09.24
✎
15:20
|
(203) На пол сделай "подпорки" и не парься со стеной. Под водонагревателем будет типа "комод"
|
||||
293
uno-group
18.09.24
✎
15:51
|
(272) То то и оно, что даже когда все загибы с первого раза нормально сделал при следующем ремонте уже можешь на облом напороться. Захотела жена через 3 года стены в другой свет перекрасить фигня вопрос 2 дня делов. Розетки и выключатели по цвету не подходят давай заменим. Одними пластмассами не обошлись полная замена провод разогнул согнул, а он взял и треснул. И каждый раз как по минному полю поломается или нет. и простейшая операция замены розетки может вылезти в большой геморрой с медью таких подстав не бывает.
|
||||
294
uno-group
18.09.24
✎
15:56
|
(291) в большинстве мест отдельные алюминиевые провода уже поменяли на СИП. а он идет единым кабелем сразу все 4 провода скручены и дерево может оборвать или все ил не все. А вот косорукий электрик где то, что то не дожал и 1 фаза отгорела возможно. Но крайне редко 1 раз всего про такое слышал.
|
||||
295
oleg_km
18.09.24
✎
16:17
|
(294) Большинство мест - это возможно Москва и МО. В (291) товарищ описывает ситуацию в ЛО
|
||||
296
Ёпрст
18.09.24
✎
17:12
|
(295) в МО старых линий на фарфоровых чашках вагон и маленькая тележка. Замена на сип идёт не такими быстрыми темпами. Но с ростом снт как грибов, появляются кучка новых трансов и всё в сипе
|
||||
297
probably
18.09.24
✎
17:36
|
(0) Все не читал, а уже спрашивали, зачем индукционная плита 3хфазная? Это какой-то отдельный фетиш? Или Мальков рекомендовал?
|
||||
298
Ёпрст
18.09.24
✎
18:22
|
(297) 8-9квт печку он не сможет повесить на 1фазу ибо ограничен 5квт на фазу. Сеть-то 3ф. Поэтому и индукцию, будет вешать на 2 или 3 фазы.
|
||||
299
probably
18.09.24
✎
18:33
|
(298) спасибо!
|
||||
300
Irbis
18.09.24
✎
18:44
|
(297) Меньшие токи, меньше сечение проводов на мощный потребитель.
|
||||
301
oleg_km
18.09.24
✎
18:52
|
(297) По-моему сейчас все четырех-конфорочные варочные поверхности допускают подключение хотя бы к двум фазам. Просто в однофазных квартирах оба терминала L замыкают и подключают к одной фазе
Вот ткнул в первую попавшую инструкцию: https://static.mvideo.ru/ins/20054685.pdf две линии - стр 35 |
||||
302
Irbis
18.09.24
✎
18:47
|
Вот только кроме самогонного куба представить не могу для чего нужен буст сразу на всей варке, чтобы варить на все деньги.
|
||||
303
PLUT
18.09.24
✎
18:50
|
(302) обжигать казан чугуниевый, например
|
||||
304
Irbis
18.09.24
✎
18:54
|
(303) Это литров на 50-60 казан нужен, чтобы донышком 4 грелки покрыть. В таком плов на неделю можно приготовить.
|
||||
305
H A D G E H O G s
18.09.24
✎
19:56
|
(297) У меня в квартире индукционка на 1-3 фазы и сама может раскидать по фазам комфорки. Пусть будет.
|
||||
306
Ivan_495
18.09.24
✎
20:04
|
(305) а сколько в месяц кВт жрёт индукционка?
|
||||
307
H A D G E H O G s
18.09.24
✎
20:10
|
(306) Даже не задумывался
|
||||
308
Ivan_495
18.09.24
✎
20:22
|
2квт плита и 9квт печка. Часов 5 в день на готовку. 20 т. в месяц, недорого)
|
||||
309
PLUT
18.09.24
✎
20:23
|
Купил тут на днях чугуниевую сковородку для блинов за 600 руб (г. Мелитополь). На индукционной плите на мощности 60% блины жарить красота. Дым коромыслом, секунд по 30-40 на каждую сторону блина по времени :)
|
||||
310
Джордж1
18.09.24
✎
20:40
|
Для электроплит можно использовать льготный тариф по электроэнергии
|
||||
311
Ёпрст
18.09.24
✎
20:41
|
(306) не так и много. Нагревает быстрее намного, чем обычная плита. Экономичнее, по-идее.
