Моя первая электропроводка в частном доме на 3 фазы
,
0 H A D G E H O G s
 
16.09.24
22:44
Дня доброго.
Был далек от электрики, но жизнь заставила.
Есть небольшой каркасный дом 6*6=36 квадратов, к нему уже подведен СИП4 на 3 фазы и теперь надо собрать щит и развести проводку.
3 фазы буду разводить так:
1 Фаза - ванная со стиралкой, сушилкой, феном и светом.
2 Фаза -кухня с холодильником, возможно посудомойкой, свет, мелкая нагрузка.
3 фаза - зал и спальня - конвектор на 1.5 КВатт, возможно кондей, комп, мелкая нагрузка
3 фазы на индукционную плиту
3 фазы на проточный водогрей на 12 КВатт
Накидал в Ексель схему щита с гиперссылками на Озон.

Не нашел УЗДП от AAB, поэтому Меандр, его Мальков хвалил на Ютубе.
Не нашел УЗО от ААВ на 10 мА и 25 А, поэтому пришлось закладывать на 40 А.

Жду критики, предложений.

https://disk.yandex.ru/i/sNcpdFKJeRtoYw
342 Irbis
 
19.09.24
11:49
Тем более проводимость меди, второго по электропроводности металла, ну не серебром же её разбавлять.
343 Партизан
 
19.09.24
12:14
(338) ни в одной из 3х новостроек, где покупал квартиты за последние 5 лет не видел трехфазного ввода в квартиру. А если и делают - то исключительно для электроплиты.
344 Ёпрст
 
19.09.24
12:20
(339) еще тип такого полезно иметь, квт НМИ-01, для снятия изоляции с кабелей и в подразетниках (хотя, у тебя открытая проводка, там можно и другим снимать изоляцию)

Ну и такой, тоже WS-21/ws-06/WS-19
Квт молодцы, всё у книппекса скоммуниздили.
345 Ёпрст
 
19.09.24
12:21
(343) Нив одном ПЭУ не запрещено разводить розетки в одном помещении на разные фазы.
346 Джордж1
 
19.09.24
12:28
(345)что то вроде было - что телекоммуникационное оборудование (в одной стойке или серверной) не рекомендуется подключать к разным фазам
347 Партизан
 
19.09.24
12:30
(333) провода лучше всего паять, самое лучшее качество соединения и не так пожароопасно как сварка.
(341) единственная волшебная добавка, которая улучшает проводимость сплава меди - серебро.
348 Джордж1
 
19.09.24
12:32
Заехать что ли к производителю поинтересоваться как они электропроводность улучшают.
349 Партизан
 
19.09.24
12:34
(348) на бумаге только если с помощью других цветных бумажек
350 Джордж1
 
19.09.24
12:35
(349)Может и так. А еще есть кабель не по ГОСТ, а по ТУ
351 Партизан
 
19.09.24
12:38
еще по поводу УЗО. Их лучше ставить не на 30, а на 10мА. Так как при 20мА уже начинается неотпускающий ток.
УЗО на 10мА большого тока найти трудно (их тупо не возят потому что дороже), но возможно, я находил на 25А с током срабатывания 10мА.
30мА как групповой на ввод.
Пиндосы вообще УЗО ставят на 5мА в каждой розетке.
352 Партизан
 
19.09.24
12:40
(350) который вместо 2.5 кв.мм. имеет сечение 1.7
капитализм...
353 Irbis
 
19.09.24
13:20
(347) Пайка в ПУЭ допускается, но не рекомендуется в ГОСТ Р 50571.15-97. Мотивируется это тем, что в некоторых аварийных режимах температура соединения может достигать 300°С, припой расплавится и стечёт. Так что я за опрессовку или сварку
(351) Их и искать не надо, как дерьма за баней
https://www.etm.ru/catalog/501020_differencialnaja_zaschita_uzo_differencialnye_bloki?conf=0%241921%5E0%241922%5E0%241944%5E0%241943%7C3%246637%7C
354 Джордж1
 
19.09.24
13:30
(353)лет 8 назад заказывал я как раз в ЭТМ как раз модульную автоматику включая УЗО (30ма)
И оказалось что дефицитные это позиции - пока найдут, пока привезут
355 PLUT
 
19.09.24
13:35
(353) паяют скрутку для улучшения контакта. даже если олово стечёт в штаны - скрутка останется

главное - с сосновой канифолью паять (нейтральным флюсом), чтобы соединение не сгнило
356 Irbis
 
19.09.24
13:35
(354) В прошлом годе делал черновую электрику все доставляли в течение недели. Во всяком случае с защитой проблем не было. Вот электроустановку всю одной серии и с iP44 пришлось ждать и получать частями. но дольше всего почему-то шла единственная рамка именно на три поста.
(355) А скрутка прямо запрещена ПУЭ, ибо никак внешне не контролируется.
357 PLUT
 
19.09.24
13:36
(356) чойта вдруг?

