Моя первая электропроводка в частном доме на 3 фазы | ☑ | |||
---|---|---|---|---|---|
0
H A D G E H O G s
16.09.24
✎
22:44
|
Дня доброго.
Был далек от электрики, но жизнь заставила. Есть небольшой каркасный дом 6*6=36 квадратов, к нему уже подведен СИП4 на 3 фазы и теперь надо собрать щит и развести проводку. 3 фазы буду разводить так: 1 Фаза - ванная со стиралкой, сушилкой, феном и светом. 2 Фаза -кухня с холодильником, возможно посудомойкой, свет, мелкая нагрузка. 3 фаза - зал и спальня - конвектор на 1.5 КВатт, возможно кондей, комп, мелкая нагрузка 3 фазы на индукционную плиту 3 фазы на проточный водогрей на 12 КВатт Накидал в Ексель схему щита с гиперссылками на Озон. Не нашел УЗДП от AAB, поэтому Меандр, его Мальков хвалил на Ютубе. Не нашел УЗО от ААВ на 10 мА и 25 А, поэтому пришлось закладывать на 40 А. Жду критики, предложений. https://disk.yandex.ru/i/sNcpdFKJeRtoYw |
||||
342
Irbis
19.09.24
✎
11:49
|
Тем более проводимость меди, второго по электропроводности металла, ну не серебром же её разбавлять.
|
||||
343
Партизан
19.09.24
✎
12:14
|
(338) ни в одной из 3х новостроек, где покупал квартиты за последние 5 лет не видел трехфазного ввода в квартиру. А если и делают - то исключительно для электроплиты.
|
||||
344
Ёпрст
19.09.24
✎
12:20
|
(339) еще тип такого полезно иметь, квт НМИ-01, для снятия изоляции с кабелей и в подразетниках (хотя, у тебя открытая проводка, там можно и другим снимать изоляцию)
Ну и такой, тоже WS-21/ws-06/WS-19 Квт молодцы, всё у книппекса скоммуниздили. |
||||
345
Ёпрст
19.09.24
✎
12:21
|
(343) Нив одном ПЭУ не запрещено разводить розетки в одном помещении на разные фазы.
|
||||
346
Джордж1
19.09.24
✎
12:28
|
(345)что то вроде было - что телекоммуникационное оборудование (в одной стойке или серверной) не рекомендуется подключать к разным фазам
|
||||
347
Партизан
19.09.24
✎
12:30
|
(333) провода лучше всего паять, самое лучшее качество соединения и не так пожароопасно как сварка.
(341) единственная волшебная добавка, которая улучшает проводимость сплава меди - серебро. |
||||
348
Джордж1
19.09.24
✎
12:32
|
Заехать что ли к производителю поинтересоваться как они электропроводность улучшают.
|
||||
349
Партизан
19.09.24
✎
12:34
|
(348) на бумаге только если с помощью других цветных бумажек
|
||||
350
Джордж1
19.09.24
✎
12:35
|
(349)Может и так. А еще есть кабель не по ГОСТ, а по ТУ
|
||||
351
Партизан
19.09.24
✎
12:38
|
еще по поводу УЗО. Их лучше ставить не на 30, а на 10мА. Так как при 20мА уже начинается неотпускающий ток.
