OFF: Как соединить алюминиевые провода в розетке?
0 Shur1cIT
 
26.11.24
17:24
Сгорела старая розетка, заменил на новую плюс нарастил провода через «Ваго» (с пастой, предназначено для алюминия), не прошло и года, как клеммы сгорели.
https://i.postimg.cc/JhfFmdjF/PXL-20240929-073735254-1.jpg
На фото видно, сгорело «Ваго» ноль и фаза, земля цела.

Воткнул еще «Ваго», так как провода проходящие те идут от этой розетке дальше, если оставить как есть, то в двух комнатах не будут работать розетки, пока работают.
Но надо что-то делать, обжать наконечником не получится, так как контакты не выходят за пределы розетки.
Какие варианты возможны? По-хорошему, нужно проводку менять на медь, но тогда убьется ремонт.
148 Dotoshin
 
29.11.24
09:17
(0) А какую нагрузку вы включаете в эту розетку?
149 Shur1cIT
 
29.11.24
10:24
Ноутбук, принтер, пару мониторов, настольная лампа, фен иногда (2,4 киловат) это максимальная нагрузка на 4 розетки (проводка проходная)
150 Волшебник
 
29.11.24
10:26
(149) что за фен? строительный?
151 Shur1cIT
 
29.11.24
10:32
(150) типо такого
https://clck.ru/3Eu7pG
152 Shur1cIT
 
29.11.24
10:29
(149) Пылесос иногда забыл добавить.
153 Chai Nic
 
29.11.24
10:39
(152) Фен одновременно с пылесосом включался хоть иногда?
154 Shur1cIT
 
29.11.24
11:08
(153) нет, такого не помню
155 Молочный брат
 
29.11.24
11:06
(154) И что же ты все же решил, о Шурик???
156 Shur1cIT
 
29.11.24
11:11
(155) пока ничего
157 Молочный брат
 
29.11.24
11:14
Сочувствую. А я вот сегодня стартую на дачку делать проводку в тч. У меня получится))
158 Irbis
 
29.11.24
11:28
(156)Это херово, за время с начала этой ветки уже можно было черновую электрику в обычной двушке сделать. Сгоришь когда-нибудь с такой нерешительностью
159 Shur1cIT
 
29.11.24
11:38
(158) пока ваго стоит, нагрузку на розетки строго дозирую, весной или летом буду делать, скорее всего попробую алюминиевой гильзой обжать. Если не получится, попробую скрутить и колпачок с пастой закрутить.

Еще вариант найти электрика по знакомству.
160 Молочный брат
 
29.11.24
11:37
(159) А клеммники 2 шт точно не влезут коробку розетки?
161 Волшебник
 
29.11.24
11:39
(159) см (140), электрик с 5 группой доступа
162 Shur1cIT
 
29.11.24
11:56
(160) клемники протягивать нужно периодически, а нужно "поставил и забыл"
163 Волшебник
 
29.11.24
11:57
(162) не нужно, они подпружинены
164 Партизан
 
29.11.24
12:02
ВАГО - отстой, как и СИЗы.
Только скрутка и пайка. Алюминий паяется без проблем.
165 bushd
 
29.11.24
12:07
(2) Так ВАГО.... Электрики матерят.  Это еще для малоточки какой подойдет. Давно смотрел отзывы.
166 bushd
 
29.11.24
12:10
(0) "так как провода проходящие те идут от этой розетке дальше" Это типа распределительная коробка в розетке. Прикольно.
167 Молочный брат
 
29.11.24
12:11
168 palsergeich
 
29.11.24
12:13
(166)
Это типа распределительная коробка в розетке
сплошь и рядом в старом фонде
169 bolder
 
29.11.24
12:13
(129) Вот люди заморачиваются по поводу переходов алюминий- медь.Посмотрите как .
https://www.youtube.com/shorts/3hiI22hrJXM
170 bolder
 
29.11.24
12:30
(168) И не только в старом фонде.Это называется шлейфом.Вы же не будете на 10 розеток 10 линий отдельных вести?Все определяется разумным разделением на группы.В современных квартирах - розеток делают очень много.Вон чел из ссылки в (110) ставит больше 170 подрозетников в квартиру 3 ш- ку ).Если к каждой провести провод от щитка, представляете что там будет)).Но удлинители на полу -зло.
(159)Нагрузка на группу розеток у вас предельная, да еще и алюминий,Ваго.Нужна модернизация под современные требования.
171 Shur1cIT
 