К2907. Колпачок СИЗ-2(4,5) изолирующий для скрутки проводов 3х1,5 кв.мм синий (КВТ Калуга)

https://www.electro-mpo.ru/catalog/klemmniki_klemmy_szhimy/k29_kolpachki_izoliruyushchie_dlya_skrutki_provodo/k2907_kolpachok_siz_2_4_5_izoliruyushchiy_dlya_skr/
358 Chai Nic
 
19.09.24
13:36
(347) Не всё так просто. Любая примесь снижает проводимость. Несмотря на то, что серебро более электропроводно, если к меди добавить 50% серебра, то проводимость полученного сплава будет хуже и чем у меди, и чем у серебра.
359 Irbis
 
19.09.24
13:47
(357) И что с того?  
Вот тебе цитата: 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
360 PLUT
 
19.09.24
13:47
(359) ну и где запрет паять скрутки?

посмотри видео "нерадивых" электриков в тырнете - там они зачищают на определенную длину провода, делают скрутку, макают в канифоль (можно в спирте разведенную) и макают в ванну с припоем расплавленным (кто-то паяльник-топорик переделывает для этого)
361 Irbis
 
19.09.24
13:49
(360) Ты где-то увидел слово скрутка? Её нет от слова совсем. Именно поэтому пайка и не рекомендуется, поскольку может остаться только скрутка, качество которой напрямую зависит от рукожопости скрутчика.
362 PLUT
 
19.09.24
13:48
(361) я увидел слово пайка

а скручивают провода для улучшения механических свойств соединения и увеличения пятна контакта - если по рабоче-крестьянски
363 Irbis
 
19.09.24
13:50
(362) Я не писал про запрет пайки. Почему её не рекомендуют тоже написал. Инструкции понимать нужно буквально.
364 PLUT
 
19.09.24
13:51
(363)
Инструкции понимать нужно буквально.


принес 10 батонов - яйца были :)
365 PLUT
 
19.09.24
13:57
(363) ну ок. два проводника медных сечением каждый по 2.5 кв.мм скрутили по длине полученной скрутки примерно 15 мм (1,5 см) и скрутку пропаяли.

какую мощность нужно через провод пропустить, чтобы эта пропаянная оловом скрутка разогрелась до 300 градусов и олово стекло в штаны?

может изоляция раньше по п.зде пойдет? чем скрутка пропаянная?
366 Ёпрст
 
19.09.24
14:03
Имхо, проще спроектировать так, чтоб не пришлось ставить распаячные коробки для розеток. А на свет, в коробки и обычные ваговские клеммы за глаза. И никакой спайки/скрутки/сварки.
367 Irbis
 
19.09.24
14:07
(364) Херовая инструкция. А с какого перепуга ты решил что под пайкой идеальная скрутка? Может и 1А хватить.
368 Джордж1
 
19.09.24
14:25
(366) это как так ловко спроектировать?
А чего так вагов боятся. Чего вы там мощнее утюга подключать собираетесь
369 PLUT
 
19.09.24
14:33
(367) скрутка + пайка полюбому лучше просто пайки внахлест два провода

в электронных силовых устройствах на 3.6кВт "силовые дорожки" медные покрывают сверху толстым слоем олова - в некоторых случаях дублируют проводками/перемычками

1А маловато будет. минимум 16А и то нужно постараться, чтобы такая скрутка пропаянная стала греться. она по сути ничем от остального провода по сопротивлению отличаться не будет (закон Ома для параллельного соединения)
370 Irbis
 
19.09.24
14:34
(369) Вот потому я и варил в коробках соединения. "Капля" длиной в 1см всяко надёжнее любой пайки, там уж точно "или хер напополам, или звизда вдребезги"
371 Ёпрст
 
19.09.24
14:39
(368) ну, под розетки, запросто, все соединения на самой розетке. Для света, распайки и в них ваги. Все собственна. Далее считаем количество линий, под них автоматы и тянем, тянем..
372 PLUT
 