|
||||
312
Джордж1
18.09.24
✎
20:49
|
(311)однозначно экономнее, только вот газ дешевле электричества раз в 8
|
||||
313
Ivan_495
18.09.24
✎
21:03
|
Дом 36 кв. м, электрики на 2х этажку, может рядом ТЭЦ на угольной турбине построить?
|
||||
314
Ёпрст
18.09.24
✎
21:08
|
(312) уже не в разы. А привозной, что для газгольдеров, уже выходит для отопления дороже соляры.
|
||||
315
Джордж1
18.09.24
✎
21:10
|
(314)Это где-то не в разы, разве только где-нибудь в Иркутской области.
Соляра, СУГ, дрова - это все вне конкурса идет |
||||
316
Ivan_495
18.09.24
✎
21:22
|
36 кв в которых зал и спальня. В Японии видимо домик.хрущ однушка 32м.там одна комната))
|
||||
317
Guk
18.09.24
✎
21:22
|
у моих родителей была дача, а там дом как раз 6х6=36, я знаю что это такое.
где там можно разместить всю эту закатанную губу автора? и ванная со стиралкой, сушилкой, феном и светом, и кухня с холодильником, возможно посудомойкой, и зал и спальня и т.д. и т.п. или автор что-то не договаривает, и на самом деле 6х6 это только основание дома, а там еще 8-9 этажей?... |
||||
318
Ivan_495
18.09.24
✎
22:02
|
36 кв отличная баня получится. Проводку оставляем, печь на 15 кВт и погнали.
|
||||
319
Builder
19.09.24
✎
00:17
|
(312) Дешевле, да.
Но если посчитать стоимость подключения к газу, переделки всего оборудования под газ и т.д. то получается то газ окупится лет через 30, если отапливаться электричеством. |
||||
320
Джордж1
19.09.24
✎
00:48
|
(319)ну так если есть газ - то в любом случае он будет подключаться для целей отопления. подключить газовую плиту уже не затратно в этом случае
|
||||
321
Irbis
19.09.24
✎
07:53
|
(310) Это не можно, это по закону положено. Можно даже в доме с газовыми плитами заглушить газ и получить индивидуально тариф для электроплит.
|
||||
322
mikecool
19.09.24
✎
08:01
|
(319) ты прав, мы вот сейчас проводим, поскольку вроде обойдется в 300к и так - либо для детей, либо повышается ликвидность дома в случае продажи
других причин нет ) |
||||
323
mikecool
19.09.24
✎
08:02
|
(317) внутри наверное еще меньше, судя по размеру 6 - длина стандартной доски
|
||||
324
mikecool
19.09.24
✎
08:03
|
+323 а так то - недавно показали квартиру в 6,8 квадратов, где есть все )))
|
||||
325
mikecool
19.09.24
✎
08:05
|
(261) так ты же диаметр померил, а площадь сечения посчитал?
|
||||
326
Irbis
19.09.24
✎
08:07
|
(324) В гробу тоже всё есть для жизни, только жизни там нет.
(325) Интереснее всего как он 1,54 штангеном померял. Я самый большой штанген с нониусом 0,02 видел. Бытовой то вообще 0,1 |
||||
327
mikecool
19.09.24
✎
08:07
|
+325 а так то да, порядка 1.8 получается
электрики говорят, что сейчас не все производители выдерживают сечение когда мне тянули - заказывали кабель с определенного завода, ждал порядка месяца |
||||
328
mikecool
19.09.24
✎
08:53
|
честно - удивляет меня автор
вроде умный малый, а на дом в 36 квадратов зажал на электрика спроектировать "инженерную" часть может и немного ума надо, но больше опыт, грамотные электрики знаю - куда и какой прибор надо ставить, а не на форуме спрашивают - а это мне подойдет? ошибки и тем более в каркасе дорого обходятся кстати, Дима - как провода соединяешь? крутишь, паяешь, ВАГО достал или как? |
||||
329
Джордж1
19.09.24
✎
09:05
|
(327)сейчас ГОСТ нормирует не фактическое сечение жилы, а эквивалентную проводимость. Если с помощью волшебных добавок - улучшил проводимость жилы - то можно ее и тоньше делать
Учитывая текущие нагрузки - я бы вообще не заморачивался. Только к стационарным мощным потребителям нужны нормальные линии |
||||
330
PLUT
19.09.24
✎
09:15
|
(328) гильзы медные луженые ГВЛ + клещи :)
вот такие клещи у меня https://www.vseinstrumenti.ru/product/press-kleschi-dlya-obzhima-vtulochnyh-nakonechnikov-rexant-0-5-16-mm-ht-16m-12-3208-2365912/ даже смог обжать гильзу в 3 провода по 3.6 кв.мм (на самой большой "дырочке" клещей) брал самые дешевые клещи (которые смог найти), которыми можно гильзу обжать для втулочных наконечников под многожильный провод у меня есть профессиональная обжимка (пресс-клещи шестригранные) |
||||
331
mikecool
19.09.24
✎
09:14
|
(330) ты же не автор )
|
||||
332
Irbis
19.09.24
✎
09:48
|
(328) Скрутки и пайка, ЕМНИП нонеча не пофеншую. Я варил в коробках.