29.11.24
12:46
(167) Такие для меди, для алюминиевые немного другие, они с пастой, как раз они и сгорели у меня.
172 Shur1cIT
 
29.11.24
12:53
(170) стараются всё же коробку делать и от коробки на каждую розетку чтобы нагрузку распределить, некоторые до комнаты 4 квадрата ведут далее через коробку на каждую розетку по 2.5 квадрата. У кого денег совсем много (и строители грамотно развели) от щитка отдельный провод к каждой розетке.
173 bolder
 
29.11.24
13:03
(172) А вот так делать не рекомендуется.Вы 4 квадрата будете защищать автоматом на 32 А?А отводящие линии по 2,5 квадрата успеют сгореть, пока автомат отключится.Не делайте так.Распредкоробка на тоже сечение, что и от автомата,просто там намного удобнее шлейфы делать.В советских домах так делали.
174 Молочный брат
 
29.11.24
13:14
(171) А скажи мне, умный человек, что произойдет, если я туда алюминиевый проводок засуну???
175 Shur1cIT
 
29.11.24
13:20
(174) Покроется оксидной плёнкой, возрастет сопротивление, пойдет нагрев итд, нужна клемма с пастой для алюминия, типа такой https://clck.ru/3EuRrg.
Даже алюминиевые гильзы рекомендуют с кварц вазелиновой пастой обжимать чтобы при обжиме оксидную пленку разрушить и защитить метал от оксидирования.
176 Партизан
 
29.11.24
13:23
Скрутки НЕ запрещены, они просто не рекомендуются, так как мало кто умеет скрутку делать правильно. Соответственно рекомендуются те типы соединений, повторяемость качества соединения которых вне зависимости от квалификации монтажника выше, но прямого запрета на скрутки при этом ни в одном нормативном документе вы не встретите.
Для правильного выполнения скрутки нужны ПЛОСКОгубцы, не путать с пассатижами и прочими, имеющими шероховатые и зубчатые губки!



ПЛОСКОгубцы - это такой инструмент, губки которых идеально гладкие! Не у каждого даже электрика они есть, и не в каждом магазине их найдете. Никаких дрелей, шуроповертов и прочего, ими правильную скрутку сделать невозможно.
Для выполнения скрутки зачищаем провода от изоляции, далее очищаем жилы проводов от окислов, стараясь не оставлять на них жировые следы. Затем выравниваем провода по изоляции и располагая их параллельно начинаем скрутку 1-2 витка, затем обхватив жилы пассатижами у основания изоляции, ПЛОСКОгубцами плотно скручиваем жилы, сжимая их по всей длине скрутки с усилием. Пассатижи здесь не годятся, так как зубчики на губках повредят жилы если их сдавливать, поэтому пассатижами плотную скрутку сделать не получится. Плоскогубцы же скользят по жилам не повреждая их. Жилы при этом, если их больше двух, приобретают почти треугольную форму, плотно впиваясь друг в друга без малейших промежутков между жилами. Сама скрутка приобретает округлую гладкую форму почти без рельефа жил на поверхности. Кончик скрутки откусываем бокорезами, длина скрутки должна составлять в итоге не менее 4см. После этого скрутку, при желании, можно залудить. Обязательно защитить скрутку от доступа кислорода воздуха, плотно обмотав изолентой или используя несколько слоев термоусадки.
177 Молочный брат
 
29.11.24
13:23
(175) Ага. Покроется. Ну тогда ты в тупике))) беда какая. Буду с интересом наблюдать за дальнейшей дискуссией о пустяках
178 Shur1cIT
 
29.11.24
13:26
(177) ага люди дураки что специальные клеммы с пастой придумали.
179 АгентБезопасной Нацио
 
29.11.24
13:30
фееричная тема.
180 Партизан
 
29.11.24
13:30
(178) при каком напряжении происходит пробой оксидной пленки на поверхности алюминия? Проще говоря, при какой разности потенциалов начинает протекать ток при контакте двух алюминиевых проводов между собой?
181 Chai Nic
 