УЗО на 10мА большого тока найти трудно (их тупо не возят потому что дороже), но возможно, я находил на 25А с током срабатывания 10мА. 30мА как групповой на ввод. Пиндосы вообще УЗО ставят на 5мА в каждой розетке. |
||||
352
Партизан
19.09.24
✎
12:40
|
(350) который вместо 2.5 кв.мм. имеет сечение 1.7
капитализм... |
||||
353
Irbis
19.09.24
✎
13:20
|
(347) Пайка в ПУЭ допускается, но не рекомендуется в ГОСТ Р 50571.15-97. Мотивируется это тем, что в некоторых аварийных режимах температура соединения может достигать 300°С, припой расплавится и стечёт. Так что я за опрессовку или сварку
(351) Их и искать не надо, как дерьма за баней https://www.etm.ru/catalog/501020_differencialnaja_zaschita_uzo_differencialnye_bloki?conf=0%241921%5E0%241922%5E0%241944%5E0%241943%7C3%246637%7C |
||||
354
Джордж1
19.09.24
✎
13:30
|
(353)лет 8 назад заказывал я как раз в ЭТМ как раз модульную автоматику включая УЗО (30ма)
И оказалось что дефицитные это позиции - пока найдут, пока привезут |
||||
355
PLUT
19.09.24
✎
13:35
|
(353) паяют скрутку для улучшения контакта. даже если олово стечёт в штаны - скрутка останется
главное - с сосновой канифолью паять (нейтральным флюсом), чтобы соединение не сгнило |
||||
356
Irbis
19.09.24
✎
13:35
|
(354) В прошлом годе делал черновую электрику все доставляли в течение недели. Во всяком случае с защитой проблем не было. Вот электроустановку всю одной серии и с iP44 пришлось ждать и получать частями. но дольше всего почему-то шла единственная рамка именно на три поста.
(355) А скрутка прямо запрещена ПУЭ, ибо никак внешне не контролируется. |
||||
357
PLUT
19.09.24
✎
13:36
|
(356) чойта вдруг?
К2907. Колпачок СИЗ-2(4,5) изолирующий для скрутки проводов 3х1,5 кв.мм синий (КВТ Калуга) https://www.electro-mpo.ru/catalog/klemmniki_klemmy_szhimy/k29_kolpachki_izoliruyushchie_dlya_skrutki_provodo/k2907_kolpachok_siz_2_4_5_izoliruyushchiy_dlya_skr/ |
||||
358
Chai Nic
19.09.24
✎
13:36
|
(347) Не всё так просто. Любая примесь снижает проводимость. Несмотря на то, что серебро более электропроводно, если к меди добавить 50% серебра, то проводимость полученного сплава будет хуже и чем у меди, и чем у серебра.
|
||||
359
Irbis
19.09.24
✎
13:47
|
(357) И что с того?
Вот тебе цитата: 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке. |
||||
360
PLUT
19.09.24
✎
13:47
|
(359) ну и где запрет паять скрутки?
посмотри видео "нерадивых" электриков в тырнете - там они зачищают на определенную длину провода, делают скрутку, макают в канифоль (можно в спирте разведенную) и макают в ванну с припоем расплавленным (кто-то паяльник-топорик переделывает для этого) |
||||
361
Irbis
19.09.24
✎
13:49
|
(360) Ты где-то увидел слово скрутка? Её нет от слова совсем. Именно поэтому пайка и не рекомендуется, поскольку может остаться только скрутка, качество которой напрямую зависит от рукожопости скрутчика.
|
||||
362
PLUT
19.09.24
✎
13:48
|
(361) я увидел слово пайка
а скручивают провода для улучшения механических свойств соединения и увеличения пятна контакта - если по рабоче-крестьянски |
||||
363
Irbis
19.09.24
✎
13:50
|
(362) Я не писал про запрет пайки. Почему её не рекомендуют тоже написал. Инструкции понимать нужно буквально.
|
||||
364
PLUT
19.09.24
✎
13:51
|
(363)
Инструкции понимать нужно буквально.
принес 10 батонов - яйца были :) |
||||
365
PLUT
19.09.24
✎
13:57
|
(363) ну ок. два проводника медных сечением каждый по 2.5 кв.мм скрутили по длине полученной скрутки примерно 15 мм (1,5 см) и скрутку пропаяли.
какую мощность нужно через провод пропустить, чтобы эта пропаянная оловом скрутка разогрелась до 300 градусов и олово стекло в штаны? может изоляция раньше по п.зде пойдет? чем скрутка пропаянная? |
||||
366
Ёпрст
19.09.24
✎
14:03
|
Имхо, проще спроектировать так, чтоб не пришлось ставить распаячные коробки для розеток. А на свет, в коробки и обычные ваговские клеммы за глаза. И никакой спайки/скрутки/сварки.
|
||||
367
Irbis
19.09.24
✎
14:07
|
(364) Херовая инструкция. А с какого перепуга ты решил что под пайкой идеальная скрутка? Может и 1А хватить.
|
||||
368
Джордж1
19.09.24
✎
14:25
|
(366) это как так ловко спроектировать?