|
||||
333
H A D G E H O G s
19.09.24
✎
10:09
|
(328) Электрик за работу запросил максимум 30000руб. Вообще ерунда, но. Я хочу сам попробовать. Просто тупо сам.
Я и провода варить буду, купил сварочный инвертор. Им потом тоже ченить варить буду. |
||||
334
H A D G E H O G s
19.09.24
✎
10:11
|
Я в своей жизни только и делаю, что пишу код. Надоело, хочу на досуге чем то другим заниматься.
|
||||
335
Irbis
19.09.24
✎
10:56
|
Я бы посоветовал начать всё же не со щитка, а с плана помещений и расстановки мебели, освещения и оборудования. Потом перейти к трассам, потом собрать их все в щитке и т. д.
|
||||
336
Партизан
19.09.24
✎
11:11
|
запрещено на обычные розетки кидать разные фазы в одной квартире
|
||||
337
Ёпрст
19.09.24
✎
11:20
|
(333) Дешево, но, я б делал всё сам, впрочем, и так слепил в доме и в двух квартирах.
как говорил один товарищ, "тупее сантехника, только электрик". Поэтому, всю электропроводку, сантехнику делал сам. Единственное, струментом придётся обзавестись : Пресс-клещи для опрессовки наконечников НШВИ Пресс-клещи для обжимания наконечников и гильз Стриппер за снятия изоляции с проводов Ну и кучка всякой мелочи, те же гильзы обжимные и наконечники для ншви. А так, там всё просто как грабли. |
||||
338
Ёпрст
19.09.24
✎
11:26
|
(336) Серьёзно ? :)))
Зачем тогда в новостройках, во многих квартирах делают трехфазный ввод, для красоты ? |
||||
339
H A D G E H O G s
19.09.24
✎
11:37
|
(337) все уже есть, когда менял вилку кондея, купил.
Боже, как же это офигенно снимать изоляцию стриппером вместо нежной возни с ножом, боясь повредить жилу. |
||||
340
Irbis
19.09.24
✎
11:40
|
(339) Никогда ножом не пользовался для этого. Всегда в ящике были острые отдельные бокорезы для этого. Но стриппером быстрее и менее утомительно
|
||||
341
Chai Nic
19.09.24
✎
11:41
|
(329) "Если с помощью волшебных добавок - улучшил проводимость жилы - то можно ее и тоньше делать"
Любой сплав проводит хуже, чем любой из составляющих его элементов. Нельзя с помощью добавок улучшить проводимость, можно только ухудшить. |
||||
342
Irbis
19.09.24
✎
11:49
|
Тем более проводимость меди, второго по электропроводности металла, ну не серебром же её разбавлять.
|
||||
343
Партизан
19.09.24
✎
12:14
|
(338) ни в одной из 3х новостроек, где покупал квартиты за последние 5 лет не видел трехфазного ввода в квартиру. А если и делают - то исключительно для электроплиты.
|
||||
344
Ёпрст
19.09.24
✎
12:20
|
(339) еще тип такого полезно иметь, квт НМИ-01, для снятия изоляции с кабелей и в подразетниках (хотя, у тебя открытая проводка, там можно и другим снимать изоляцию)
Ну и такой, тоже WS-21/ws-06/WS-19 Квт молодцы, всё у книппекса скоммуниздили. |
||||
345
Ёпрст
19.09.24
✎
12:21
|
(343) Нив одном ПЭУ не запрещено разводить розетки в одном помещении на разные фазы.
|
||||
346
Джордж1
19.09.24
✎
12:28
|
(345)что то вроде было - что телекоммуникационное оборудование (в одной стойке или серверной) не рекомендуется подключать к разным фазам
|
||||
347
Партизан
19.09.24
✎
12:30
|
(333) провода лучше всего паять, самое лучшее качество соединения и не так пожароопасно как сварка.