19.09.24
14:41
(370) а я ГВЛ + клещи. медные гильзы луженые. зачистил провода, засунул внатяг в гильзу, добил все пустоты проводами меньшего сечения и от всей души обжал клещами и сверху термоусадка в пару слоёв

это я силовую проводку в куйне разводил от "розетки" электроплиты. сечение ввода 3.6 кв.мм по факту + ответвил две линии по 4 кв.мм (загильзовал)
373 Ёпрст
 
19.09.24
14:41
В среднем, на 1 линии нет потребителей >3квт
374 Джордж1
 
19.09.24
14:41
(371) так в каждой комнате 4 розетки
Накладненько выйдет
375 Ivan_495
 
19.09.24
14:42
(343)  +1000 . Первый правильный ответ за 300 постов. А вообще пусть пробует)) каждого начинающего электрика должно слегка тряхонуть, очень мозги прочищает.
376 Irbis
 
19.09.24
14:42
(372) Коллега по работе также делает, вот доведётся новый проект делать может куплю себе гидроклещи для обжима. Сварка подкупает, что там расходников немного; скрутил, сварил и замотал в изоленту или термоусадку натянул.
377 PLUT
 
19.09.24
14:43
(375) даже штаны покрасить в коричневый цвет не успеешь - УЗО/Дифф быстрее сработает
378 Ёпрст
 
19.09.24
14:43
Из этого расчета и тянул, ну и на всякие стиралки и пм свои линии отдельно. На фартук в кухне пару линий, чтоб похрену, сколько там чайников и прочего хлама воткнут
379 Ivan_495
 
19.09.24
14:44
конечно варить) никаких скруток и ваго это слишком просто. странно, что в счетчике все на зажимах сделано и во многих розетках, видимо они что- то не понимают)
380 Irbis
 
19.09.24
14:44
(374) Всего четыре? Это одиночка смертника? Минимум 10-12 штук. На кухне у меня только в фартуке 12, не считая нижнего ряда и для повседневного обихода.
381 Джордж1
 
19.09.24
14:46
(380) блоков розеток
382 Ёпрст
 
19.09.24
14:47
(374) чем накладно то? На одной линии может быть хренова туча розеток. От розетки до розетки кабель тот же, соединение в самой розетке. Просто прикинул вме нагрузки на бумажке, да накидал линий, из расчета 1 линия макс 3квт нагрузки и привет
383 Irbis
 
19.09.24
14:48
(381) Всё равно маловато, поскольку не все потребители по углам, но непривередливым может сойти..
384 Джордж1
 
19.09.24
14:51
(382) от розетки до розетки как тянуть?
Не в горизонтальное же штробе
385 Ivan_495
 
19.09.24
14:50
(382) здесь все серьезно к каждой розетке отдельный провод) распред коробки и последоват соед решили не использовать) гэс строим...
386 Ёпрст
 
19.09.24
14:50
(380) аналогично. Еще и в откосах есть выключатели от света на балкон, проходные от света кухни и просто на доп свет, чтоб не вставая с дивана свет вырубать. И резетки над подоконником..на кухне, вообще максимум концентрация розеток
387 Ёпрст
 
19.09.24
14:51
(384) кабелем вестимо в штробе. Соединение кабеля в самой розетке. Они под это и заточены все
388 Джордж1
 
19.09.24
14:53
(387) горизонтальной?
389 Ёпрст
 
19.09.24
14:54
(388) что горизонтальной?)
390 Ёпрст
 
19.09.24
14:55
Если за штробы, то все вертикальные
391 Ёпрст
 
19.09.24
15:00
Вот , часть кухни. Все штробы в штукатурке сделаны.
392 PLUT
 
19.09.24
15:00
(384) Розетки "параллельно" в группе проводочками соединяют обычно. на группу розеток в штробе пришел провод, а дальше от первой розетки  проводочки до второй, от второй розетки - в третью и т.д. (сколько розеток в группе)

на фотке - каждый контакт под два провода рассчитан для соединения в "гирлянду"
393 Джордж1
 
19.09.24
15:00
(391) и какой тут отказывать от распредкоробок. Если кабели по потолку идут?
394 Irbis
 
19.09.24
15:01
Вот годовой давности фотки, все спуски к местам установки строго вертикальные.
395 Джордж1
 
19.09.24
15:01
(392) это в блоке розеток. Да и то запрещено шлейфом соединять
А между блоками?
396 Ёпрст
 
19.09.24
15:02
(393) чет вы все хреново читаете. Распред коробок на розетки нема, только на свет, в которых тупо ваги и привет. Нет скруток/пайки. Я только об этом писал
397 Джордж1
 