29.11.24
13:51
(170) "И не только в старом фонде.Это называется шлейфом.Вы же не будете на 10 розеток 10 линий отдельных вести?"
А не было бы более разумным возле розеток поставить одну или две вмурованные соединительные коробки, и провести провода к розеткам уже от них? По-моему, шлейф розеток хуже такого решения.
182 Shur1cIT
 
29.11.24
13:53
(180) без понятия, не специалист в этой сфере чтобы размышлять на эту тему, поэтому лучше максимально придерживаться правилами и стандартами.
Единственное могу сказать пробой конечно есть, но он увеличивает сопротивление (в смысле пленка) соответственно идет нагрев, расширение проводника, ослабление контакта в результате нагрев еще больше итд.
183 Shur1cIT
 
29.11.24
14:00
(181) обычно так и делают, до комнаты провод, далее коробка и от коробки каждый провод в сою розетку.
(173) 4 квадрата буду защищать как 2.5 квадрата, защита пойдет по наименьшему проводнику те конечному проводу до розетки. Насколько помню 2.5 квадрата можно до 5 квт грузить для одной комнаты это излишне. Хоте по факту разумнее на розетки (кроме плиты) везде 2.5 пускать.
184 bolder
 
29.11.24
14:15
(180) Согласно научным экспериментам 300 А (30 нм для тех кто не в курсе) слой оксида Al живет не более 1с при напряжении 22В, далее наступает пробой.
https://microwave-e.ru/materials/mis/
185 bolder
 
29.11.24
14:17
(183) Ну как хотите, конечно.Но 4 квадрата тянуть до развлетвления на 2,5 - моветон.И защитить все это безобразие 16А автоматом(3,5 квт расчетная предельная мощность на всю группу).
186 Партизан
 
29.11.24
14:11
(184) Если бы толщина оксидной пленки алюминиевых проводов достигала таких величин, то сделать прозвонку алюминиевых проводов обычным мультиметром было бы невозможно.
187 Garykom
 
гуру
29.11.24
14:20
еще раз напишу
проблема не в оксидной пленке
а в гальванической паре и коррозии алюминия в месте контакта с медью
которая при неких условиях (высокая влажность и т.д.) происходит быстрей

в итоге между медью и алюминием возникает пустой промежуток
алюминий снова покрывается оксидной пленкой
и пробой идет уже не только пленки но и воздуха в промежутке между контактами

сопротивление возрастает - происходит нагрев
188 PLUT
 
29.11.24
14:21
(183)

Насколько помню 2.5 квадрата можно до 5 квт грузить для одной комнаты это излишне


у меня проточный водонагреватель на 5.5 кВт на максималке медный кабель сечением 4 кв.мм ощутимо греет градусов до 35-40 за минут 20 работы. длина кабеля от "розетки" до проточника - три метра. кабель по всей длине становится теплый.

то ли дело 2.5 кв.мм и 5 кВт?
189 bolder
 
29.11.24
14:34
(186) Да.Естественная толщина оксидной пленки 3 нм.Поэтому для мультиметра это не преграда.Но по мере нагрева,сами знаете что происходит.Исследования показывают,что окисел стремительно (логарифмически) деградирует при приложении напряжения, вплоть до пробоя.
190 Chai Nic
 
29.11.24
14:38
(188) Кабель из китайской меди. Гибкий ещё небось? Эти кабеля часто делают из отходов и обрезков.
191 PLUT
 
29.11.24
14:42
(190) "одножильный" ГОСТ - не очень мягкий, но и не ж0ский

какой был в ближайшем магазе ВВГнг
192 Chai Nic
 
29.11.24
14:45
(191) А, ну это ещё ничего. Я тут прикинул онлайн-калькулятором, десяток-другой ватт на кабеле выделится, так что теплый он будет, так и должно быть.
193 PLUT
 
29.11.24
14:51
(192) ну еще бы. ток под 25 Ампер протекает

тут из магаза электродуховка турецкая Candy на кухне встроена. ну так вот - не знаю какое сечение у штатного провода, но кабель греется заметно при работе духовки... вот думаю поменять на что-то посерьезнее или пусть греется

теплый на ощупь :)
194 Arbuz
 
29.11.24
14:52
(191) Шнур <от "розетки" до проточника - три метра> из ВВГнг? При этом <не очень мягкий, но и не ж0ский> Ну, это талант, конечно.
(179) +100500
195 PLUT
 