(341) единственная волшебная добавка, которая улучшает проводимость сплава меди - серебро. |
||||
348
Джордж1
19.09.24
✎
12:32
|
Заехать что ли к производителю поинтересоваться как они электропроводность улучшают.
|
||||
349
Партизан
19.09.24
✎
12:34
|
(348) на бумаге только если с помощью других цветных бумажек
|
||||
350
Джордж1
19.09.24
✎
12:35
|
(349)Может и так. А еще есть кабель не по ГОСТ, а по ТУ
|
||||
351
Партизан
19.09.24
✎
12:38
|
еще по поводу УЗО. Их лучше ставить не на 30, а на 10мА. Так как при 20мА уже начинается неотпускающий ток.
УЗО на 10мА большого тока найти трудно (их тупо не возят потому что дороже), но возможно, я находил на 25А с током срабатывания 10мА. 30мА как групповой на ввод. Пиндосы вообще УЗО ставят на 5мА в каждой розетке. |
||||
352
Партизан
19.09.24
✎
12:40
|
(350) который вместо 2.5 кв.мм. имеет сечение 1.7
капитализм... |
||||
353
Irbis
19.09.24
✎
13:20
|
(347) Пайка в ПУЭ допускается, но не рекомендуется в ГОСТ Р 50571.15-97. Мотивируется это тем, что в некоторых аварийных режимах температура соединения может достигать 300°С, припой расплавится и стечёт. Так что я за опрессовку или сварку
(351) Их и искать не надо, как дерьма за баней https://www.etm.ru/catalog/501020_differencialnaja_zaschita_uzo_differencialnye_bloki?conf=0%241921%5E0%241922%5E0%241944%5E0%241943%7C3%246637%7C |
||||
354
Джордж1
19.09.24
✎
13:30
|
(353)лет 8 назад заказывал я как раз в ЭТМ как раз модульную автоматику включая УЗО (30ма)
И оказалось что дефицитные это позиции - пока найдут, пока привезут |
||||
355
PLUT
19.09.24
✎
13:35
|
(353) паяют скрутку для улучшения контакта. даже если олово стечёт в штаны - скрутка останется
главное - с сосновой канифолью паять (нейтральным флюсом), чтобы соединение не сгнило |
||||
356
Irbis
19.09.24
✎
13:35
|
(354) В прошлом годе делал черновую электрику все доставляли в течение недели. Во всяком случае с защитой проблем не было. Вот электроустановку всю одной серии и с iP44 пришлось ждать и получать частями. но дольше всего почему-то шла единственная рамка именно на три поста.
(355) А скрутка прямо запрещена ПУЭ, ибо никак внешне не контролируется. |
||||
357
PLUT
19.09.24
✎
13:36
|
(356) чойта вдруг?
К2907. Колпачок СИЗ-2(4,5) изолирующий для скрутки проводов 3х1,5 кв.мм синий (КВТ Калуга) https://www.electro-mpo.ru/catalog/klemmniki_klemmy_szhimy/k29_kolpachki_izoliruyushchie_dlya_skrutki_provodo/k2907_kolpachok_siz_2_4_5_izoliruyushchiy_dlya_skr/ |
||||
358
Chai Nic
19.09.24
✎
13:36
|
(347) Не всё так просто. Любая примесь снижает проводимость. Несмотря на то, что серебро более электропроводно, если к меди добавить 50% серебра, то проводимость полученного сплава будет хуже и чем у меди, и чем у серебра.
|
||||
359
Irbis
19.09.24
✎
13:47
|
(357) И что с того?
Вот тебе цитата: 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке. |
||||
360
PLUT
19.09.24
✎
13:47
|
(359) ну и где запрет паять скрутки?