А чего так вагов боятся. Чего вы там мощнее утюга подключать собираетесь |
||||
369
PLUT
19.09.24
✎
14:33
|
(367) скрутка + пайка полюбому лучше просто пайки внахлест два провода
в электронных силовых устройствах на 3.6кВт "силовые дорожки" медные покрывают сверху толстым слоем олова - в некоторых случаях дублируют проводками/перемычками 1А маловато будет. минимум 16А и то нужно постараться, чтобы такая скрутка пропаянная стала греться. она по сути ничем от остального провода по сопротивлению отличаться не будет (закон Ома для параллельного соединения) |
||||
370
Irbis
19.09.24
✎
14:34
|
(369) Вот потому я и варил в коробках соединения. "Капля" длиной в 1см всяко надёжнее любой пайки, там уж точно "или хер напополам, или звизда вдребезги"
|
||||
371
Ёпрст
19.09.24
✎
14:39
|
(368) ну, под розетки, запросто, все соединения на самой розетке. Для света, распайки и в них ваги. Все собственна. Далее считаем количество линий, под них автоматы и тянем, тянем..
|
||||
372
PLUT
19.09.24
✎
14:41
|
(370) а я ГВЛ + клещи. медные гильзы луженые. зачистил провода, засунул внатяг в гильзу, добил все пустоты проводами меньшего сечения и от всей души обжал клещами и сверху термоусадка в пару слоёв
это я силовую проводку в куйне разводил от "розетки" электроплиты. сечение ввода 3.6 кв.мм по факту + ответвил две линии по 4 кв.мм (загильзовал) |
||||
373
Ёпрст
19.09.24
✎
14:41
|
В среднем, на 1 линии нет потребителей >3квт
|
||||
374
Джордж1
19.09.24
✎
14:41
|
(371) так в каждой комнате 4 розетки
Накладненько выйдет |
||||
375
Ivan_495
19.09.24
✎
14:42
|
(343) +1000 . Первый правильный ответ за 300 постов. А вообще пусть пробует)) каждого начинающего электрика должно слегка тряхонуть, очень мозги прочищает.
|
||||
376
Irbis
19.09.24
✎
14:42
|
(372) Коллега по работе также делает, вот доведётся новый проект делать может куплю себе гидроклещи для обжима. Сварка подкупает, что там расходников немного; скрутил, сварил и замотал в изоленту или термоусадку натянул.
|
||||
377
PLUT
19.09.24
✎
14:43
|
(375) даже штаны покрасить в коричневый цвет не успеешь - УЗО/Дифф быстрее сработает
|
||||
378
Ёпрст
19.09.24
✎
14:43
|
Из этого расчета и тянул, ну и на всякие стиралки и пм свои линии отдельно. На фартук в кухне пару линий, чтоб похрену, сколько там чайников и прочего хлама воткнут
|
||||
379
Ivan_495
19.09.24
✎
14:44
|
конечно варить) никаких скруток и ваго это слишком просто. странно, что в счетчике все на зажимах сделано и во многих розетках, видимо они что- то не понимают)
|
||||
380
Irbis
19.09.24
✎
14:44
|
(374) Всего четыре? Это одиночка смертника? Минимум 10-12 штук. На кухне у меня только в фартуке 12, не считая нижнего ряда и для повседневного обихода.
|
||||
381
Джордж1
19.09.24
✎
14:46
|
(380) блоков розеток
|
||||
382
Ёпрст
19.09.24
✎
14:47
|
(374) чем накладно то? На одной линии может быть хренова туча розеток. От розетки до розетки кабель тот же, соединение в самой розетке. Просто прикинул вме нагрузки на бумажке, да накидал линий, из расчета 1 линия макс 3квт нагрузки и привет
|
||||
383
Irbis
19.09.24
✎
14:48
|
(381) Всё равно маловато, поскольку не все потребители по углам, но непривередливым может сойти..
|
||||
384
Джордж1
19.09.24
✎
14:51
|
(382) от розетки до розетки как тянуть?