19.09.24
15:03
(394) так у вас и распредкоробки есть
398 Ёпрст
 
19.09.24
15:03
(395) так же, тянешь кабель до другого блока.
399 PLUT
 
19.09.24
15:03
(395) а между блоками - если богатый и успешный - отдельная линия по потолку и вертикальный спуск в штробе. если не очень богатый - то "коробка" где-то на потолке, а там уж как повезет - скрутки/пайки/ваги
400 Ёпрст
 
19.09.24
15:03
(397) где?!!
401 Ivan_495
 
19.09.24
15:04
у (0) каркасник . для штроб он еще 3 см не заштукатурил
402 Ёпрст
 
19.09.24
15:05
Подрозетник, это не распред коробка))
403 Ivan_495
 
19.09.24
15:06
коробка всегда вроде на стене была, зачем ее на потолок занесло. спрятать и затянуть натяжным потолком, чтоб потомки не нашли))
404 Ёпрст
 
19.09.24
15:08
(401) там всё тоже самое, только проводка в коробе или рукаве.
405 Ёпрст
 
19.09.24
15:06
(403) проще монтаж, потом закрыл натяжным и алга
406 PLUT
 
19.09.24
15:06
(403) видишь коробки на потолке? а они есть

https://moscowremontnik.ru/wp-content/uploads/2022/06/elektromontazh8.jpg
407 Irbis
 
19.09.24
15:10
(397) Конечно есть, бытовая розеточная сеть общая на комнату. Свет тоже от одной линии, хотя и на три группы светильников поделён. Я к тому что никаких горизонтальных штробов не делается. Даже к одиночной розетке/выключателю свой спуск.
408 Ёпрст
 
19.09.24
15:08
(406) я не делал гофру на потолке, лишняя работа, для кабеля ввгнг-лс это нахрен не надо. Тем более, чорную туда нельзя, максимум, оранжевую.
409 Ivan_495
 
19.09.24
15:12
(406)я ж говорю днепрогэс, и сверху натяжной потолок, чтоб воду держал ))) интересно при затоплении все на выброс? на верхнем этаже даже теплый пол делать не надо при такой разводке.
410 PLUT
 
19.09.24
15:10
(403) я тебе открою секрет. коробки искать не нужно. если все норм сделано, то лазить не придется никогда в них. но положено, чтобы доступ к ним был

это раньше в панельках советских проводка внутри плит была. если залило-замкнуло - это целый квест по замене/протяжке новой проводки

щас по-другому электромонтаж делают. и если от застройщика херовая проводка в стены замазана - просто по потолку новую по красоте ведут, чтобы не долбить/штробить и менять проводку от застройщика. ну замурована и хер бы с ней
411 PLUT
 
19.09.24
15:10
(408) это для примера фоточка - коробки на потолке
412 Ёпрст
 
19.09.24
15:10
Свет, кидал по потолку, все силовые, по-полу в гофре, чтоб не  затоптали, пока шумка, полусухая стяжка
413 PLUT
 
19.09.24
15:12
(409) нормальные электрики соединения в коробках гидроизолируют. таким коробкам потопы не страшны. кабель электрический в двойной изоляции с завода. ему тоже фиолетово на осадки
414 Ivan_495
 
19.09.24
15:15
(410) я тебе открою секрет, госты в ссср были кровью написаны. а коробку на прошлой неделе открывал и разводку менял, захотелось две лампочки.
415 PLUT
 
19.09.24
15:17
(414) а дом у тебя тоже СССР?
416 Джордж1
 
19.09.24
15:20
(400)у Ирбиса

(412)"все силовые, по-полу в гофре," - теперь понятно почему соединения в подразетниках

но вот на фото в (391) и штробы от розеток еще и вверх уходят.
понял - это для подсветки/вытяжки
417 Irbis
 
19.09.24
15:18
гофра по потолку по бетону (по негорючим основаниям) — лишняя трата бабла. Даёт только дополнительную механическую защиту. Если не плясать в обуви на натяжном потолке , то смысла не особо много.
418 Ivan_495
 
19.09.24
15:18
все эти решения новомодные по снипам вместо гостов, с проводкой в полу у соседа жкономисты строители придумали. потому что при стройке из дешевого газоселиката и бетонных блоков, другие решения не проходят.
419 Джордж1
 