посмотри видео "нерадивых" электриков в тырнете - там они зачищают на определенную длину провода, делают скрутку, макают в канифоль (можно в спирте разведенную) и макают в ванну с припоем расплавленным (кто-то паяльник-топорик переделывает для этого) |
||||
361
Irbis
19.09.24
✎
13:49
|
(360) Ты где-то увидел слово скрутка? Её нет от слова совсем. Именно поэтому пайка и не рекомендуется, поскольку может остаться только скрутка, качество которой напрямую зависит от рукожопости скрутчика.
|
||||
362
PLUT
19.09.24
✎
13:48
|
(361) я увидел слово пайка
а скручивают провода для улучшения механических свойств соединения и увеличения пятна контакта - если по рабоче-крестьянски |
||||
363
Irbis
19.09.24
✎
13:50
|
(362) Я не писал про запрет пайки. Почему её не рекомендуют тоже написал. Инструкции понимать нужно буквально.
|
||||
364
PLUT
19.09.24
✎
13:51
|
(363)
Инструкции понимать нужно буквально.
принес 10 батонов - яйца были :) |
||||
365
PLUT
19.09.24
✎
13:57
|
(363) ну ок. два проводника медных сечением каждый по 2.5 кв.мм скрутили по длине полученной скрутки примерно 15 мм (1,5 см) и скрутку пропаяли.
какую мощность нужно через провод пропустить, чтобы эта пропаянная оловом скрутка разогрелась до 300 градусов и олово стекло в штаны? может изоляция раньше по п.зде пойдет? чем скрутка пропаянная? |
||||
366
Ёпрст
19.09.24
✎
14:03
|
Имхо, проще спроектировать так, чтоб не пришлось ставить распаячные коробки для розеток. А на свет, в коробки и обычные ваговские клеммы за глаза. И никакой спайки/скрутки/сварки.
|
||||
367
Irbis
19.09.24
✎
14:07
|
(364) Херовая инструкция. А с какого перепуга ты решил что под пайкой идеальная скрутка? Может и 1А хватить.
|
||||
368
Джордж1
19.09.24
✎
14:25
|
(366) это как так ловко спроектировать?
А чего так вагов боятся. Чего вы там мощнее утюга подключать собираетесь |
||||
369
PLUT
19.09.24
✎
14:33
|
(367) скрутка + пайка полюбому лучше просто пайки внахлест два провода
в электронных силовых устройствах на 3.6кВт "силовые дорожки" медные покрывают сверху толстым слоем олова - в некоторых случаях дублируют проводками/перемычками 1А маловато будет. минимум 16А и то нужно постараться, чтобы такая скрутка пропаянная стала греться. она по сути ничем от остального провода по сопротивлению отличаться не будет (закон Ома для параллельного соединения) |
||||
370
Irbis
19.09.24
✎
14:34
|
(369) Вот потому я и варил в коробках соединения. "Капля" длиной в 1см всяко надёжнее любой пайки, там уж точно "или хер напополам, или звизда вдребезги"
|
||||
371
Ёпрст
19.09.24
✎
14:39
|
(368) ну, под розетки, запросто, все соединения на самой розетке. Для света, распайки и в них ваги. Все собственна. Далее считаем количество линий, под них автоматы и тянем, тянем..
|
||||
372
PLUT
19.09.24
✎
14:41
|
(370) а я ГВЛ + клещи. медные гильзы луженые. зачистил провода, засунул внатяг в гильзу, добил все пустоты проводами меньшего сечения и от всей души обжал клещами и сверху термоусадка в пару слоёв
это я силовую проводку в куйне разводил от "розетки" электроплиты. сечение ввода 3.6 кв.мм по факту + ответвил две линии по 4 кв.мм (загильзовал) |
||||
373
Ёпрст
19.09.24
✎
14:41
|
В среднем, на 1 линии нет потребителей >3квт
|
||||
374
Джордж1
19.09.24
✎
14:41
|
(371) так в каждой комнате 4 розетки
Накладненько выйдет |
||||
375
Ivan_495
19.09.24
✎
14:42
|
(343) +1000 . Первый правильный ответ за 300 постов. А вообще пусть пробует)) каждого начинающего электрика должно слегка тряхонуть, очень мозги прочищает.
|
||||
376
Irbis
19.09.24
✎
14:42
|
(372) Коллега по работе также делает, вот доведётся новый проект делать может куплю себе гидроклещи для обжима. Сварка подкупает, что там расходников немного; скрутил, сварил и замотал в изоленту или термоусадку натянул.