Не в горизонтальное же штробе |
||||
385
Ivan_495
19.09.24
✎
14:50
|
(382) здесь все серьезно к каждой розетке отдельный провод) распред коробки и последоват соед решили не использовать) гэс строим...
|
||||
386
Ёпрст
19.09.24
✎
14:50
|
(380) аналогично. Еще и в откосах есть выключатели от света на балкон, проходные от света кухни и просто на доп свет, чтоб не вставая с дивана свет вырубать. И резетки над подоконником..на кухне, вообще максимум концентрация розеток
|
||||
387
Ёпрст
19.09.24
✎
14:51
|
(384) кабелем вестимо в штробе. Соединение кабеля в самой розетке. Они под это и заточены все
|
||||
388
Джордж1
19.09.24
✎
14:53
|
(387) горизонтальной?
|
||||
389
Ёпрст
19.09.24
✎
14:54
|
(388) что горизонтальной?)
|
||||
390
Ёпрст
19.09.24
✎
14:55
|
Если за штробы, то все вертикальные
|
||||
391
Ёпрст
19.09.24
✎
15:00
|
Вот , часть кухни. Все штробы в штукатурке сделаны.
|
||||
392
PLUT
19.09.24
✎
15:00
|
(384) Розетки "параллельно" в группе проводочками соединяют обычно. на группу розеток в штробе пришел провод, а дальше от первой розетки проводочки до второй, от второй розетки - в третью и т.д. (сколько розеток в группе)
на фотке - каждый контакт под два провода рассчитан для соединения в "гирлянду"
|
||||
393
Джордж1
19.09.24
✎
15:00
|
(391) и какой тут отказывать от распредкоробок. Если кабели по потолку идут?
|
||||
394
Irbis
19.09.24
✎
15:01
|
Вот годовой давности фотки, все спуски к местам установки строго вертикальные.
|
||||
395
Джордж1
19.09.24
✎
15:01
|
(392) это в блоке розеток. Да и то запрещено шлейфом соединять
А между блоками? |
||||
396
Ёпрст
19.09.24
✎
15:02
|
(393) чет вы все хреново читаете. Распред коробок на розетки нема, только на свет, в которых тупо ваги и привет. Нет скруток/пайки. Я только об этом писал
|
||||
397
Джордж1
19.09.24
✎
15:03
|
(394) так у вас и распредкоробки есть
|
||||
398
Ёпрст
19.09.24
✎
15:03
|
(395) так же, тянешь кабель до другого блока.
|
||||
399
PLUT
19.09.24
✎
15:03
|
(395) а между блоками - если богатый и успешный - отдельная линия по потолку и вертикальный спуск в штробе. если не очень богатый - то "коробка" где-то на потолке, а там уж как повезет - скрутки/пайки/ваги
|
||||
400
Ёпрст
19.09.24
✎
15:03
|
(397) где?!!
|
||||
401
Ivan_495
19.09.24
✎
15:04
|
у (0) каркасник . для штроб он еще 3 см не заштукатурил
|
||||
402
Ёпрст
19.09.24
✎
15:05
|
Подрозетник, это не распред коробка))
|
||||
403
Ivan_495
19.09.24
✎
15:06
|
коробка всегда вроде на стене была, зачем ее на потолок занесло. спрятать и затянуть натяжным потолком, чтоб потомки не нашли))
|
||||
404
Ёпрст
19.09.24
✎
15:08
|
(401) там всё тоже самое, только проводка в коробе или рукаве.
|
||||
405
Ёпрст
19.09.24
✎
15:06
|
(403) проще монтаж, потом закрыл натяжным и алга
|
||||
406
PLUT
19.09.24
✎
15:06
|
(403) видишь коробки на потолке? а они есть
https://moscowremontnik.ru/wp-content/uploads/2022/06/elektromontazh8.jpg |
||||
407
Irbis
19.09.24
✎
15:10
|
(397) Конечно есть, бытовая розеточная сеть общая на комнату. Свет тоже от одной линии, хотя и на три группы светильников поделён. Я к тому что никаких горизонтальных штробов не делается. Даже к одиночной розетке/выключателю свой спуск.