19.09.24
15:19
(417)"гофра по потолку по бетону (по негорючим основаниям) — лишняя трата бабла." - а если основание негорючее, а потолок натяжной?
420 Джордж1
 
19.09.24
15:19
(418)И чем же по вашему снип от госта отличается?
421 Irbis
 
19.09.24
15:22
(419) Смотри (394). монтаж без гофры вообще, кроме одного места — оптоволокно продёргивал до центра квартиры. Чтобы если не дай бог менять, то потолок не снимать и стены не размуровывать.
422 Ivan_495
 
19.09.24
15:23
(420) треснутыми домами)) через год после постройки
423 Джордж1
 
19.09.24
15:22
(422)Ну что за ерунду вы пишите ничего не понимая в вопросе.
(421)я к тому что основание негорючее, а натяжной потолок очень горючий
424 PLUT
 
19.09.24
15:24
(423) негорючие натяжные потолки существуют*
425 Джордж1
 
19.09.24
15:25
(424)дорогие наверное
426 Irbis
 
19.09.24
15:26
(423) Так то от кабеля (в двойной негорючей изоляции) до даже горючего потолка примерно 65..70 мм. Если заполыхает потолок, то точно не от кабеля, никаких противопожарных свойств гофра не добавляет.
427 Ivan_495
 
19.09.24
15:29
(423) а после ваших дурацких советов, человек выкинет кучу денег,и дай бог если не попадет под ток.вы теоретик или продавец.
428 Джордж1
 
19.09.24
15:27
(426)ну как же - гофра обладает локализующей способностью.
Ну по крайней мере ПУЭ так считает и считает что любому кабелю это нужно
429 mikecool
 
19.09.24
16:19
люди, а откуда у вас столько свободного времени?
мне дом электрики вдвоем "обработали" месяца за полтора-два, работали немного, наверно часов по 6-7 в сутки, но все равно - порядка минимум 30 дней по 14 часов = 420 человеко-часов
вы на пенсии? ))) жить то когда?
430 Джордж1
 
19.09.24
16:22
(429) и чего они сделали за эти 2 месяца?
431 mikecool
 
19.09.24
16:26
(430) ввод в дом, два щита внутри, щит на улице для бани + на что еще сгодится
штроба, закладка трубок по штробам + чердак, протяжка проводов, установка розеток, лампочек, люстр
как то так...
432 Ёпрст
 
19.09.24
16:27
(429) Хочешь сделать хорошо - делай это сам. Я делал ремонт сам в 2х квартирах с нуля. Удалёнка..в помощь
433 mikecool
 
19.09.24
16:28
(432) если где нить в "болоте" удаленка - то мб
у меня так не выходит - работать на работе надо ))
434 Джордж1
 
19.09.24
16:34
(431) какая общая площадь общая
435 mikecool
 
19.09.24
17:06
(434) площадь чего? дома? какая разница?
надо же по точкам смотреть, а я их кол-во не помню
только у меня в кабинете их 8, а сколько по дому - хз
436 Джордж1
 
19.09.24
17:07
(435)Вот и понять бы объем работ.
420 чел*час - на частный дом это очень много
437 Irbis
 
19.09.24
17:27
(432) +1
(431) Я чернуху (электрику) в двушку (74 м2) делал два выходных (2 субботы и 2 воскресенья), а чистовые работы (электроустановку) день рабочий и пару часов после потолочников светильники и лампочки вешал. Уложил почти 600 м кабеля под 80+ точек и на 46 светильников освещение.
438 Ёпрст
 
19.09.24
17:35
Я не помню сколько делал, но основная работа, это подрозетники и штробы. И на потолке муторно засверливать. Остальное, сами провода мелочи. А после чистовой, разделка всех выключателей и розеток еще, тоже, муторно.
439 Irbis
 
19.09.24
17:40
У меня самое муторное потолочные работы, штробы и подрозетники  просто шумно и пыльно. Но один комплект фильтров убился, второй комплект на резке плитки убил. И ещё непривычно привыкать было работать одним инструментом, поэтапно.
440 Ёпрст
 
19.09.24
17:43
(439) не, у меня штробление без пыли. Большая болгарка, к ней трубка мм 5 с леруа, +бутыль с водой 5л и самотек. Как по маслу и без пыли, лужи только, под низ клеенку большой плотности. Всё пылью не дышать и кругов мало стачивается, одним можно проштробить трешку легко.
441 Irbis
 
19.09.24
17:45
(440) Ещё тяжело было жену после разметки выгнать со стройки, всё в диковинку всё интересно ей.