|
||||
377
PLUT
19.09.24
✎
14:43
|
(375) даже штаны покрасить в коричневый цвет не успеешь - УЗО/Дифф быстрее сработает
|
||||
378
Ёпрст
19.09.24
✎
14:43
|
Из этого расчета и тянул, ну и на всякие стиралки и пм свои линии отдельно. На фартук в кухне пару линий, чтоб похрену, сколько там чайников и прочего хлама воткнут
|
||||
379
Ivan_495
19.09.24
✎
14:44
|
конечно варить) никаких скруток и ваго это слишком просто. странно, что в счетчике все на зажимах сделано и во многих розетках, видимо они что- то не понимают)
|
||||
380
Irbis
19.09.24
✎
14:44
|
(374) Всего четыре? Это одиночка смертника? Минимум 10-12 штук. На кухне у меня только в фартуке 12, не считая нижнего ряда и для повседневного обихода.
|
||||
381
Джордж1
19.09.24
✎
14:46
|
(380) блоков розеток
|
||||
382
Ёпрст
19.09.24
✎
14:47
|
(374) чем накладно то? На одной линии может быть хренова туча розеток. От розетки до розетки кабель тот же, соединение в самой розетке. Просто прикинул вме нагрузки на бумажке, да накидал линий, из расчета 1 линия макс 3квт нагрузки и привет
|
||||
383
Irbis
19.09.24
✎
14:48
|
(381) Всё равно маловато, поскольку не все потребители по углам, но непривередливым может сойти..
|
||||
384
Джордж1
19.09.24
✎
14:51
|
(382) от розетки до розетки как тянуть?
Не в горизонтальное же штробе |
||||
385
Ivan_495
19.09.24
✎
14:50
|
(382) здесь все серьезно к каждой розетке отдельный провод) распред коробки и последоват соед решили не использовать) гэс строим...
|
||||
386
Ёпрст
19.09.24
✎
14:50
|
(380) аналогично. Еще и в откосах есть выключатели от света на балкон, проходные от света кухни и просто на доп свет, чтоб не вставая с дивана свет вырубать. И резетки над подоконником..на кухне, вообще максимум концентрация розеток
|
||||
387
Ёпрст
19.09.24
✎
14:51
|
(384) кабелем вестимо в штробе. Соединение кабеля в самой розетке. Они под это и заточены все
|
||||
388
Джордж1
19.09.24
✎
14:53
|
(387) горизонтальной?
|
||||
389
Ёпрст
19.09.24
✎
14:54
|
(388) что горизонтальной?)
|
||||
390
Ёпрст
19.09.24
✎
14:55
|
Если за штробы, то все вертикальные
|
||||
391
Ёпрст
19.09.24
✎
15:00
|
Вот , часть кухни. Все штробы в штукатурке сделаны.
|
||||
392
PLUT
19.09.24
✎
15:00
|
(384) Розетки "параллельно" в группе проводочками соединяют обычно. на группу розеток в штробе пришел провод, а дальше от первой розетки проводочки до второй, от второй розетки - в третью и т.д. (сколько розеток в группе)
на фотке - каждый контакт под два провода рассчитан для соединения в "гирлянду"
|
||||
393
Джордж1
19.09.24
✎
15:00
|
(391) и какой тут отказывать от распредкоробок. Если кабели по потолку идут?
|
||||
394
Irbis
19.09.24
✎
15:01
|
Вот годовой давности фотки, все спуски к местам установки строго вертикальные.
|
||||
395
Джордж1
19.09.24
✎
15:01
|
(392) это в блоке розеток. Да и то запрещено шлейфом соединять
А между блоками? |
||||
396
Ёпрст
19.09.24
✎
15:02
|
(393) чет вы все хреново читаете. Распред коробок на розетки нема, только на свет, в которых тупо ваги и привет. Нет скруток/пайки. Я только об этом писал
|
||||
397
Джордж1
19.09.24
✎
15:03
|
(394) так у вас и распредкоробки есть
|
||||
398
Ёпрст
19.09.24
✎
15:03
|
(395) так же, тянешь кабель до другого блока.
|
||||
399
PLUT
19.09.24
✎
15:03
|
(395) а между блоками - если богатый и успешный - отдельная линия по потолку и вертикальный спуск в штробе. если не очень богатый - то "коробка" где-то на потолке, а там уж как повезет - скрутки/пайки/ваги
|
||||
400
Ёпрст
19.09.24
✎
15:03
|
(397) где?!!