29.11.24
14:57
(194) "розетка" под электроплиту сечением 6 кв.мм

электроплиты нет. от этой розетки кабелем 4 кв.мм до проточника 3 метра

проточник заместо электроплиты :) ну раза два-три в год пригождается, когда плановые отключения или аварии

спецыально для "неспелого" - соединение сделано медными лужеными гильзами и в термоусадку двойную. контакты не греются. немного кабель нагревается по всей длине при работе.
196 Arbuz
 
29.11.24
14:57
(195) Из ВВГ нельзя делать шнуры.
197 PLUT
 
29.11.24
15:03
(196) чойта вдруг
https://clck.ru/3EubJL

у меня по кратчайшему пути проложен и клипсами к стенкам прикреплен по "трассе" без гофры
198 Arbuz
 
29.11.24
15:07
(197) Сложно понять, что там у тебя. Этот кабель заведён в вилку от розетки плиты? Это всё трёхфазное? Т.е. это шнур? Ещё и к стене пришпилен? Или как?
199 PLUT
 
29.11.24
15:16
(198) дырка в стене под "розетку" электроплиты от застройщика - торчит кабель китайский  по документам 6 кв.мм. (по факту меньше). вот к этому выводу гильзами присоединил кабель ВВГнг три жилы по 4 кв.мм до проточника. естественно он ж0сткий и плохо гнется. но я справился и к стене на клипсы кое-где прифигачил. т.к. для него не нужна гофра

+ УЗО/дифф.автомат на 30 мА (по идее желательно на 10 мА)
200 Arbuz
 
29.11.24
15:17
(199) А, т.е. по факту никакого соединения вилка-розетка нет? Ну, норм тогда.
201 Arbuz
 
29.11.24
15:25
И 50°С для кабеля это вообще нормально, хотя на ощупь это горячо.
202 Gucci76
 
01.12.24
22:41
203 Волшебник
 
01.12.24
22:55
(202) Чё там?
204 bolder
 
02.12.24
00:54
(203) Да срач там поболее будет чем тут.Автор видео советует ГМЛ и обжать.Ну его и выносят.Самое популярное - гильза алюминиевые (как в (47)), на втором месте выкинуть все нафиг и положить новую медь.
205 mishaPH
 
02.12.24
07:22
(0) есть специальные ваго да и трубки для обжима ал+медь. Алюминиевые в один порт медные в другой.
206 H A D G E H O G s
 
02.12.24
09:57
Я сажаю алюминиевые провода...
В подрозетники дома..
207 Gucci76
 
02.12.24
10:44
(203) Мальков советует удлинить через обжимную специальную гильзу (правильное название не помню).
208 Gucci76
 
02.12.24
10:46
(203) Автор канала вроде адекватный в этой сфере (сужу со стороны не как профи в этом деле). Старается популяризировать электрику. Доступно объяснять как так все устроено.
209 Джордж1
 
02.12.24
10:52
(205)ГАМ - они под большие сечения. под малые не нашел
210 mishaPH
 
02.12.24
12:06
(209) не это гильзы. а ваги и т.п для ал меди есть

вот еще встречал
211 Джордж1
 
02.12.24
12:44
(210)это орехи, но они тоже не компактные устройства
212 PLUT
 
02.12.24
13:27
213 H A D G E H O G s
 
02.12.24
13:58
(212) Только не забыть размотать. Иначе первый чай, заваренный через этот удлинитель спечет эту катушку в слойку.
214 Молочный брат
 
02.12.24
14:01
(212) Вопрос, конечно, интересный. Хорошо бы сначала понять из-за чего у автора сгорела розетка. Не от системника, двух мониторов и настольной лампы. Если он не олух царя небесного, пахнет горелой изоляцией, розетка искрит, а он ваяет нетленки
215 mishaPH
 
02.12.24
15:05
(211) да показывали какой то ваг на ал и медь . что то и мелкое есть а так по сути просто клеммы латунные или из металла переход ал медь у меня в хрущике держали

алюминий можно еще в гильзу обжать небольшую чтобы болт не раздавливал ее сильно.