|
||||
408
Ёпрст
19.09.24
✎
15:08
|
(406) я не делал гофру на потолке, лишняя работа, для кабеля ввгнг-лс это нахрен не надо. Тем более, чорную туда нельзя, максимум, оранжевую.
|
||||
409
Ivan_495
19.09.24
✎
15:12
|
(406)я ж говорю днепрогэс, и сверху натяжной потолок, чтоб воду держал ))) интересно при затоплении все на выброс? на верхнем этаже даже теплый пол делать не надо при такой разводке.
|
||||
410
PLUT
19.09.24
✎
15:10
|
(403) я тебе открою секрет. коробки искать не нужно. если все норм сделано, то лазить не придется никогда в них. но положено, чтобы доступ к ним был
это раньше в панельках советских проводка внутри плит была. если залило-замкнуло - это целый квест по замене/протяжке новой проводки щас по-другому электромонтаж делают. и если от застройщика херовая проводка в стены замазана - просто по потолку новую по красоте ведут, чтобы не долбить/штробить и менять проводку от застройщика. ну замурована и хер бы с ней |
||||
411
PLUT
19.09.24
✎
15:10
|
(408) это для примера фоточка - коробки на потолке
|
||||
412
Ёпрст
19.09.24
✎
15:10
|
Свет, кидал по потолку, все силовые, по-полу в гофре, чтоб не затоптали, пока шумка, полусухая стяжка
|
||||
413
PLUT
19.09.24
✎
15:12
|
(409) нормальные электрики соединения в коробках гидроизолируют. таким коробкам потопы не страшны. кабель электрический в двойной изоляции с завода. ему тоже фиолетово на осадки
|
||||
414
Ivan_495
19.09.24
✎
15:15
|
(410) я тебе открою секрет, госты в ссср были кровью написаны. а коробку на прошлой неделе открывал и разводку менял, захотелось две лампочки.
|
||||
415
PLUT
19.09.24
✎
15:17
|
(414) а дом у тебя тоже СССР?
|
||||
416
Джордж1
19.09.24
✎
15:20
|
(400)у Ирбиса
(412)"все силовые, по-полу в гофре," - теперь понятно почему соединения в подразетниках но вот на фото в (391) и штробы от розеток еще и вверх уходят. понял - это для подсветки/вытяжки |
||||
417
Irbis
19.09.24
✎
15:18
|
гофра по потолку по бетону (по негорючим основаниям) — лишняя трата бабла. Даёт только дополнительную механическую защиту. Если не плясать в обуви на натяжном потолке , то смысла не особо много.
|
||||
418
Ivan_495
19.09.24
✎
15:18
|
все эти решения новомодные по снипам вместо гостов, с проводкой в полу у соседа жкономисты строители придумали. потому что при стройке из дешевого газоселиката и бетонных блоков, другие решения не проходят.
|
||||
419
Джордж1
19.09.24
✎
15:19
|
(417)"гофра по потолку по бетону (по негорючим основаниям) — лишняя трата бабла." - а если основание негорючее, а потолок натяжной?
|
||||
420
Джордж1
19.09.24
✎
15:19
|
(418)И чем же по вашему снип от госта отличается?
|
||||
421
Irbis
19.09.24
✎
15:22
|
(419) Смотри (394). монтаж без гофры вообще, кроме одного места — оптоволокно продёргивал до центра квартиры. Чтобы если не дай бог менять, то потолок не снимать и стены не размуровывать.
|
||||
422
Ivan_495
19.09.24
✎
15:23
|
(420) треснутыми домами)) через год после постройки
|
||||
423
Джордж1
19.09.24
✎
15:22
|
(422)Ну что за ерунду вы пишите ничего не понимая в вопросе.