|
||||
401
Ivan_495
19.09.24
✎
15:04
|
у (0) каркасник . для штроб он еще 3 см не заштукатурил
|
||||
402
Ёпрст
19.09.24
✎
15:05
|
Подрозетник, это не распред коробка))
|
||||
403
Ivan_495
19.09.24
✎
15:06
|
коробка всегда вроде на стене была, зачем ее на потолок занесло. спрятать и затянуть натяжным потолком, чтоб потомки не нашли))
|
||||
404
Ёпрст
19.09.24
✎
15:08
|
(401) там всё тоже самое, только проводка в коробе или рукаве.
|
||||
405
Ёпрст
19.09.24
✎
15:06
|
(403) проще монтаж, потом закрыл натяжным и алга
|
||||
406
PLUT
19.09.24
✎
15:06
|
(403) видишь коробки на потолке? а они есть
https://moscowremontnik.ru/wp-content/uploads/2022/06/elektromontazh8.jpg |
||||
407
Irbis
19.09.24
✎
15:10
|
(397) Конечно есть, бытовая розеточная сеть общая на комнату. Свет тоже от одной линии, хотя и на три группы светильников поделён. Я к тому что никаких горизонтальных штробов не делается. Даже к одиночной розетке/выключателю свой спуск.
|
||||
408
Ёпрст
19.09.24
✎
15:08
|
(406) я не делал гофру на потолке, лишняя работа, для кабеля ввгнг-лс это нахрен не надо. Тем более, чорную туда нельзя, максимум, оранжевую.
|
||||
409
Ivan_495
19.09.24
✎
15:12
|
(406)я ж говорю днепрогэс, и сверху натяжной потолок, чтоб воду держал ))) интересно при затоплении все на выброс? на верхнем этаже даже теплый пол делать не надо при такой разводке.
|
||||
410
PLUT
19.09.24
✎
15:10
|
(403) я тебе открою секрет. коробки искать не нужно. если все норм сделано, то лазить не придется никогда в них. но положено, чтобы доступ к ним был
это раньше в панельках советских проводка внутри плит была. если залило-замкнуло - это целый квест по замене/протяжке новой проводки щас по-другому электромонтаж делают. и если от застройщика херовая проводка в стены замазана - просто по потолку новую по красоте ведут, чтобы не долбить/штробить и менять проводку от застройщика. ну замурована и хер бы с ней |
||||
411
PLUT
19.09.24
✎
15:10
|
(408) это для примера фоточка - коробки на потолке
|
||||
412
Ёпрст
19.09.24
✎
15:10
|
Свет, кидал по потолку, все силовые, по-полу в гофре, чтоб не затоптали, пока шумка, полусухая стяжка
|
||||
413
PLUT
19.09.24
✎
15:12
|
(409) нормальные электрики соединения в коробках гидроизолируют. таким коробкам потопы не страшны. кабель электрический в двойной изоляции с завода. ему тоже фиолетово на осадки
|
||||
414
Ivan_495
19.09.24
✎
15:15
|
(410) я тебе открою секрет, госты в ссср были кровью написаны. а коробку на прошлой неделе открывал и разводку менял, захотелось две лампочки.
|
||||
415
PLUT
19.09.24
✎
15:17
|
(414) а дом у тебя тоже СССР?
|
||||
416
Джордж1
19.09.24
✎
15:20
|
(400)у Ирбиса
(412)"все силовые, по-полу в гофре," - теперь понятно почему соединения в подразетниках но вот на фото в (391) и штробы от розеток еще и вверх уходят. понял - это для подсветки/вытяжки |
||||
417
Irbis
19.09.24
✎
15:18
|
гофра по потолку по бетону (по негорючим основаниям) — лишняя трата бабла. Даёт только дополнительную механическую защиту. Если не плясать в обуви на натяжном потолке , то смысла не особо много.
|
||||
418
Ivan_495
19.09.24
✎
15:18
|
все эти решения новомодные по снипам вместо гостов, с проводкой в полу у соседа жкономисты строители придумали. потому что при стройке из дешевого газоселиката и бетонных блоков, другие решения не проходят.
|
||||
419
Джордж1
19.09.24
✎
15:19
|
(417)"гофра по потолку по бетону (по негорючим основаниям) — лишняя трата бабла." - а если основание негорючее, а потолок натяжной?
|
||||
420
Джордж1
19.09.24
✎
15:19
|
(418)И чем же по вашему снип от госта отличается?
|
||||
421
Irbis
19.09.24
✎
15:22
|
(419) Смотри (394). монтаж без гофры вообще, кроме одного места — оптоволокно продёргивал до центра квартиры. Чтобы если не дай бог менять, то потолок не снимать и стены не размуровывать.
|
||||
422
Ivan_495
19.09.24
✎
15:23
|
(420) треснутыми домами)) через год после постройки
|
||||
423
Джордж1
19.09.24
✎
15:22
|
(422)Ну что за ерунду вы пишите ничего не понимая в вопросе.