нельзя именно провод медь в алюминий скрутки прямой контакт.
216 PLUT
 
02.12.24
15:21
+(191) чем хороший силовой кабель отличается от дешевого

много буков
https://ammo1.livejournal.com/1459094.html
217 bushd
 
02.12.24
19:09
(212) Кстати почему нет.  Наружную проводку в кабель канале.
218 mishaPH
 
03.12.24
09:24
(212) от блин а у меня с ремонта бухта кабеля осталась девать некуда было. А тут пустую катушку купить можно
219 Dotoshin
 
12.12.24
08:36
(0) Вот попался ролик в тему: https://youtube.com/shorts/X1hynxVQCEE?si=2JVXlXTgu5JsbqN7
Если вкратце, то с можно срастить медь с алюминием с помощью ГМЛ гильзы.
220 FirstLine Support
 
12.12.24
08:49
(219) Я с помощью гильз опрессовываю. Есть несколько разных матриц на разные случаи жизни
221 Shur1cIT
 
12.12.24
10:30
(220) в розетку не залезу гидропрессовкой, а ручными алюминий тяжко жать.
222 Shur1cIT
 
12.12.24
10:43
(219) Посмотрел, он не прав, обычной ГМЛ медной пускай и луженой нельзя, при опресовки слой луженый нарушается, там фактически монолит после обжатия становиться. Обжимать можно только специальной гильзой медно-алюминиевая, один конец медный другой алюминиевый. Но проблема в том, что диаметры у подобных гильз большие ручной обжимкой даже медный конец тяжело обжать будет, а алюминиевый подавно, гидро обжим в розетку не влезет у меня провода короткие.

Есть у меня крайняя мысля, выше канал расковырять и по бокам, вытащить провода, обжать их по нормальному гидроопресовкой как положено с пастой, по всей длине гильз, алюминий с алюминием, алюминиевой гильзой и обратно запихнуть, но стена попортиться и возни много.

Типа такого для своего перфоратора купить clck.ru/3FBVNS думаю 35 мм достаточно, прицелиться на канал, просверлить, достать провод крючком из канала и нарастить. Потом замазать обратно
223 uno-group
 
12.12.24
11:05
(222) Диск к болгарке для камня берешь, делаешь 2 прорези параллельно кабелю так, чтобы его не задеть, и скалываешь бетон над кабель-каналом. Вынимаешь провод и наращиваешь нормально.
Как вариант — проверить вверху наличие распределительной коробки. Если она есть, то, возможно, можно просто этот вертикальный кусок в 2 метра из канала вытащить и заменить на новый, сделав всё нормально.
Чем тебе поможет сверло — непонятно. Оно повредит кабель, и будет опять короткий кабель.
224 DrZombi
 
гуру
12.12.24
11:06
(0) Ваго — зло. Лучше провода толстые и медные, чтобы ваш бойлер не смог пожечь проводку :)

А так,
1. Алюминий и Медь не дружат при контакте.
2. Алюминий проводит ток хуже, чем медь ;)
3. Только пайка спасет тебя от разрывов...
4. Если так хочется соединить алюминий и медь, можно через автоматы, но хорошего нечего не будет... рано или поздно окись возьмет своё :)
225 Shur1cIT
 
12.12.24
11:01
(223) у меня в каналах плиты, там глубоко достаточно, думаю оптимально сверлить над каналом и вытаскивать кабель.
226 DrZombi
 
гуру
12.12.24
11:04
+(0) Держи... Ссылки... может на мыслю наведут...
Ты содержимое прочти, заголовки мало что отражают ;)

https://www.elektrolight.ru/company/news/kak_vybrat_avtomaticheskiy_vyklyuchatel/


Алюминий и медь на выходе автомата

https://goo.su/TZozhi
227 Irbis
 
12.12.24
11:10
(225) Из канала в ЖБ плите ты не вытащишь кабел, тем более старый. Да и нет никакой гарантии, что его тупо не заштукатурили на всю длину
228 uno-group
 
12.12.24
11:18
(224) реноватор, диск по камню, плоское долото к перфоратору обычно идет в комплекте.
229 Shur1cIT
 
12.12.24
12:37
(227) мне нужно сантиметров в 30 от розетки по прямой, чтобы к концам провода гизьзануться. Там каналы в плите огромны. Или возможны нюансы?
230 Shur1cIT
 
12.12.24
12:38
(228) до канала сантиметров 6 наверно, проще просверлить и вытащить конец провода
231 Irbis
 