(421)я к тому что основание негорючее, а натяжной потолок очень горючий |
||||
424
PLUT
19.09.24
✎
15:24
|
(423) негорючие натяжные потолки существуют*
|
||||
425
Джордж1
19.09.24
✎
15:25
|
(424)дорогие наверное
|
||||
426
Irbis
19.09.24
✎
15:26
|
(423) Так то от кабеля (в двойной негорючей изоляции) до даже горючего потолка примерно 65..70 мм. Если заполыхает потолок, то точно не от кабеля, никаких противопожарных свойств гофра не добавляет.
|
||||
427
Ivan_495
19.09.24
✎
15:29
|
(423) а после ваших дурацких советов, человек выкинет кучу денег,и дай бог если не попадет под ток.вы теоретик или продавец.
|
||||
428
Джордж1
19.09.24
✎
15:27
|
(426)ну как же - гофра обладает локализующей способностью.
Ну по крайней мере ПУЭ так считает и считает что любому кабелю это нужно |
||||
429
mikecool
19.09.24
✎
16:19
|
люди, а откуда у вас столько свободного времени?
мне дом электрики вдвоем "обработали" месяца за полтора-два, работали немного, наверно часов по 6-7 в сутки, но все равно - порядка минимум 30 дней по 14 часов = 420 человеко-часов вы на пенсии? ))) жить то когда? |
||||
430
Джордж1
19.09.24
✎
16:22
|
(429) и чего они сделали за эти 2 месяца?
|
||||
431
mikecool
19.09.24
✎
16:26
|
(430) ввод в дом, два щита внутри, щит на улице для бани + на что еще сгодится
штроба, закладка трубок по штробам + чердак, протяжка проводов, установка розеток, лампочек, люстр как то так... |
||||
432
Ёпрст
19.09.24
✎
16:27
|
(429) Хочешь сделать хорошо - делай это сам. Я делал ремонт сам в 2х квартирах с нуля. Удалёнка..в помощь
|
||||
433
mikecool
19.09.24
✎
16:28
|
(432) если где нить в "болоте" удаленка - то мб
у меня так не выходит - работать на работе надо )) |
||||
434
Джордж1
19.09.24
✎
16:34
|
(431) какая общая площадь общая
|
||||
435
mikecool
19.09.24
✎
17:06
|
(434) площадь чего? дома? какая разница?
надо же по точкам смотреть, а я их кол-во не помню только у меня в кабинете их 8, а сколько по дому - хз |
||||
436
Джордж1
19.09.24
✎
17:07
|
(435)Вот и понять бы объем работ.
420 чел*час - на частный дом это очень много |
||||
437
Irbis
19.09.24
✎
17:27
|
(432) +1
(431) Я чернуху (электрику) в двушку (74 м2) делал два выходных (2 субботы и 2 воскресенья), а чистовые работы (электроустановку) день рабочий и пару часов после потолочников светильники и лампочки вешал. Уложил почти 600 м кабеля под 80+ точек и на 46 светильников освещение. |
||||
438
Ёпрст
19.09.24
✎
17:35
|
Я не помню сколько делал, но основная работа, это подрозетники и штробы. И на потолке муторно засверливать. Остальное, сами провода мелочи. А после чистовой, разделка всех выключателей и розеток еще, тоже, муторно.
|
||||
439
Irbis
19.09.24
✎
17:40
|
У меня самое муторное потолочные работы, штробы и подрозетники просто шумно и пыльно. Но один комплект фильтров убился, второй комплект на резке плитки убил. И ещё непривычно привыкать было работать одним инструментом, поэтапно.
|
||||
440
Ёпрст
19.09.24
✎
17:43
|
(439) не, у меня штробление без пыли. Большая болгарка, к ней трубка мм 5 с леруа, +бутыль с водой 5л и самотек. Как по маслу и без пыли, лужи только, под низ клеенку большой плотности. Всё пылью не дышать и кругов мало стачивается, одним можно проштробить трешку легко.
|
||||
441
Irbis
19.09.24
✎
17:45
|
(440) Ещё тяжело было жену после разметки выгнать со стройки, всё в диковинку всё интересно ей.
|