(421)я к тому что основание негорючее, а натяжной потолок очень горючий |
||||
424
PLUT
19.09.24
✎
15:24
|
(423) негорючие натяжные потолки существуют*
|
||||
425
Джордж1
19.09.24
✎
15:25
|
(424)дорогие наверное
|
||||
426
Irbis
19.09.24
✎
15:26
|
(423) Так то от кабеля (в двойной негорючей изоляции) до даже горючего потолка примерно 65..70 мм. Если заполыхает потолок, то точно не от кабеля, никаких противопожарных свойств гофра не добавляет.
|
||||
427
Ivan_495
19.09.24
✎
15:29
|
(423) а после ваших дурацких советов, человек выкинет кучу денег,и дай бог если не попадет под ток.вы теоретик или продавец.
|
||||
428
Джордж1
19.09.24
✎
15:27
|
(426)ну как же - гофра обладает локализующей способностью.
Ну по крайней мере ПУЭ так считает и считает что любому кабелю это нужно |
||||
429
mikecool
19.09.24
✎
16:19
|
люди, а откуда у вас столько свободного времени?
мне дом электрики вдвоем "обработали" месяца за полтора-два, работали немного, наверно часов по 6-7 в сутки, но все равно - порядка минимум 30 дней по 14 часов = 420 человеко-часов вы на пенсии? ))) жить то когда? |
||||
430
Джордж1
19.09.24
✎
16:22
|
(429) и чего они сделали за эти 2 месяца?
|
||||
431
mikecool
19.09.24
✎
16:26
|
(430) ввод в дом, два щита внутри, щит на улице для бани + на что еще сгодится
штроба, закладка трубок по штробам + чердак, протяжка проводов, установка розеток, лампочек, люстр как то так... |
||||
432
Ёпрст
19.09.24
✎
16:27
|
(429) Хочешь сделать хорошо - делай это сам. Я делал ремонт сам в 2х квартирах с нуля. Удалёнка..в помощь
|
||||
433
mikecool
19.09.24
✎
16:28
|
(432) если где нить в "болоте" удаленка - то мб
у меня так не выходит - работать на работе надо )) |
||||
434
Джордж1
19.09.24
✎
16:34
|
(431) какая общая площадь общая
|
||||
435
mikecool
19.09.24
✎
17:06
|
(434) площадь чего? дома? какая разница?
надо же по точкам смотреть, а я их кол-во не помню только у меня в кабинете их 8, а сколько по дому - хз |
||||
436
Джордж1
19.09.24
✎
17:07
|
(435)Вот и понять бы объем работ.
420 чел*час - на частный дом это очень много |
||||
437
Irbis
19.09.24
✎
17:27
|
(432) +1
(431) Я чернуху (электрику) в двушку (74 м2) делал два выходных (2 субботы и 2 воскресенья), а чистовые работы (электроустановку) день рабочий и пару часов после потолочников светильники и лампочки вешал. Уложил почти 600 м кабеля под 80+ точек и на 46 светильников освещение. |
||||
438
Ёпрст
19.09.24
✎
17:35
|
Я не помню сколько делал, но основная работа, это подрозетники и штробы. И на потолке муторно засверливать. Остальное, сами провода мелочи. А после чистовой, разделка всех выключателей и розеток еще, тоже, муторно.
|
||||
439
Irbis
19.09.24
✎
17:40
|
У меня самое муторное потолочные работы, штробы и подрозетники просто шумно и пыльно. Но один комплект фильтров убился, второй комплект на резке плитки убил. И ещё непривычно привыкать было работать одним инструментом, поэтапно.
|
||||
440
Ёпрст
19.09.24
✎
17:43
|
(439) не, у меня штробление без пыли. Большая болгарка, к ней трубка мм 5 с леруа, +бутыль с водой 5л и самотек. Как по маслу и без пыли, лужи только, под низ клеенку большой плотности. Всё пылью не дышать и кругов мало стачивается, одним можно проштробить трешку легко.
|
||||
441
Irbis
19.09.24
✎
17:45
|
(440) Ещё тяжело было жену после разметки выгнать со стройки, всё в диковинку всё интересно ей.
|