12.12.24
13:07
(229) Всё возможно, часто в ЖБ плитах (старый жилой фонд) канал открытый и кабели просто цементом замазаны или гипсом. Раздолби это гнездо под розетку, нарастись в нём, а для новой розетки рядом пробури нишу. тут писать дольше чем делать
232 Arbuz
 
12.12.24
13:21
Уже можно было взять в аренду штроборез с пылесосом и перфоратор с лопаткой, прорезать хоть 200 метров штробы, уложить кабель, подсоединить, зашпатлевать, прогрунтовать и переклеить обои.
233 Shur1cIT
 
12.12.24
13:36
(231) там два канала от розетки идет и пересекаются в розетке.
(232) штробить несущею стену нельзя
234 Shur1cIT
 
12.12.24
13:37
(231) дом 2000 года постройки канал глубоко
235 uno-group
 
12.12.24
13:42
(230) 6 см по идее даже 125 круг должен прорезать, 180 гарантированно.
не получиться просверлить отверстие 35м в 30 см от розетки вытянуть из него провод обжать и затолкать назад. Вы просто его при вытаскивании обломаете в новом месте. Придется все эти 30 см сверлить. А это уже 7-9 отверстий как минимум и раздолбать промежутки между ними и не повредить кабель.
236 Arbuz
 
12.12.24
13:49
(233) <штробить несущею стену нельзя> поэтому давай её рассверлим, болгаркой  порежем и канал расшарошим?
237 Молочный брат
 
12.12.24
13:50
Шоу продолжается. Жги, Шурик, жги
238 uno-group
 
12.12.24
14:09
Он штробит декоративный слой штукатурки, а не несущие элементы конструкции. и после этого восстанавливает ее до первоначального вида.
239 Shur1cIT
 
12.12.24
15:21
(236) не болгаркой а коронкой круглое отверстие 3.5-4 см предварительно проверив что не попал на арматуру. Говорят кабель может развалиться возможно диаметр побольше приодеться взять чтобы кабель не сильно насиловать.
(235) Он реально дубеет так сильно? А если диаметр побольше сделать чтобы не сильно гнуть? Там же по прямой 30 см всего, могу даже до 20 см сократить.
Может тогда внахлест к розетке сверлить? мне реально сантиметров 5 длинны нужно.
240 Молочный брат
 
12.12.24
16:27
(239) А как ты узнаешь, что не попал в арматуру?? Диаметр кабеля или жилы?? Например???
241 PLUT
 
12.12.24
17:13
(240) так вот жы

https://market.yandex.ru/product--detektor-metalla-i-skrytoi-provodki-fnirsi-wd-01/1897583449?sku=102095521207&uniqueId=59962020&do-waremd5=TvbvDvDVRA63sc_mZA4rtg&nid=61095

на алибазаре я за 2.5 кРуб брал. он даже перекрытия деревянные определяет

есть обзоры на такую штуковину
242 Shur1cIT
 
12.12.24
17:13
(240) Устройство есть, ищет арматуру, а также проводку (предварительно нагрузив её например лампой)
243 Shur1cIT
 
12.12.24
17:14
(241) да про него как раз в (242) писал.
244 Молочный брат
 
12.12.24
17:15
(241) Чтобы решить ерундовую проблемку, покупаем девайсов на червонец? Клещи обжимные и прочая лабуда.. Проблема решается за копейки
245 PLUT
 
12.12.24
17:17
(244) ну так то в хозяйстве нужная вещь, если радиус кривизны рук маленький

типа как мультиметр и отвертка-индикатор, шуруповерт и молоток

пригодится
246 Молочный брат
 
12.12.24
17:19
(245) у меня много всяких инструментов, люблю поковыряться, особенно с деревом. Но такую хрень- никогда не куплю. Индикатор и универсальный эдектроприбор есть тоже.
Ты сведешь с ума нашего Шурика
247 Arbuz
 
12.12.24
17:36
Шурик, ты когда будешь коронкой в канал сверлить и крючком кабель вынимать, а потом вставлять, ты стрим включи — я бы посмотрел, даже донат кину.
Выдавать глобальные идеи — это удовольствие; искать сволочные маленькие ошибки — вот настоящая работа. Фредерик Брукс-младший